ThemaLöschsystem in Serverschrank14 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG462751
Datum11.02.2008 18:238895 x gelesen
Hallo Zusammen

Für unseren neuen Serverraum suchen wir ein Löschsystem für einen Einschub im Serverschrank.
Der ganze Raum wird mit einer BMA überwacht. Ein Löschsystem für den ganzen Raum wird nicht benötigt, sondern nur für einen Serverschrank.

Hat einer von Euch so was im Einsatz ?
Von welchem Hersteller ?
Erfahrungen mit dem System ?

Besten Dank und

Grüsse aus der Schweiz

Andy Sulser


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJako8b T8., Bischheim / Rheinland - Pfalz462755
Datum11.02.2008 18:547006 x gelesen
Hallo!

Evtl. hilfts:

Link 1

oder

Link 2

Gruß vom Berg

Jakob


Alles meine ganz private Meinung und keinesfalls die Meinung meiner Feuerwehr oder Gemeinde oder sonst wem!

Alle meine Beiträge sind ausschließlich zur Verwendung auf www.feuerwehr-forum.de bestimmt und ich betrachte diese als mein geistiges Eigentum! Die Verwendung von mir verfassten ganzen Beiträgen, Auszügen und Textpassagen aus diesen Beiträgen, Zitaten, Bildern, Zeichnungen usw. in anderen Foren oder Medien sowie das verfielfältigen oder Kopieren meiner Beiträge und/oder die Weitergabe an dritte Personen bedarf meiner vorherigen ausdrücklichen Genehmigung!

"Dem Untergebenen geziemt es nicht, seinen eigenen beschraenkten Maßstab an die wohldurchdachten Anordnungen seines Vorgesetzten zu legen und sich in duenkelhaftem Uebermut ein Urteil über dieselben anzumaßen."

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 M.8, Bad Ems / RLP462779
Datum11.02.2008 21:416825 x gelesen
Hallihallo,

und hier:

www.wagner.de

dann: Branderkennung --> Produkte --> TITANUS RackSens


Nicht auf das Hindernis schauen - sondern darüber !

Grüße
Andreas

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wir sind keine Rheinländer, keine Westerwälder und auch keine Hessen - Wir sind Eeemser

Wer mit meiner, ausschließlich privaten Meinung nicht zurecht kommt, den lade ich gern zum ebenfalls privaten "Schlagabtausch" ein - Bitte die Gewichtsklassen beachten :-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOlaf8 W.8, Kiel / Schleswig-Holstein462938
Datum12.02.2008 18:226798 x gelesen
Hallo in die Schweiz,

soll es für einen 19er Systemträger sein?


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG462992
Datum12.02.2008 20:386774 x gelesen
Hallo in den Norden

Ja. sollte wohl für den 19er sein.
Hast du Erfahrungen mit solchen Systemen ?

Gruss aus der Schweiz

Andy


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8H., Wadrill / Saarland462996
Datum12.02.2008 20:556912 x gelesen
Hallo zusammen,
mal was anderes als ein Löschsystem ist das System der Sauerstoffreduzierung.
Dort wird der Sauerstoffanteil unter 16% gehalten und dadurch kann keine Feuer entstehen.
Das bietet auch die Firma an, deren Link Du angegeben hast dann auf Brandvermeidung.
Das wird jetzt in unserer Firma im Serverraum installiert.


Das ist natürlich alles meine persönliche Meinung.

"Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr"

Markus Haßler

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG463010
Datum12.02.2008 21:256803 x gelesen
Hallo Markus

Das System habe ich auf der Interschutz gesehen und erlebt.
Ist für grössere Objekt sicher auch interessant, kenne auch Grossregallager wo das System eingebaut ist.
Leider kann ich den Serverschrank nicht luftdicht abschliessen, sonst haben wir eine Überhitzung der Einschübe. Funktioniert in meinem Fall leider nicht.

Gruss aus der Schweiz

Andy


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOlaf8 W.8, Kiel / Schleswig-Holstein463044
Datum12.02.2008 22:316732 x gelesen
Ich weiss das das Löschmittel Co2 ist.
Einbauen kann sie jeder Laie,es ist sogar erlaubt,eine Einbauanleitung liegt bei und es soll ganz einfach sein.

Ich kenne 2 Hersteller welche so eine 19er Systemträger-Löschanlage anbieten.

Aber da schreibe mich bitte persöhnlich an,da ich nicht weiss ob ich das so hier schreiben dürfte


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8D., Kaarst / Nordrhein-Westfahlen463722
Datum15.02.2008 13:196788 x gelesen
Hallo,

hat einer einen ca. Preis für das System von Minimax?


Gruß Martin

THW OV-Neuss

stv. Ortsbeauftragter

http://www.thw-neuss.de



Alles meine Pivate Meinung und nicht die des OV-Neuss oder der BA-THW.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRobe8rt 8S., Kaufbeuren / Bayern463747
Datum15.02.2008 15:146830 x gelesen
Servus Andy,

was Du hier beachten solltest bzw. den Hersteller, ist die Austrittstemperatur von dem Löschmittel. Ich kenne einen Fall von so einer Löschanlage in der ein geschmortes Kabel erfolgreich gelöscht wurde, aber die Server alle Spannungsrisse auf den Boards hatten ....

Ansonsten schau mal beim BSI-GS.

Die meisten Lösungen im wirklich großen Umfeld die ich kenne, gehen zu Brandfrühsterkennung (Sensoren in der Abluft) und Energieabschaltung.

Viele Grüße

Robert


**********

Meine persönliche Meinung, deren Äußerung mir freisteht ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen463790
Datum15.02.2008 16:406791 x gelesen
Geschrieben von Robert SchenkEnergieabschaltung.

Und gerade die meiden die IT und Com - Leute wie die Pest... Deshalb löscht man ja mit Gas, um den Betrieb teilweise aufrecht zu halten. Ansonsten kan man auch wie von den Amis bevozugt mit Sprinklern und 2 - Kriterien - Meldern arbeiten...

Wg den Temperaturen gehen die Löschgerätehersteller im Rack eher von CO2 weg...


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorRobe8rt 8S., Kaufbeuren / Bayern463811
Datum15.02.2008 17:236797 x gelesen
Hi Lüder,

also erstmal muss ma ja mal die Brandfrühsterkennung betrachten: I.d.R. sprechen die Dinger an, sobald sich irgendwo die ersten Pyrolyse Gase bilden. Rauch und Flammen sind da noch weit weg ...

Zweitens dürften echt wichtige Infrastrukturen (also dort wo ich mir absolut auch keinen Shut-Down leisten will) ja hoffentlich geclustert (oder anderweitig redundant) sein und in unterschiedlichen Rauch/Brandabschnitten eines RZ's (unterschiedlichen RZ's) stehen.

Wie sind denn die Austrittstemperaturen der CO2 Alternativen? Ist es nicht allgemein so, wenn ich ein verdichtetes Gas entspanne, dass ich hier eine Abkühlung habe?

Viele Grüße

Robert


**********

Meine persönliche Meinung, deren Äußerung mir freisteht ;-)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorEkke8har8d H8., Hemmingen / Niedersachsen463897
Datum15.02.2008 21:536813 x gelesen
Hallo Robert,

Geschrieben von Robert SchenkWie sind denn die Austrittstemperaturen der CO2 Alternativen? Ist es nicht allgemein so, wenn ich ein verdichtetes Gas entspanne, dass ich hier eine Abkühlung habe?

Das chemische Löschmittel Novec 1230 wird beispielsweise flüssig gelagert, und bei Aktivierung der Löschanlage über Löschdüsen versprüht. Hierbei gibt es keine wesentlichen Temperaturänderungen, bezogen auf die Umgebungstemperatur. Ich denke mal, für elektronische Bauteile eine schonende Variante.

Viele Grüße,

Ekkehard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen463901
Datum15.02.2008 22:206862 x gelesen
Geschrieben von Robert Schenkalso erstmal muss ma ja mal die Brandfrühsterkennung betrachten

Die lösen keine Löschanlage aus, sondern alarmieren eher den Techniker.
Leider werden diese System oft falsch projektiert bzw. die benötigten Aktionen nicht bedacht.

Wenn zB die Abluft von 10 Schränken gesammelt wird und durch 1 Frühsterkennung überwacht wird, kann man eben nicht differenzieren zw. den Schränken, zwischen den einzelnen Rackfächer oder gar zwischen den Einschüben. Leider erkennt man Adern, die pyrolyse Gase abgegeben haben, nicht von außen. D.h. auf Verdacht werden großzügig Einschübe getauscht oder eben nicht...

Geschrieben von Robert SchenkZweitens dürften echt wichtige Infrastrukturen (also dort wo ich mir absolut auch keinen Shut-Down leisten will) ja hoffentlich geclustert (oder anderweitig redundant) sein
Dann bräuchte man auch keine Brandfrühsterkenung oder Gaslöschung... wäre ja nicht schlimm, wenn mal was abbrennt. Offensichtlich ist den Betreibern aber die Energieabschaltung ein Graus. Dieses Situation gibt es oft bei deutschen Niederlassungen von internationalen Konzernen. Dann steht in der Konzernzentrale alles mögliche in mehrfacher Redundanz, die Verbindung zur Niederlassung besteht aber nur aus einem IT/Com- Raum vor Ort und diese Verbindung gilt es zu schützen aber eben auch möglichst lange funktionsfähig zu halten.

In Frankfurt hatte man sich darauf geeinigt, daß es die eigentlich empfohlene automatische Energieabschaltung nicht gibt, sondern die Fw im extremen Bedarfsfall per Schlüsselschalter abschaltet.

Geschrieben von Robert SchenkWie sind denn die Austrittstemperaturen der CO2 Alternativen? Ist es nicht allgemein so, wenn ich ein verdichtetes Gas entspanne, dass ich hier eine Abkühlung habe

Ja, aber Löschmittel, die als Flüssigkeit gelagert werden, benötigen ja noch mehr Energie zu verdampfen, d.h. noch mehr Kälte...
Stickstoff, Argon u.ä. sind in der Flasche eben gasförmig, der notwendige Abstand zw. Düse und Brandobjekt kann eben kleiner sein - Racklöschung.


Grüße

Lüder Pott

Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 11.02.2008 18:23 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 11.02.2008 18:54 Jako7b T7., Bischheim
 15.02.2008 13:19 Mart7in 7D., Kaarst
 11.02.2008 21:41 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 12.02.2008 20:55 Mark7us 7H., Wadrill
 12.02.2008 21:25 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 12.02.2008 18:22 Olaf7 W.7, Kiel
 12.02.2008 20:38 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
 12.02.2008 22:31 Olaf7 W.7, Kiel
 15.02.2008 15:14 Robe7rt 7S., Kaufbeuren
 15.02.2008 16:40 Lüde7r P7., Kelkheim
 15.02.2008 17:23 Robe7rt 7S., Kaufbeuren
 15.02.2008 21:53 Ekke7har7d H7., Hemmingen
 15.02.2008 22:20 Lüde7r P7., Kelkheim
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt