Welche Durchflussmengen sind für Hohlstrahlrohre im Innenangriff empfehlenswert.

Jedes Ding hat drei Seiten:

Eine, die Du siehst, eine, die ich sehe und eine, die wir beide nicht sehen.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 338804
Datum11.05.2006 22:397483 x gelesen
Geschrieben von Johannes SeibelWelche Durchflussmengen sind für Hohlstrahlrohre im Innenangriff empfehlenswert.



Das ist eine Glaubensfrage.



Vermutlich dürfte sich die breite Masse zwischen 100 und 200 Liter/min einpendeln.



Wir nutzen (je nach Typ) 130 bzw. 150 L/min.



Das sollte als Standardeinstellung reichen.




Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8W., Linden / 338814
Datum12.05.2006 00:357489 x gelesen
Moin



Ich würde wohl ein Rohr mit ca. 200 Litern Maximalleistung wählen, dessen Standardeinstellung (alle "Nippel" oben) bei gut 100 Litern liegt.



Das bildet die Möglichkeiten der Mehrzweckstrahlrohre ab, gut hundert Liter reichen meiner Ansicht für einen Großteil der Situationen und wenn es "dann etwas mehr sein darf" schraube ich virtuell das Mundstück ab und drehe auf 200 Liter auf.



AWG hat afaik Rohre mit drei Einstellungen (mehr kann niemand mehr sinnvoll bedienen bzw. sich merken), eine deutlich unter 100 l/min, eine bei 130 und eine bei 230 - oder zumindest in dieser Gegend (ich werde alt ;o) )



Gruß

Sebastian

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJoha8nne8s K8., Braunschweig / 338816
Datum12.05.2006 04:377492 x gelesen
Geschrieben von Sebastian Weißeine deutlich unter 100 l/min, eine bei 130 und eine bei 230

Ähnliche Durchflussmengen würde ich auch vorschlagen. Für den "normalen" Zimmerbrand reichen ca.75-max.100l, da es sonst zu einer zu hohen Dampfentwicklung kommen kann. Wenn die HSR als einzige auf dem Fahrzeug sind (soll mittlerweile bei mehreren Wehren so sein) macht sich die 200l Einstellung beim Außenangriff dann besser.

Gäb es einen Gott, gäb es keine Feuerwehr!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIrak8li 8W., München - Waldtrudering / 338819
Datum12.05.2006 07:157516 x gelesen
Ich gehe von 130l/min im IA aus, diese reichen (wohl) bei einer Rauchgasdurchzündung zum Selbstschutz nicht aus, dann sind 200 notwendig. Das schnelle Umschalten kann man in einem ordentlichen Strahlrohrtraining erlernen.



Bei 130 kann man auch mit den vom CM bekannten Werten bei Hochspannung arbeiten (1/5 und 5/10), bei 200 schon nicht mehr.

Irakli



Feuerwehr Weblog

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / 338829
Datum12.05.2006 08:267491 x gelesen
Hallo,



Geschrieben von Irakli WestBei 130 kann man auch mit den vom CM bekannten Werten bei Hochspannung arbeiten (1/5 und 5/10), bei 200 schon nicht mehr.

Einspruch, Euer Ehren.



Die genannten Werte nach VDE 0132 gelten für CM-Rohre bis 200 l/min.

Für Hohlstrahlrohre hat sich die Fachwelt sogar auf eine Obergrenze von 400 l/min geeinigt.

Gruß

Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8B., Aachen/Alpen / 338830
Datum12.05.2006 08:337450 x gelesen
Geschrieben von Irakli WestIch gehe von 130l/min im IA aus, diese reichen (wohl) bei einer Rauchgasdurchzündung zum Selbstschutz nicht aus, dann sind 200 notwendig.



Darüber streiten ja die Gelehrten. Es gibt auch Leute, die behaupten, dass da 500 l/min nötig wären.



Meinst Du nicht, dass man sich mit 150 auch schützen kann?






Mit kameradschaftlichen Grüßen

Stefan



Feuerwehr Alpen



Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesen Forum gedacht und sie stellen auch nur meine persönliche Meinung dar.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / 338832
Datum12.05.2006 09:007448 x gelesen
Tach,





Geschrieben von Irakli WestIch gehe von 130l/min im IA aus, diese reichen (wohl) bei einer Rauchgasdurchzündung zum Selbstschutz nicht aus,



Hmm, wie kommst du auf diese Zahl? Begründung würde mich interessieren warum das nicht reicht? Warum dann 200l/min?







Geschrieben von Irakli WestDas schnelle Umschalten kann man in einem ordentlichen Strahlrohrtraining erlernen.



Umschalten der Durchflußmenge oder Sprühbild?





Gruß

Christian






TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!

TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 A.8, Nieheim- Holzhausen / 338837
Datum12.05.2006 09:107435 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerUmschalten der Durchflußmenge oder Sprühbild?



Wenn es geht beides. Am Mittwoch erst noch bei Feurex trainiert.....



Geht insbesondere bei den AWG HSR sehr gut!

Gruß

Michael



Das ist ausschließlich meine private und persönliche Meinung!



Buchtipps rund um das Thema Feuerwehr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / 338842
Datum12.05.2006 09:207459 x gelesen
Tach,





Geschrieben von Michael ArensWenn es geht beides. Am Mittwoch erst noch bei Feurex trainiert.....



Was heißt wenn es geht? Habt ihr beides trainiert oder nur Sprühbild? Und wer bildet das in der Fläche so intensiv aus das es wirklich funktioniert und jeder AGT das kann?





Geschrieben von Michael ArensGeht insbesondere bei den AWG HSR sehr gut!



Sprühbild ja, beides wird schon schwieriger.





Gruß

Christian






TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!

TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / 338844
Datum12.05.2006 09:277489 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Christian SchorerHmm, wie kommst du auf diese Zahl? Begründung würde mich interessieren warum das nicht reicht? Warum dann 200l/min?



Ich gehe mal davon aus, dass Irakli auf diesen Artikel von Paul Grimwood abzielt.



Hth



Ingo

--



"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."[Alexander Ristic]




Juli 2007 - Eckhaubertreffen


-

Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 A.8, Nieheim- Holzhausen / 338845
Datum12.05.2006 09:277499 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerWas heißt wenn es geht?



Wenn das HSR noch eine größere Durchlfußmenge hergibt als bereits eingestellt.



Geschrieben von Christian SchorerHabt ihr beides trainiert oder nur Sprühbild?Wir haben trainiert beides mit einem Handgriff zu verstellen.



Geschrieben von Christian SchorerUnd wer bildet das in der Fläche so intensiv aus das es wirklich funktioniert und jeder AGT das kann?

Ist natürlich davon anhängig welches Strahlrohr man hat. Heißausbildung machen in der Fläche auch vermutlich noch nicht soooo viele, aber nur weil es nicht so viele machen soll man es lassen?



Geschrieben von Christian SchorerSprühbild ja, beides wird schon schwieriger.

Sehe ich anders! Insbesondere bei AWG kann man mit der gleichen Hand, mit der gleichen Bewegung, sowohl das Sprühbild als auch den Durchfluß ändern!

Gruß

Michael



Das ist ausschließlich meine private und persönliche Meinung!



Buchtipps rund um das Thema Feuerwehr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / 338846
Datum12.05.2006 09:307492 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Johannes KrauseFür den "normalen" Zimmerbrand reichen ca.75-max.100l, da es sonst zu einer zu hohen Dampfentwicklung kommen kann.



Nö, Standard-Einstellung bei dem beschriebenen HSR sind die 130l/min, also mittlere Stellung und Nase oben. Die Menge des sich entwickelnden Wasserdampfes reguliere ich über die Anzahl und Dauer meine Sprüh-Impulse. Die 130l sind ein ganz guter Mittelweg. Stelle ich beim Vorgehen fest, dass ich weniger Wasser benötige, schalte ich einen Gang runter, ist das Gegenteil der Fall, schalte ich einen Gang hoch. Mehr Möglichkeiten brauche ich nicht und möchte ich eigentlich auch nicht haben.

Gruß,

Christian Rieke



"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."

(Albert Einstein)

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / 338847
Datum12.05.2006 09:337501 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Christian SchorerSprühbild ja, beides wird schon schwieriger.



Es kommt drauf an, wie Du das Strahlrohr hälst. Normalerweise kommt man an beide Verstellorgane mit einem Handgriff dran, so daß ich beide beim Flash-Over-Reflex arretieren KANN und somit Strahlform und Durchflussmenge verstelle.

Gruß,

Christian Rieke



"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."

(Albert Einstein)

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Gütersloh / 338848
Datum12.05.2006 09:467487 x gelesen


Klick

---------------------------------------------------



Don`t use excessive force.



Get a bigger hammer!



Gruß



Jo(sef) Mäschle

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 A.8, Nieheim- Holzhausen / 338849
Datum12.05.2006 09:557491 x gelesen
Geschrieben von Josef Mäschle

Klick




Was soll uns dieser Link sagen? Oder stehe ich auf dem Schlauch?

Gruß

Michael



Das ist ausschließlich meine private und persönliche Meinung!



Buchtipps rund um das Thema Feuerwehr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8R., Hilchenbach / 338851
Datum12.05.2006 10:147398 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Josef Mäschle

Klick




Der Pistolengriff KÖNNTE ein wenig stören, deshalb schraube ich den ja auch am liebsten ab :-). Natürlich sollte man das nicht an allen HSR auf dem Fahrzeug machen.

Gruß,

Christian Rieke



"Es ist schwieriger, eine vorgefaßte Meinung zu zertrümmern als ein Atom."

(Albert Einstein)

***Natürlich ist alles meine rein persönliche und PRIVATE Meinung und ist absolut nicht die Meinung der Organisationen, in denen ich meinen Dienst verrichte***

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTimo8 B.8, Stuttgart / 338862
Datum12.05.2006 12:087442 x gelesen
Geschrieben von Christian SchorerUnd wer bildet das in der Fläche so intensiv aus das es wirklich funktioniert und jeder AGT das kann?



Ist im Grunde nicht schwierig, wenn man denn bereit wäre, das drillmäßig und immer wieder zu trainieren... IMHO liegt da das Problem.



Gruß, Timo

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIrak8li 8W., München - Waldtrudering / 338864
Datum12.05.2006 12:187492 x gelesen
Interessante, wenn auch nicht gänzlich unerwartete Diskussion :)



Meine angegebenen Werte sind die, von denen ich ausgehe und mit denen ich guten Gewissens leben kann. Ob ein Paar Liter mehr oder weniger, das ist nicht kritisch. Eher, wenn der eine auf D-Rohr steht und der andere auf den tragbaren Monitor mit 500l.



Wie 99% Rest-Feuerwehr-Deutschland komme ich nicht in den regelmässigen Genuss, ein Angriffstrupp im IA auf dem Erstfahrzeug zu sein. Bedeutet, ich muss mich nach denen richten, die Erfahrung haben.



Wer kann, soll mal ein Sprühstrahl auf 70 Grad setzen und mal mit 130, mal mit 200 "Gas" geben. Für mich ist der Unterschied ziemlich gross.



Ich hoffe, in den nächsten Paar Wochen in eine RDA zu kommen, und den kleinen (135) und den grossen AWG testen zu können.



Bis dahin gilt meine Aussage, darüber hinaus hoffentlich auch :)



Schönes Wochenende!

Irakli



Feuerwehr Weblog

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 A.8, Nieheim- Holzhausen / 338870
Datum12.05.2006 13:287499 x gelesen
Geschrieben von Irakli WestIch hoffe, in den nächsten Paar Wochen in eine RDA zu kommen, und den kleinen (135) und den grossen AWG testen zu können.



Will ja nicht kleinlich sein, aber das kleine AWG hat 130l/min.



GEstern zuhause in der Wache noch nen bischen rumgespielt, dabei ist mir aufgefallen, dass man mit einem Handgriff bei dem kleinen AWG nicht die Durchflußmenge/Sprühbild verändert bekommt, weil die Strecke der Verstellorgane unterschiedlich ist.



Ich werde bei uns deswegen schulen, mit dem kleinen HSR immer mit 130l/min vorzugehen, und bei Flashover lediglich das Sprühbild zu ändern.

Gruß

Michael



Das ist ausschließlich meine private und persönliche Meinung!



Buchtipps rund um das Thema Feuerwehr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8i S8., Korntal / 338871
Datum12.05.2006 13:357460 x gelesen
Hallo,



Geschrieben von Timo BentenIst im Grunde nicht schwierig, wenn man denn bereit wäre, das drillmäßig und immer wieder zu trainieren...





Man muss halt bei der ganzen geschicht auch aufpassen, dass man nich zu weit geht. Strahlrohrhandling ist wichtig, auch das "blinde" beherrschen der Einstellungen.....man muss halt aufpassen, das man nicht AGT bekommt, welche bei Essen auf HErd alle 5 m einen nassen Fleck an die Decke zaubern, und wenn jmd an den Lichtschalter kommt reflexartig auf den Boden fallen....



Die zweite Variante HSR-Handhabung wäre eine etwas höhere Literleistung wählen, sprühwinkel einstellen und dann Finger weg vorne. bei Durchzündung mit Sprühstössen agieren....geht auch...



Man muss sich halt auf eine Art einigen, der Rest ist genauso glaubensfrage wie mit oder ohne Griff :O).



Grüsse



HAnsi

zur Vermeidung von Missverständnissen bitte ich die stillen Mitleser, folgendes zu beachten:

Bitte den Inhalt meiner Postings, welche übrigens meine persönliche Meinung darstellen, richtig wiedergeben.

Sollte der Zeilenumbruch beim Ausdrucken nicht stimmen, bitte eine kurze Mail an mich.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIrak8li 8W., München - Waldtrudering / 338872
Datum12.05.2006 13:517477 x gelesen
Geschrieben von Hansi Stellmacherman muss halt aufpassen, das man nicht AGT bekommt, welche bei Essen auf HErd alle 5 m einen nassen Fleck an die Decke zaubern, und wenn jmd an den Lichtschalter kommt reflexartig auf den Boden fallen....



Der Spruch des Tages. Hab ich gelacht. :)



Klar darf man nicht einseitig schulen, aber HSR-Grundlagen müssen sein. Die sind keinesfalls selbstverständlich, ich nehme mich da nicht aus.



Schönes WE!

Irakli



Feuerwehr Weblog

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8i S8., Korntal / 338874
Datum12.05.2006 13:587433 x gelesen
Hallo,





Geschrieben von Irakli WestKlar darf man nicht einseitig schulen, aber HSR-Grundlagen müssen sein. Die sind keinesfalls selbstverständlich, ich nehme mich da nicht aus.



Das wollte ich damit auch nicht zum ausdruck bringen.



Ich weiss sehr wohl um verschieden Defizite.

MAn muss nur aufpassen, dass es nicht übertrieben wird....siehe auch die diskussionen ob mit oder ohne Griff.



IMHO völlig wurscht, wenn ich das HSR beherrsche.



Grüsse

HAnsi

zur Vermeidung von Missverständnissen bitte ich die stillen Mitleser, folgendes zu beachten:

Bitte den Inhalt meiner Postings, welche übrigens meine persönliche Meinung darstellen, richtig wiedergeben.

Sollte der Zeilenumbruch beim Ausdrucken nicht stimmen, bitte eine kurze Mail an mich.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorIngo8 H.8, Vockenhausen / 338875
Datum12.05.2006 14:047515 x gelesen
Hi,



Geschrieben von Hansi Stellmacher

Ich weiss sehr wohl um verschieden Defizite.

MAn muss nur aufpassen, dass es nicht übertrieben wird....siehe auch die diskussionen ob mit oder ohne Griff.




Wahre Worte gelassen ausgesprochen. Kritisch wirds dann, wenn der FO Reflex perfekt beherrscht wird, aber auf der anderen Seite so Sachen wie Orientierung unter schlechten Sichtbedingungen, oder die simple Schlauchvornahme nicht gescheit funktionieren. Okay.. ich hab auch schon von RDA Ausbildern gehört, die versucht haben, bei der Türöffnungsprozedur die Rauchschicht mittels Luft zu kühlen... Irgendwie spielen bei Feuerwehrs immer viele Faktoren mit rein und man neigt manchmal dazu, zuviel Augenmerk auf eine Problemstellung zu werfen und dabei andere zu vergessen oder in der Wichtigkeit zurück zu drängen. Ist halt irgendwo schade, dass es in Sachen "Ausbildung Innenangriff und Brandbekämpfung" in Deutschland nix einheitliches gibt...



MfG



Ingo

--



"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich."[Alexander Ristic]




Juli 2007 - Eckhaubertreffen


-

Auch wenn es eigentlich klar sein sollte: meine hier geschriebenen (btw privaten) Beiträge sind nur für die Veröffentlichung in diesem Forum gedacht. Sollte jemand den Inhalt für andere Zwecke verwenden wollen, kann man mich jederzeit via Mail kontaktieren und dieses klären ;)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTimo8 B.8, Stuttgart / 338876
Datum12.05.2006 14:077432 x gelesen
Geschrieben von Hansi StellmacherMan muss halt bei der ganzen geschicht auch aufpassen, dass man nich zu weit geht. Strahlrohrhandling ist wichtig, auch das "blinde" beherrschen der Einstellungen.....man muss halt aufpassen, das man nicht AGT bekommt, welche bei Essen auf HErd alle 5 m einen nassen Fleck an die Decke zaubern, und wenn jmd an den Lichtschalter kommt reflexartig auf den Boden fallen....



Wenn wir so weit wären, dass wir das Problem hätten :-)...



Gruß, Timo

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorTimo8 B.8, Stuttgart / 338877
Datum12.05.2006 14:137404 x gelesen
Geschrieben von Ingo HornIst halt irgendwo schade, dass es in Sachen "Ausbildung Innenangriff und Brandbekämpfung" in Deutschland nix einheitliches gibt...

Wenn wir wenigstens überall eine vertretbare Variante ausbilden würden und in deren Handhabung/ Umsetzung sicher wären, würde ich mich schon deutlich besser fühlen.



Gruß, Timo





Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8k A8., Asendorf / 338889
Datum12.05.2006 15:237426 x gelesen
Geschrieben von ---Ingo Horn---

Ist halt irgendwo schade, dass es in Sachen "Ausbildung Innenangriff und Brandbekämpfung" in Deutschland nix einheitliches gibt...



Ist halt irgendwo schade, dass es in Sachen "Feuerwehr" in Deutschland nix einheitliches gibt...



Gruß



Frank

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / 339318
Datum16.05.2006 23:397480 x gelesen
Geschrieben von Markus GroßFür Hohlstrahlrohre hat sich die Fachwelt sogar auf eine Obergrenze von 400 l/min geeinigt.



ist mir heute noch unklar warum, wenn man bis dato das im B-Rohr-Bereich als NICHT sinnvoll für den normalen IA betrachtet hatte...



Der Einfluß der Ausbildung des Strahlrohrführers ist weit höher, als die der TEchnik... (vgl. Dr. de Vries Promotion).

-----