Hallo Forumsgemeinde,

es würde mich interessieren, wie Ihr in Euren Feuerwehrhäusern eine Notbeleuchtung bei Stromausfall realisiert habt.
Über Einzelbatterieleuchten wie man sie von Fluchtwegen kennt, Handlampen mit Notlichtfunktion?
Welche Räumlichkeiten besitzen eine Notbeleuchtung?

Sind andere Verbraucher ebenfalls notstromversorgt? Funk, Telefon, Heizung, ...?

Danke!


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 B.8, Mühlberg / Brandenburg522196
Datum17.11.2008 23:054291 x gelesen
Hallo,

in den Fahrzeughallen hängen bei uns Handscheinwerfer mit Notlichtfunktion. Ansonsten haben wir die Möglichkeit auch über (tragbare) Stromerzeuger das Gebäude zu versorgen. Das reicht zumindest um den Notbetrieb des Gebäudes, also Heizung, Wasser und sparsame Beleuchtung aufrecht zu erhalten.

Mfg Mathias


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz522200
Datum17.11.2008 23:184701 x gelesen
Oh das dürfte unter E-Technikern erst mal zu einer Diskussion der Begrifflichkeiten führen:

"Über Einzelbatterieleuchten wie man sie von Fluchtwegen kennt"
ist z.B. eine Sicherheitsbeleuchtung für Rettungswege...

Ich denke mal du zielst auf eine Ersatzbeleuchtung ab

Ich denke mal in 75% der Gerätehauser ist eine Ersatzbeleuchtung gar nicht realisiert...bei Neubauten könnte dies durch die Möglichkeit einer Fremdeinspeisung Bauauflage gewesen sein...wenn das Bauamt mitgedacht hat....Eine NEA (Netzersatzanlage) hab ich bei Feuerwehr-Gerätehäusern noch nicht gesehen...bei Leitstellen oder ähnlichen sicherheitsrelevanten Einrichtungen (z.B. Krankenhaus) gibt es eine Vielzahl von Vorschriften, genauso wie es zig technische Lösungsmöglichkeiten gibt.
Bei Funkanlagen (in RLP i.d.R die FEZ) ist eine Batterie obligatorisch..in irgendeiner Richtlinie steht das sicherlich auch drin...
Für FW-Häuser gibt es sicherlich keine Muß-Bestimmungen..aus deiner Frage leite ich ab, dass Ihr euch mit einem Neu- oder Umbau beschäftigt?
Grüße
Stefan


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8A., Birkenheide / Rheinland Pfalz522203
Datum17.11.2008 23:294224 x gelesen
Hallo,

also wir haben bei uns eine Akku Gepufferte Beleuchtung bei Netzausfall von je eine Lampe pro fzHalle, je eine Lampe im Flur, Umkleideraum , Fez und im Treppenhaus.

Der Bereich Funk und Zubehör in der FEZ werden von einer Batterie betrieben, welche kontroliert geladen und Entladen wird und so immer 100% hat. Die Telefonanlage schaltet auf ein altes Telefon um welches keine Stromversorgung benötigt.

Für einen längeren Ausfall haben wir ein extra 20 KvA Stromerzeuger der das gesamte Haus mit Strom versorgt. Mit alle Schutzvorrichtungen die man dafür braucht.

Damit das ganze aber auch Funktioniert wird es mindestens 2 mal im Jahr Geprüft und Gewartet.



Kommt doch mal auf einen Besuch vorbei auf http://www.feuerwehr-birkenheide.de


Das ist meine Persönliche Meinung und nicht die meiner FF oder von sonst jemand. Rechtschreibfehler dürft ihr behalten.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 S.8, Walldorf (BaWü) / Baden-Württemberg522257
Datum18.11.2008 09:393880 x gelesen
Geschrieben von Stefan Andeswelche kontroliert geladen und Entladen wird und so immer 100% hat.

Auch entladen? Wie hat sie dann in dem Augenblick 100%?

