Themawelche Ausführung eines kleines Stromerzeugers für ELW 1 ?115 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
Infos:
  • "Merkblatt" HFUK Nord
  •  
    AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg415009
    Datum13.07.2007 13:5253189 x gelesen
    hallo,

    Für einen ELW 1 soll ein kleiner Stromerzeuger beschafft werden. Welche Ausführung ist da sinnvoll bzw. zulässig?

    - "Feuerwehr"-Stromerzeuger mit entsprechend geschützten Steckdosen

    oder

    - "Baumarkt"-Stromerzeuger in einfacher Ausführung mit normalen Schukosteckdosen


    Bei einem Löschfahrzeug ist mir die notwendige aufwendige Ausführung mit spritzwassergeschützten Steckdosen klar.

    Kann man aber bei einem ELW (der etwas weiter vom "Wasser" weg steht) da auf die aufwendige (und damit auch teurere) Ausführung verzichten?

    Welche Ausführungen von Stromerzeuger habt "ihr" auf euren ELW X drauf?


    MkG Jürgen Mayer

    Webmaster www.FEUERWEHR.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAlex8 L.8, Schweich / RLP415010
    Datum13.07.2007 14:0148771 x gelesen
    Wir haben den 2,5 er dafür. Ist eine günstigere und gewichtsparende Alternative.


    MkG
    Alex

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8B., Neuenhaus / Nds.415012
    Datum13.07.2007 14:1648940 x gelesen
    Geschrieben von Jürgen M@yerWelche Ausführungen von Stromerzeuger habt "ihr" auf euren ELW X drauf?
    Auf dem MZF/ELW-Ding haben wir ihn hier:

    Für den Zweck eigentlich ganz gut. Leicht, leise und handlich. Muss aber auch immer etwas durchatmen, wenn bei Betrieb eines kleinen 500 W-Strahlers auch noch die Heizplatte der Kaffeemaschnine mit anspringt. Eignet sich also nur für ELW 1. Haben wir uns aus dem örtlichen Raiffeisenmarkt besorgt.


    Gruß
    Christian Bergmann
    Meine Meinung ist nicht unbedingt die meiner Feuerwehr
    www.feuerwehr-neuenhaus.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW415015
    Datum13.07.2007 14:3748767 x gelesen
    honda und 5m Kabel reichen.


    haben wir im ELW2 und ist nach meiner Meinung das Beste was zur Zeit erhältlich ist.


    Gut das wir mal drüber gesprochen haben!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorPhil8ipp8 M.8, Weißenhorn / Zwischen Iller und Lech :-)415024
    Datum13.07.2007 15:0848671 x gelesen
    Was soll denn alles damit betrieben werden?


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg415029
    Datum13.07.2007 15:1848745 x gelesen
    hallo,

    nicht viel ;-)

    - Ladungserhaltung der Bordbatterien
    - Funkanlage
    - Innenraumbeleuchtung


    MkG Jürgen Mayer

    Webmaster www.FEUERWEHR.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415034
    Datum13.07.2007 15:3548715 x gelesen
    Hallo,

    reicht da nicht 'ne fest installierte Brennstoffzelle? Die ist zwar (etwas) teurer aber sofort einsatzbereit und absolut geräuschlos.

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8R., Geisenfeld / Bayern415045
    Datum13.07.2007 16:2948729 x gelesen
    Wer bietet sowas schon serienreif an?


    Aus gegebenem Anlass: Dies ist nur meine persönliche Meinung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP (KLF-Land)415078
    Datum13.07.2007 19:1748329 x gelesen
    Solange er nur im/am ELW betrieben wird, und ihr sicher seid, dass er nicht für andere Dinge (ersatzweise) genutzt wird, reicht ein kleiner Baumarkt-Moppel. Macht euch nur vorher kundig, wieviel Strom ihr braucht, damit ihr nachher nicht im dunklen bzw. stillen sitzt, weil die Kiste überfordert war (aber das Wissen setz ich bei dir voraus...). Hört auch vor dem Kauf mal an, wie laut der Moppel ist, und schaut, dass ihr ihn vernünftig untergebracht kriegt, wg. Wärme (Auszug) und Abgasführung.


    Alles natürlich nur meine eigene bescheidene Meinung! Wäre auch langweilig, wenn jeder diese Meinung haben würde...

    Meine Wehr: http://www.ffw-grafschaft.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW415086
    Datum13.07.2007 20:0648353 x gelesen
    Geschrieben von Sebastian KruppSolange er nur im/am ELW betrieben wird,....reicht ein kleiner Baumarkt-Moppel.... wie laut der Moppel ist, und schaut, dass ihr ihn vernünftig untergebracht kriegt, wg. Wärme (Auszug) und Abgasführung.


    Beim ELW sollte die Spannungsstabilität ganz oben auf der Liste stehen, die E.verbraucher werden es danken!
    Weiter ist die Laufzeit nicht unwichtig und Geräuschemissionen können nervig und arbeitsaufwendig sein.


    Sollte es einen kl. "Baumarktmoppel" geben der diese Anforderungen erfüllt bitte ich um Nachricht
    Danke!


    Gut das wir mal drüber gesprochen haben!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415159
    Datum14.07.2007 11:1548595 x gelesen
    Geschrieben von Christian RöttingerWer bietet sowas schon serienreif an?

    Es gibt bereits verschiedene Hersteller. Übersichten habe ich leider nicht, aber ein gut sortierter Campinghändler oder Bootsausrüster sollte da weiterhelfen können. Falls ich was finde (Google, EBay, ...) melde ich mich nochmal.

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8K., Niederlungwitz / Sachsen415164
    Datum14.07.2007 11:3848464 x gelesen
    Guten Tag!

    Hast du schon mal an einen Wechselrichter gedacht??

    So wie hier

    Strom komm raus!!

    (Nur als Beispiel-- der 2.5 kW wird wohl am besten geeignet sein)

    Nimmt nicht viel Platz weg, wird mit dem ELW Nachgetankt, aber man muß halt den Motor laufen lassen.

    Gruß Jan


    ... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!!!!!!!!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415188
    Datum14.07.2007 13:1848805 x gelesen
    Da ist einer

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW415193
    Datum14.07.2007 14:0448686 x gelesen
    Geschrieben von Dirk WulfesDa ist einer


    Der Große hat eine Nennleistung von 65 W bei 5,4A und kostet nur 3500?



    ...ich glaub nicht.


    Gut das wir mal drüber gesprochen haben!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW415194
    Datum14.07.2007 14:2148928 x gelesen
    Geschrieben von Thomas MiddekeDer Große hat eine Nennleistung von 65 W bei 5,4A und kostet nur 3500?

    und was willst Du damit betreiben?

    Habt Ihr Euch die Verbraucher mal alle angesehen?
    Was verlangt z.B. ein FuG
    - in Standby
    - im Empfangen
    - im Senden (!)
    was braucht z.B. ein Fax (gerade in der Anlaufphase)?

    usw.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW415213
    Datum14.07.2007 16:3148538 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich Cimolinound was willst Du damit betreiben?


    Sah ich ja;
    Geschrieben von ---mir--- ...ich glaub nicht.

    hinzufügen würde ich noch;
    Fahrlicht
    Blaulicht
    Warnblinker
    Innenbeleuchtung
    Standheizung/ Gebläse


    Gut das wir mal drüber gesprochen haben!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz415248
    Datum14.07.2007 20:0148535 x gelesen
    Hallo,

    ich würde in dem Fall weder zum Feuerwehr-DIN-Stromerzeuger greifen (zu groß und mindestens 5-fach überteuert, da für solchen Betrieb völlig überzogene und sonst nirgends verlangte Sicherheitsanforderungen), noch zum DIN-ähnlichen 2,5kVA-Winzling (weil wegen DIN-Ähnlichkeit ebenfalls total überteuert), aber auch nicht zum Baumarkt-Gerät der untersten Preisklasse (z.B. Güde o.ä.). Honda zum Beispiel baut in der mittleren Preis- und Leistungsklasse gute und nicht sehr teure Stromerzeuger, die vor allem auch teilweise recht langen Dauerbetrieb ohne Nachtanken dank niedrigem Spritverbauch ermöglichen. Auch bei langer Standzeit (ich hatte zu Hause einen Honda-Stromerzeuger knapp ein Jahr nicht laufen) springen die nach spätestens zweimal ziehen an. Kein Vergleich zu den B&S Motoren.

    Gruß,
    Michael


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen415252
    Datum14.07.2007 20:5048356 x gelesen
    Hi,

    Geschrieben von Jan Kunigast du schon mal an einen Wechselrichter gedacht??


    Wechselrichter ist nich gleich Wechselrichter, diue Ausgangsspannung kann alles andere als die gewohnte Sinusform haben...

    Geschrieben von Jan KunigSo wie hier

    Strom komm raus!!

    (Nur als Beispiel-- der 2.5 kW wird wohl am besten geeignet sein)


    "modifizierter Sinus" oder Trapez-Wechselrichter würd ich da nicht verwenden wollen, irgendeines der ganzen Gerätchen/Netzteile funktioniert dann doch nicht so recht damit...
    click mich, ich bin ein Link
    Bei der Camping-Preisklasse hab ich auch bedenken hinsichtlich der Kühlung im Dauerbetrieb und kurzzeitiger Überlast, was einem ein Moppel dank großer Wärmekapazität i.d.R. eher verzeiht als ein Transistor auf knapp bemessenem Kühlblech.


    Geschrieben von Jan KunigNimmt nicht viel Platz weg, wird mit dem ELW Nachgetankt, aber man muß halt den Motor laufen lassen.

    Den Moppel kann man ggf. mit 'ner 50m Trommel abgesetzt betreiben und hat damit eine Störgeräuschquelle weniger. Beim Wechselrichter muss auch die Lichtmaschine die geforderte Leistung aufbringen. Läuft dann u.U. auf 'ne größere Lichtmaschine und Drehzahlanhebung des Standgas hinaus.

    Gruß,
    Thorben


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415258
    Datum14.07.2007 22:5348607 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Ulrich Cimolinound was willst Du damit betreiben?

    na dass hier: Geschrieben von Jürgen nicht viel ;-)

    - Ladungserhaltung der Bordbatterien
    - Funkanlage
    - Innenraumbeleuchtung


    sollte bei je nach Ausrüstung des ELW 1 doch reichen, natürlich über Bordbatterien als Puffer.

    Hier übrigends der Link zum Hersteller.
    Und man beachte den netten Funksoldaten oben links.

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen415261
    Datum14.07.2007 23:2548594 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Dirk Wulfesna dass hier: Geschrieben von Jürgen nicht viel ;-)

    - Ladungserhaltung der Bordbatterien
    - Funkanlage
    - Innenraumbeleuchtung

    Ähm,

    die 65 Watt einer Brennstoffzelle reißen nicht wirklich viel, das reicht gerade mal so für die Beleuchtung innen und außen. Dann hast du aber noch kein Wort gefunkt und die Batterien werden auch nicht geladen.


    In ein paar Jahren vielleicht, im Moment aber eher nur zu gebrauchen, wenn du mehrere Zellen einbaust.
    Mit schätzungsweise 3 Zellen für gesamt 10000 Euro ist man dann dabei. Umweltfreundlich ist das ganze, aber wie verhält sich diese Summe zu den Kosten eines mittelteuren Stromerzeugers ?


    Grüße

    Micha


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415263
    Datum15.07.2007 00:4448473 x gelesen
    Geschrieben von Michael Wulfdie 65 Watt einer Brennstoffzelle reißen nicht wirklich viel, das reicht gerade mal so für die Beleuchtung innen und außen
    Naja, kommt auf die Leuchtmittel und die Batterie(en) an die man verbaut. Die 40 Watt (3,3 A) des Standlichts schafft ne halbwegs fitte 90AH Batterie ohne probleme 24h (war aber auch nicht gefordert).
    Was die Funken verbrauchen weis ich leider nicht, Anzahl, Leistungsaufnahme Hören, Senden?
    IMO reicht die Leistung einer Zelle auch für sehr lange Einsätze aus, wenn das Fahrzeug entsprechen ausgerüstet ist. Einen Lichtmast kann man natürlich nicht daran betreiben.
    Der Vorteil ist halt, dass keiner mit Moppel unterm Arm und Kabelgedöns dürch die Dunkelheit rennen muß, Karre hingestellt und los "geleitet". Ums Fahrzeug braucht sich keiner mehr zu kümmern. Aber, da hast du recht, vorher genau rechnen wie lange und unter welchen Bedingungen das funktioniert.

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415270
    Datum15.07.2007 02:3448305 x gelesen
    Geschrieben von Dirk WulfesWas die Funken verbrauchen weis ich leider nicht, Anzahl, Leistungsaufnahme Hören, Senden?
    Na rechne einfach mal 50W pro Fug im Sendebetrieb
    30 bis 60W für drei Leuchtmittel im ELW
    1 mal 50W für Ladeerhaltung

    Man hat denn bei zwei FuG und dem anderen Krams schon schnell mal mindestens 200W zusammen.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorRalf8 R.8, Reken/Coesfeld / NRW415273
    Datum15.07.2007 08:5848137 x gelesen
    Moinmoin!

    Geschrieben von Jürgen M@yerBei einem Löschfahrzeug ist mir die notwendige aufwendige Ausführung mit spritzwassergeschützten Steckdosen klar.

    ... ersetze "spritzwasser" durch "druckwasser", dann passt die ganze Sache.


    .....................................
    Kameradschaftliche Grüße aus Reken/Coesfeld

    Ralf Röhling

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW415277
    Datum15.07.2007 09:5448398 x gelesen
    Geschrieben von Jürgen Wenzel... Fug im Sendebetrieb
    ... Leuchtmittel im ELW
    ... Ladeerhaltung
    ... mindestens 200W zusammen.


    hm....

    Wenn ihr den ELW im Einsatz habt, so im Winter bei Dunkelheit im öffentlichen Verkehrsraum, bleibt das Blaulicht die (Stand)-Heizung und Fahrlicht dann aus???


    Gut das wir mal drüber gesprochen haben!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen415283
    Datum15.07.2007 11:0748346 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Thomas Middeke
    Wenn ihr den ELW im Einsatz habt, so im Winter bei Dunkelheit im öffentlichen Verkehrsraum, bleibt das Blaulicht die
    Ja, warum nicht? In einer abgesicherten ES muß doch nicht jeder blinken und blitzen wie bl...
    Für konzentriertes Arbeiten ist das auch nicht otimal. Und wie im richtigen Leben ist "zuviel" manchmal auch schlecht. Kann trotzdem ein unbeteiligter die ES passieren, wird er bei unzählichen Blinkern und Blitzen sich an den stärksten Reflexen orientieren und kann so leicht den kleinen ELW/MTW oder was anderes -> FA? übersehen.

    die (Stand)-Heizung
    Die muß man optional mit einrechnen.

    und Fahrlicht dann aus???
    Man fährt doch nicht und sonst ist es eher eine Blendquelle.

    @ All:
    Ich bin auch ein Fan effizienter, umweltschonender und moderner Energiequellen. Aber derzeit ist die Brennstoffzelle noch nicht so weit. Zumal der Methanbetrieb so ideal auch nicht ist, da der enthaltene Kohlenstoff ja auch "verbrannt" werden muß.

    Einspeisung mit einem kleinen Sromaggregat ist sicher zu empehlen.
    Beachtenswert halte ich:
    - Schutzgrad mind. IP x3 (besserIP x4)
    - Der Schutzgrad bezieht sich nur auf den elektr. Teil, deshalb Schutz des Motors (Zündanlage, Luftansaugung beachten (ggf. verbessern).

    (bei der Armee hatten wir kleine Zelte und haben die Maschinchen in eine Grube >0,5m Tiefe versenkt. Damit waren sie vom Regen geschützt und weniger laut und wir konnten die Nacht ungestört unseren Funkbetriebsdienst (nicht Verkehr ;-)) machen und die Raketen mit IR-Suchkopf des Gegners... ;-))

    - Einspeisung über ca. 20m Kabel (für günstigen Standort (Lärm, Abgase). Bei den rel. kleinen Leistungen auch mehr kein Problem.
    - Unbedingt Starterblockierung (man weiß nie, was manchen mit der Zeit so einfällt)
    - Möglichst nur SE mit einer Steckdose kaufen (um keine fragwürdigen Netze zu erzeugen)
    - im Fahrzeug FI (30 mA) vorsehen, so kann man dahinter mehrere Steckdosen 230 V bedenkenlos betreiben.

    Wir haben bei unserem MTW/ELW0,5 ;-) 230 V-Einspeisung für die Ladung/Ladeerhaltung (L.-Gerät 15A (MP-gesteuert). Damit ist die mögliche Bordnetzbelastung festgelegt, an der schon das Lademanagement der 2m-HFG und der HSW hängt.
    Desweiteren neben Startblockierung und FI noch 3 freie Steckdosen zur Verwendung.
    Dazu ein Miniaggregat mit 1kVA (synchron). Bis jetzt hat es gefunzt und man kann damit auch die versehendlich entladene Batterie wieder startfähig machen (Allerdings ist die Erfahrung derzeit auch noch <2 a).


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAlex8 L.8, Schweich / RLP415287
    Datum15.07.2007 11:2948106 x gelesen
    na dann doch lieber einen richtigen Generator.


    MkG
    Alex

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415305
    Datum15.07.2007 14:2448290 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerEinspeisung mit einem kleinen Sromaggregat ist sicher zu empehlen.
    Beachtenswert halte ich:
    - Schutzgrad mind. IP x3 (besserIP x4)
    - Der Schutzgrad bezieht sich nur auf den elektr. Teil, deshalb Schutz des Motors (Zündanlage, Luftansaugung beachten (ggf. verbessern).

    Das ist sicherlich die beste Lösung, die so in der Mehrheit auch bei uns praktiziert wird.
    Hierbei halte ich auch nichts von einer Minimallösung, bei der der Moppel man gerade so das leistet, was als Minimum errechnet wurde.
    Da schließt denn doch schnell mal einer ungeprüft die Kaffeemaschine an. :-) Hier 1 kW in Reserve zu halten, kann nicht verkehrt sein, zumal es kaum mehr kostet.

    Geschrieben von Thomas Middeke Wenn ihr den ELW im Einsatz habt, so im Winter bei Dunkelheit im öffentlichen Verkehrsraum, bleibt das Blaulicht die (Stand)-Heizung und Fahrlicht dann aus???
    Warum eine EL so im Winter bei Dunkelheit im öffentlichen Verkehrsraum (also direkt am Einsatzort) stehen muss, will sich mir auch ganz nicht erschließen. Warum muss der EL bei einigen Denkern nur immer direkt am Einsatzort sein? Er stört dort nur durch seine ständige und nicht erforderliche Präsenz.
    So steht eine EL auch nicht bei Dunkelheit, sondern ist ausgeleuchtet, womit weitere 500W für die Außenbeleuchtung hinzukommen würden.
    Wenn man hier also investiert, sollten es schon 1,5 bis 2,5kW sein, um nicht bei der nächsten Ausstattungserweiterung gleich wieder ne Grätsche zu machen.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415312
    Datum15.07.2007 15:2548352 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jürgen WenzelWarum eine EL so im Winter bei Dunkelheit im öffentlichen Verkehrsraum (also direkt am Einsatzort) stehen muss, will sich mir auch ganz nicht erschließen. Warum muss der EL bei einigen Denkern nur immer direkt am Einsatzort sein? Er stört dort nur durch seine ständige und nicht erforderliche Präsenz.

    ... beim ELW 2 (um den es hier nicht geht) würde ich dir recht geben.
    Wir reden aber von einem ELW 1, dessen Aufgabe die Führung eines Zuges (also i.d.R. ausser ihm 3 Fahrzeuge und zwei GF) ist.
    Und warum man sich bei eine VU mit klemmenden Personen oder einem Zimmerbrand abgesetzt von der Einsatzstelle installieren soll erschließt sich mir nicht.

    Ob es so sinnvoll ist im ELW 1 einen Stromerzeuger mitzuführen bin ich mir nicht sicher. Bei uns hat sich der laufende Motor der ELW 1 nie als störend herausgestellt (der ist leiser als die meisten Stromerzeuger). Und ein Ladegerät, das >25 A nachschiebt (das ist das was eine verstärkte Lima im Leerlauf schaffen sollte) ist auch nicht für 100? zu haben.
    Das was unser ELW 1 an 230V braucht (Laptop, Tintenstrahl-MFC) schafft der 150W Wechselrichter für ? 100,-- problemlos

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415314
    Datum15.07.2007 15:5448263 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard BayerUnd warum man sich bei eine VU mit klemmenden Personen oder einem Zimmerbrand abgesetzt von der Einsatzstelle installieren soll erschließt sich mir nicht.
    Warum nur habe ich damit gerechnet?
    Bei der von Dir geschilderten Lage ist schon der Aufwand eines zusätzlichen Moppels, der Kürze des Einsatzes wegen, nicht erforderlich. Diese Situation kann also von mir sicherlich nicht gemeint sein.

    Geschrieben von Gerhard BayerOb es so sinnvoll ist im ELW 1 einen Stromerzeuger mitzuführen bin ich mir nicht sicher. Bei uns hat sich der laufende Motor der ELW 1 nie als störend herausgestellt
    Das geht an der Fragestellung vorbei.
    Die Eingangsfrage war: Für einen ELW 1 soll ein kleiner Stromerzeuger beschafft werden. Welche Ausführung ist da sinnvoll bzw. zulässig?
    Darauf bezog sich meine Antwort, da der Einsatz und die Inbetriebnahme eines Stromerzeugers sicherlich auch nur bei längeren Einsätzen sinnvoll ist.

    Geschrieben von Gerhard BayerDas was unser ELW 1 an 230V braucht (Laptop, Tintenstrahl-MFC) schafft der 150W Wechselrichter für ? 100,-- problemlos
    Richtig - und auch damit ziehe ich mit Wirkungsgradverlusten dann schon einmal locker 15A aus dem Netz und habe keine Reserven mehr.

    Hier erscheint mir eine vorausschauende Planung für sich fortentwickelnde Einsatzlagen doch weitaus sinnvoller als schon geplant an der Grasnabe zu dümpeln.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415318
    Datum15.07.2007 17:0648272 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jürgen WenzelWarum nur habe ich damit gerechnet?
    Bei der von Dir geschilderten Lage ist schon der Aufwand eines zusätzlichen Moppels, der Kürze des Einsatzes wegen, nicht erforderlich. Diese Situation kann also von mir sicherlich nicht gemeint sein.


    ... und wieviel % der Einsätze eines ELW 1 sind das dann ? Und warum geht das dann nicht mehr mit dem Fahrzeugmotor ? Warum tendieren immer die ELW 1 innerhalb von FFn zum ELW 1,5 bis 1,75 ?

    Geschrieben von Jürgen WenzelDas geht an der Fragestellung vorbei.
    Die Eingangsfrage war: Für einen ELW 1 soll ein kleiner Stromerzeuger beschafft werden. Welche Ausführung ist da sinnvoll bzw. zulässig?


    ... genau: meines Erachtens die Ausführung: kein Stromerzeuger (wenn es partout einer sein soll: > 4h/Tankfüllung, schallgedämpft, ca. 2 kVA , > IP 44, z.B. Geko 2802)

    Geschrieben von Jürgen WenzelRichtig - und auch damit ziehe ich mit Wirkungsgradverlusten dann schon einmal locker 15A aus dem Netz und habe keine Reserven mehr.

    Hier erscheint mir eine vorausschauende Planung für sich fortentwickelnde Einsatzlagen doch weitaus sinnvoller als schon geplant an der Grasnabe zu dümpeln.


    ... dar der ELW 1 in seiner Konzeption seit 1992 zur allgemeinen Zufriedenheit durchhält (da wurde neben C->D-Netz nur Fax gegen Laptop mit MFC getauscht -> Stromverbrauch gegenüber dem alten Thermofax (und dem C-Netz Telefon) geringer) lasse ich die mangelnde Zukuftssicherheit nicht gelten. Und abgesehen vom falschen Motor (78PS Saugdiesel :-( ) finde ich das Fahrzeugkonzept auch heute noch gut ...

    ... übrigens könnte ich den besagten ELW auch einspeisen (Anschluss und Ladegerät sind da) - nur gemacht hats bis heute keiner ...

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen415320
    Datum15.07.2007 17:3148158 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Gerhard Bayer
    Und warum man sich bei eine VU mit klemmenden Personen oder einem Zimmerbrand abgesetzt von der Einsatzstelle installieren soll erschließt sich mir nicht.
    Wenn man sich auf Tuchfühlung mit seinem Zug befindet, kann man auch dort "Sromklau" machen: LF, RW oder DL(K) (bei manchen soll sogar das TLF gehen ;-))

    Ob es so sinnvoll ist im ELW 1 einen Stromerzeuger mitzuführen bin ich mir nicht sicher.
    Was aber nicht gefragt war...

    Und ein Ladegerät, das >25 A nachschiebt (das ist das was eine verstärkte Lima im Leerlauf schaffen sollte) ist auch nicht für 100? zu haben.
    Das Ladegerät sicher nicht, aber auch nicht eine Lima dieser Leistung bei Leerlaufdrehzahl!

    Das was unser ELW 1 an 230V braucht (Laptop, Tintenstrahl-MFC) schafft der 150W Wechselrichter für ? 100,-- problemlos
    Und eine bescheidene Umfeldbeleuchtung?


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW415321
    Datum15.07.2007 17:3548234 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner Kögler

    Das was unser ELW 1 an 230V braucht (Laptop, Tintenstrahl-MFC) schafft der 150W Wechselrichter für ? 100,-- problemlos

    Und eine bescheidene Umfeldbeleuchtung?


    und die FuG saugen die Akkus leer und die Steuerung des Fahrzeugs inkl. Klimaanlage verbraucht heute auch Strom usw.

    Ich hab schon gepostet, auf was man alles achten sollte. Wers nicht glaubt, sollte dringend selbst eine Energiebilanz aufstellen. Die sollte aber ehrlich sein, weil auch hier ist es so, dass es jede Menge Autos gibt, wo die Planung mit Anlauf und Ansage in die Hose ging, aber das natürlich niemals öffentlich zugegeben werden wird...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415322
    Datum15.07.2007 17:4148329 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard Bayerund wieviel % der Einsätze eines ELW 1 sind das dann ? Und warum geht das dann nicht mehr mit dem Fahrzeugmotor ? Warum tendieren immer die ELW 1 innerhalb von FFn zum ELW 1,5 bis 1,75 ?
    Das war nicht die Frage von Jürgen, die ich zu beantworten versucht habe.
    Ich werde mich hier nicht dazu auslassen, ob ich dass, was jemand fragt, für sinnvoll halte. Diese Entscheidung obliegt allein dem Fragesteller, da nur dieser die örtlichen Gegebenheiten und Überlegungen kennt.

    Geschrieben von Gerhard Bayer... genau: meines Erachtens die Ausführung: kein Stromerzeuger
    Jürgen fragt aber welcher und nicht, ob überhaupt ein Stromerzeuger.

    Geschrieben von Gerhard Bayer(wenn es partout einer sein soll: > 4h/Tankfüllung, schallgedämpft, ca. 2 kVA , > IP 44, z.B. Geko 2802)
    Nach Jürgens Fragestellung soll es das.

    Geschrieben von Gerhard Bayer... übrigens könnte ich den besagten ELW auch einspeisen (Anschluss und Ladegerät sind da) - nur gemacht hats bis heute keiner ...
    Lohnt sich aber auch alles nur bei längeren Einsätzen, die dann in der Regel auch größer sind und somit eine vom Einsatzgeschehen abgesetzte Befehlsstelle sinnvoll machen.
    Gerade hier kommt es dann mal schnell zu einer erforderlichen Außenbeleuchtung, Zusatzzelt mit Beleuchtung oder Kaffeemaschiene.
    Ich stehe nach wie vor zu meiner Meinung, etwas vorausschauender zu planen.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415326
    Datum15.07.2007 18:1248230 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jürgen WenzelJürgen fragt aber welcher und nicht, ob überhaupt ein Stromerzeuger.

    ... so weit von der Frage weg ist das nun auch wieder nicht. Was meinst Du wo die Diskussion landet, wenn ich hier wissen möchte welchen Spreizer wir uns für unseren VRW (den wir nicht haben) beschaffen sollen ...

    Geschrieben von Jürgen Wenzelda nur dieser die örtlichen Gegebenheiten und Überlegungen kennt
    ... oh schön, und ansonsten wird bei Normfahrzeugen die Existenz der "örtlichen Gegebenheiten" aber in Abrede gestellt

    Geschrieben von Jürgen WenzelNach Jürgens Fragestellung soll es das.

    .. also habe ich doch eine Antwort gegeben ...

    Geschrieben von Jürgen WenzelLohnt sich aber auch alles nur bei längeren Einsätzen, die dann in der Regel auch größer sind und somit eine vom Einsatzgeschehen abgesetzte Befehlsstelle sinnvoll machen.

    Gerade hier kommt es dann mal schnell zu einer erforderlichen Außenbeleuchtung, Zusatzzelt mit Beleuchtung oder Kaffeemaschiene.


    ... da gibt es sowas, was sich ELW 2 nennt (zumindest was die EL betrifft) - ansonsten generieren wir wieder mal einen ELW 1,5 - der so tut als wäre er ein ELW 2, aber faktisch keinen ersetzen kann ...
    ... da dann Zelt u.ä. auch irgendwoher kommen muss, kann von selber Stelle auch das Stromaggregat kommen ... dann würde ich aber wieder das DIN Aggregat bevorzugen weil 2*1000W + Kaffemaschine + Ladegerät + 200W Zeltbeleuchtung überschreitet dann wieder das besagte "kleine Aggregat" (zumal wenn dann noch einer einen Laserdrucker oder Kopierer anschleppt)

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 H.8, Ibbenbüren / NRW415328
    Datum15.07.2007 18:3248365 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Gerhard Bayer... da gibt es sowas, was sich ELW 2 nennt (zumindest was die EL betrifft) - ansonsten generieren wir wieder mal einen ELW 1,5 - der so tut als wäre er ein ELW 2, aber faktisch keinen ersetzen kann ...

    also wo trennst du einen ELW 1 von ELW 2, ab wann braucht man den ELW 1 und ab wann einen ELW 2?
    OK, falsche Frage, was für ein Equipment wird für dich im ELW 1 von nöten sein und was im ELW 2?

    Für mich hat ein ELW 1 an technischer Ausstattung min einen Laptop, einen Multifunktionsdrucker, ein Fax, ein Mobiltelefon, min 2 4m-Geräte und min 3 2m-Geräte. Zusätzlich noch die entsprechend notwendige Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung des Bereiches um den ELW1.
    Nice to have wären dann noch min 3 zusäützliche 2m HFuGs zum verteilen wo bedarf ist, einen Antennen und "Beleuchtungsmast", entsprechende Handlampen + Ladegeräte.

    Das ist dann für mich noch kein ELW 2, sondern ein zweckgebundenes Fahrzeug zur Einsatz bzw. Abschnittsleitung bei größeren Lagen. Da bin ich dann, mit etwas Reserve schnell bei 3 kVA.

    Stabsmäßiges arbeiten ist auch mit einen entsprechenden Besprechungsraum bei weiten nicht möglich, ich finde diesen aber sehr sinnvoll.

    Gruß
    Sven


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415332
    Datum15.07.2007 18:4848204 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard Bayer... oh schön, und ansonsten wird bei Normfahrzeugen die Existenz der "örtlichen Gegebenheiten" aber in Abrede gestellt
    Da hat der Endanwender in der Regel keinen Einfluss drauf und muß einfach damit arbeiten.
    Bei der Stromversorgung kann man eigene Überlegungen geltend machen und diese den örtlichen Gegebenheiten anpassen, was Jürgen ja auch tut.

    Geschrieben von Gerhard Bayer.. also habe ich doch eine Antwort gegeben ...
    Ja, indem Du sein Ansinnen als nicht notwendig erachtest

    Geschrieben von Gerhard Bayer... da gibt es sowas, was sich ELW 2 nennt (zumindest was die EL betrifft) - ansonsten generieren wir wieder mal einen ELW 1,5 - der so tut als wäre er ein ELW 2, aber faktisch keinen ersetzen kann
    Ja und, hat den bei euch jeder?
    Nee sicher nicht. Aber auch eine kleinere Struktur braucht meistens schon eine Energiemenge, die mit der Normausstattung nicht geliefert werden kann.
    Hier ging es auch nur um die Stromversorgung eines vorhandenen ELW1 und nicht um Befehlsebenen oder aufgemotzte FüSt.

    Geschrieben von Gerhard Bayer... da dann Zelt u.ä. auch irgendwoher kommen muss, kann von selber Stelle auch das Stromaggregat kommen
    Wenn ich das Zubehör für meine eigene Befehlsstelle erst nachfordern muß, sollte ich mir schnellstens gedanken über eine autarke FüSt machen.

    Geschrieben von Gerhard Bayerdann würde ich aber wieder das DIN Aggregat bevorzugen weil 2*1000W + Kaffemaschine + Ladegerät + 200W Zeltbeleuchtung überschreitet dann wieder das besagte "kleine Aggregat" (zumal wenn dann noch einer einen Laserdrucker oder Kopierer anschleppt)
    Zwischen schwarz und weiss gibt es auch noch den gesunden Mittelweg.
    Warum Du bei deinem Kraftwerk nun noch den Laserdrucker und Kopierer mit anführst, kann ich nicht erkennen. Weiterhin weiss ich nicht, warum Du das Zelt mit 200W zum Solarium machen willst.
    3 mal 20W Leuchtstoff sollten da ausreichend sein, da ja nicht aus dem Zelt heraus geführt wird.
    Ein Moppel von Daumen*π etwa 1,5 bis 2,5 bis 3,0kVA sollte da ausreichend sein.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen415336
    Datum15.07.2007 19:0148277 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    also wo trennst du einen ELW 1 von ELW 2, ab wann braucht man den ELW 1 und ab wann einen ELW 2?
    OK, falsche Frage, was für ein Equipment wird für dich im ELW 1 von nöten sein und was im ELW 2?

    Wieso?
    Die Trennung bestimmt die Norm (soweit man sich dran halten will :-( )
    DIN 14507 T2 ist der ELW1 und Teil3 der ELW2

    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    Für mich hat ein ELW 1 an technischer Ausstattung min einen Laptop, einen Multifunktionsdrucker, ein Fax, ein Mobiltelefon, min 2 4m-Geräte und min 3 2m-Geräte. Zusätzlich noch die entsprechend notwendige Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung des Bereiches um den ELW1.
    Nice to have wären dann noch min 3 zusäützliche 2m HFuGs zum verteilen wo bedarf ist, einen Antennen und "Beleuchtungsmast", entsprechende Handlampen + Ladegeräte.

    In Wirklichkeit sagt T1:
    2x4m; 2x2m; 1xMobilltelefon; Fax optional

    Geschrieben von Sven HildebrandtNice to have wären dann noch min 3 zusäützliche 2m HFuGs zum verteilen wo bedarf ist
    Sorry, aber was hat ein ELW noch zu verteilen? Sind den Anderen die "Gäule" durchgegangen?

    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    einen Antennen und "Beleuchtungsmast"
    Antennenmast - wozu?
    Beleuchtungsmast ist kein (gefordertes) Bestandteil des ELW1 (nich mal ein Stativ, weil ja eigentlich auch kein SE).

    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    Das ist dann für mich noch kein ELW 2, sondern ein zweckgebundenes Fahrzeug zur Einsatz bzw. Abschnittsleitung bei größeren Lagen. Da bin ich dann, mit etwas Reserve schnell bei 3 kVA.
    Dann muß wohl schnell noch ne Typenreduzierungerweiterung her?
    Und die 3 kVA sind jetzt grob geschätzt oder?

    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    Stabsmäßiges arbeiten ist auch mit einen entsprechenden Besprechungsraum bei weiten nicht möglich, ich finde diesen aber sehr sinnvoll.
    Das ist beim ELW1 einfach nicht vorgesehen, weiter geht es dann bei Notwendigkeit mit ELW2!

    (Übrigens finde ich die "Kaffeemaschinentheorie" richtig fies. Wer sorgt denn für Kaffee beim Fußvolk? (natürlich nur rein energetisch gesehen :-( )


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern415347
    Datum15.07.2007 19:3748375 x gelesen
    Geschrieben von Michael Weyrichnoch zum DIN-ähnlichen 2,5kVA-Winzling (weil wegen DIN-Ähnlichkeit ebenfalls total überteuert),

    Doch, genau den, der ist robust, einfach zu bedienen, entspricht bis auf die Leistung allen Anforderungen an ein DIN-Aggregat, kann universell auch mal als (minderwertiger) Ersatz für ein ausgefallenes SEA genutzt werden und kostet nicht viel.
    Haben 2006 einen beschafft, war kaum teurer als die überteuerten Honda-Aggregate die es so auf dem Markt gibt.


    Gruß
    Christian





    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 H.8, Ibbenbüren / NRW415348
    Datum15.07.2007 19:3848265 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Hanswerner KöglerIn Wirklichkeit sagt T1:
    2x4m; 2x2m; 1xMobilltelefon; Fax optional


    was für mich ehrlich gesagt etwas zu wenig ist!
    Für mich ist das auch so eine Norm wo ich mich fragen muss: Was soll das? Denn wenn wir mal ehrlich sind, ein ELW 2 reicht in der Art und Weise nicht dazu aus Stabsmäßig zu arbeiten.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerSorry, aber was hat ein ELW noch zu verteilen? Sind den Anderen die "Gäule" durchgegangen?

    Öhm, der EL rennt gerne ja mal "vorne" rum (Nein bitte kein Spruch dazu wie sinnig bzw. unsinnig das ist!), dazu dann noch mal ein HFuG für die Org die dummer weise nicht gerade den Kanal schalten kann, dann die Reserve für das ausgefallene HFuG von irgend einen anderen Fahrzeug.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerAntennenmast - wozu?
    Beleuchtungsmast ist kein (gefordertes) Bestandteil des ELW1 (nich mal ein Stativ, weil ja eigentlich auch kein SE).


    Wie schon geschrieben, nice to have. Je nach dem wie gut die Verteilung der Antennen auf dem Dach hingehauen hat und sich nicht gegenseitig stören. Der "Beleuchtungsmast" um zu kennzeichnen, farbige RKL, wo der EL/EAL sitzt. Da sollen keine 4000W Scheinwerfer drauf sondern dann noch eventuell ein zwei 500W Scheinwerfer. Das ganze dann aber bitte in Kombination mit dem Antennenmast.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerUnd die 3 kVA sind jetzt grob geschätzt oder?

    Ja, sind sie. Ich habe jetzt, ehrlich gesagt, nicht angefangen groß zu rechnen. Das ist die Erfahrung die ich mit unseren MTW (THW) gemacht habe.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerDas ist beim ELW1 einfach nicht vorgesehen, weiter geht es dann bei Notwendigkeit mit ELW2!

    Findest du das aus diesem Grund jetzt sinnvoll? Weil das nicht vorgesehen ist? Da wären wir wieder bei der Sinnhaftigkeit der Normung wenn wir uns auf dieser Ebene unterhalten möchten.
    Meiner Meinung ist die Normung der ELWs, genau wie andere, so dermaßen in die Hose gegangen das es für mich schon verständlich ist warum es solche Wildwüchse auf dem Markt gibt. Dieser "Super" ELW1 mit Touchscreen PC-Arbeitsplätze, mit PC Arbeitsplatz im Besprechungsraum und entsprechenden Beamer oder großes TFT halte ich wahrlich für unnütz!
    Ich finde einen Besprechungsraum gut, sei es nun ein Zelt oder im Fahrzeug. Drei vier Leute sollten dort sitzen und sich besprechen können.

    Geschrieben von Hanswerner Kögler(Übrigens finde ich die "Kaffeemaschinentheorie" richtig fies. Wer sorgt denn für Kaffee beim Fußvolk? (natürlich nur rein energetisch gesehen :-( )

    Och, du wirst dich vlt. wundern. Aber wenn wir fern ab der Heimat sind ist auf nahezu jedem unserer Autos eine entsprechende "Versorgungsbox" drauf! Bei uns findest du auf jedem Auto auch ein Behälter mit Wasser und Handwaschpaste, ausser im MTW. Ansonten gibt es halt Kaffee "nur" am MTW.
    Gruß
    Sven


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415353
    Datum15.07.2007 19:5348210 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Jürgen WenzelJa, indem Du sein Ansinnen als nicht notwendig erachtest

    ... wie sagte ich: "wenns denn unbedingt sein muss", gefolgt von Dimensionierung mit Link

    Geschrieben von Jürgen WenzelJa und, hat den [ELW 2] bei euch jeder?
    Nee sicher nicht. Aber auch eine kleinere Struktur braucht meistens schon eine Energiemenge, die mit der Normausstattung nicht geliefert werden kann.


    ... nein, braucht es auch nicht. Kommt aber innerhalb 30-45 Minuten hessenweit (sollte zumindest theoretisch funktionieren) wenn man ihn nur bestellt. Wenn ich hier (Pfungstadt) einen brauche: in 45 Minuten habe ich 4 - 5 Stück davon hier. Bei 0 - 10 Einsätzen pro Jahr und ELW 2 kann von Überlastung der Einheiten auch nicht die Rede sein.

    Geschrieben von Jürgen WenzelNee sicher nicht. Aber auch eine kleinere Struktur braucht meistens schon eine Energiemenge, die mit der Normausstattung nicht geliefert werden kann.
    ... also ist die Norm (ELW 1) für die Funktion nicht ausreichend ? Wundert mich ... ich kenne jede Menge ältere ELW 1, die nicht mal die aktuelle Norm erfüllen. Bitte auch dringend Einspruch gegen den aktuellen Normentwurf erheben, denn da steht (m.W. weil hab sie gerade nicht da) auch kein Stromerzeuger drin

    Geschrieben von Jürgen WenzelWenn ich das Zubehör für meine eigene Befehlsstelle erst nachfordern muß, sollte ich mir schnellstens gedanken über eine autarke FüSt machen.

    ... der ELW 1 mit Zelt ist etwa so selten wie ein weißer Elefant.
    Schon mal in der Norm nachgelesen für was ein ELW 1 dienen soll ...

    Geschrieben von Jürgen WenzelWarum Du bei deinem Kraftwerk nun noch den Laserdrucker und Kopierer mit anführst, kann ich nicht erkennen. Weiterhin weiss ich nicht, warum Du das Zelt mit 200W zum Solarium machen willst.

    ... die mir bekannte - zugebenen etwas ältliche Zeltbeleuchtung fürs SG30 hat eine 200W Glühlampe. Gut, die Zeltbeleuchtung der IuK-Gr hat 2*36W LL.
    Zelt und Solarium: die Zeltheizung fehlt auch noch: elektrisch 3 KW, 6 kW oder 9 kW ?

    Geschrieben von Jürgen WenzelEin Moppel von Daumen*π etwa 1,5 bis 2,5 bis 3,0kVA sollte da ausreichend sein.

    .. wenn man denn hartnäckig meint einen zu brauchen kann ich da für ELW 1 ohne Zelt zustimmen

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415356
    Datum15.07.2007 20:0548144 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Sven Hildebrandt
    Geschrieben von Hanswerner Kögler
    In Wirklichkeit sagt T1:
    2x4m; 2x2m; 1xMobilltelefon; Fax optional

    was für mich ehrlich gesagt etwas zu wenig ist!
    Für mich ist das auch so eine Norm wo ich mich fragen muss: Was soll das? Denn wenn wir mal ehrlich sind, ein ELW 2 reicht in der Art und Weise nicht dazu aus Stabsmäßig zu arbeiten.


    ... wozu brauche ich mehr: je ein FuG nach oben und nach unten (kann ja einsatzbedingt auf der ZF / AL-Ebene 2m oder 4m sein).
    Die HFuGs waren da in der Aufzählung nicht dabei: da reichen aber m.E. 2-3 Stk. (EL, ggf. 2*), Melder

    ... wer sagt denn, dass ich aus dem ELW 2 stabsmäßig führen soll (-> Führungsgruppe) ? Stab ist für mich (provisorisch) ortsfest, mit ELW 2 als Geräteträger und Fm-Stelle

    Geschrieben von Sven HildebrandtÖhm, der EL rennt gerne ja mal "vorne" rum (Nein bitte kein Spruch dazu wie sinnig bzw. unsinnig das ist!), dazu dann noch mal ein HFuG für die Org die dummer weise nicht gerade den Kanal schalten kann, dann die Reserve für das ausgefallene HFuG von irgend einen anderen Fahrzeug.
    ... der ELW 1 ist kein Versorgungsfahrzeug für andere, auch kein Ersatzgeräteträger

    Geschrieben von Sven HildebrandtIch finde einen Besprechungsraum gut, sei es nun ein Zelt oder im Fahrzeug. Drei vier Leute sollten dort sitzen und sich besprechen können.

    ... streiche "vier" setze "sechs" und nenne das Ding ELW 2 ! Weil Besprechungsraum, Funkraum und vier Fahr-Sitzplätze und m.E. dann notwendige räumliche Abtrennung beider Räume läßt das Fahrzeug i.d.R. zu groß für das Tagesgeschäft werden.

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8W., Gifhorn / Niedersachsen415357
    Datum15.07.2007 20:1848193 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard Bayer... also ist die Norm (ELW 1) für die Funktion nicht ausreichend ? Wundert mich ... ich kenne jede Menge ältere ELW 1, die nicht mal die aktuelle Norm erfüllen. Bitte auch dringend Einspruch gegen den aktuellen Normentwurf erheben, denn da steht (m.W. weil hab sie gerade nicht da) auch kein Stromerzeuger drin
    Lieber Gerhard,
    Die Normen, von denen hier immer gesprochen wird, interessieren mich in diesem Zusammenhang herzlich wenig, da der Einsatz und die Führungsfähigkeit für mich im Fordergrund steht. Würden wir uns immer an Normen klammern, könnte mancher Einsatz wegen fehlender oder falscher aber dafür normgerechter Ausstattung gar nicht abgewickelt werden.
    Normen sind zwar richtig und wichtig um Wildwuchs zu vermeiden, dies aber nur, wenn sie denn auch sinnvoll sind.

    Wenn also jemand fragt, welchen Stromerzeuger er zur Erweiterung seines ELW1 beschaffen sollte, was ich im Übrigen genau so machen würde, versuche ich das zu beantworten. Die Gründe für die Beschaffung müssen mich dabei nicht interessieren und der erhobene Finger ist hier für mich aus der Ferne ebenso wenig angebracht, wie die Grundsatzdiskussion über ELW-Typen und lähmende Normen.


    Gruss
    Jürgen Wenzel


    TETRA-Digitalfunk im THW / Das THW in Google Earth
    Downloads: unter : www.thw-gifhorn.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 W.8, Herchweiler / Rheinland-Pfalz415376
    Datum15.07.2007 22:1748159 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Christian SchorerHaben 2006 einen beschafft, war kaum teurer als die überteuerten Honda-Aggregate die es so auf dem Markt gibt.

    Preis und Modell?

    Ich sehe gerade, dass Honda die sehr guten EZ-Geräte EZ2200 und EZ4500 aus dem Programm gestrichen hat. Gerade das kleinere EZ2200 wäre ideal für einen ELW geeignet.

    Gruß,
    Michael


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 K.8, Köln / NRW415378
    Datum15.07.2007 22:3148079 x gelesen
    Habe diesen hier kürzlich auf einem ELW gesehen; Preis ist mir allerdings nicht bekannt:

    Eisemann


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern415558
    Datum16.07.2007 19:4248049 x gelesen
    Servus,


    Geschrieben von Michael WeyrichPreis und Modell?

    War der hier, wenn auch für einen anderen Zweck als einen ELW, könnt ich mir dafür aber auch gut vorstellen, läuft rel. leise.

    Preislich lag der irgendwas bei 1700 Euronen.


    Gruß
    Christian





    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415844
    Datum18.07.2007 16:4348282 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoWas verlangt z.B. ein FuG
    - in Standby
    - im Empfangen
    - im Senden (!)


    Hab jetzt mal belastbare Daten aus der Funkwerkstatt:
    0,35 A
    1 A
    3,5 A
    Wieviele FuG's sind nach Norm drin, im ELW1?

    Geschrieben von Ulrich Cimolinowas braucht z.B. ein Fax (gerade in der Anlaufphase)?
    Wie ist das On/Off Verhältnis, oder wieviel Faxt man in 'nem ELW1? Anlaufphase wird locker von der 2. Batterie gedeckt, auch mehrfach.

    Für die Energiebilanz fehlt mir noch die Standheizung, Hat da wer belastbare Daten der Stromaufnahme, Einschaltverhältnis?

    Innenbeleuchtung in Neon oder LED- Technik messe ich morgen selber mal.

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW415853
    Datum18.07.2007 17:3348345 x gelesen
    Geschrieben von Dirk WulfesHab jetzt mal belastbare Daten aus der Funkwerkstatt:
    0,35 A
    1 A
    3,5 A
    Wieviele FuG's sind nach Norm drin, im ELW1?


    Interessant ist hier weniger die Norm (die verlangt z.B. 2 x 4 m; Zahl der 2m hab ich nicht genormt im Kopf und ist eh stark schwankend, dürfte aber i.d.R. bei mind. 3 liegen), als vielmehr der tatsächliche eigene Plan für die nächsten Jahre (inkl. Digitalfunk, weil der ELW (auch der 1er) häufig noch lange eine Schnittstellenrolle spielen wird müssen).

    Geschrieben von Dirk WulfesWie ist das On/Off Verhältnis, oder wieviel Faxt man in 'nem ELW1? Anlaufphase wird locker von der 2. Batterie gedeckt, auch mehrfach.

    Na wenn das so ist, dann frag ich mich grad, warum selbst bei unseren relativ gut geplanten Fahrzeugen der Austausch einer Drucker-/Fax-Serie nach Einstellung durch eine andere zum Nicht-Funktionieren des Systems geführt hat, weil der Anlaufstrom "etwas" höher war...?

    Geschrieben von Dirk WulfesFür die Energiebilanz fehlt mir noch die Standheizung, Hat da wer belastbare Daten der Stromaufnahme, Einschaltverhältnis?

    Digital:
    Im Sommer: 0
    Im Winter: 1


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415864
    Datum18.07.2007 19:4648162 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Ulrich CimolinoInteressant ist hier weniger die Norm (die verlangt z.B. 2 x 4 m; Zahl der 2m hab ich nicht genormt im Kopf und ist eh stark schwankend, dürfte aber i.d.R. bei mind. 3 liegen), als vielmehr der tatsächliche eigene Plan für die nächsten Jahre (inkl. Digitalfunk, weil der ELW (auch der 1er) häufig noch lange eine Schnittstellenrolle spielen wird müssen).

    ... 2m (festeingebaut) sind es auch zwei Stück.
    Ich gehe aber davon aus:
    - dass Digitalfunkgeräte eine Geringere Stromaufnahme als das alte 10W FuG 8b-1 haben (Sendeleistung geringer)
    - dass nicht alle FuGs (alle digitale und alle analogen) gleichzeitig in Bertrieb sind (bekommt sonst kein Fernmelder mehr geregelt
    - die Annahme der TR-BOS mit 10%, Senden, 40% Empfangen, 50% Ruhe realistisch ist (macht dann ca. 1A im Mittel pro FuG)

    Geschrieben von Ulrich CimolinoNa wenn das so ist, dann frag ich mich grad, warum selbst bei unseren relativ gut geplanten Fahrzeugen der Austausch einer Drucker-/Fax-Serie nach Einstellung durch eine andere zum Nicht-Funktionieren des Systems geführt hat, weil der Anlaufstrom "etwas" höher war...?

    ... düfte kein Problem der Batterie, sondern eines des Wandlers sein (insbesondere Laser-Geräte sind da im Spitzenstrom für Überraschungen gut). Realistisch dürfte hier aber max. 5% Druck, 95% Standby sein (beim Tintenstrahlgerät also < 10 W im Mittel, Laser bis 500W (!) und dann bis zu 100W im Mittel)

    Geschrieben von Ulrich CimolinoGeschrieben von Dirk Wulfes
    Für die Energiebilanz fehlt mir noch die Standheizung, Hat da wer belastbare Daten der Stromaufnahme, Einschaltverhältnis?

    Digital:
    Im Sommer: 0
    Im Winter: 1


    ... Webasto spricht bei der TOP3500 von 15-36W (= max 3 A bei 12V).

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen415867
    Datum18.07.2007 20:0948386 x gelesen
    Hallo,

    die Brennstoffzelle liefert 65 Watt oder 65W:12V = 5,41 A Strom.


    Eine Leuchtstofflampe im Fahrzeug wie diese hier wird ca. 0,6 A Strom verbrauchen. Wenn ich mal 2-4 Leuchtstofflampen zur Innenbeleuchtung ansetze, bin ich bei 1,2 bis 2,4 Ampere. Ich geh einfach mal von 3 Lampen mit 1,8 A Strom aus.

    Die beiden 4m-FuG brauchen je nach Betriebszustand zwischen 0,7 und 7 A. Ich nehm jetzt mal an, dass noch ein 2m-Festgerät drin ist, dann sind wir bei gesamt 1,05 bis 10,5 A nur für Funk.

    Sicher wird nicht immer gesendet, ich nehme als Mittel im Verbrauch der 3 Festgeräte mal 3 A an. (Das entspricht ungefähr einer Verteilung 20% Senden, 20% Empfang und 60% Standby)


    Die 1,8 A von oben und die 3 A für Funk zusammen machen 4,8 A Verbrauch für Funk und Licht.


    Also bleiben für sonstige Verbraucher noch 1,6 A aus der Lieferung der Brennstoffzelle übrig. Nicht wirklich viel, wenn man bedenkt, dass wir noch Heizung/Klimatisierung, evtl. Außenlicht, Fax und vielleicht auch noch einen Laptop an Bord haben. Letzterer verbraucht übrigens so 3-4 A.

    Grüße

    Micha


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 W.8, Ronnenberg / Niedersachsen415868
    Datum18.07.2007 20:1148078 x gelesen
    Ich nochmal,

    ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch Mathematik studiert habe. Deshalb habe ich spontan einen Rechenfehler gemacht.

    5,4-4,8 sind natürlich nur 0,6

    Ich schreib mir eine 6 auf und stell mich zum Schämen in die Ecke.

    Grüße

    Micha


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorIngo8 z.8, LK Harburg / Niedersachsen415877
    Datum18.07.2007 21:0948329 x gelesen
    Geschrieben von Sven HildebrandtFür mich hat ein ELW 1 an technischer Ausstattung min einen Laptop, einen Multifunktionsdrucker, ein Fax, ein Mobiltelefon, min 2 4m-Geräte und min 3 2m-Geräte. Zusätzlich noch die entsprechend notwendige Innenraumbeleuchtung und Beleuchtung des Bereiches um den ELW1.

    Und ich dachte immer ein ELW1 ist ein Fahrzeug um Züge und ggf. Bereitschaften zu führen. Einen kl. Stromerzeuger für längere statische Einsatzlagen kann ich ja noch verstehen. Aber anstatt
    http://www.ff-neu-wulmstorf.de/fahrzeuge.htm oder http://www.bos-fahrzeuge.info/details.php?image_id=25058&mode=search&l=deutsch

    lieber so
    http://www.bos-fahrzeuge.info/details.php?image_id=25675&mode=search&l=deutsch

    Dieser ELW kann dann auch mit dem Zug zur Einsatzstelle fahren

    Gruß
    Ingo


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 R.8, GL / Köln / NRW415878
    Datum18.07.2007 21:1748373 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard BayerDas was unser ELW 1 an 230V braucht (Laptop, Tintenstrahl-MFC) schafft der 150W Wechselrichter für ? 100,-- problemlos

    Warum eigentlich der Umweg 12V Bordnetz
    => Wandler auf 220V
    => Wandler (Netzteil 220V auf 19-22V) ?

    Warum nicht gleich ein 12V Netzteil für den Laptop ?


    mit freundlichen Grüßen

    Michael Roleff

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415894
    Datum18.07.2007 22:4348017 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Michael RoleffWarum eigentlich der Umweg 12V Bordnetz
    => Wandler auf 220V
    => Wandler (Netzteil 220V auf 19-22V) ?

    Warum nicht gleich ein 12V Netzteil für den Laptop ?


    ... weil da auch noch der Tintenstrahlfax dranhängt - der hat kein externes Netzteil (bei nur Laptop würde ich dir recht geben).

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415897
    Datum18.07.2007 22:5248156 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Ingo zum FeldeDieser ELW kann dann auch mit dem Zug zur Einsatzstelle fahren

    ... kann man mit dem auch:

    http://www.bos-fahrzeuge.info/details.php?image_id=22298&mode=search&l=deutsch

    ... und wenn der nicht reicht ist das ohnehin was für den da:

    http://www.bos-fahrzeuge.info/details.php?image_id=936&mode=search&l=deutsch

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen415908
    Datum19.07.2007 00:4548245 x gelesen
    Sorry,
    Geschrieben von Ulrich CimolinoDigital:
    Im Sommer: 0
    Im Winter: 1


    Geschrieben von Ulrich Cimolino Dipl.-Ing. SiTe, hDFeu

    als Antwort auf
    Geschrieben von mir Für die Energiebilanz fehlt mir noch die Standheizung, Hat da wer belastbare Daten der Stromaufnahme, Einschaltverhältnis?

    Nanu? So plant ihr?

    Geschrieben von Ulrich CimolinoNa wenn das so ist, dann frag ich mich grad, warum selbst bei unseren relativ gut geplanten Fahrzeugen der Austausch einer Drucker-/Fax-Serie nach Einstellung durch eine andere zum Nicht-Funktionieren des Systems geführt hat, weil der Anlaufstrom "etwas" höher war...?
    Ist dann ja kein Wunder.

    Davon abgesehen, IMO kann ein gut gemachtes ELW1 OHNE externe Stromversorgung auskommen, nicht ewig, aber berechenbar lang. Und wenn, es ist auch noch ein Motor mit LiMa und Heizung drin.
    Die Zeitspanne bis der Motor mit LiMa benötigt wird, kann mit der Brennstoffzelle erhöht werden, wenn sich der Aufwand lohnt. Also wenn Einsätze absehbar über mehrere Tage gehen könnten. Wie oft dann noch mit ELW1 gearbeitet wird weis ich nicht.

    Externe 230V- Versorgung wird inzwischen mit Baumarktmoppeln auch "schwieriger (teuer)" weil häufig ein Trenntrafo vorgeschrieben wird, der recht kostenintensiv sein kann (DIN VDE 700 äh.. XYZ.. sch.. hab den Zettel verloren: werdihnaberwiederfinden.de!)

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorIngo8 z.8, LK Harburg / Niedersachsen415933
    Datum19.07.2007 09:0248227 x gelesen
    Geschrieben von Gerhard Bayer... kann man mit dem auch:

    http://www.bos-fahrzeuge.info/details.php?image_id=22298&mode=search&l=deutsch


    Solange die Einsatzstellen an Straßen liegen o.k. Aber für Einheiten mit Singlebereiften LF sollte da auch ein 4x4 ELW dabei sein.

    Gruß
    Ingo


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8K., Niederlungwitz / Sachsen415955
    Datum19.07.2007 10:4748049 x gelesen
    Tach!

    Dachte mir die Idee mit dem Wechselrichter auch nur als low-cost-Lösung. 2 Stück mit 1 kw Leistung kosten bei dem Anbieter in der Summe ja nur 400 ?, den Einbau kann jeder machen der Lesen (ist gaaaanz wichtig wegen Einbauanleitung!!! ) und mit einem Akkuschrauber umgehen kann - wobei der Campinganbieter nicht billig ist- wollte aber einfach nur nen Link setzen damit jeder weis was ich mein.

    Je nach dem was das für ein ELW (Fahrzeugtyp) ist das Problem mit der Standgasanhebung natürlich da, oder auch nicht -- es soll ja noch Autos geben die eine Handgasschraube haben.

    Wollte nur auch mal diese Möglichkeit aufzeigen - Beim Campen geht ein wesentlich kleineres Teil bei mir am Laptop oder PDA auf alle Fälle problemlos.
    Geb aber zu das es sicherlich perfektere Lösungen gibt- war ggf. von mir auch nicht richtig bis zu Ende gedacht -- sorry :-)


    Gruß
    Jan


    ... immer nur meine Meinung die hier geschrieben ist!!!!!!!!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen415956
    Datum19.07.2007 10:5848042 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Ingo zum FeldeSolange die Einsatzstellen an Straßen liegen o.k. Aber für Einheiten mit Singlebereiften LF sollte da auch ein 4x4 ELW dabei sein.

    ... unterschätze "meinen" ELW 1 nicht, der kommt unter Schlechtwegebedingungen weiter als er aussieht (ist übrigens ein 4*4). Im Gegensatz zu seinem Vorgänger (VW T2, Heckantrieb) haben wir es noch nicht geschafft den unter Einsatzbedingungen so festzufahren, dass es nicht mehr weiter ging ...

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen416028
    Datum19.07.2007 20:4148368 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Dirk Wulfes
    Davon abgesehen, IMO kann ein gut gemachtes ELW1 OHNE externe Stromversorgung auskommen, nicht ewig, aber berechenbar lang.
    Die Länge der Einsätze ist aber in der Regel nicht "berechenbar". Und ELW 1 sagt nichts über die Einsatzbegrenzungsdauer o.s.ä.
    (Da sind schon Leute in den Krieg gezogen und wollten Weihnachten zurück sein :-( )

    Und wenn, es ist auch noch ein Motor mit LiMa und Heizung drin.
    Was Abgastechnisch besonders im Stand natürlich der Hit ist.
    (Warum haben LKW der Feuerwehr wohl standardmäßg Abgasschläuche)

    kann mit der Brennstoffzelle erhöht werden, wenn sich der Aufwand lohnt
    Wie soll sich das (derzeit) lohnen?
    Vom Preis?, von der Vorhaltung des noch nicht mal genau genannten Wasserstoffträgers?

    Externe 230V- Versorgung wird inzwischen mit Baumarktmoppeln auch "schwieriger (teuer)" weil häufig ein Trenntrafo vorgeschrieben wird
    Quatsch! (oder korrigiere mich!)

    der recht kostenintensiv sein kann (DIN VDE 700 äh.. XYZ.. sch.. hab den Zettel verloren: werdihnaberwiederfinden.de!)
    Auch Quatsch!
    VDE 0700 regelt: "Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke"
    (ist eine Norm mit über 100 Zusatzteilen, mit der ich fast täglich "kämpfen" muß, dadurch weiß ich recht genau, was sie nicht regelt)

    "Baumarkt..." sind, wenn sie denn Normkonform sind, in DIN 6280 geregelt: "Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolbenverbrennungsmotoren ... kleiner Leistung"
    Dort kannst du die Forderung nach dem Trenntrafo ja mal suchen wenn du den Zettel wiederfindest.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorStef8fen8 R.8, Ilsfeld / Baden Württemberg416031
    Datum19.07.2007 21:1448023 x gelesen
    Ich finde es prima wenn alle so schön streiten.
    Ich würde ein kleines Atomkraftwerk im ELW empfehlen... ;-)


    brauche keine Fusszeile

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMatt8hia8s J8., Thannhausen / Bayern416037
    Datum19.07.2007 21:2948074 x gelesen
    Geschrieben von ---Dirk Wulfes--- Externe 230V- Versorgung wird inzwischen mit Baumarktmoppeln auch "schwieriger (teuer)" weil häufig ein Trenntrafo vorgeschrieben wird, der recht kostenintensiv sein kann (DIN VDE 700 äh.. XYZ.. sch.. hab den Zettel verloren: werdihnaberwiederfinden.de!)

    Zum Thema Trenntrafo: Nach der VDE 0100-410 (Stand Juni 2007) ist übrigens nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlaubt. Wird also eh nichts mit mehrere Geräte darüber betreiben.

    Gruss, Matthias


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen416043
    Datum19.07.2007 21:4448233 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Matthias Joas
    Zum Thema Trenntrafo: Nach der VDE 0100-410 (Stand Juni 2007) ist übrigens nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlaubt. Wird also eh nichts mit mehrere Geräte darüber betreiben.
    Auch Quatsch!
    Nach o.g. Norm kann man die geforderte Sicherheit bei Schutztrennung dadurch erreichen.
    Man kann es aber auch durch andere Sicherungsmaßnahmen (Potentialausgleichsleiter, RCD, Isolationsüberwachung und?) realisieren.

    Und das gilt eigentlich schon seit Jahrzehnten...


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen416073
    Datum20.07.2007 01:1048005 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Matthias JoasZum Thema Trenntrafo: Nach der VDE 0100-410 (Stand Juni 2007) ist übrigens nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlaubt. Wird also eh nichts mit mehrere Geräte darüber betreiben.

    Ordnung ist das halbe Leben! Der Zettel ist wieder da, DIN VDE 0100-717 war's. Und ich hoffe nicht, das Geschrieben von Matthias JoasNach der VDE 0100-410 (Stand Juni 2007) ist übrigens nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlau !

    Schon wieder alle Neufahrzeuge Umstricken?!

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDirk8 W.8, Algermissen / Niedersachsen416074
    Datum20.07.2007 01:3648070 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerAuch Quatsch!
    Richtig, DIN VDE 0100-717 war's.
    Geschrieben von Hanswerner Köglerist eine Norm mit über 100 Zusatzteilen, mit der ich fast täglich "kämpfen" muß, hard stuff!

    Geschrieben von Hanswerner KöglerDa sind schon Leute in den Krieg gezogen und wollten Weihnachten zurück sein :-( )
    Jau, die hatten aber kein Fax dabei, oder ? (-:

    Geschrieben von Hanswerner Köglervon der Vorhaltung des noch nicht mal genau genannten Wasserstoffträgers? Ist Methanol, in Herstellerverpackung.

    Achso, eben entdeckt, Stromrechner

    Gruß,
    Dirk


    Alles meine persönliche Meinung usw..
    Geh immer vom Schlimmsten aus, dann kannst du nur positiv überrascht werden!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMatt8hia8s J8., Thannhausen / Bayern416101
    Datum20.07.2007 14:0248133 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerAuch Quatsch!
    Nach o.g. Norm kann man die geforderte Sicherheit bei Schutztrennung dadurch erreichen.
    Man kann es aber auch durch andere Sicherungsmaßnahmen (Potentialausgleichsleiter, RCD, Isolationsüberwachung und?) realisieren.


    Schau in die neueste Fassung, beim Thema Trenntransformator steht es meines Wissens nach so drin, dass nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlaubt ist.

    Gruss, Matthias


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen416110
    Datum20.07.2007 15:1448028 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Matthias JoasSchau in die neueste Fassung, beim Thema Trenntransformator steht es meines Wissens nach so drin, dass nur noch ein Verbraucher pro Trenntrafo erlaubt ist.

    ... stellt sich immer die Frage, was wir mit dem Trenntrafo erreichen wollen.

    Im Fall ELWs u.ä. soll da ein lokales IT-Netz mit Potentialausgleich geschaffen werden.
    Im Prinzip schaffen wir uns so eine vergleichbare Schutzmaßnahme wie bei jedem Fw-Stromerzeuger.

    Dies ist nicht gleichzusetzten mit der Trenntrafo-Anwendung (ohne Pot.-Ausgleich) in Werkstätten und Laboren (dafür galt schon immer (oder zumindest schon vor 20 Jahren als ich mich ausbildungsmäßig mit sowas beschäftigen musste) : nur ein Verbraucher)

    Gruss
    Gerhard


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8S., Ramstein-Miesenbach / Rheinland-Pfalz420397
    Datum12.08.2007 14:3948266 x gelesen
    Hallo
    für einen ELW 1 der garde in der Besachaffung ist und für unsere Relaisstellen (Stromausfälle länger 3 Stunden) habe ich folgende Stromerzeuger in die engere Wahl genommen

    Geko Typ 3002 E-AA/HHBA (986215), wird auch oft von Baufirmen genutzt


    oder die "DIN-Version"
    Geko 3002 E-AA/HHBA Variospeed (986531)


    Geko Typ 3002


    Geko Typ 3002 DIN-Stromerzeuger

    Gruß aus der Pfalz
    Jürgen




    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern420404
    Datum12.08.2007 15:1848076 x gelesen
    Hallo,


    Geschrieben von Jürgen Siegristoder die "DIN-Version"
    Geko 3002 E-AA/HHBA Variospeed (986531)


    Nimm die DIN angeglichene Version, wir sind sehr zufrieden damit (nicht im ELW).


    Gruß
    Christian





    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8J., Grave / Niedersachsen420415
    Datum12.08.2007 16:3848156 x gelesen
    Hallo!

    Also es sollte nicht unbedingt einer aus dem Baumarkt für 200? sein, da sollte man doch etwas mehr investieren. Zum einen sind die Spannungsschwankungen von Billiggeräten für Elektronische Geräte wie zum Beispiel Laptops nich das gelbe vom Ei, zum anderen werden in diesen Billiggeräten einfach irgendwelche Rasenmähermotoren eingebaut, die überhaupt nicht auf den Antrieb eines Generators abgestimmt sind. Also halten die Motoren meist nicht so lange wie bei Markengeräten.
    Meiner Meinung nach müsste ein Aggregat mit 2,5-4kVA ausreichen. Empfehlen würde ich dazu ein Schallgekapseltes mit Honda-Motor, das sind sehr zuverlässige Motoren.

    Gruß Daniel


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen420430
    Datum12.08.2007 18:3248093 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Jürgen Siegrist
    für einen ELW 1 der garde in der Besachaffung ist und für unsere Relaisstellen (Stromausfälle länger 3 Stunden) habe ich folgende Stromerzeuger in die engere Wahl genommen

    Geko Typ 3002 E-AA/HHBA (986215), wird auch oft von Baufirmen genutzt


    oder die "DIN-Version"
    Geko 3002 E-AA/HHBA Variospeed (986531)

    Für die normalen Sachen sicher geeignet. Allerdings sind 17A bei 20% Spannungseinbruch nicht gerade die Wucht. Also beim Anlauf von TP im Wasser stehend, kann es knapp werden. Das ist halt das Problem der Asynchrongeneratoren.

    Für die Langzeitversorgung von Relais tät ich Dieselgeneratoren bevorzugen.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8S., Ramstein-Miesenbach / Rheinland-Pfalz420434
    Datum12.08.2007 19:3448051 x gelesen
    Geschrieben von ---Hanswerner Kögler--- Für die normalen Sachen sicher geeignet. Allerdings sind 17A bei 20% Spannungseinbruch nicht gerade die Wucht. Also beim Anlauf von TP im Wasser stehend, kann es knapp werden. Das ist halt das Problem der Asynchrongeneratoren.

    Für die Langzeitversorgung von Relais tät ich Dieselgeneratoren bevorzugen.

    --------------------------------------------------------------------------------

    eine TP wollen wir auch nicht mit diesem Stromerzeuger betreiben und entsprechen kleine und und von der Qualität her vernünftige Diesel-Stromerzeuger habe ich keine gefunden, oder hat jemand eine Vorschlag?

    Gruß aus der Pfalz
    Jürgen




    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP772122
    Datum04.09.2013 10:3142461 x gelesen
    Ich grabe den Faden mal aus weil ich im Moment vor einem ähnlichen Problem stehe.
    Die Forderung ist unseren ELW 1 nachträglich mit einem Stromerzeuger auszurüsten. Als vertretbare Lösung bin ich auf einen der Honda Kompaktgeräte gekommen die man auch auf diversen ausgelieferten ELWs sieht.
    Jetzt kam die (berechtigte) Frage ob die Feuerwehr die Teile überhaupt betreiben darf, da nicht nach DIN 14685-1 geprüft/gebaut/genormt.

    Greift hier das Zauberwort "Gefährdungsanalyse"?

    Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
    Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHara8ld 8S., Köln / NRW772125
    Datum04.09.2013 11:2742013 x gelesen
    Ohne die rechtlichen Hintergründe zu kennen, ist es doch so, das die FW Normen hauptsächlich für eine Kompatibilität der Geräte untereinander und zu einfachen Grundregeln geschaffen wurden. Daher ist wohl technisch nichts gegen die kleinen Honda Geräte einzuwenden, wenn du bei deinem ELW bleibst und sicherstellst, das es keine Verwendung an der Einsatzstelle für Beleuchtung und Pumpen gibt.
    Insbesondere Kabeltrommeln sind dann aber Teufelszeug.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen772126
    Datum04.09.2013 11:3742209 x gelesen
    ...unser Technischer Pruefdienst laesst Stromerzeuger ohne DIN 14... abladen.

    Interessant die Frage warum ein outdoor- Stromerzeuger von Honda nicht bei Regen betrieben werden darf.

    Grüße

    Lüder Pott


    www.sei-dabei.info

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW772134
    Datum04.09.2013 12:2442080 x gelesen
    Geschrieben von Lüder P.
    Interessant die Frage warum ein outdoor- Stromerzeuger von Honda nicht bei Regen betrieben werden darf.



    Möglich das Strom-Wasser und Vollkaskomentalität nicht vereinbar sind.
    oder anders
    Die kleinen (Honda) sind abseits der Straße sehr beliebt, bei Regen abgeschaltet hat ihn aber noch niemand und folgenlos blieb das dank GMV auch.

    Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.
    frei n.Bmark

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772151
    Datum04.09.2013 13:5242006 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Lüder P.
    ...unser Technischer Pruefdienst laesst Stromerzeuger ohne DIN 14... abladen.
    Wissen die warum?

    Interessant die Frage warum ein outdoor- Stromerzeuger von Honda nicht bei Regen betrieben werden darf.
    ...oder sind solche nicht in der Lage mind. IP 23 für den Generator zu sichern?

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorVolk8er 8L., Erlangen / Bayern772157
    Datum04.09.2013 14:1441924 x gelesen
    Ich tendiere zum Honda-Gerät mit "Henkel", wenn die Leistung ausreichen sollte. Zum Thema Gefährdungsbeurteilung kannst Du mich gerne als Sicherheitsingenieur ansprechen - ich mache diese Dinger "Tag und Nacht"

    ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund...

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorOliv8er 8S., Dietzenbach / Hessen772159
    Datum04.09.2013 14:2241941 x gelesen
    Geschrieben von Lüder P....unser Technischer Pruefdienst laesst Stromerzeuger ohne DIN 14... abladen

    Na dann! Bei uns offensichtlich nicht. Haben auf dem ELW 1 auch den Honda 2.0i.

    Aber vermutlich ist das auch alles immer eine Frage der Region und der Tageslaune ;-) des Prüfers!

    Gruß Oliver!

    << Melden macht frei und belastet andere! >>

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen772174
    Datum04.09.2013 19:0741844 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.Wissen die warum?


    Unabhängig davon, dass es durchaus entsprechende SEA auf ELW gibt, gibt es in Hessen allerdings auch §7 Absatz 6 im HBKG...

    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach

    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772175
    Datum04.09.2013 19:1941669 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Christian F.
    gibt es in Hessen allerdings auch §7 Absatz 6 im HBKG...
    Die schreibt aber "nur" genormte... vor. Und das sind i.d.R. auch welche ohne der 14... davor - oder?

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW772176
    Datum04.09.2013 19:2241613 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.oder sind solche nicht in der Lage mind. IP 23 für den Generator zu sichern?



    Honda mit Giff sind IP23

    Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.
    frei n.Bmark

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg772177
    Datum04.09.2013 19:2441709 x gelesen
    Geschrieben von Christian F.gibt es in Hessen allerdings auch §7 Absatz 6 im HBKG...

    Wie in vielen anderen Landesvorschriften auch. Und wie sieht die Sanktionsmöglichkeit des Landes gegen den Bürgermeister oder den Feuerwehrchef aus? Bußgeld? Erzwingungshaft? Einsatz der Polizei? Eben. Keine. Außer "Du, Du, Du...".

    Darüber hinaus ist der Begriff "genormte Ausrüstung" derart weich, dass man daraus m.E. ohnehin keine Gültigkeit ableiten kann. Denn irgend eine Norm werden auch die Nicht-Feuerwehr-Stromerzeuger einhalten. Und sei es nur irgend eine Abgasnorm. Damit wären sie dann wieder genormt...

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorNorb8ert8 S.8, Hitzacker (Elbe) / Niedersachsen772182
    Datum04.09.2013 21:1641682 x gelesen
    Moin zusammen,
    bitte bedenkt bei solchen Planungen auch, das es in der üblichen Fahrzeugklasse für ELW´s kaum möglich ist, wirklich und wirkungsvoll gekapselte Geräteräume herzustellen. Die entstehenden Kraftstoffdämpfe dringen meist auch in den Manschaftsraum.
    Kleinste Tropfmengen die daneben gingen, verunreinigen das Fahrzeug für unheimlich lange Zeit.
    (Schonmal bei höheren Außentemperaturen in einen ELW gearbeitet, in welchem Kraftstoffdämpfe die Luft verunreinigen?)

    Preislich, wie auch Räumlich ist mein Favorit die Wechselrichter-Lösung.

    Diese entsprechend: Ausreichend dimensioniert und mit "echter" Sinuswelle.
    Wenn bei der Energieberechnung noch bedacht wird, das die Modernen Laser-Multifunktions-Geräte in der Startphase durchaus mal rund 800W benötigen, kann kaum etwas schiefgehen.


    Gruß
    Norbert

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz772183
    Datum04.09.2013 21:4341547 x gelesen
    Hallo.

    ELW 1 Jockgrim.

    MfG
    Daniel

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen772186
    Datum04.09.2013 22:5941225 x gelesen
    Problem war ja, dass das explizit in der Anleitung steht. Der Hersteller verneint den Betrieb bei Regen.
    Evtl. ist man heute da weiter...bzw bietet entsprechend ertuechtigte Modelle an.

    Grüße

    Lüder Pott


    www.sei-dabei.info

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen772187
    Datum04.09.2013 23:0341305 x gelesen
    Nee, das wird anders ausgelegt... Wenn es fuer ein Geraet eine DIN 14XXX gibt, ist diese anzuwenden.

    Grüße

    Lüder Pott


    www.sei-dabei.info

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMark8us 8H., Siegen / NRW772190
    Datum05.09.2013 02:1241328 x gelesen
    Welche Lichtmaschine eines ELW 1 ist denn in der Lage, im Standgas einen 800W Wechselrichter zu versorgen? Selbst wenn es im Normalbetrieb nur 200-300W für 2 Notebooks+Drucker sind, dürfte das mit den üblichen Lichtmaschinen eng werden. Denn Umfeldbeleuchtung, Innenbeleuchtung, eventuell sogar Blaulicht und Fahrzeugscheinwerfer wollen ja auch versorgt werden.

    Was die Kraftstoffdämpfe im Fahrzeug angeht hast du sicherlich recht. Evtl. ist eine Gasdichte Kiste da eine Lösung, wobei sich dort dann auch wieder die Frage stellt, in wieweit sich in der Kiste dann eine Ex-Atmosphäre bilden kann.

    Wirklich gefallen wollen mir diese Kleinstromerzeuger im ELW-Einsatz auch nicht, zumal diese Geräte ja nicht richtig Wetterfest sind. Wie weiter oben schon zu lesen war, wollen diese Dinger bei Regen ein Dach über dem Kopf.

    Gruß Markus

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW772191
    Datum05.09.2013 07:4241302 x gelesen
    Geschrieben von Markus H.Wie weiter oben schon zu lesen war, wollen diese Dinger bei Regen ein Dach über dem Kopf.

    Weiter oben war auch etwas von IP23 bei Honda zu lesen was Regen den Schrecken nimmt.

    Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.
    frei n.Bmark

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHolg8er 8E., Hofheim / Bayern772192
    Datum05.09.2013 08:4541162 x gelesen
    Hallo Markus,

    es muss ja nicht immer Honda sein.

    Geko Stromerzeuger

    Zwar deutlich schwerer, mit zwei Mann aber auch mal kurz rausgehoben. Dafür IP 54

    Gruß

    Holger Eiring

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP772195
    Datum05.09.2013 09:2441192 x gelesen
    Sehr schönes Fahrzeug, so in der Art soll das hier auch aussehen. Wie handhabt ihr die fehlende "Feuerwehr"-DIN? Ich brauche da mal Argumentationsgrundlagen.

    Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
    Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg772200
    Datum05.09.2013 10:0541373 x gelesen
    Geschrieben von Michael L.Wie handhabt ihr die fehlende "Feuerwehr"-DIN? Ich brauche da mal Argumentationsgrundlagen.

    Manchmal gilt "einfach machen". Den Rest kann vielleicht eine unserer Elektrofachkräfte erklären, warum man die Einspeisung in einen ELW (mit den entsprechende Sicherheitseinrichtungen) vom Betrieb eines "autonomen Netzes" mit Beleuchtungsgerät oder Werkzeug (wo die Vorteile des Fw-Stromerzeugers zum tragen kommen) trennen kann.

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMark8us 8H., Siegen / NRW772202
    Datum05.09.2013 10:3740994 x gelesen
    Ich stelle mal in den Raum, ob IP23 ausreichend ist. Bei Regen im Wald mag das gerade noch ausreichen, mit "Schutz gegen fallendes Sprühwasser bis 60° gegen die Senkrechten". Bei Starkregen mit Wind sind die 60° schnell überschritten, an Spritzwasser aus Pfützen will ich lieber garnicht denken. Da ist mir IP x4 doch erheblich lieber, "Schutz gegen allseitiges Spritzwasser".

    Gruß Markus

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHara8ld 8S., Köln / NRW772203
    Datum05.09.2013 10:4941224 x gelesen
    Die Pfütze ist dann aber ein No Go.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerr8it 8P., Buxtehude / Niedersachsen772209
    Datum05.09.2013 12:4741269 x gelesen
    Hallo!

    Wir haben uns seinerzeit noch im alten ELW für ein 2,5kVA Gerät von Kirsch entschieden. Dieses ist angelehnt an die DIN 14685 und erreicht die Schutzart IP54 dank Bajonett-Steckdosen. Link

    Hier bei uns im neuen Fahrzeug im eingebauten Zustand Bild

    Gruß Gerrit

    Natürlich alles meine eigene Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHara8ld 8S., Köln / NRW772210
    Datum05.09.2013 12:5141100 x gelesen
    Geschrieben von Gerrit P.Hier bei uns im neuen Fahrzeug im eingebauten Zustand Bild
    da wird er aber bestimmt nicht betrieben, oder ;-)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorGerr8it 8P., Buxtehude / Niedersachsen772211
    Datum05.09.2013 12:5541043 x gelesen
    Geschrieben von Harald S.da wird er aber bestimmt nicht betrieben, oder ;-)

    Natürlich nicht...
    Obwohl es bei ausgezogenem Schlitten gehen würde. Aber das ist eine andere Sache... ;)

    Natürlich alles meine eigene Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW772213
    Datum05.09.2013 13:3441202 x gelesen
    Geschrieben von Holger E.es muss ja nicht immer Honda sein.

    Verbaut ist da Motor-Typ Honda GX 200 (Low Noise), also doch Honda ;)

    mit freundlichen Grüßen

    Michael

    Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHolg8er 8E., Hofheim / Bayern772215
    Datum05.09.2013 13:4240879 x gelesen
    ok, einigen wir uns auf HH (Halb-Honda). :)

    Der Motor ist an für sich auf jeden Fall ein Qualitätsmerkmal. GX Serie ist die qualitativ hochwertigste Serie von Honda Motoren.

    mkG

    Holger Eiring

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772216
    Datum05.09.2013 13:4441212 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Lüder P.
    Nee, das wird anders ausgelegt... Wenn es fuer ein Geraet eine DIN 14XXX gibt, ist diese anzuwenden.
    Na gut, aber die 14685 gilt erst >= 5kVA ;-)?
    Wie macht ihr es denn mit den Kabeltrommeln? Es gibt ja welche nach DIN 14680 und welche nach EN 61316...
    Also unter 5kVA in "Anlehnung" im Sinne einer Gefährdungsanalyse.

    Ja ich habe vor einem halben Jahr auch eine Diskussion mit unserer Verwaltung geführt, weil die meinten als Notstromversorung in einem FwGH kommt nur ein "Feuerwehrstromerzeuger" in Frage.
    Woraus sich das ableitet war meine Frage: "Aus der Logik" die Antwort. Also brauchen Krankenhäuser "Kranken...", Wasserwerke: "..." usw., oder 99,9% aller Stromerzeuger sind zu unsicher für die Feuerwehr? Also ist die Fw ein Irrenhaus - oder?

    Sicher ist IP23 nicht mehr "Stand der Technik" für Synchronmaschinen für die Verwendung im Freien. Aber Besseres ist auch schwerer und teurer. Warum? - dazu muß man die Bauarten verstehen. Aber ab IP34 ist es auch bei Regen OK. Tauchern muß man damit ja nicht.

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 L.8, Dausenau / RLP772217
    Datum05.09.2013 13:5241047 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.Na gut, aber die 14685 gilt erst >= 5kVA ;-)?

    Danke. So groß wollte ich das Teil eh nicht dimensionieren.

    Alle Beiträge geben meine eigene Meinung wieder.
    Sollte sich jemand daran stören so stehe ich jederzeit für ein persönliches Gespräch zur Verfügung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772218
    Datum05.09.2013 13:5341083 x gelesen
    Hallo,
    ich hätte auch noch einen (kein Honda). V.a. aber mit ordentlicher Laufzeit!
    Endress

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern772221
    Datum05.09.2013 14:2241194 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.ich hätte auch noch einen (kein Honda). V.a. aber mit ordentlicher Laufzeit!
    Endress


    Da könnte man aber auch gleich den hier nehmen, der ist (abgesehen von der Leistung) nach DIN bzw. daran angelehnt, hat eine fast so lange Laufzeit und macht dann auch den Feuerwehr-TÜV glücklich.
    Wir haben den übrigens seit einigen Jahren, rundrum zufrieden.


    Gruß
    CS




    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz772222
    Datum05.09.2013 15:1841149 x gelesen
    Geschrieben von Michael L.Wie handhabt ihr die fehlende "Feuerwehr"-DIN? Ich brauche da mal Argumentationsgrundlagen.
    Wie CFi schon sagte, einfach machen.
    Die elektrische Installation des Fahrzeugs muss nach DIN 14 507-2 eh mit FI, Furz und Feuerstein abgesichert werden, so dass von dem Generator (bei seiner einzigen Verwendung als Kraftwerk zum Betrieb eines ELW) überhaupt gar keine Gefahr ausgehen kann.

    MfG
    Daniel

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg772223
    Datum05.09.2013 15:2340800 x gelesen
    Geschrieben von Daniel M.Die elektrische Installation des Fahrzeugs muss nach DIN 14 507-2 eh mit FI, Furz und Feuerstein abgesichert werden, so dass von dem Generator (bei seiner einzigen Verwendung als Kraftwerk zum Betrieb eines ELW) überhaupt gar keine Gefahr ausgehen kann.

    Notfalls noch ein Schild an die Steckdose "Nur zu Einspeisung des ELW1 zugelassen".

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz772224
    Datum05.09.2013 15:2840817 x gelesen
    Geschrieben von Christian F.Notfalls noch ein Schild an die Steckdose "Nur zu Einspeisung des ELW1 zugelassen".
    Das wird so bei der Einweisung besprochen. Aber hast recht, so ein P-touch Schildchen werd ich noch anbringen!

    MfG
    Daniel

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern772227
    Datum05.09.2013 16:1041059 x gelesen
    Geschrieben von Daniel M.so dass von dem Generator (bei seiner einzigen Verwendung als Kraftwerk zum Betrieb eines ELW) überhaupt gar keine Gefahr ausgehen kann.

    Geht solange gut bis man den dann mal dringend für was anderes braucht. :-)


    Gruß
    Christian




    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772230
    Datum05.09.2013 17:4841029 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Christian S.
    Da könnte man aber auch gleich den hier nehmen,
    Nö, das ist ein Asynchrongenerator, der ist nicht so gut (Schweranlauf von Induktionsmaschinen -> TP).
    Sicher aber sind A. leichter in hoher Schutzklasse (IP 54, ...) darstellbar.

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg772232
    Datum05.09.2013 17:5940765 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.Nö, das ist ein Asynchrongenerator, der ist nicht so gut (Schweranlauf von Induktionsmaschinen -> TP).

    Im ELW1? ;-)

    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz772233
    Datum05.09.2013 18:0140763 x gelesen
    Geschrieben von Christian SchorerGeht solange gut bis man den dann mal dringend für was anderes braucht. :-)
    Hier gibt's so viele Generatoren, da kommt sicher keiner auf die Idee damit ne Tauchpumpe oder Beleuchtungssatz betreiben zu wollen. Falls doch leg ich Chef-Veto ein. ;-)

    MfG
    Daniel

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen772235
    Datum05.09.2013 18:1540704 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Christian F.
    Im ELW1? ;-)
    Muß man sich evtl. Probleme schaffen, die man auch umschiffen kann?

    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen772239
    Datum05.09.2013 19:3240862 x gelesen
    Hier mal noch der Link zu ienem Merkblatt der HFUK Nord und FUK Mitte:

    Link zum pdf

    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach

    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen772240
    Datum05.09.2013 19:3340820 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.Wie macht ihr es denn mit den Kabeltrommeln? Es gibt ja welche nach DIN 14680 und welche nach EN 61316...

    Könnte man sicherlich, ewnn man wollte, trefflich drüber streiten...
    Von wegen "gleichwertig" etc. pp...

    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach

    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese OS / Niedersachsen772244
    Datum05.09.2013 20:3040851 x gelesen
    Moin,

    Geschrieben von Daniel M.
    Die elektrische Installation des Fahrzeugs muss nach DIN 14 507-2 eh mit FI, Furz und Feuerstein abgesichert werden, so dass von dem Generator (bei seiner einzigen Verwendung als Kraftwerk zum Betrieb eines ELW) überhaupt gar keine Gefahr ausgehen kann.


    Blöd nur, dass der FI bei erdfreien Netzen nicht so wirklich seinen Job in gewohnter Weise machen kann. Und ganz dumm, wenn ein Baumarktmoppel dann nur einen thermischen Überlastschutz hat, aber keine Kurzschlussschnellabschaltung. Da muss man sich schon etwas mehr im Detail anschauen, wie es da um die elektrische Sicherheit bestellt ist.


    Gruß,
    Thorben

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8T., Herten / NRW772247
    Datum05.09.2013 21:2640661 x gelesen
    Den kleinen Honda EX7 hatten wir auch jahrelang im alten ELW. Hat immer treu und gut seine Dienste verrichtet und man muss schon genau hinhören, ob er auch wirklich an ist :-)
    Selbst, als ihn mal ein KDOW überfahren hat, trug er nur leichte Blessuren in Form diverser Macken davon :-)

    Gruß
    Christian

    Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern772252
    Datum05.09.2013 22:4241048 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner K.Nö, das ist ein Asynchrongenerator, der ist nicht so gut (Schweranlauf von Induktionsmaschinen -> TP).
    Sicher aber sind A. leichter in hoher Schutzklasse (IP 54, ...) darstellbar.


    Na dann haben wir für uns den richtigen, ich halte den aber auch für kleinere Feuerwehrzwecke rund um die Einsatzleitung für gut, ob man sich damit so viele Probleme in der Praxis holt?



    Gruß
    CS