ThemaLeitungsquerschnitt von Kabelrolle4 Beträge
RubrikUnfallverhütung
 
AutorOtto8 G.8, Swisttal / NRW491327
Datum25.06.2008 13:484944 x gelesen
Hallo,

nach der FwDV 1 soll/darf (S. 64) man nur Kabelrollen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² verwenden.

Hat jemand noch eine andere Quellen zu dieser Angabe? Die BGI 608 spricht z.B. nur von min. 1,5 mm²? (H07RN-F), ansonsten habe ich bislang nichts anderes gefunden?

Gruß


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorGerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen491328
Datum25.06.2008 13:552978 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Otto Gaspernach der FwDV 1 soll/darf (S. 64) man nur Kabelrollen mit einem Leitungsquerschnitt von 2,5 mm² verwenden.

Hat jemand noch eine andere Quellen zu dieser Angabe? Die BGI 608 spricht z.B. nur von min. 1,5 mm²? (H07RN-F), ansonsten habe ich bislang nichts anderes gefunden?


... das Problem rührt daher, dass erst bei Leitungsquerschnitt 2,5 mm2 die 100m Kabellänge am Stromerzeuger zulässig sind. Bei 1,5mm2 sind es wesentlich weniger, m.W. nur noch 60m !

Gruss
Gerhard


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen491332
Datum25.06.2008 14:152865 x gelesen
Moin.

Geschrieben von Gerhard Bayer
... das Problem rührt daher, dass erst bei Leitungsquerschnitt 2,5 mm2 die 100m Kabellänge am Stromerzeuger zulässig sind. Bei 1,5mm2 sind es wesentlich weniger, m.W. nur noch 60m !


genau. Onkel VDE erlaubt hier auch 1,5². Nur darf's dann nich mehr als 60m werden, weil sonst der Schleifnewiderstand zu goß wid und die Abschaltung über die sicherungsautomaten im (Doppel)Fehlerfall nicht mehr gewährleistet ist. Kommt halt kein genügend großer Kurzschlussstrom mehr zusammen. (Bzw. wenn der Moppel so hochohmig ist, dass dann die Spannung ohne Abschaltung auf ungefährliche 50V zusammenbrechen soll, wird durch die Verschiebung des Widerstandsverhältnis keine auseichend kleine Restpannung an den Klemmen mehr erreicht)

Die BGI 608 legt nur allgemeine Mindestanforderungen für elektrische Betriebsmittel fest, mejhr hisnichtlich mechanischer Robustheit. Im sonderfall Moppelbetrieb sind darübe rhinausgehend eAforderungne zu erfüllen. Siehe auch BGI 867 und DIN-VDE 0100-551 sowie 0100-410.

Gruß,
Thorben


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorOtto8 G.8, Swisttal / NRW491339
Datum25.06.2008 14:372644 x gelesen
Danke für die Hilfe, langsam kommt die Erinnerung wieder, ich werd wohl alt.


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 