alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaVentilsicherheit7 Beträge
RubrikAtemschutz
Infos:
  • Info-Blatt: „Selbstständiges“ Schließen von Flaschenventilen
  •  
    AutorPete8r G8., Apolda / Thüringen356115
    Datum18.08.2006 14:047195 x gelesen
    Hallo Forum!

    Wer hat Erfahrungen mit der Problematik ?Drehgriffe von Ventilen für Atemluftflaschen mit Sicherung gegen unbeabsichtigtes Schließen?.
    Sind Unfälle oder Beinahunfälle ohne solche Sicherungen bekannt? Welche Erfahrungen gibt es mit Umrüstungen?

    Vielen Dank für Informationen!


    Mit freundlichen Grüßen an das Forum
    P. Gundermann

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSasc8ha 8T., Limbach-Oberfrohna / Sachsen356123
    Datum18.08.2006 14:265944 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Peter GundermannSind Unfälle oder Beinahunfälle ohne solche Sicherungen bekannt?
    www.atemschutzunfälle.de/


    MkG Sascha

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 V.8, Uetze / Niedersachsen356141
    Datum18.08.2006 16:055914 x gelesen
    ????
    Ich verstehe nicht ganz, wie man ein Ventil aus "Versehen" schließen können soll. Ich kenne eher das Problem des Überdrehens beim öffnen.
    Daher währe ich auch sehr neugierig auf diverse "Unfälle" ;-)
    MkG Andreas


    Wir leben alle unter dem gleichen Himmel. Aber wir haben nicht alle den gleichen Horizont.
    epilepsie-dollbergen

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorPete8r G8., Apolda / Thüringen356144
    Datum18.08.2006 16:226098 x gelesen
    Hallo!
    der Link von Sascha gibt hinreichend Hinweise auf diese Unfälle. Als Link muss jedoch www.atemschutzunfaelle.de/ genutzt werden ("ae" statt "ä").
    Das Problem besteht darin, dass Ventilhandräder bei einer Bewegung mit dem Rücken zur Wand oder unter Schutzanzügen durch die Reibung mit der Wand oder dem Anzug im ungünstigsten Fall sich so bewegen können, dass sie sich schließen. Leider keine Erfindung sondern gefährliche Realität.
    Nun gibt es technische Lösungen, die das verhindern. Teilweise werden diese Lösungen auch als Nachrüstsätze angeboten.
    Mich interessiert, ob und welche Erfahrungen mit diesen technischen Lösungen gemacht wurden.


    Mit freundlichen Grüßen an das Forum
    P. Gundermann

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg356147
    Datum18.08.2006 16:345875 x gelesen
    Geschrieben von Andreas VölckerIch verstehe nicht ganz, wie man ein Ventil aus "Versehen" schließen können soll.

    Geht ganz einfach. Menschenrettung in über ein enges Treppenhaus. Das ventilhandrad hat Kontakt zur Wand. Und wenn der AGT nun die Treppe abwärts läuft dreht er sich ganz alleine das Ventil zu...

    Hatten wir auch schon bei einer Übug. Ist nicht lustig, wenn von den 4 Mann die gerade die Krankentrage mit dem Verletztendarsteller die Treppe runter tragen loslassen muß, weil die Augen von innen an die Maskensichtscheibe klopfen.



    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sto8ph 8P., Kiel / Schleswig Holstein356150
    Datum18.08.2006 16:365854 x gelesen
    Hallo

    Ist mir zweimal selbst passiert beim Durchgang der Anlage in Hohenpeißenberg(Hauptstelle für das Grubenrettungswesen) und vor kurzem einem Kameraden beim Durchgang durch die
    Übungsanlage im Rahmen der jährlichen Belastungsübung. Jedesmal waren die Flaschen voll aufgedreht, das eine mal waren es sogar dreieckige Handräder, die ein Verdrehen erschweren sollen.
    Folgenden Link zum Nachlesen, falls nicht schon bekannt.

    mkG
    Christoph Pries


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 B.8, Freilassing / Bayern356171
    Datum18.08.2006 18:235842 x gelesen
    Geschrieben von Peter Gundermannwelche Erfahrungen mit diesen technischen Lösungen gemacht wurden.

    Wir haben überwiegend Flaschen mit Interspiro-Ventilen. Die Handräder an diesen Ventilen sind gegen unbeabsichtigtes Schließen gesichert.

    Die Erfahrungen sind gut. Neue AGT´s müssen sich natürlich erst an die Bedienung gewohnen, wenn der PA auf dem Rücken sitzt und das Handrad beim Zudrehen nicht nur gedreht, sondern auch gedrückt werden muss. Aber das ist nach wenigen Übungen kein Problem mehr.

    Wir haben auch einige Flaschen mit "gewöhnlichen" Handrädern - Probleme sind bisher glücklicherweise nicht aufgetreten.

    Viele Grüße


    Michael Brandl

    Atemschutz.org - DIE Atemschutzpage
    www.atemschutzeinsatz.de
    Atemschutzforum von www.atemschutz.org
    Atemschutz-Newsletter

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     

     ..
    zurück


    Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt