News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
xxx
Thema | Einsätze in Solarkraftwerken | 15 Beträge | |||
Rubrik | Einsatz | ||||
Autor | Marc8 W.8, Schönewalde / Brandenburg | 552109 | |||
Datum | 06.04.2009 07:11 | 5532 x gelesen | |||
Hallo. Gibt es Erfahrungen aus Einsätzen der Feuerwehr in Solarkraftwerken ? Insbesondere geht es mir hier um Brandeinsätze und deren Ursachen( z.B. techn.Defekt, Blitzschlag, Sabotage usw.) bzw. deren Abarbeitung. Einige Fragen : Kann man Sicherheitsabstände( 5m/10m) aus baulicher Sicht einhalten? Werden besondere Einsatzmittel vorgehalten ? Sind Möglichkeiten einer Freischaltung vorhanden? Wird die Anlage überhaupt betreten ? Wie verhält es sich mit der Brandausbreitung bei Anlagen in mehreren Reihen stehend ? Welche weiteren Gefahren ? Einsatztaktik ? Informationen in Bezug auf Kleinanlagen , z.B. auf EFH sind mir bekannt. Mir geht es hier um Photovoltaikanlagen ab 10 ha Fläche. MFG Marc Wille | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 552120 | |||
Datum | 06.04.2009 08:45 | 4005 x gelesen | |||
Geschrieben von Marc WilleGibt es Erfahrungen aus Einsätzen der Feuerwehr in Solarkraftwerken ? Mir sind aktuell keine bekannt. Richtige "Kraftwerke" dürften bei uns aber eher selten sein (mir fällt in Deutschland keins ein). Geschrieben von Marc Wille Kann man Sicherheitsabstände( 5m/10m) aus baulicher Sicht einhalten? Baulich kannst Du das beim Errichten immer beachten, aber wozu sollte das gut sein? Welche Abstände haben denn in normalen Kraftwerken oder Umspannanlagen die einzelnen Trafos/Leitungen voneinander? Geschrieben von Marc Wille Werden besondere Einsatzmittel vorgehalten ? Ich hoffe doch Pulvr und CO2. (Letzteres v.a. für die Schalttechnik!) Geschrieben von Marc Wille Sind Möglichkeiten einer Freischaltung vorhanden? Maximal der Anlage selbst, für die Zellen gilt immer das bekannte Problem, dass die immer Strom erzeugen. Ähnliche Probleme kann es übrigens mit Dampf geben (aber auch das Problem kanns bei anderen Kraftwerkstypen auch geben), der ggf. längere Zeit abgeblasen werden muss, wenn die Turbine ihn nicht mehr abnimmt - und der Dampferzeuger nicht plötzlich still gelegt werden kann. Geschrieben von Marc Wille Wird die Anlage überhaupt betreten ? Alternativen? Natürlich! Die Frage ist, WO man da WOZU hin geht (bzw. muss). Das kann man aber pauschal nicht beantworten, weils lageabhängig ist. Angriffs- und Rettungswege sollten aber über den VB gesichert vorhanden sein. Geschrieben von Marc Wille Welche weiteren Gefahren ? Alle die Du Dir vorstellen kannst - unterschiedlich konzentriert, je nach Bauart... Geschrieben von Marc Wille Einsatztaktik ? Hängt - wie oben beschrieben - von der Lage ab! Grob: Ist ein Arbeiter im Umspannwerk verunglückt? Brennts im Schaltgebäude? Ist ein Flieger auf die Panele gefallen? Geschrieben von Marc Wille Informationen in Bezug auf Kleinanlagen , z.B. auf EFH sind mir bekannt. Mir geht es hier um Photovoltaikanlagen ab 10 ha Fläche. Hintergrund Deiner Frage? Ba/Ma-Thesis? Übrigens sind solche Anlagen auch spannend: http://solar-thermal.anu.edu.au/high_temp/concentrators/basics.php V.a. dann, wenn die Spiegel nicht aus dem Sonnenlicht gedreht werden können... ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 552123 | |||
Datum | 06.04.2009 08:56 | 3734 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoÜbrigens sind solche Anlagen auch spannend: Von dieser Sorte wird zur Zeit in Spanien eins gebaut. Spannend wirds wirklich wenn das Thermalöl da irgendwo mal austritt. Gruß thomas Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Jan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg | 552128 | |||
Datum | 06.04.2009 09:05 | 3689 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Ulrich Cimolino Richtige "Kraftwerke" dürften bei uns aber eher selten sein (mir fällt in Deutschland keins ein). Ich bin neulich die BAB 7 von Süd nach Nord gefahren, da habe ich (weiss allerdings nicht mehr wo) eine Baustelle gesehen, die nach künftigem Solarkraftwerk aussah. Viele Grüße Jan Ole DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran! | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 552130 | |||
Datum | 06.04.2009 09:06 | 3732 x gelesen | |||
Geschrieben von Thomas EdelmannSpannend wirds wirklich wenn das Thermalöl da irgendwo mal austritt. spannend wirds bei der Version immer, weil die Hitzeerzeugung ja nicht so ohne weiteres zu stoppen ist, da muss das Öl gar nicht frei werden... ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 552134 | |||
Datum | 06.04.2009 09:09 | 3684 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich CimolinoRichtige "Kraftwerke" dürften bei uns aber eher selten sein (mir fällt in Deutschland keins ein). Einspruch.. Mit kameradschaftlichem Gruß Florian Besch für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." Marko Ramius Ich bin ein Freund der klaren Worte | |||||
| |||||
Autor | Marc8 W.8, Schönewalde / Brandenburg | 552135 | |||
Datum | 06.04.2009 09:26 | 3682 x gelesen | |||
Hallo. Geschrieben von Ulrich Cimolino Mir sind aktuell keine bekannt. Richtige "Kraftwerke" dürften bei uns aber eher selten sein (mir fällt in Deutschland keins ein). Hier entsteht ab Juni ein 4 MW Solarkraftwerk. in direkter Nachbarschaft wurden bereits zwei weitere Solarkraftwerke fertiggestellt. Ein weiteres ist in Planung. Scheint ein neuer Trend zu sein. Geschrieben von Ulrich Cimolino Baulich kannst Du das beim Errichten immer beachten, aber wozu sollte das gut sein? Ich habe mir gestern ein fertiggestelltes Solarkraftwerk angesehen. Da stehen die einzelnen Reihen schätzungsweise 5m auseinander, und sind je nach Platzverhältnissen mehrere hundert Meter lang. Da sind meiner Meinung nach Sicherheitsabstände garnicht einzuhalten, also kein Löschangriff. | |||||
| |||||
Autor | Ulri8ch 8C., Düsseldorf / NRW | 552136 | |||
Datum | 06.04.2009 09:28 | 3687 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian BeschGeschrieben von Ulrich CimolinoRichtige "Kraftwerke" dürften bei uns aber eher selten sein (mir fällt in Deutschland keins ein). uuups, sogar mehrere.... ----- mit privaten und kommunikativen Grüßen Cimolino | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 552147 | |||
Datum | 06.04.2009 10:15 | 3688 x gelesen | |||
Geschrieben von Ulrich Cimolinoweil die Hitzeerzeugung ja nicht so ohne weiteres zu stoppen ist, da muss das Öl gar nicht frei werden... Das ist richtig, ich sehe allerdings auch Probleme in den Temperaturschwankungen. Tagsüber 350°C, Nachts unter 0°C. Das ist eine extreme Belastung für das Material.# Und das Zeug Therminol ist nicht ganz unbedenklich wenn es mit Druck aus einem Riss sprüht. Gruß Thomas Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 552151 | |||
Datum | 06.04.2009 10:45 | 3659 x gelesen | |||
