ThemaVerwendung von handgeführten Strahlrohren im Korb der DL7 Beträge
RubrikAusbildung
 
AutorPete8r F8. B8., Wülfrath / NRW376102
Datum19.12.2006 10:054711 x gelesen
Hallo Leute,
mich interessiert, ob es eine Vorschrift gibt, in der etwas über die Arbeit mit einem handgeführten Strahlrohr im Korb der Drehleiter gesagt ist.

Mir ist klar, das mit gut getakteten Wasserstößen aus einem B Strahlrohr es nicht schwer ist eine ganz ausgefahrene DL in eine kritische Lage zu bringen,
aber ist deshalb auch z.B. der Einsatz eines C-HSR zur gezielten Brandbekämpfung im 2. OG durchs Fenster untersagt?

Vielen Dank für Eure konstruktiven Antworten.

Gruß
Peter F.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg376103
Datum19.12.2006 10:443867 x gelesen
Moinsen,

Geschrieben von Peter F. Butenschönmich interessiert, ob es eine Vorschrift gibt, in der etwas über die Arbeit mit einem handgeführten Strahlrohr im Korb der Drehleiter gesagt ist.

Nein, gibt es nicht.
Es werden auf vielen DL extra 30 Meter C-Schläuche, bzw. so genannte Vorlegeschläuche, die an das Wenderoh angekuppelt werden können, mitgeführt. Hierüber kann dann gezeilte Brandbekämpfung erfolgen, z.B. Ablöschen von Brandnestern nach einem Dachstuhlbrand.

Geschrieben von Peter F. Butenschönaber ist deshalb auch z.B. der Einsatz eines C-HSR zur gezielten Brandbekämpfung im 2. OG durchs Fenster untersagt?

Nein, warum auch? Ist eine gute Möglichkeit einen alternativen Angriffsweg zu nutzen, anstatt einen Flur oder Treppenraum und somit Fluchtweg(!) zu verrauchen.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8H., Rendsburg / Schleswig-Holstein376105
Datum19.12.2006 10:483818 x gelesen
Hallo,

wir führen einen C-Schlauch mit CM-Rohr im Korb mit. Wasserversorgung würde da aufgebaut über den 35m-B Schlauch und den fest installierten Wasserwerfer. Dort ist als 'Mundstück' ne C-Kupplung, an der dann weiterverlängert würde. Sieht urig bis doof aus, aber geht.

Aber HSR sollte ich mal vorschlagen, am 24/50 müßte am Schnellangriff noch eins über sein :-(((

Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen376160
Datum19.12.2006 18:363844 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Jan Ole Unger
Nein, gibt es nicht.
Du bist Dir recht sicher?

Es werden auf vielen DL extra 30 Meter C-Schläuche, bzw. so genannte Vorlegeschläuche, die an das Wenderoh angekuppelt werden können, mitgeführt. Hierüber kann dann gezeilte Brandbekämpfung erfolgen, z.B. Ablöschen von Brandnestern nach einem Dachstuhlbrand.
Das sagt aber noch nichts zu evtl. Vorschriften und Einsatzgrenzen?

Nein, warum auch?
Weil die EN 14043(44) z.B. sowas seltsames erwähnt:

5?Anforderungen:
?Sonstige Kräfte FS (z. B. Handkräfte, Rückstoßkräfte durch Wasserstrahlen) werden mit dem
Faktor 1,1 multipliziert und in der Bewegungsrichtung angenommen, die das maximale Kippmoment erzeugt.?


und:

7? ?Angaben über zulässige Höchstlasten im Korb und/oder auf dem Ausleger
a) maximal zulässige Nennlast;
b) maximal zulässige Kraftwirkung durch manuelle Arbeiten, Angabe in Newton;
c) maximal zulässige Windgeschwindigkeit, Angabe in Meter je Sekunde.?


Hier also unter b)

Auch interessant:
7? Betriebsanweisungen
?Die Betriebsanweisungen müssen die für den sicheren Gebrauch erforderlichen detaillierten Angaben machen,
insbesondere zu:
?
h) Verbot jeglicher Zusätze, die die Belastungen und Windlast auf der Leiter vergrößern würden, z. B.
Notizbretter;
??


Die EN 1777 für Hubarbeitsbühnen gibt eine Formel für die Rückstoßkraft glatter Düsen an:
Fr = 2*p*A/10

Für andere muß der Hersteller entspr. Versuche machen.
Also es gibt schon was, was man nicht unbeachtet lassen sollte, damit nicht plötzlich die Überschreitung der Freistandsgrenze angezeigt wird und man nicht weiß, was es soll...


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLars8 L.8, SE / HH / Schleswig-Holstein376170
Datum19.12.2006 20:133863 x gelesen
Hallo,

die Betriebsanleitung des jeweiligen Herstellers müsste eigentlich etwas zum Thema "Verwendung von handgeführten Strahlrohren im Korb" hergeben. Gefunden in der Betriebsanleitung Metz PLC III von 1999 auf Seite 5-136: Warnhinweis zur Verwendung von Handstrahlrohren im Rettungskorb.

O-Text: Beim Löscheinsatz mit Handstrahlrohr ist nur ein C-Handstrahlrohr zulässig. C-Handstrahlrohr niemals schlagartig öffnen oder schließen. Gefährdung der Standsicherheit.

Das momentan auf die schnelle.. Ich denke man wird bei weiterer Recherche sicher fündig. Der Arbeitsbereich wird sich auch irgendwo in Leiterlängsrichtung definiert wiederfinden.

Die Betriebsanleitung ist zu beachten...
so long


In diesem Sinne,

Larsi ausm Norden (Alias)


"Dabeisein ist 80 Prozent des Erfolges..."
Woody Allen



WICHTIGER HINWEIS!
Die Beiträge, die ich hier im Forum auf www.feuerwehr.de schreibe und veröffentliche, sind lediglich für dieses Forum bestimmt. Ich untersage jegliches Kopieren und Wiederveröffentlichen, auch auszugsweise, ohne meine schriftliche Einwilligung.



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg376195
Datum19.12.2006 23:403816 x gelesen
Moinsen,

du hast recht. Ich dachte in diesem Zusammenhang eher an UVV.
Aber die Norm und die dazugehörige Ableitung in die BA ist natürlich auch eine Vorschrift, die unbedingt zu beachten ist.


Beste Grüße ...und bleibt neugierig!
Jan Ole

drehleiter.info - Das Ausbildungs- und Informationsportal

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorPete8r F8. B8., Wülfrath / NRW376392
Datum21.12.2006 10:353839 x gelesen
Vielen Dank für Eure Hinweise,
ich habe mir die Betriebsanleitung mal genau durchgelesen
Handgeführter Rohre sind bei unserem Modell erlaubt, jedoch unter folgenden Einschränkungen:
max. 5 Bar
max. 15 ° Schwenkbereich zu beiden Seiten
max. 12 mm Strahlrohrdurchmesser

Gruß Peter F.