Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach Feuerwehren die ihre Atemschutzgeräteverwaltung mit TecBos durchführen ebenso die Prüfung mit dem Auer Prüfstand Profi Check. Es wäre schön wenn ihr euch melden würdet. Wir haben hier technische Probleme und ich würde gerne erfahren wie ihr das Problem behoben habt!!! Grüße aus Dormagen | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Berlin / Berlin | 550841 | |||
Datum | 29.03.2009 13:00 | 6339 x gelesen | |||
Geschrieben von Benjamin RitterWir haben hier technische Probleme und ich würde gerne erfahren wie ihr das Problem behoben habt!!! Wäre das nicht was für den Kundendienst? Gruß Oliver Steinbeck | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 F.8, Dachau bei München / Bayern | 550843 | |||
Datum | 29.03.2009 13:02 | 6229 x gelesen | |||
Hallo Benjamin, meinst Du die alphaCONTROL Software? Schöne Grüße Florian Dies ist meine PERSÖNLICHE Meinung!!! Hier gehts zu meinem Feuerwehr-Blog | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n R8., Dormagen / NRW | 550887 | |||
Datum | 29.03.2009 18:10 | 6024 x gelesen | |||
Hallo Oliver, das Problem ist, das der Kundendienst mir hier nicht weiterhelfen konnte. | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n R8., Dormagen / NRW | 550888 | |||
Datum | 29.03.2009 18:11 | 5953 x gelesen | |||
Hallo Florian, nein ich meine das Programm von TecBOS!!!! Grüße Benjamin | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8S., Berlin / Berlin | 550893 | |||
Datum | 29.03.2009 18:30 | 5980 x gelesen | |||
Geschrieben von Benjamin Ritterdas Problem ist, das der Kundendienst mir hier nicht weiterhelfen konnte Klingt sehr kompetent. -?- Gruß Oliver Steinbeck | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n R8., Dormagen / NRW | 550894 | |||
Datum | 29.03.2009 18:36 | 5975 x gelesen | |||
eingentlich ist das Problem sehr einfach und logisch aber wohl nicht für TecBOS. | |||||
| |||||
Autor | Sven8 H.8, Ibbenbüren / NRW | 550897 | |||
Datum | 29.03.2009 18:44 | 5983 x gelesen | |||
Wo liegt denn euer Problem? Gruß Sven | |||||
| |||||
Autor | Benj8ami8n R8., Dormagen / NRW | 550900 | |||
Datum | 29.03.2009 18:50 | 6358 x gelesen | |||
Hallo Sven, es geht sich um folgendes. Wenn ich die Atemschutzmaske via Barcodeleser Scanne, erscheint in der Prüfungsmaske die durchzuführenden Prüfungen. Bei einer Maske wäre das die zweijahrige (Dichtigkeitsprüfung), die vierjährige (wechsel des Ausatemventils) und die sechsjährige (wechsel der Sprechmembran). Führe ich nun bspw. die sechsjährige Prüfung aus, habe ich quasi die Sprechmembran getauscht und mache dann eine normale Dichtprüfung. Ist die Prüfung zuende und ich will das ganze Speichern dann überschreibt mir das Programm auch die zweijährige (was ja auch O.K. ist weil dicht ist sie ja) aber er überschreibt mir auch die vierjährige Prüfung obwohl ich das Ausatemventil nicht getauscht habe. So stimmen natürlich die ganzen Daten nicht mehr. TecBOS sagte mir das das so gewollt ist! Kann ich aber nicht nachvollziehen. | |||||
| |||||
Autor | Malt8e K8., Halstenbek / Schleswig Holstein | 551174 | |||
Datum | 31.03.2009 09:50 | 6656 x gelesen | |||
Sehr geehrter Herr Ritter, leider habe ich auf meinen Supporteintrag folgende Mail vom Forumsadmin bekommen: " hallo, bitte verwendet für so einen Software-Support die Mailfunktion. Aus grundsätzlichen Gründen können wir das Forum nicht für den Support von externen Softwareprodukten zur Verfügung stellen. MkG Jürgen Mayer " Ich möchte Sie daher bitten direkt mit mir Kontakt auf zunehmen oder den geschriebenen Text hier einzusehen Materialintervalle | |||||
| |||||
Autor | Uwe 8H., Kreuztal / NRW | 551248 | |||
Datum | 31.03.2009 21:35 | 5628 x gelesen | |||
Hi Benjamin, die Prüfungen sind grundsätzlich immer alle gleich, egal ob, nach Gebrauch, 1/2, 2, 4 oder 6 Jahresprüfungen. Deshalb übernimmt der Profi Check dann alle Prüfungen und macht sie wenn erfolgreich durchgeführt, von "rot" auf "weiß" Die Unterscheidung ist nur bei den eingebauten Ersatzteilen je Prüfung, die ihr vorher in den entsprechenden Intervallen hinterlegen müßt, später in der "Historie" der Prüfungen zu sehen z.B. Sprechmembrane bei 6 Jahresintervall Maske, z.B. Hochdruckdichtung bei Jahresprüfung PA Es war ja mal von der Firma des Profi Check geplant ein Anwendergespräch/Forum zu etablieren, wo z.B. solche Probleme die im Betrieb mit dem Prüfstand entstehen zur Sprache kommen sollten, das ist aber bis dato noch nicht geschehen, macht aber wenn ich deine Frage hier sehe mit Sicherheit Sinn. Wir arbeiten als Freiwillige Feuerwehr mit dem Profi Check und auch mit der SL-Telemetrie und mußten uns in der Regel bei Problemen meistens alleine durchwurschteln, da z.B. im Ehrenamt nach Feierabend ( ab 18:00 Uhr ) kein Ansprechpartner mehr vor Ort ist/war. ( Hotlinie ) Im Bereich der Telemetrie haben wir jetzt selbst den Kontakt zu Mitanwendern in unserer näheren Umgebung gesucht und schon einige Dinge im Anwendergespräch geklärt, es ist natürlich schön das, wie man sieht, sich auch Insider im Bereich der Proficheck-Software hier im Forum bewegen ( Herr M.K. ) Denke hier sollte nochmals der Punkt Anwenderforum angepackt werden, es bringt nichts aufgrund der Umsetzung der VfdB 0804 viele Prüfstände zu verkaufen, danach sollte auch mit den Betreibern weiter in Kontakt geblieben werden, denn die haben wie man sieht die Probleme im Umgang mit den Prüfgeräten und suchen nach Lösungen die vielleicht andere Anwender schon gefunden haben. Auf meiner Dienststelle haben wir den Questor, also ein Marktbegleiter aus dem Norden unserer Republik und genau die gleiche Problematik. Also, an alle Anwender: nur zusammen sind wir stark, vereinigt euch mfg Uwe Heide | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Pöcking / Bayern | 551278 | |||
Datum | 01.04.2009 06:27 | 5526 x gelesen | |||
Hallo an alle, zum eine welche Version hast du denn? Standard oder Pro? Bei uns tritt das Problem auch auf. Das Prüfdatum wird überall gesetzt aber du Kannst das Datum der Sprechmenbrane oder eines Gegenstands z.B. selber fest schreiben und mit einem Intervall belegen. Wir haben zwar nur den Profi Check lite aber die Software ist die gleiche. Grüße aus Pöcking, Bayern http://www.ff-poecking.de/ http://www.ff-poecking.de/ | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8J., Landstuhl / Rheinland-Pfalz | 552012 | |||
Datum | 05.04.2009 14:37 | 5417 x gelesen | |||
Hallo Benjamin zwei Beispiele: mach nur eine Prüfung---die Dichtigkeitsprüfung und nehme die beiden anderen Punkte in die Intervalle auf und nicht als Prüfung. Oder gehe unter Typvorgaben und dann unter Maske und dann den Typ. Klicke den Reiter Prüfungen an. Dann steht unter dem Prüfgerät zum einen Die Prüfungsart und zum anderen Intervalle. Nun geh auf Intervalle und nehem dort die Haken für 2-jahres und 4-Jahresprüfung weg. Diese werden dann nicht mehr automatisch aktualisiert Grüße Thomas | |||||
| |||||
Autor | Fran8z K8., Altenstadt / Bayern | 552408 | |||
Datum | 07.04.2009 22:56 | 5399 x gelesen | |||
Normalerweise dürfte sich dir das Problem doch gar nicht stellen. Intervall für Ventilscheiben ist alle 2 Jahre und Sprechmembran alle 6 Jahre. Bei der 6-Jahres-Prüfung ist also logischerweise auch die 2-Jahres-Prüfung fällig, also wird diese auch überschrieben..... | |||||
| |||||
Autor | Fran8z K8., Altenstadt / Bayern | 552411 | |||
Datum | 07.04.2009 23:09 | 5321 x gelesen | |||
Sorry, hat sich erleidgt, Maximalfrist ist ja alle 4 Jahre! | |||||
| |||||
Autor | Denn8is 8E., Menden / NW | 552412 | |||
Datum | 07.04.2009 23:10 | 5306 x gelesen | |||
Geschrieben von Franz KienleIntervall für Ventilscheiben ist alle 2 Jahre und Sprechmembran alle 6 Jahre. Bei der 6-Jahres-Prüfung ist also logischerweise auch die 2-Jahres-Prüfung fällig, also wird diese auch überschrieben..... Das Problem ist anscheinend die 4-Jahresprüfung, da die nicht immer mit der 6-Jahresprüfung zusammenfällt (mathematisch nur alle 12 Jahre) mit kameradschaftlichen Grüssen Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes! | |||||
| |||||
|