...wir befinden uns da im ganz normalen Bereich des abwehrenden Brandschutzes in Kraftwerksanlagen. Da erwartet uns nur das Standardprogramm, dass eine WF eines Kraftwerkes abarbeiten können muß. Die angegebenen Temperaturschwankungen sind ehr noch übersichtlich im Bereich von Anlagen im "Daily-Start-and-Stop-Betrieb". Hinweis. Bei Turbosätzen wird im Laufe ihrer Betriebslebensdauer es bei durchschnittlich jeder 7.Anlage zu einem Schmierölbrand im Lagerbereich kommen. Im Dampfbereich natürlich erhebliche Verbrühungsgefahr bei Rohrreißern etc. Dann noch die Chemie im Kraftwerksbereich als pot. gefahrenquelle (Wasserchemie etc.)- wir fahren im Betrieb natürlich mit Deionat. Als Wärmetransportmedium vom Absorber zum Dampferzeuger kann auch flüssiges Natrium in Betracht kommen, sofern der Absorber nicht gleich auch den Dampferzeuger beinhaltet....Daneben die ganze pot. Bandbreite von Elektrounfällen und Bränden in Schaltanlagen / Transformatoren... Entscheidend ist bei Turmkraftwerkskonzepten o.ä. dass im Ernstfall die Spiegel diffus weggeschwenkt werden, so dass die therm. leistung nicht merh focussiert ist. ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 552152 | |||
Datum | 06.04.2009 10:47 | 3601 x gelesen | |||
..das ist übliche Photovoltaik - nur halt' größer als auf dem eigenen Hausdach. Also nichts was in irgendeinerweise besonders ist im Saarland.... ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8L., Erlangen / Bayern | 552153 | |||
Datum | 06.04.2009 10:56 | 3583 x gelesen | |||
..4MW peak - also theoretisch max. Leistung bei optimalsten Verhältnissen. Reicht dann für irgendwo 3.500 Einwohner just im Moment an dem die Sonne scheint.... Wolke davor und schon fällt die Leistung schlagartig in den Keller.... Ist einfach eine Frage der Verschaltung der Module, Modulreihen. Entsprechend betroffene Gruppen elektrisch trennen. Grundproblem ist wie bei jeder Photovoltaik, dass sobald ausreichend Licht auf dem Modul auffällt auch eine Spannung besteht. Die Frage für die Feuerwehr bei Photovoltaikanlagen ist also, wie man sicher den Lichteinfall verhindert. Beschäumung funktioniert nicht sicher und dauerhaft genug. Also lichtundurchlässige Farbe bereithalten, die großflächig auf die betroffenen Areale gesprüht wird ? Das Brandszenario berifft vorallem private Anlagen auf Hausdächern, wenn der hölzerne Dachstuhl brennt. Iste s eine Industriemäßige Anlage 2auf dem feld", dann ist die Aufständerung der Module auf Stahlkonstruktionen. Bleibt also aus meiner Sicht primär ein Isolationsschaden mit Kabelbrand etc. Da hast Du keine paar hundert m² Vollbrand... Bleibt also Brand der Umrichterstation - betrachte das wie Umspannwerk / Schaltanlage etc. ..natürlich gebe ich hier nur meine ganz persönliche Meinung kund... | |||||
| |||||
Autor | Anne8tte8 S.8, Griesheim / Hessen | 552168 | |||
Datum | 06.04.2009 12:35 | 3542 x gelesen | |||
Solarpark Griesheim Es ist schon alles gesagt worden. Nur noch nicht von jedem... | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8S., Helmstadt-Bargen / Baden-Württemberg | 552246 | |||
Datum | 06.04.2009 23:12 | 3481 x gelesen | |||
Hierzu die Berichte zum Brand des BHKW Ostfildern : Brand BHKW Ostfildern 1 Brand BHKW Ostfildern 2 Beste Grüße aus dem Kraichgau Sebastian Stadler ------------------------------------- Dieser Betrag ist meine eigene persönliche Meinung und spiegelt nicht zwangsläufig die Meinung der Einheiten wieder, für die ich tätig bin. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare | 552255 | |||
Datum | 07.04.2009 06:10 | 3407 x gelesen | |||
Geschrieben von Volker LeisteAlso nichts was in irgendeinerweise besonders ist im Saarland.... Das Saarland als solches ist besonders genug ... SCNR Mit kameradschaftlichem Gruß Florian Besch für die stillen Mitleser aus gegebenen Anlass: Die Gedanken sind frei.. "Eine kleine Revolution ab und zu ist eine gute Sache." Marko Ramius Ich bin ein Freund der klaren Worte | |||||
| |||||
|