Grüße, Michael


Meine Meinung!
Die Freiwillige Feuerwehr Walldorf im Internet:
http://www.Feuerwehr-Walldorf.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8H., Wittlich / RLP522281
Datum18.11.2008 10:133788 x gelesen
morgen,

bei uns ist das mit einer USV (Batterien) realisiert worden. Diese versorgen das gesamte Haus mit Notlich sowie wichtige Verbraucher (FEZ, Server, ...) ca. 30 Minuten mit Spannung. Danach, bzw. während dessen wird über ein Aggregat fremdeingespeist. Beim Bau unserer Wache (Ende der 80er) wurde bereits die gesamte Elektrik auf Not- bzw Normalnetz aufgeteilt, sodass bei Netzausfall automatisch auf die USV bzw. Fremdeinspeisung umgeschaltet wird.


MfG
Thomas Hettinger

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMari8o K8., Bad Endorf / Bayern522286
Datum18.11.2008 10:243958 x gelesen
Unser Gerätehaus (Baujahr 1986) ist bereits damals in der Planung mit
Notbeleuchtung (oder "Ersatzbeleuchtung") ausgestattet worden.
Bei Netzausfall Notlicht in allen dienstrelevanten Räumen sofort über
zentralen Akkupack. In den Lichtfeldern der Deckenbeleuchtung sind die
Leuchtmittel der Ersatzbeleuchtung unsichtbar integriert.
Die Lichtstärke ist natürlich nicht vergleichbar mit der Standardbeleuchtung,
genügt aber völlig zur Betriebsweiterführung.

Akkus werden ständig puffergeladen. Haben den Akkupack
seit der Fertigstellung 1x erneuert, sonst bis heute funktionstüchtig.
Bei Netzausfall auch Sofortstart der hauseigenen Notstromversorgung (Diesel)
mit 16 kVA. Das ist eher knapp bemessen, reicht aber prinzipiell.
Die Notstromversorgung schaltet sich auf die Hauseinspeisung, sobald
das Dieselaggregat eine stabile Drehzahl erreicht hat.
Das dauert erfahrungsgemäß rund 10 Sekunden.
In der Zwischenphase ist das Akkulicht aktiv, das schaltet sich aber
bei Übernahme durch den Diesel auch sofort wieder ab.
Bei schwankungsfreier Wiederverfügbarkeit von Spannung im öffentlichen Netz
nimmt die Anlage analog stufenweise ihre Einspeisung zurück und schaltet das Haus
wieder selbsttätig auf die Netzversorgung.

Im Funktisch ist nochmal eine völlig unabhängige Ersatzstromversorgung
mit 12 V Gel-Batterien eingebaut, die lückenlos alle Netzschwankungen
überbrückt. Die kann AFAIK bis zu 24 Stunden Betriebsfähigkeit sichern.

Einziges dickes Manko ist, daß der Atemluft-Füllkompressor bei
Notstromversorgung nicht gestartet werden kann.
Die Anlaufphase überfordert das Aggregat leider völlig.
Die Füllstation gab es bei der Bauplanung noch nicht, sie wurde
erst später eingebaut.
Ein leistungsfähigeres Aggregat steht auf der Wunschliste.

Unser damals in der Bauphase verantwortlicher Kommandant war aber,
und das erklärt sicher vieles, beruflich ein sehr anerkannter Elektro-
und Elektronikexperte. Ohne sein intensives Zutun wäre dies seinerzeit
sicher nie in die Planung eingeflossen.


>> Stelle dir die Frage nach möglichen Führungsfehlern immer BEVOR du deine Mannschaft zusammenfaltest << (unbekannte Weisheit unter Führungskräften)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 17.11.2008 22:44 Rich7ard7 N.7, Rühningen
 17.11.2008 23:05 Math7ias7 B.7, Mühlberg
 17.11.2008 23:18 Stef7an 7J., Birlenbach
 17.11.2008 23:29 Stef7an 7A., Birkenheide
 18.11.2008 09:39 Mich7ael7 S.7, Walldorf (BaWü)
 18.11.2008 10:13 Thom7as 7H., Wittlich
 18.11.2008 10:24 Mari7o K7., Bad Endorf