alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

Sortierung umschalten zurück

ThemaNeues von CAFS4 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorJan 8S., Wallenhorst / NDS390658
Datum11.03.2007 15:215009 x gelesen
Hallo!

Versuchsreihe abgesagt

Schade, mich hätte das brennend interessiert. Bei postiven Ausgang hätte ich sicherlich meine Einstellung zu CAFS neu überdacht.


Passt auf euch auf !

Jan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW390710
Datum11.03.2007 19:543818 x gelesen
Geschrieben von Jan Südmersen
Versuchsreihe abgesagt

Schade, mich hätte das brennend interessiert. Bei postiven Ausgang hätte ich sicherlich meine Einstellung zu CAFS neu überdacht.


"The Gimaex-Schmitz organization however remain confident that advanced research into this area of compartment firefighting will be on their agenda within the coming months so watch this space! "

Und bitte schön ENDLICH mal
- neutral
- und nicht nur im Vergleich zu Wasser, sondern auch zu Netzmittel und bei verschiedenen Brandszenarien (vom F/O bis hin zum Zimmer-/Wohnungs-/Gebäudevollbrand)
- und mit Bewertung von Aufwand und Nutzen!


-----

mit privaten und kommunikativen Grüßen


Cimolino

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz390715
Datum11.03.2007 20:103673 x gelesen
Hallo!

Geschrieben von Ulrich CimolinoUnd bitte schön ENDLICH mal
- neutral
- und nicht nur im Vergleich zu Wasser, sondern auch zu Netzmittel und bei verschiedenen Brandszenarien (vom F/O bis hin zum Zimmer-/Wohnungs-/Gebäudevollbrand)
- und mit Bewertung von Aufwand und Nutzen!


Ist das nicht ein wenig zu viel verlangt?
Wer würde dann noch die teure Technik beschaffen? Da würden zu viele CAFS-Gläubige vom Glauben abfallen. Seit der Wiederentdeckung des CAFS in Deutschland glaubt man doch dies sei das universale Allheilmittel.

Gruß vom Berg

Jakob


Alles meine ganz private Meinung und keinesfalls die Meinung meiner Feuerwehr oder Gemeinde oder sonst wem!

Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt. Die Verwendung ganzer Beiträge, Textpassagen, Zitaten, Bildern usw. von mir aus diesen Forum in anderen Foren oder Medien nur mit meiner vorherigen Genehmigung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdri8an 8R., Wuppertal/Bergrheinfeld / Bayern390732
Datum11.03.2007 21:413653 x gelesen
Hi,

Geschrieben von Ulrich CimolinoUnd bitte schön ENDLICH mal
- neutral
- und nicht nur im Vergleich zu Wasser, sondern auch zu Netzmittel und bei verschiedenen Brandszenarien (vom F/O bis hin zum Zimmer-/Wohnungs-/Gebäudevollbrand)
- und mit Bewertung von Aufwand und Nutzen!


Nun ja, das Problem dürfte halt wie hier auch wieder mangelnde Mittel/Sponsoren sein...


mkG
Adrian Ridder

Kongress: Atemschutzunfaelle.de Live

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 ..
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt