alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaTauchpumpen anstatt Schauschläuche - war: Rollcontainer28 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg354978
Datum13.08.2006 12:0811152 x gelesen
hallo,

Geschrieben von Michael HilbertIch finde es auch nicht unsinnvoll anstelle einer Ausrüstung mit TS und Saugschläuchen auf Leistungsstarke Tauchpumpen und Stromerzeuger für die Wasserversorgung zu setzen, man ist wesentlich flexibler und hat auch im unwegsamsten Gelände in sehr kurzer Zeit eine Wasservers. aufgebaut, und das mit wesentlich geringerem Personaleinsatz.
Ist übrigens meiner Meinung nach eine echte Alternative zu den Saugschläuchen auf den TLF und LF´s. Zum anderen sind diese Geräte auch in anderen Einsatzsituationen sehr gut zu verwenden.


finde ich nicht sinnvoll - weil:

  • um an die Förderleistung bei 8m Saughöhe von einer FP mit Saugschläuchen ranzukommen muss man schon grössere Tauchpumpen und Stromerzeuger einsetzen

  • Sobald ein Druckschlauch geknickt ist geht die Föderungsleistung der TP stark in den Keller

  • Was machst du bei den genormten und entsprechend auch verbreiteten Saugstellen mit A-Anschluss?

    Es gibt Feuerwehren die sind von dieser Idee wieder abgekokmmen ...

    [bei einer Werkfeuerwehr die in ihrem definierten Einsatzbereich natürlich sich auf die technischen Gegebenheiten einer solchen Lösung einstellen kann ist diese Lösung natürlich anders zu bewerten]


    MkG Jürgen Mayer

    Beitrag bewerten

  • Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 H.8, Altlußheim/z.Zt.Bahlingen / Baden Württemberg354981
    Datum13.08.2006 12:179455 x gelesen
    Habe ja auch nicht gesagt, dass es eine generelle Lösung wäre.
    Klar ist dass die TP eine entsprechende Leistungsfähigkeit haben müssen.
    Und es sollte ja auch nicht so sein das diese Variante auf einem LF8 oder TSF liegt ...
    Ich finde es für Städte und größere Gemeinden Sinnvoll, gerade bei geringer Personalkapazität.


    Mit Grüßen

    Michael





    Alles meine private und persönliche Meinung

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW354983
    Datum13.08.2006 12:219437 x gelesen
    Geschrieben von Jürgen M@yerEs gibt Feuerwehren die sind von dieser Idee wieder abgekokmmen ...


    Korrekt geschildert, wir sind eine der Feuerwehren die das mal versucht haben (LF 24) und da wieder die Finger von lassen.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 R.8, Stuttgart / Ba-Wü354984
    Datum13.08.2006 12:229480 x gelesen
    Mahlzeit,

    Geschrieben von Jürgen M@yerEs gibt Feuerwehren die sind von dieser Idee wieder abgekokmmen ...


    ...und es gibt eine große Berufsfeuerwehr (in Deiner unmittelbaren Nähe) die macht das jetzt seit fast 30 Jahren...;-))


    Gruß Andi


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW354986
    Datum13.08.2006 12:249833 x gelesen
    Geschrieben von Andreas Rometsch...und es gibt eine große Berufsfeuerwehr (in Deiner unmittelbaren Nähe) die macht das jetzt seit fast 30 Jahren...;-))



    und wie geht Ihr mit den geschilderten Problemen um?

    Was macht Ihr bei genormten Saugstellen z.B. an Löschwasserbehältern?
    Wie verhindert Ihr einen Knick in der B-Förderleitung an den Kanten z.B. eines Schachtes?
    Wie hoch ist die Leistung Eurer TP TATSÄCHLICH?

    Und wie oft nutzt Ihr genau deshalb lieber was anderes? (Inkl. der FF?)


