Schönen Feiertag wünsche ich! :-)

Ich bin mit der Beschaffung einer Nebelmaschine mit entsprechendem Nebelfliud für Ausbildungszwecke betraut worden.

- Budget ca. ? 700,-,
- soll kontinuierlich Nebeln können,
- optional mit Funkfernbedienung,
- ausreichrende Nebelproduktion, um Gebäude schnell vollkommen Vernebeln zu können,
- der Nebel soll so Rückstandslos wie möglich sein,
- was kennzeichnet ein gutes Nebelfliud (Beispiele),
- etc..

Habe mit Nebelrückständen schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nach einer Übung waren alle Räume mit einem öligen Schmierfilm überzogen. Woran liegt das und wie kann ich das zukünftig vermeiden?
Wer hat sich zum Thema denn schon einmal intensiv Gedanken gemacht und teilt diese mit mir? :-)

Viele Grüße

Thorsten


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRené8 W.8, Tecklenburg - Leeden / NRW407845
Datum07.06.2007 18:285918 x gelesen
Geschrieben von Thorsten SpringaufHabe mit Nebelrückständen schon schlechte Erfahrungen gemacht. Nach einer Übung waren alle Räume mit einem öligen Schmierfilm überzogen. Woran liegt das und wie kann ich das zukünftig vermeiden?

Das Problem ist, dass der Nebel im Grunde nur Wasserdampf ist, der sich durch entsprechende Substanzen (meist Propylenglykol) zusammenhält. Daher wird man Rückstände nicht vermeiden können. Gute Fluide lassen sich einfach mit Wasser beseitigen und hinterlassen nicht so viele Spuren.
Nach einer Übung hatten wir einmal richtige Pfützen auf dem Boden stehen, was viel Arbeit im Nachhinein macht.

Bei Fluiden also immer auf die Qualität achten... Man kann aber sagen: Je größer die "Standzeit" in der Luft um so mehr stabilisierende Substanzen sind in dem Fluid... also auch mehr Rückstände! In der Regel möchte man natürlich hohe Standzeiten und große Dichten... :(

Gruß René


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / AG407854
Datum07.06.2007 19:375752 x gelesen
Hallo Zusammen

Das mit den Rückständen kenne ich auch. Ist bei unser normaler Disconebel. Aber mit 1 Mal kräftig lüften hat sich das Problem dann erledigt.

Gruss aus der Schweiz

Andy


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSieg8fri8ed 8F., Gutenstetten / Bayern407877
Datum08.06.2007 07:535752 x gelesen
falls Du auch auf der Suche nach nabietern bist kannst Du Dich ja mal im Veranstaltungstechischen Handel oder beim einem PA- Verleih umhören.
z.B. www.thomann.de


Freiwillige Feuerwehr Gutenstetten

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Siggi

Wohin kämen wir, wenn wir gingen, und niemand käme,
um zu sehen, wohin wir kämen, wenn wir gingen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern408110
Datum09.06.2007 15:575882 x gelesen
Hallo,



haben eine Antari Z 1200 von Thomann, ist OK aber bei größeren Objekten und ganzen Häusern doch etwas schwach, kontinuierlich Nebeln geht auch nicht. Um flexibel zu bleiben würde ich aber lieber 2 Maschinen kaufen statt einer ganz großen, so könnt ihr je nach Bedarf eine oder zwei Geräte nutzen, von verschiedenen Seiten Arbeiten oder gezielt einzelne Räume dicht machen.
Je dichter das Fluid den Nebel macht desto eher hast du Rückstände, das ist nunmal so.


Gruß
Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8J., Rodheim / Hessen408319
Datum10.06.2007 23:095883 x gelesen
Kontinierlich kannst du bei entsprechendem Durchsatz vergessen, die Maschinen, die kontinuierlich nebeln, bringen entweder wenig Nebel oder haben einen grossen Leistungsbedarf und grossen Preis.

Funkfernbedienung sollte meistens kein Problem sein, wer bissi Ahnung von Elektronik hat kann sich mit entsprechenden Sende-/Empfangsmodulen auch selber was bauen.

Fluide unterscheiden sich in der "Standdauer", also wie lange es dauert bis sich der Nebel auflöst. Für Feuerwehrzwecke sind die "Heavy"-Fluids nicht schlecht. Der Unterschied liegt im Mischungsverhältnis der Glykole.

Rückstände gibt es gerne rund um die Nebelmaschine und bei übertriebenem Betrieb. Auf gut deutsch einfach etwas zurückhalten ;)

Als Quelle für derartiges Material mal bei Thomann, Musik Produktiv, Steinigke etc vorbeischauen, die "Feuerwehrgeräte" und Fluide sind meistens überteuert.

Lieber mehrere mittlere Maschinen kaufen als eine (zu) Grosse.

MkG
CJ


Freiwillige Feuerwehr Rodheim
Ich vertrete hier (sofern nicht anders gekennzeichnet) nur meine persönliche Meinung.
Rechtschreibfehler sind beabsichtigt und dienen der Belustigung des Lesers.
- Any sufficiently advanced technology is indistinguishable from magic.
- Any technology distinguishable from magic is insufficiently advanced.
- Any technology, no matter how primitive, is magic to those who don't understand it.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 T.8, Monheim / NRW408338
Datum11.06.2007 08:455844 x gelesen
Hi!
Geschrieben von Christian SchorerJe dichter das Fluid den Nebel macht desto eher hast du Rückstände, das ist nunmal so.

Das deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Rückstände hatten wir immer dann, wenn wir billige Nebelmaschinen hatten oder bei der teuren durch fehlerhafte Bedienung die "Verdampfungstemperatur nicht stimmte.

Wir haben eine große/teure und sind damit sehr zufrieden. Muss mal nachsehen wie der Apparat heíßt.

Gruß
Sven


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern408343
Datum11.06.2007 09:005805 x gelesen
Hallo,


Geschrieben von Sven TönnemannDas deckt sich nicht mit unseren Erfahrungen. Rückstände hatten wir immer dann, wenn wir billige Nebelmaschinen hatten oder bei der teuren durch fehlerhafte Bedienung die "Verdampfungstemperatur nicht stimmte.

Interessant, mein subjektiver Eindruck war eher etwas anders, kann das aber nicht auf irgend einer Basis wissenschaftlich begründen. Vielleicht lag es bei uns auch teilweise an unterschiedlicher Nebeldauer, wenn man ein Gebäude länger einnebelt kann es vielleicht auch mehr Rückstände geben.


Grüßle
Christian





TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
TROLL COLLECT - Trolls im Forum

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLinu8s D8., Thierstein / Bayern695568
Datum09.09.2011 00:043160 x gelesen
*Hüstel*

Meinst du nicht, dass das nicht ein wenig arg platt ist?! So von wegen Werbung?
Also ich empfinde das persönlich zumindest so...


MfG (Mit fränkischen Grüßen)
Linus

(Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.)