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 R.8, Stuttgart / Ba-Wü354992
    Datum13.08.2006 12:369564 x gelesen
    Tach,

    Geschrieben von Ulrich Cimolinound wie geht Ihr mit den geschilderten Problemen um?

    Was macht Ihr bei genormten Saugstellen z.B. an Löschwasserbehältern?
    Wie verhindert Ihr einen Knick in der B-Förderleitung an den Kanten z.B. eines Schachtes?
    Wie hoch ist die Leistung Eurer TP TATSÄCHLICH?



    Die Antworten weißt Du bestimmt noch selber...;-).

    LWB sind mir im Stadtgebiet jetzt keine bekannt.

    Knickverhinderung wäre zumindest theoretisch mit Stützkrümmer möglich.

    Die Leistung der BF-HLF TP's weiß ich auswendig nicht, müßt ich mich schlau machen....



    Geschrieben von Ulrich CimolinoUnd wie oft nutzt Ihr genau deshalb lieber was anderes? (Inkl. der FF?)

    Oft genug....Sämtliche LF/TLF der FF sind damit (TS und/oder Saugschläuche) ausgestattet und werden dementsprechen mit-/nachalarmiert.


    Gruß Andi


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 F.8, Gusterath / Rheinland-Pfalz355030
    Datum13.08.2006 14:559659 x gelesen
    Hallo,
    wir haben letzte Woche mal einen Test zu diesem Thema gemacht.
    Ziel war es Wasser aus ein Fluß von einer 11m hohen Brücke zu entnehmen.
    Aufgrund des enormen Aufwandes bei dieser Aktion denke ich das man zwar über die Möglichkeit auf überörtlicher Ebene verfügen sollte, aber der täglich Einsatz doch recht unwahrscheilich erscheind.
    Wir haben mittels zwei Greifzügen über einen Ausleger zwei TP 15-1(47kg) abgelassen.
    Zur Stromversorgung waren dann auch zwei 8kVA Aggregate notwendig.
    Daran sieht man schon das eine Gruppe alleine nicht dazu in der Lage wäre dies zeitnahe bewerkstellen oder auch nur das Material hätte.

    Um Knicke im Schlauch zu vermeiden gibt es einen Kantenschoner der sich massiv auf die Förderleistung auswirkt. klick

    Gruß Andreas


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 H.8, Altlußheim/z.Zt.Bahlingen / Baden Württemberg355035
    Datum13.08.2006 14:599500 x gelesen
    Geschrieben von Andreas ForsterZiel war es Wasser aus ein Fluß von einer 11m hohen Brücke zu entnehmen.

    Bei dieser Höhe, wirst Du aber auch mit einer TS so deine Probleme haben ......


    Mit Grüßen

    Michael





    Alles meine private und persönliche Meinung

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 F.8, Gusterath / Rheinland-Pfalz355038
    Datum13.08.2006 15:149611 x gelesen
    Das ist mir auch klar.
    Deswegen ja auch die aufwendige Konstruktion denn für die TS ist natürlich die Saughöhe zu groß und eine Aufstellung direkt am Ufer ist in diesem Bereich nicht möglich. Aber im Regelfall kommt ja die TS zum Einsatz, deswegen denke ich ja auch normale TS im LF und solche Sonderlösungen zentral halten.

    Gruß Andreas


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen355040
    Datum13.08.2006 15:179649 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Michael HilbertGeschrieben von Andreas Forster
    Ziel war es Wasser aus ein Fluß von einer 11m hohen Brücke zu entnehmen.


    Bei dieser Höhe, wirst Du aber auch mit einer TS so deine Probleme haben ......


    ... Du wirst nicht nur Probleme haben - es wird einfach nicht gehen. Mehr als knapp 10m geht auch theoretisch nicht, praktisch ist schon 1-2m früher Schluss ...

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen355049
    Datum13.08.2006 16:159704 x gelesen
    Wie wäre es hiermit...
    funktioniert bei Brücken ohne großen Aufwand und ist mit 2-4 Mann in Stellung zu bringen. Ist eine Hydrosub 60 Einheit auf Anhängerbasis:
    der abgelassene Pumpenkopf ist von einer größeren Einheit - im Prinzip aber das gleiche System






    Vorraussichtlich stellen wir diese Einheit auch auf dem Osnabrücker Praxisseminar vor. Also am Sonntag vorbei kommen lohnt sich.

    Gruß
    Martin


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 H.8, Altlußheim/z.Zt.Bahlingen / Baden Württemberg355051
    Datum13.08.2006 16:219632 x gelesen
    Ist bestimmt ein super tolles System, aber als Ersatz zur TS, zu Saugschläuchen oder als alternative zu Tauchpumpen doch eher warscheinlich etwas zu Teuer ......

    Aber als Ergänzung oder in einem Sinnvollen konzept sich denkbar


    Mit Grüßen

    Michael





    Alles meine private und persönliche Meinung

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen355063
    Datum13.08.2006 17:409659 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Martin GorskiWie wäre es hiermit...
    funktioniert bei Brücken ohne großen Aufwand und ist mit 2-4 Mann in Stellung zu bringen. Ist eine Hydrosub 60 Einheit auf Anhängerbasis:
    der abgelassene Pumpenkopf ist von einer größeren Einheit - im Prinzip aber das gleiche System


    ... na dann dürfte aber TP 8/1 oder 15/1, Stromerzeuger und TS (zur Druckverstärkung) günstiger sein (zumal Stromerzeuger >= 8kVA und TS wohl schon vorhanden sein dürfte).

    ... ginge aber auch wasserführendes Fahrzeug, Turbokreiselpumpe und zusätzliche TS (zur Druckverstärkung) - auch ist Fahrzeug und TS vermutlich vorhanden - im Falle unseres LF 10/6 auch die Turbokreiselpumpe ;-)

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen355083
    Datum13.08.2006 19:439690 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Gerhard Bayer
    ... ginge aber auch wasserführendes Fahrzeug, Turbokreiselpumpe und zusätzliche TS (zur Druckverstärkung) - auch ist Fahrzeug und TS vermutlich vorhanden - im Falle unseres LF 10/6 auch die Turbokreiselpumpe ;-)
    Und da wasserführende Fahrzeuge heute fast selbstverständlich sind (zumindest dort wo >= 8 kVA usw.) kann sogar die billige und seit Jahrzehnten bekannte Wasserstrahlpumpe verwendet werden. Wer 2 solch billige Dinger hat (und sich was einfallen lässt -> 2 an einen Verteiler) kann damit hydraulisch mehr als die TP 8/1 ersetzen.
    Aber wir brauchen und brauchen... am Ende 18 Tonner! Verzichten dafür sogar auf Allrad und wollen trotzdem nach Spanien...es lebe das sinnlose kleinkarierte Feuerwehrwesen in dem hochtechnisierten Land...


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen355094
    Datum13.08.2006 20:239691 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Hanswerner KöglerUnd da wasserführende Fahrzeuge heute fast selbstverständlich sind (zumindest dort wo >= 8 kVA usw.) kann sogar die billige und seit Jahrzehnten bekannte Wasserstrahlpumpe verwendet werden. Wer 2 solch billige Dinger hat (und sich was einfallen lässt -> 2 an einen Verteiler) kann damit hydraulisch mehr als die TP 8/1 ersetzen.

    ... da gab es auch mal einen Tiefsauger - m.W. auf dem TLF 16 des LSHD (also Magirus Eckhauber) - der war eben dafür da (überdimensionierte Wasserstrahlpumpe).

    Geschrieben von Hanswerner KöglerAber wir brauchen und brauchen... am Ende 18 Tonner! Verzichten dafür sogar auf Allrad und wollen trotzdem nach Spanien...es lebe das sinnlose kleinkarierte Feuerwehrwesen in dem hochtechnisierten Land...

    ... leider geht der Feuerwehr immer mehr die frühere Improvisationsfähigkeit verloren (oder wird durch irgendwelche praxisfremde Vorschriften quasi verboten) - dafür gibts dann Dutzende von neuen Geräten, die nur für einen speziellen Spezialfall geeignet sind ...


    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW355166
    Datum14.08.2006 08:309596 x gelesen
    Geschrieben von Andreas ForsterDaran sieht man schon das eine Gruppe alleine nicht dazu in der Lage wäre dies zeitnahe bewerkstellen oder auch nur das Material hätte.

    Um Knicke im Schlauch zu vermeiden gibt es einen Kantenschoner der sich massiv auf die Förderleistung auswirkt. klick


    Jepp, all das haben wir auch in der Realität festgestellt..


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW355167
    Datum14.08.2006 08:319629 x gelesen
    Geschrieben von Michael HilbertGeschrieben von Andreas ForsterZiel war es Wasser aus ein Fluß von einer 11m hohen Brücke zu entnehmen.

    Bei dieser Höhe, wirst Du aber auch mit einer TS so deine Probleme haben ......


    Klar, aber für solche Fälle haben wir z.B. immer noch TP im Lager bzw. auf dem Löschboot... ;-)


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW355168
    Datum14.08.2006 08:329573 x gelesen
    Geschrieben von Martin Gorskifunktioniert bei Brücken ohne großen Aufwand und ist mit 2-4 Mann in Stellung zu bringen. Ist eine Hydrosub 60 Einheit auf Anhängerbasis:
    der abgelassene Pumpenkopf ist von einer größeren Einheit - im Prinzip aber das gleiche System


    alles KEINE geeignete Lösung für den Erstangriff bzw. die Erstversorgung bei öffentlichen Feuerwehren, sondern nur was für den geplanten Einsatz einer Wasserförderkomponente. Sonst geht das natürlich mit hydraulischen Pumpen entsprechender Leistung besser als mit E-TP..


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGeor8g S8., Wels / OÖ355342
    Datum14.08.2006 21:539655 x gelesen
    Für sowas gibt es auch eine andere Lösung, welche nicht so aufwendig ist.
    Man braucht nur ein Wasserführendes Fahrzeug und eine Turbinenpumpe
    Bilder einer solchen Pumpe

    Damit kann man problemlos aus 20 m und mehr Tiefe Wasser fördern.


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHann8es 8K., Vorau (Ö) / Steiermark355347
    Datum14.08.2006 22:129572 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Georg SchmotzerFür sowas gibt es auch eine andere Lösung, welche nicht so aufwendig ist.

    das ist Ansichtssacht, die 3 Schlauchleitungen sind auch etwas lästig, aber sonst eine recht brauchbare Sache. Haben beide Varianten in Verwendung 2Elektrotauchpumpen am RLF (als Saugschlauch Ersatz, bei Hochwassereinsätzen auch goldeswert) und eine Turbinentauchpumpe am TLF.

    mfg, Hannes


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen355568
    Datum15.08.2006 18:129720 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Georg Schmotzer
    Für sowas gibt es auch eine andere Lösung, welche nicht so aufwendig ist.
    Man braucht nur ein Wasserführendes Fahrzeug und eine Turbinenpumpe

    Ja das kam aber schon mal. Ist nett so ein Pümpchen, kostet aber auch soviel wie eine TP 8/1 (ca. 1350 ?). Da sollte man schon des öfteren Bedarf haben, sonst lohnt sich das Anlegen von Stegen zur WE-Stelle eher ;-)

    Geschrieben von Georg Schmotzer
    Damit kann man problemlos aus 20 m und mehr Tiefe Wasser fördern.
    Na übertreib mal nicht!
    Bei 20 m gehen mit der Pumpe noch knapp 500 l/min.
    Bei 25 m sind es gerade mal so noch 100 l/min
    aber bis 10 m ist das Pümpchen gut! (ca. 1000 l/min)

    Also doch lieber Zuwegungen fordern?


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen355569
    Datum15.08.2006 18:139622 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Georg Schmotzer
    Für sowas gibt es auch eine andere Lösung, welche nicht so aufwendig ist.
    Man braucht nur ein Wasserführendes Fahrzeug und eine Turbinenpumpe

    Ja das kam aber schon mal. Ist nett so ein Pümpchen, kostet aber auch soviel wie eine TP 8/1 (ca. 1350 ?). Da sollte man schon des öfteren Bedarf haben, sonst lohnt sich das Anlegen von Stegen zur WE-Stelle eher ;-)

    Geschrieben von Georg Schmotzer
    Damit kann man problemlos aus 20 m und mehr Tiefe Wasser fördern.
    Na übertreib mal nicht!
    Bei 20 m gehen mit der Pumpe noch knapp 500 l/min.
    Bei 25 m sind es gerade mal so noch 100 l/min
    aber bis 10 m ist das Pümpchen gut! (ca. 1000 l/min)

    Also doch lieber Zuwegungen fordern?


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGeor8g S8., Wels / OÖ356174
    Datum18.08.2006 18:339613 x gelesen
    da hätte iche eine Frage dazu

    Weisst du was eine Tauchpumpe bei 20 m Förderhöhe bringt?


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen356193
    Datum18.08.2006 20:239645 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Georg Schmotzer
    da hätte iche eine Frage dazu
    Weisst du was eine Tauchpumpe bei 20 m Förderhöhe bringt?

    Wenn du die elektrischen TP 4/1, 8/1 ... usw. meinst, muß ich dich enttäuschen:
    Bei 20 m so gut wie nichts!
    (Du kannst es natürlich mal selbst versuchen: Fördere mit einer TP in den Saugeingang einer TS oder FP bei denen die Ausgaänge geschlossen sind. An den Manometern der TS/FP kannst du den "Schließdruck" der TP ablesen und auf die max. Förderhöhe bei Q = 0 schließen)


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen356196
    Datum18.08.2006 20:329571 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Georg SchmotzerWeisst du was eine Tauchpumpe bei 20 m Förderhöhe bringt?

    ... wenn man bei http://www.mast-pumpen.de nachschaut wird man finden, dass erst die Tauchpumpe TP 15/1 mehr als 20m Förderhöhe hat ... und die bringt dann noch 150 l/min (!!), d.h. 10% der Nennleistung

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGeor8g S8., Wels / OÖ357777
    Datum27.08.2006 17:289719 x gelesen
    So ein "Pümpchen" wie du sagst gehört bei uns zur Pflichtausrüstung eines TLF´s oder RLF´s


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGeor8g S8., Wels / OÖ357778
    Datum27.08.2006 17:419596 x gelesen
    eben

    eine Tauchpumpe fördert bei solchen Tiefen nichts mehr, aber eine Turbinenpumpe wenigstens 500 l/min


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen357781
    Datum27.08.2006 18:289646 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Georg Schmotzer
    So ein "Pümpchen" wie du sagst gehört bei uns zur Pflichtausrüstung eines TLF´s oder RLF´s
    Ich hab doch nichts gegen so eine Pumpe. Im Gegenteil, ich liebe die Alternativen...
    Nur kommt mir dein Satz:

    Damit kann man problemlos aus 20 m und mehr Tiefe Wasser fördern.
    etwas sehr euphorisch vor und der Preis ist auch nicht gerade was für selbstverständliche Dinge.

    Also alles hat seinen Sinn, aber vorschnell die "bequemste" Lösung zu favoritisieren, um keinen Schweiß mit der 4 Zentner-TS (dafür hat sie aber einen Super-Sound) zu vergießen, ist für mich zu platt.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     

     ..
    zurück


    Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt