alter Server
News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

Sortierung umschalten zurück

ThemaDachstuhlbrand in Düsseldorf - Drehleiter berührt Oberleitung96 Beträge
RubrikEinsatz
Infos:
  • Jürgen Truckenmüller
  • Bilder & Video vom Stromschlag auf thenewshunter.com
  • drehleiter.info
  • Zeitungsbericht Düsseldorfer EXPRESS
  • Bericht WDR Lokalzeit Düsseldorf (bei ca. 1:43/1:44)
  •  
    AutorPete8r F8. B8., Burg auf Fehmarn & woanders / SH & woanders569654
    Datum12.07.2009 16:2363189 x gelesen
    Bei einem ausgedehnten Dachstuhlbrand in der Aachener Straße in Düsseldorf (NRW) wurden am Morgen des 11.7. insgesamt vier Drehleitern eingesetzt.

    Der Hubrettungssatz einer Drehleiter berührte, während Bewegungen ausgeführt wurden, eine unter Spannung stehende Oberleitung der Straßenbahn.

    17 Personen wurden während des Einsatzes in Sicherheit gebracht.

    @ UC: Wie hat denn die Elektronik der DL den Stromschlag verkraftet ?


    Ich wünsche Euch allzeit eine glückliche Heimkehr.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW569670
    Datum12.07.2009 17:2356742 x gelesen
    Geschrieben von Peter F. Butenschön@ UC: Wie hat denn die Elektronik der DL den Stromschlag verkraftet ?

    Abgeschaltet, es wurde im Notbetrieb weiter gerettet...
    Leiterpark hat mehrere Stromeintrittsmarken (Schweißpunkte). DL geht vermutlich ins Werk.

    Alternativen: Nach Gesprächen mit dem ersten Einsatzleiter und der Leiterbesatzung keine...

    Hinweis:
    Bei dem Einsatz wurden natürlich auch Sprungpolster eingesetzt, eines davon ist durch die zahlreich runterfallenden Dachziegel auch zerstört worden.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 A.8, Nieheim- Holzhausen / NRW569689
    Datum12.07.2009 18:4454890 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoAbgeschaltet, es wurde im Notbetrieb weiter gerettet...
    Wie sieht den genau so ein Notbetrieb aus, bzw. was ist in dem Notbetrieb noch möglich?


    Gruß
    Michael

    Ich bin dafür verantwortlich was ich sage, aber nicht dafür was Du daraus liest!

    Buchtipps rund um das Thema Feuerwehr

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz569696
    Datum12.07.2009 19:2454073 x gelesen
    Hmm....irgendwie fühl ich mich an diesen Thread erinnert. Irgendwie war da aber kein Ergebniss bei rumgekommen...
    Grüße
    Stefan


    "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHube8rt 8K., Erkelenz / NRW569704
    Datum12.07.2009 19:3553969 x gelesen
    Auf dem "Titelfoto" sind mindestens vier DL zu sehen, drei angeleitert, eine im Vordergrund.
    Laut Presse waren zwei Züge (Wache 1 und 4) im Einsatz.
    Frage nach D'dorf. Wurden gezielt weitere DL nachgefordert oder im Rahmen weiterer Löschzüge?
    Wurden nach Stromüberschlag (Berührung Oberleitung) weitere DL alarmiert oder war die Menschenrettung bereits (nahezu) abgeschlossen?


    Gruß Hubert

    Keine Kommune schafft die Feuerwehr ab, weil es ein paar Tage nicht gebrannt hat.
    Eckart Werthebach (*1940), dt. Jurist, v. 1991 bis 1995 Präs. Bundesamt f.d. Verfassungsschutz

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMart8in 8D., Dinslaken / NRW569705
    Datum12.07.2009 19:3753605 x gelesen
    Nabend!

    War das die Leiter der Wache 2?

    Gruß
    Martin


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAnto8n S8., Köln / NRW569717
    Datum12.07.2009 20:3353486 x gelesen
    Hallo zusammen,

    anbei auch ein noch kurzes Video von der WDR Lokalzeit aus Düsseldorf. Hier ist auch die Berührung des Leiterparks mit der Oberleitung bei ca. 1:43/1:44 zu sehen.

    Bericht WDR Lokalzeit Düsseldorf

    Grüße,


    FMA/FF Köln FMD (Fernmeldedienst)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen569719
    Datum12.07.2009 20:4053261 x gelesen
    Man sieht auch im Video das sie nach der Berührung noch einfährt!

    @UC: In wie weit ging das einfahren des Leiterparks noch bzw. ab wann wurde der Notbetrieb gestartet?


    MKG Christian

    ----
    Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

    http://www.feuerwehr-maintal.de

    Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
    beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

    Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
    ----

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW569783
    Datum13.07.2009 08:0654287 x gelesen
    Geschrieben von Michael ArensWie sieht den genau so ein Notbetrieb aus, bzw. was ist in dem Notbetrieb noch möglich?

    Es gibt meist mehrere Abstufungen des Notbetriebs, am Schluß pumpt man mit der Hand und bedient die Hydraulikventile mit der Hand.
    Das hier im Detail zu beschreiben, macht denk ich wenig Sinn. Je nach Leitertyp/-hersteller und Ausfall nämlich unterschiedlich.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW569784
    Datum13.07.2009 08:0853768 x gelesen
    Geschrieben von Hubert KohnenLaut Presse waren zwei Züge (Wache 1 und 4) im Einsatz.

    es war praktisch ungefähr ein 4. Alarm von den Kräften her, zusätzlich THW.


    Geschrieben von Hubert KohnenWurden gezielt weitere DL nachgefordert oder im Rahmen weiterer Löschzüge?

    Weiß ich im Detail nicht, war nicht EL und erst nach dem Anlaufen der Arbeiten in der Lst.


    Geschrieben von Hubert KohnenWurden nach Stromüberschlag (Berührung Oberleitung) weitere DL alarmiert oder war die Menschenrettung bereits (nahezu) abgeschlossen?

    m.W. beides.


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW569785
    Datum13.07.2009 08:0952962 x gelesen
    Geschrieben von Martin DrechslerWar das die Leiter der Wache 2?

    4


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW569786
    Datum13.07.2009 08:0953639 x gelesen
    Geschrieben von Christian MüllerIn wie weit ging das einfahren des Leiterparks noch bzw. ab wann wurde der Notbetrieb gestartet?

    Ihr stellt Fragen....
    Wenn ich der Ma gewesen wäre, dann wüsste ich das vielleicht..


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8T., Düsseldorf / NRW569968
    Datum13.07.2009 20:4852314 x gelesen
    Geschrieben von Peter F. ButenschönDer Hubrettungssatz einer Drehleiter berührte, während Bewegungen ausgeführt wurden, eine unter Spannung stehende Oberleitung der Straßenbahn

    Hallo,

    kleiner Bildbericht zum Einsatz, zu sehen auch Fotos mit den Stromeintrittsmarken auf dem Leiterpark der DLK.

    Gruss Jürgen


    PS Den Eintrag in die Einsatzdatenbank habe ich ebenfalls vorgenommen, bitte freischalten...


    Jürgen Truckenmüller
    Meine Homepage

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKai 8H., Köln / NRW575842
    Datum14.08.2009 00:0352440 x gelesen
    Hallo,

    ist der Schaden an der beschädigten DL tatsächlich so hoch, dass, wie hier geschrieben (Express), eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden muss ?

    Gruss Kai


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorFlor8ian8 M.8, Witten / NRW575849
    Datum14.08.2009 06:3552254 x gelesen
    Ich finde diese schwerkraftgeprägte Erklärung sehr unterhaltsam:

    Geschrieben von ---Express--- Den Feuerwehrleuten im Korb passierte nichts - der Strom fließt ja nach unten zur Erde.
    Das hört sich beinahe so an, als hätte man einen Eimer Wasser über die Beamten geschüttet.


    Fussball ist wie Schach nur ohne Würfel

    - Lukas Podolski -

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorEric8 M.8, Reinheim / Hessen575986
    Datum14.08.2009 17:0251981 x gelesen
    Guude,

    Geschrieben von Peter F. ButenschönDer Hubrettungssatz einer Drehleiter berührte, während Bewegungen ausgeführt wurden, eine unter Spannung stehende Oberleitung der Straßenbahn.

    Warum wurde nicht abgeschaltet und geerdet?
    Leut einem Post von UC hier war die Menschenrettung ja soweit abgeschlossen. Da wäre zumindest mal Zeit gewesen


    Die Kameraden, die die Winkerkelle schwenken, sind in jeder Feuerwehr die Gleichen ;-)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorPete8r L8., Köln / St. Wendel / NRW / Saarland575989
    Datum14.08.2009 17:1451822 x gelesen
    Geschrieben von Eric MartiniWarum wurde nicht abgeschaltet und geerdet?
    Leut einem Post von UC hier war die Menschenrettung ja soweit abgeschlossen. Da wäre zumindest mal Zeit gewesen


    Wie kommst du denn da drauf?

    Geschrieben von Ulrich Cimolino (direkt nach dem Ursprungspost)Abgeschaltet, es wurde im Notbetrieb weiter gerettet...
    Leiterpark hat mehrere Stromeintrittsmarken (Schweißpunkte). DL geht vermutlich ins Werk.

    Alternativen: Nach Gesprächen mit dem ersten Einsatzleiter und der Leiterbesatzung keine...

    Hinweis:
    Bei dem Einsatz wurden natürlich auch Sprungpolster eingesetzt, eines davon ist durch die zahlreich runterfallenden Dachziegel auch zerstört worden.



    Alles was ich schreibe ist ausschließlich meinen Meinung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorEric8 M.8, Reinheim / Hessen575997
    Datum14.08.2009 17:2951806 x gelesen
    Hier
    Als Antwort auf die 2. Frage von Hubert.

    Nichtsdestotrotz sollte trotz Menschenrettung auch eine Eigensicherung stattfinden (In diesem Fall abschalten der Oberleitung).
    Glück im Unglück, das nichts weiter passiert ist. Es hätte auch eine Einsatzkraft erwischen können.


    Die Kameraden, die die Winkerkelle schwenken, sind in jeder Feuerwehr die Gleichen ;-)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576013
    Datum14.08.2009 18:2452139 x gelesen
    Geschrieben von Kai Hoffmeyerist der Schaden an der beschädigten DL tatsächlich so hoch, dass, wie hier geschrieben (Express), eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden muss ?

    Nein, wir sondern sie nur zum Spaß aus....


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg576016
    Datum14.08.2009 18:2751760 x gelesen
    Geschrieben von Andreas BräutigamNein, wir sondern sie nur zum Spaß aus....

    Wenn Ihr wieder mal lustig drauf seid seid, sagt bescheid ;-)


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576017
    Datum14.08.2009 18:2751719 x gelesen
    Geschrieben von Eric MartiniWarum wurde nicht abgeschaltet und geerdet?

    Dfür hatten die Leute an den Fenstern "keine Zeit." Glaub mir, wir haben die Strab nicht seit letzter Woche und JEDER DLK-Maschinist kennt das Risiko. Selbstverständlich haben wir auch Erdungsmterial dafür dabei.

    Und dann sind da noch diese "einmal von tausend"-Lagen...


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorManu8el 8S., Westerwald / Rheinland-Pfalz576020
    Datum14.08.2009 18:3551674 x gelesen
    Geschrieben von Andreas BräutigamNein, wir sondern sie nur zum Spaß aus....

    "Geld spielt keine Rolle" ;-)

    Nunja, ich hatte an der Aussage im erwähnten Artikel auch erstmal grundsätzlich Zweifel.


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8H., Stadtlohn / NRW576023
    Datum14.08.2009 18:3751550 x gelesen
    Wie ist das eigentlich in so einem Fall mit der Versicherung des Fahrzeugs ? Wird da was ersetzt oder bleibt man alleine auf den Kosten sitzen ?


    Der gesamte Beitrag ist ausschließlich meine private Meinung !

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorManu8el 8S., Westerwald / Rheinland-Pfalz576027
    Datum14.08.2009 18:4151679 x gelesen
    Geschrieben von Eric MartiniHier
    Als Antwort auf die 2. Frage von Hubert.


    Gefragt war ob nach dem Vorfall die Menschenrettung soweit abgeschlossen war.

    Das war wohl der Fall.

    Geschrieben von Eric MartiniNichtsdestotrotz sollte trotz Menschenrettung auch eine Eigensicherung stattfinden (In diesem Fall abschalten der Oberleitung).
    Glück im Unglück, das nichts weiter passiert ist. Es hätte auch eine Einsatzkraft erwischen können.

    Ich wäre an einer Rechnung und Beurteilung über die Gefährdung von Personen in diesem Szenario interessiert:
    für:
    a) Personen im Korb
    b) Person auf dem Bedienstand
    c) Personen die neben der DL stehen und diese berühren?

    Das hängt sicherlich jeweils von der Erdung der DL ab.?!


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKai 8H., Köln / NRW576029
    Datum14.08.2009 18:4651485 x gelesen
    Hallo,

    Danke für die Information...

    Aber einer solchen Nachricht in einem Boulevardblatt stehe ich immer etwas skeptisch gegenüber.

    Gruss Kai


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen576066
    Datum14.08.2009 20:5351656 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Manuel Schmidt
    Ich wäre an einer Rechnung und Beurteilung über die Gefährdung von Personen in diesem Szenario interessiert:
    Was soll man "Rechnen"?
    Zum Verständnis: Straßenbahnen fahren mit ca. 700V Gleichstrom gegen Erde.

    a) Personen im Korb
    Gucken wie's knistert.

    b) Person auf dem Bedienstand
    Gucken wie's knistert und evtl. noch gegensteuern.

    c) Personen die neben der DL stehen und diese berühren?
    Wenn's knistert hat die Leiter Erde, ansonsten gibt es einen Ratsch! (der aber wegen Gleichstrom wesentlich ungefährlicher ausfällt und durch den Isolatinswiderstandes des"Berührers" in der Durchströmung nicht zwingend gefährlich sein muß.

    Das Problem für die Leiter ist, das so ein Gleichstromlichtbogen, dazu noch an einer "nachgiebigen" Quelle (Oberleitung, Länge) hängend schlecht löschbar ist und richtig "Schweißen" wird.

    Das hängt sicherlich jeweils von der Erdung der DL ab.?!
    Ja, nur wie ist diese festgelegt?


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJuli8an 8H., Stemwede / NRW576077
    Datum14.08.2009 21:2151661 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Andreas BräutigamNein, wir sondern sie nur zum Spaß aus....

    Welcher Schaden war der Grund für die Aussonderung? Der Schaden am Leiterpark, die Elektronik oder doch die Kombination aus beidem?

    Gruß,
    Julian


    Ich vertrete hier ausschließlich meine persönliche und private Meinung und nicht die der Organisationen, der ich angehöre.


    "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit dem Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt."
    Albert Einstein

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW576093
    Datum14.08.2009 21:3651630 x gelesen
    Hallo!

    Geschrieben von Hanswerner KöglerDas hängt sicherlich jeweils von der Erdung der DL ab.?!
    Ja, nur wie ist diese festgelegt?


    Ich hatte die Frage vorhin an anderer Stelle so beantwortet:
    "die DL leitet im Zweifelsfall beliebig gut und ist beliebig schlecht geerdet"

    Damit ist die Berührungsspannung zwischen Fahrzeug und Erdpotential im Zweifelsfall nahe der Betriebsspannung der Fahrleitung und damit lebensgefährlich.

    Für Personal auf der Leiter ist es natürlich deutlich ungefährlicher, so lange sie keine geerdeten Dinge (also im Zweifel: irgendwas) berühren.

    In Düsseldorf hat man halt gepokert und gewonnen. Wenn es keine bessere Möglichkeit gab, war der Preis (in Form des zerstörten Gerätes) bestimmt nicht zu hoch; und den Kollegen war das Risiko vermutlich bewusst.

    Das größte Risiko sehe ich BTW darin, dass man in so einer Situation kaum zuverlässig verhindern kann, dass eine auf dem Boden stehende Person die DL berührt.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerWenn's knistert hat die Leiter Erde, ansonsten gibt es einen Ratsch! (der aber wegen Gleichstrom wesentlich ungefährlicher ausfällt und durch den Isolatinswiderstandes des"Berührers" in der Durchströmung nicht zwingend gefährlich sein muß.

    Auch russisch Roulette muss nicht gefährlich sein. Genau genommen ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ groß, dass man es überlebt. Jedenfalls für den, der eine Pistole von einem Revolver unterscheiden kann ;-)

    Gruß,
    Henning


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg576095
    Datum14.08.2009 21:4151366 x gelesen
    Geschrieben von Henning KochGenau genommen ist die Wahrscheinlichkeit sogar relativ groß, dass man es überlebt. Jedenfalls für den, der eine Pistole von einem Revolver unterscheiden kann ;-)

    Und der, der den Mosin-Nagant Revolver kennt, nur diesen dafür verwendet und diesen auch richtig bedienen kann. Damit ist das Risiko nahe Null, was die (zaristisch)russischen Offiziere wußten, die fremden Offiziere die mitspielten eher nicht...


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau


    P. S.: Besucht uns doch mal auf unseren Internetseiten: www.feuerwehr-wernau.de

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576121
    Datum14.08.2009 23:3051756 x gelesen
    Geschrieben von Henning Koch"die DL leitet im Zweifelsfall beliebig gut und ist beliebig schlecht geerdet"

    Hat denn mal jemand nachgeschaut, ob die DIN was zur Ableitung von Elektrizität über die Abstützung sagt?


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW576129
    Datum15.08.2009 00:0051573 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Andreas BräutigamHat denn mal jemand nachgeschaut, ob die DIN was zur Ableitung von Elektrizität über die Abstützung sagt?

    Lohnt nicht.

    Interessant wird es dort, wo die DIN aufhört: beim Übergang zum Untergrund.

    BTW: "Ableitung von Elektrizität" klingt schon fast niedlich, immerhin reden wir von grob geschätzt dreistelligen Ampere-Zahlen bei gutem Leitwert.

    Gruß,
    Henning


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576130
    Datum15.08.2009 00:0451428 x gelesen
    Geschrieben von Henning KochBTW: "Ableitung von Elektrizität" klingt schon fast niedlich, immerhin reden wir von grob geschätzt dreistelligen Ampere-Zahlen bei gutem Leitwert.

    Ab wieviel A spricht man denn nicht mehr von Elektrizität?

    Die Stromstärke ist mir bewusst, ich hab die Schweißmarken live gesehen!


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen576157
    Datum15.08.2009 09:5051326 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Andreas Bräutigam
    Hat denn mal jemand nachgeschaut, ob die DIN was zur Ableitung von Elektrizität über die Abstützung sagt?
    Geschrieben von Henning Koch
    Lohnt nicht.

    Interessant wird es dort, wo die DIN aufhört: beim Übergang zum Untergrund.

    Stimmt nicht ganz:
    DIN EN 14043 sacht:
    5.1.6.2.10 Die Abstützvorrichtungen müssen eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der Drehleiter
    und der Standfläche herstellen. Unterlegplatten müssen dieser Anforderung entsprechen.

    Die Prüfung erfolgt allerdings durch "Sichtprüfung" nicht durch Anlegen an die Oberleitung ;-)


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576275
    Datum15.08.2009 19:3151512 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerStimmt nicht ganz:
    DIN EN 14043 sacht:

    5.1.6.2.10 Die Abstützvorrichtungen müssen eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der Drehleiter
    und der Standfläche herstellen. Unterlegplatten müssen dieser Anforderung entsprechen.


    Schau an :-) Besten Dank, Hanswerner.

    Geschrieben von Hanswerner KöglerDie Prüfung erfolgt allerdings durch "Sichtprüfung" nicht durch Anlegen an die Oberleitung ;-)

    Ist auch besser, weil zerstörungsfrei...


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW576327
    Datum16.08.2009 00:4851137 x gelesen
    Prost!

    Geschrieben von Andreas BräutigamGeschrieben von Hanswerner Kögler
    "Stimmt nicht ganz:
    DIN EN 14043 sacht:

    5.1.6.2.10 Die Abstützvorrichtungen müssen eine elektrisch leitende Verbindung zwischen der Drehleiter und der Standfläche herstellen. Unterlegplatten müssen dieser Anforderung entsprechen."

    Schau an :-)


    und welche Schlussfolgerungen zieht nun der geneigte (oder auch aufrechte) Leser aus diesen Worten?

    Grübelnd,
    Henning


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen576332
    Datum16.08.2009 01:4651399 x gelesen
    Geschrieben von Julian Holsing
    Grund für die Aussonderung?


    Wenn ich Andreas' Beitrag oben nicht ganz falsch verstanden habe einfach nur der Spaß am Aussondern...


    Grüße
    Jens

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorLüde8r P8., Kelkheim / Hessen576351
    Datum16.08.2009 09:5451478 x gelesen
    naja, es wäre halt schon mal interessant zu wissen, ob ZB die Rechner noch funktionsfähig sind, aber der Hersteller keine Aussage zur Funktionsfähigkeit machen möchte und deshalb nur dieser Weg übrig bleibt.


    Grüße

    Lüder Pott

    Wer sich getroffen fühlt, war mit großer Wahrscheinlichkeit gemeint...

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen576352
    Datum16.08.2009 10:0351260 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Henning Koch
    und welche Schlussfolgerungen zieht nun der geneigte (oder auch aufrechte) Leser aus diesen Worten?
    Hm, ich konnte nur Auskunft geben, weil sich die Frage auch anders immer mal wieder ergibt:
    Was ist mit elektrostatischen Aufladungen, Gewitterstimmung usw.?

    Das ein Berühren von Freileitungen auszuschließen sein sollte ergibt sich aus dem GMV. Alles andere ist ein Unfall.

    Aber o.A. stellt schon Fragen. Z.B. wie leite ich solche Spannungen ab (oder isoliere Teile untereinander). Gute Erdung ist ja fast immer unmöglich. Wie sind die Anforderungen bezgl. Betriebssicherheit. Gibt es eine Warneinrichtung usw.

    Allerdings habe ich nur den einen Absatz zu Fremdspannung und DL gefunden.
    Das wars.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW576442
    Datum16.08.2009 15:1550870 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Hanswerner KöglerGeschrieben von Henning Koch
    und welche Schlussfolgerungen zieht nun der geneigte (oder auch aufrechte) Leser aus diesen Worten?
    Hm, ich konnte nur Auskunft geben, weil sich die Frage auch anders immer mal wieder ergibt:
    Was ist mit elektrostatischen Aufladungen, Gewitterstimmung usw.?

    Das ein Berühren von Freileitungen auszuschließen sein sollte ergibt sich aus dem GMV. Alles andere ist ein Unfa


    Leider ist der elektrotechnisch nicht fachkundige Benutzer schnell mal auf dem falschen Dampfer.

    Der denkt nicht an elektrostatische Aufladung oder induzierte Spannungen, die bei Betrieb in der Nähe stromführender (Strom, nicht Spannung!) Leitungen auch bei Einhaltung der Sicherheitsabstände auftreten können.

    Schon mehrfach habe ich Aussagen gehört in der Richtung "Spannungsführende Leitung? Kann nix passieren, die Leiter ist doch geerdet!" gerne in Verbindung mit "der Strom sucht sich immer den Weg des geringsten Widerstandes".

    Da sind wir dann doch schon deutlich im Bereich des gefährlichen Halbwissens!

    Dass der Vorfall in D'dorf (hoffentlich) auch von den Beteiligten als ultima ratio zu sehen ist, könnte da leicht in den Hintergrund treten.

    Gruß,
    Henning


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen576450
    Datum16.08.2009 16:0151322 x gelesen
    Klar ist es das, ich hätte von Andreas ehrlich gesagt auch nicht so eine flapsige Antwort wie "aus Spaß" erwartet.

    Wir sind doch hier noch in einem Fachforum oder? *g*


    Grüße
    Jens

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg576586
    Datum17.08.2009 12:0651286 x gelesen
    Moin,

    weitere Infos zum Thema DL und Spannung gibt es hier.


    Viele Grüße
    Jan Ole

    DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576609
    Datum17.08.2009 13:0451198 x gelesen
    Geschrieben von Jens RugenKlar ist es das, ich hätte von Andreas ehrlich gesagt auch nicht so eine flapsige Antwort wie "aus Spaß" erwartet.


    Dass ich zu technischen Details einem Anderen hier den Vortritt lasse, könnte man aber ahnen, oder?

    Geschrieben von Jens RugenWir sind doch hier noch in einem Fachforum oder? *g*

    Das ich daran inzwischen Zweifel hege, hat wohl auch schon der eine oder andere erkannt...


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen576628
    Datum17.08.2009 14:1251094 x gelesen
    Geschrieben von Andreas BräutigamDass ich zu technischen Details einem Anderen hier den Vortritt lasse, könnte man aber ahnen, oder?
    Ein paar grobe Infos hättest du aber bestimmt auch geben können?


    Grüße
    Jens

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576629
    Datum17.08.2009 14:2951142 x gelesen
    Nein. Schon aus formalen Gründen nicht.


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 T.8, Butzbach / Hessen576645
    Datum17.08.2009 16:0250981 x gelesen
    Geschrieben von Andreas BräutigamNein. Schon aus formalen Gründen nicht.

    ???

    Weil Du als Privatmann hier unterwegs bist?

    Dann dürfte UC auch nichts dazu schreiben, oder?


    Gruß Michael

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Düsseldorf / Nordrhein-Westfalen576648
    Datum17.08.2009 16:0650807 x gelesen
    Geschrieben von Michael TiedemannWeil Du als Privatmann hier unterwegs bist?

    Z.B., und weil Dinge die die Technik betreffen aus der Technik beantwortet werden.

    Geschrieben von Michael TiedemannDann dürfte UC auch nichts dazu schreiben, oder?

    Genau wie ich kann er das sicher ganz alleine abgrenzen und entscheiden.


    Gruß

    A.

    Die Inhalte dieses Beitrags sind eine rein PRIVATE Äußerung.

    INTUITION IST DIE GABE, DIE LAGE IN SEKUNDENSCHNELLE FALSCH ZU BEURTEILEN!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorRalf8 R.8, Reken / NRW576652
    Datum17.08.2009 16:2750801 x gelesen
    Moinmoin!

    Geschrieben von Hanswerner KöglerWas soll man "Rechnen"?
    Zum Verständnis: Straßenbahnen fahren mit ca. 700V Gleichstrom gegen Erde.


    Bei Hubarbeitsbühnen gibt es optional eine Isolation des Hubarmes gegen 1000V. Gibt's das für Feuerwehrdrehleitern auch und hätte das in diesem Fall geholfen?


    .....................................
    Kameradschaftliche Grüße aus Reken

    Ralf Röhling

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen576655
    Datum17.08.2009 16:4850847 x gelesen
    Geschrieben von Ralf RöhlingBei Hubarbeitsbühnen gibt es optional eine Isolation des Hubarmes gegen 1000V. Gibt's das für Feuerwehrdrehleitern auch und hätte das in diesem Fall geholfen?

    Wie lang bleibt sowas intakt und wie überprüft man ob die Isolation noch besteht.

    Wenn man die Bilder von dem Leiterpark aus Düsseldorf sieht, dann sieht man ganz gut, das der Lack in den Bereichen, in denen auch der Strom in den Leiterpark gegangen ist, abgeschabt ist.
    Ob das vor oder nach dem Erdschluss des Fahrdrahtes über den Leiterpark passiert ist, weiss ich nicht, aber so ein Leiterpark bzw. dessen Lackierung ist ja auch Verschliess und Beschädigungen ausgesetzt?!

    Hier z.B.:



    Grüße
    Jens

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorRalf8 R.8, Reken / NRW576673
    Datum17.08.2009 18:5450515 x gelesen
    Moinmoin!

    ... Freund google gibt bei der Suche nach "isolation hubarbeitsbühne" einige Infos, ansonsten werden da wohl nur die Hersteller detailliert informieren können.


    .....................................
    Kameradschaftliche Grüße aus Reken

    Ralf Röhling

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW576679
    Datum17.08.2009 19:0850427 x gelesen
    Geschrieben von Ralf RöhlingBei Hubarbeitsbühnen gibt es optional eine Isolation des Hubarmes gegen 1000V. Gibt's das für Feuerwehrdrehleitern auch und hätte das in diesem Fall geholfen?

    Es hätte vielleicht geholfen, aber ich glaube nicht das eine DLK so einfach zu isolieren ist.

    Gruß

    Thomas


    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen576686
    Datum17.08.2009 19:5350810 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Jan Ole Unger
    hier.
    "hier" steht etwas von möglicher Schutzisolierung. Ich glaube nicht, das man DL (oder andere Hubrettungsgeräte) im Sinne der Vorschrift Schutzisolieren kann. Das setzt auch Prüfspannungen im HS-Bereich voraus. Und Sicherheiten diese Isolierung nicht zu überbrücken. Schon alleine die (gewollte)Löschmittelzufuhr würde das Vorhaben ad absurdum führen.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg576688
    Datum17.08.2009 20:1550604 x gelesen
    Moin,

    Geschrieben von Hanswerner KöglerSchon alleine die (gewollte)Löschmittelzufuhr würde das Vorhaben ad absurdum führen.

    Steht doch auch so drin...


    Viele Grüße
    Jan Ole

    DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW576706
    Datum17.08.2009 21:4450413 x gelesen
    Hallo,

    Geschrieben von Hanswerner KöglerIch glaube nicht, das man DL (oder andere Hubrettungsgeräte) im Sinne der Vorschrift Schutzisolieren kann.

    Genauso wenig wie die "geerdete" DL so etwas wie "schutzgeerdet" ist....

    Gruß,
    Henning


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW576729
    Datum17.08.2009 23:2750798 x gelesen
    Geschrieben von Eric MartiniHier
    Als Antwort auf die 2. Frage von Hubert.


    Soweit ich weiß (weil ich nicht vor Ort war): NACH dem 2. Stromschlag war sie dann praktisch abgeschlossen... (u.a. deshalb weil die Leiter so lang weiter zur Rettung eingesetzt wurde).


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW576730
    Datum17.08.2009 23:3050811 x gelesen
    Geschrieben von Kai Hoffmeyerist der Schaden an der beschädigten DL tatsächlich so hoch, dass, wie hier geschrieben (Express), eine Ersatzbeschaffung eingeleitet werden muss ?

    Glaubst Du mir, dass wir solche Fragen sowohl innerhalb der Abt. Technik, wie auch mit den Leuten, die die Finanzen verwalten und controllen intensiv diskutieren?

    Wir wissen den Restwert der Leiter (aufgrund "normaler" BWL-Verfahren), wir wissen den Schaden (bzw. den Reparaturaufwand), der Rest ist max. noch Dreisatz...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW576731
    Datum17.08.2009 23:3651141 x gelesen
    Geschrieben von Lüder Pottnaja, es wäre halt schon mal interessant zu wissen, ob ZB die Rechner noch funktionsfähig sind, aber der Hersteller keine Aussage zur Funktionsfähigkeit machen möchte und deshalb nur dieser Weg übrig bleibt.

    wie erwartet gibt nach dem Vorfall keiner eine Garantie auf die Elektronik der Leiter (die ja auch wesentlich für die Betriebssicherheit ist!), dazu ist das Leiterteil nach Angabe des Herstellers nicht nur durch die Schweißmarken beschädigt, auf den KA von MB (Fahrgestellelektronik) warte ich noch, ebenso wie auf den endgültigen auf ein entsprechendes Ersatzgerät (unsere letzte Ausschreibung ermöglicht hier glücklicherweise die entsprechende Nachbeschaffung).

    Und ich hätte bzw. wir natürlich auch von selbst was geschrieben, wenn denn alle Fakten vorgelegen hätten, dass die Presse hier jetzt so schreibt wie sie schreibt, dafür kann ich nichts...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorManu8el 8S., Westerwald / Rheinland-Pfalz576733
    Datum17.08.2009 23:4250481 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoGlaubst Du mir, dass wir solche Fragen sowohl innerhalb der Abt. Technik, wie auch mit den Leuten, die die Finanzen verwalten und controllen intensiv diskutieren?

    Ich denke so ziemlich jeder hier glaubt, dass ihr nicht aus Spaß neubeschafft.

    ABer wenn der Express schreibt "Leiterersatzbeschaffung wegen Stromschlag" ist es IMO nur verständlich wenn man diese Expressmeldung nochmal von Kompetenter Seite bestätigt haben möchte.
    Möglich wäre ja tatsächlich eine Vermischung zwischen regulärer Beschaffung und dem Unfall seitens des EXPRESS
    Sorum wird ein Schuh draus.

    Das ihr ohne Grund eine DL beschaffen würdet glaubt hier vermutlich keiner.


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJens8 R.8, Bremervörde / Niedersachsen576734
    Datum17.08.2009 23:4450735 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoUnd ich hätte bzw. wir natürlich auch von selbst was geschrieben, wenn denn alle Fakten vorgelegen hätten, dass die Presse hier jetzt so schreibt wie sie schreibt, dafür kann ich nichts...

    Unabhängig davon wäre eine Info, ob die "Kiste" noch "läuft" oder total platt ist trotzdem nett gewesen. Ich sag mal "Zustand" nach angucken und ausprobieren.
    Sprich vor Ort festgestellte Schäden.

    Das man so schnell weder von den Herstellern noch sonst wem eine belastbare Aussage bekommt ist klar.


    Grüße
    Jens

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8H., Stadtlohn / NRW576736
    Datum18.08.2009 00:1750594 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich Cimolinowie erwartet gibt nach dem Vorfall keiner eine Garantie auf die Elektronik der Leiter (die ja auch wesentlich für die Betriebssicherheit ist!), dazu ist das Leiterteil nach Angabe des Herstellers nicht nur durch die Schweißmarken beschädigt, auf den KA von MB (Fahrgestellelektronik) warte ich noch, ebenso wie auf den endgültigen auf ein entsprechendes Ersatzgerät (unsere letzte Ausschreibung ermöglicht hier glücklicherweise die entsprechende Nachbeschaffung).

    heißt also, ihr bleibt nahezu auf den Kosten für die Neubeschaffung alleine sitzen oder gibts doch noch was durch Verkauf des defekten Fahrzeugs bzw. Versicherung o.ä. zurück ?


    Der gesamte Beitrag ist ausschließlich meine private Meinung !

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen576744
    Datum18.08.2009 04:2650346 x gelesen
    Moin,

    Ergänzung:

    Solange Kontakt zur Leitung besteht nicht an das Fahrzeug herantreten / es berühren.

    Gilt auch für ggf. am DLK-Moppel angeschlossene elektrische Geräte. Über den Schutzleiter des Stromerzeugernetzes kann die Leiterparkspannung (und damit die des getroffenen Leiters) verschleppt werden zu den angeschlossenen Verbrauchern.

    Korb während Kontakt zur Leitung nicht so nah an Gebäude oder Erdboden heranfahren, dass wer Ein/Aus/Übersteigen oder nach fremden Teilen greifen kann. Gilt insbesondere auch für metallische Zäune oder Laternenmasten.

    Aufenthalt im Leiterpark, auf/im Fahrzeug oder im Korb ist hingegen unkritisch, solange mit seinem Körper keine Verbindung zur Leitung oder zur Erde / geerdeten Teilen darstellt (vgl. Vogel auf Freileitung sitzend). Bei höheren Spannung beachten, dass Annäherung bereits für Überschlag ausreichen kann.


    Gruß,
    Thorben


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW576749
    Datum18.08.2009 07:4750731 x gelesen
    Geschrieben von Jens RugenUnabhängig davon wäre eine Info, ob die "Kiste" noch "läuft" oder total platt ist trotzdem nett gewesen. Ich sag mal "Zustand" nach angucken und ausprobieren.
    Sprich vor Ort festgestellte Schäden.


    ?
    1. hab ich kurz danach m.W. selbst die Bilder und die Infos dazu an Jan Ole geschickt!
    2. sagt der Bericht unserer Werkstatt und des KD auch nach dem Durchlaufen der Tests nach einigen Reparaturen NICHTS aus, wenn das Werk sagt "keine Garantie, dass das so nun weiter funktioniert"


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW576750
    Datum18.08.2009 07:4851071 x gelesen
    Geschrieben von Christian Holland ihr bleibt nahezu auf den Kosten für die Neubeschaffung alleine sitzen oder gibts doch noch was durch Verkauf des defekten Fahrzeugs bzw. Versicherung o.ä. zurück ?

    Warum sollten wir das beschädigte Fahrzeug nicht verkaufen können (bzw. in Zahlung geben)?
    Die Stadt Düsseldorf versichert sich "selbst"...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndy8 S.8, Rheinfelden / CH / AG576773
    Datum18.08.2009 11:2050455 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich CimolinoDie Stadt Düsseldorf versichert sich "selbst"...
    Ist auch bei grossen Unternehmen häufig der Fall. Wir haben für unsere PKW-Flotte von ca. 280 Fahrzeugen auch keine Vollkasko-Versicherung mehr. Die Prämien für die Versicherung ist höher, als die Schadenfälle im Jahr.
    Kenne auch den Fall von einer Werkfeuerwehr (grosser Chemiekonzern), keine Versicherung,
    Schaden am TLF (lag im Graben) wurde durch die "interne Versicherung bezahlt".


    Grüsse aus der Schweiz

    Andy Sulser

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz690986
    Datum03.08.2011 17:4851158 x gelesen
    Ist das das Fahrzeug?


    Natürlich alles m e i n e Meinung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional690987
    Datum03.08.2011 17:5250757 x gelesen
    Tach, Post!

    Geschrieben von Markus BeichlerIst das das Fahrzeug?

    Ja.


    MkG,
    Christi@n

    -------------------------------------------------
    Fumus ignem

    - This is my very own opinion... -

    Gewinner.... (JuHu - endlich Freizeit)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorOlf 8R., Hilbersdorf / Sachsen690988
    Datum03.08.2011 17:5750350 x gelesen
    Geschrieben von Christi@n PannierGeschrieben von Markus Beichler"Ist das das Fahrzeug?"

    Ja.


    In Düsseldorf eine DLK mit 18to Gesamtgewicht???


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern690991
    Datum03.08.2011 18:1150237 x gelesen
    Laut dem Bild(Homepage) ist das alles ausser Düdo, ausser sie haben es umgetauft oder getarnt :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP690993
    Datum03.08.2011 18:1450173 x gelesen
    Oder auch einfach nur verkauft...


    Meine Meinung. Wäre langweilig, wenn die jeder hätte.
    ...Ich twitter nicht, ich bin nicht bei Facebook...Ich finde das alles total schrottig und verfluche den Tag, an dem dieser ganze Dreck kam. Es lenkt vom Wesentlichen und vom sozialen Miteinander ab... (Anke Engelke)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern690995
    Datum03.08.2011 18:1550236 x gelesen
    So einfach ? nie und nimmer


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorStef8fen8 H8., Bad Vilbel / Hessen691001
    Datum03.08.2011 18:2450011 x gelesen
    Moin,

    Siehe auch hier!


    Grüße, der Steffen!

    Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht, dass insofern keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen lediglich einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
    (OVG NRW)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMich8ael8 T.8, Butzbach / Hessen691002
    Datum03.08.2011 18:2550021 x gelesen
    Geschrieben von Klaus SchillerLaut dem Bild(Homepage) ist das alles ausser Düdo, ausser sie haben es umgetauft oder getarnt :-)

    Das ist die Leiter aus Düsseldorf.

    Ist doch H I E R

    alles sauber dokumentiert :-)


    Gruß Michael

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg691003
    Datum03.08.2011 18:2750069 x gelesen
    Geschrieben von Klaus SchillerSo einfach ? nie und nimmer

    Ich nehme mal an, dass Jürgen Truckenmüllers HP da wie immer stimmt ;-)


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691004
    Datum03.08.2011 18:2749701 x gelesen
    Frei nach goethe" wohl ,ich hör die Botschaft, allein mir fehlt der Glaube :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691005
    Datum03.08.2011 18:3050058 x gelesen
    Steht nix von verkauft :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Wernau / Baden-Württemberg691006
    Datum03.08.2011 18:3350081 x gelesen
    Geschrieben von Klaus SchillerSteht nix von verkauft :-)


    Geklaut kann ich mir nicht vorstellen. Da hilft auch Umlackieren/ die neue Beklebung nix ;-)


    Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung zum Thema wieder!

    Christian Fischer
    Wernau

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691008
    Datum03.08.2011 18:3650144 x gelesen
    jo , nu lassen wirs :-) liegt wohl am Nord-Südgefälle :-) bei meiner Fantasie heute hab ich schon Bauchweh vor lachen( über mich selbst)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorOlaf8 T.8, Dortmund / NRW691009
    Datum03.08.2011 18:4050069 x gelesen
    Geschrieben von Klaus Schillerjo , nu lassen wirs :-) liegt wohl am Nord-Südgefälle :-) bei meiner Fantasie heute hab ich schon Bauchweh vor lachen( über mich selbst)

    Schau mal:

    Auch Münchner Fahrzeuge werden verkauft: DLK 23-12 nB FF Dassel oder LF 16/12 BF Köln. :-)


    Meine HP: OT112.de Neu: jetzt auch mit Newsfeed.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691010
    Datum03.08.2011 18:4249806 x gelesen
    Ja und bald auch noch fotografiert,mensch hör auf jetzt,ich krieg keine Luft mehr :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAnto8n K8., Mühlhausen / BY691012
    Datum03.08.2011 18:5849780 x gelesen
    Servus Klaus,

    da ist doch einer im Forum, der das wissen sollte.;-)


    Mit kameradschaftlichen Grüßen

    Anton Kastner

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691013
    Datum03.08.2011 18:5849791 x gelesen
    Was meinst warum ich nu Bauchweh hab :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz691022
    Datum03.08.2011 19:4849774 x gelesen
    Huch,

    auf Truckenmüller hätte ich selbst kommen können...
    Also gekauft hat die Stadt Hilchenbach das Fahrzeug, das war zu lesen.
    Ich wollte keine Nord-Süd-Ost-West-Gefälle-Diskussion auslösen - sorry :-D


    Natürlich alles m e i n e Meinung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg691032
    Datum03.08.2011 20:5149701 x gelesen
    Moin,

    ist ein Econic, den gibt es nicht als 16tt-Version. Das Fahrzeug an sich wiegt aber keine 18t, sondern max. 16t.


    Viele Grüße
    Jan Ole

    DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg691033
    Datum03.08.2011 20:5449927 x gelesen
    Moin,

    wie wär`s mit:

    BF D verkauft an Metz (für 1 Euro Restwert ;-)), die machen alles Notwendige neu (Refurbishment) und verkaufen an Hilchenbach...?


    Viele Grüße
    Jan Ole

    DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMart8in 8D., Dinslaken / NRW691034
    Datum03.08.2011 21:0449666 x gelesen
    Hallo,
    war sie nicht auch zwischendurch mal als Leihleiter deklariert?

    Meine sowas gelesen zu haben (Truckenmüller?)

    >Gruß


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJürg8en 8T., Düsseldorf / NRW691035
    Datum03.08.2011 21:1149704 x gelesen
    Geschrieben von Martin Drechslerwar sie nicht auch zwischendurch mal als Leihleiter deklariert?

    Meine sowas gelesen zu haben (Truckenmüller?)


    stimmt, war zwischendurch auch Verleihleiter, Fotos davon sind auch im Fahreugsteckbrief zu sehen :-)


    Jürgen Truckenmüller
    Meine Homepage

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691036
    Datum03.08.2011 21:1849582 x gelesen
    Yep, das ist wie bei Apple Computer und erinnert mich an meine glorreiche Zeit bei Metz in den 80ern :-)


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW691046
    Datum03.08.2011 23:0750035 x gelesen
    Geschrieben von Olf RichterIn Düsseldorf eine DLK mit 18to Gesamtgewicht???

    unsere Econics sind alle auf einem 18 t-Fahrgestell, sie wiegen voll beladung und voll besetzt natürlich nicht mehr als 16 t.
    Grund: DIN 14090, eine Vorschrift die immer mehr Feuerwehren entweder nicht (mehr) zu kennen scheinen, oder ignorieren...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorEric8 S.8, FFM / HE691048
    Datum03.08.2011 23:3649582 x gelesen
    Wobei ich mir da vorher überlegen würde, ob ich eine Leiter haben will die anderswo "ausgesondert" wurde!?


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorOlf 8R., Hilbersdorf / Sachsen691057
    Datum04.08.2011 05:0349557 x gelesen
    Geschrieben von Ulrich Cimolinounsere Econics sind alle auf einem 18 t-Fahrgestell, sie wiegen voll beladung und voll besetzt natürlich nicht mehr als 16 t.

    Damit ist mein Weltbild wieder gerade gerückt, Danke.


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorKlau8s S8., München / Bayern691058
    Datum04.08.2011 06:4449470 x gelesen
    Puuuuuuhhhhhhhhhhhh, kann jetzt Schweiß von Stirn wischen


    Achtung: Das Licht am Ende des Tunnels kann auch ein entgegenkommender Zug sein.

    Alle angenehmen Dinge sind entweder unmoralisch, illegal oder machen dick. Alexander Woollcott

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8F., Fürth / Hessen691069
    Datum04.08.2011 10:0449261 x gelesen
    Geschrieben von Eric StriebWobei ich mir da vorher überlegen würde, ob ich eine Leiter haben will die anderswo "ausgesondert" wurde!?


    Die Frage musst dur dir ja grundsätzlich bei Gebrauchtmaschinen / Gebrauchtausrüstung / Gebrauchtfahrzeugen stellen...

    Wobei es da schon ein Unterschied ist, ob ich wegen Systemwechsel / Leasingablauf etc. oder wegen eines schadens das Gerät verkaufe. Das ist hier ne andere Nummer, da gebe ich dir recht...


    Viele Grüße

    Christian

    Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr!

    besucht die Feuerwehr Steinbach


    "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann"
    (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMark8us 8B., Steinebach / Rheinland-Pfalz691081
    Datum04.08.2011 10:5949081 x gelesen
    Der Verkäufer ist aber auch der Hersteller des Gerätes. Das wird schon alles wieder technisch in einwandfreiem Zustand sein. Sonst würde das Teil seitens des Erbauers sicherlich gar nicht mehr in den Einsatz gebracht werden...


    Natürlich alles m e i n e Meinung.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorJan 8Ole8 U.8, Hamburg / Hamburg691084
    Datum04.08.2011 11:2049412 x gelesen
    Moin,

    ja das stimmt. Man sollte sich zuvor mit der Geschichte der Drehleiter auseinandersetzen.
    Ich kenne ein paar "wiederaufgebaute" Drehleitern, die man besser nicht gekauft hätte, wo z.B. der Hilfsrahmen gebrochen war und dann wieder zusammengeflickt wurde.

    Allerdings auch Fahrzeuge (z.B. FF Wertingen (BY) vormals BF Iserlohn) die geradezu neuwertig durch Refurbishment geworden sind.


    Viele Grüße
    Jan Ole

    DREHLEITER.info - Ein Stück näher dran!

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorDani8el 8W., Iserlohn / NRW691136
    Datum04.08.2011 15:0148904 x gelesen
    Geschrieben von Jan Ole Unger ...(z.B. FF Wertingen (BY) vormals BF Iserlohn)...
    Kleine Korrektur zur Laufbahn des Fahrzeuges.
    1993-2002 BF Iserlohn
    2002-2009 FF Iserlohn LG Letmathe
    2009 - durch Ersatzbeschaffung ausgesondert.

    Gruß
    Daniel


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorFlor8ian8 H.8, Münnerstadt / Bayern698339
    Datum09.10.2011 18:4649956 x gelesen
    Hallo,

    hat noch jemand das Video auf dem die Berührung mit der Oberleitung zu sehen war?

    MFG Flo


    Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorFlor8ian8 H.8, Münnerstadt / Bayern698635
    Datum13.10.2011 11:1349008 x gelesen
    Hallo nochmal,

    so letzter Versuch :) Hat wirklich niemand dieses Video bei dem zu sehen ist wie die Leiter in die Oberleitung "hineinfährt"? Gerne auch per PN.

    MFG Flo


    Wer aufhört besser zu werden, hört auf gut zu sein.

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    banner

     12.07.2009 16:23 Pete7r F7. B7., Burg auf Fehmarn & woanders
     12.07.2009 17:23 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     12.07.2009 18:44 Mich7ael7 A.7, Nieheim- Holzhausen
     13.07.2009 08:06 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     12.07.2009 19:24 Stef7an 7J., Birlenbach
     12.07.2009 19:35 Hube7rt 7K., Erkelenz
     13.07.2009 08:08 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     12.07.2009 19:37 ., Dinslaken
     12.07.2009 20:33 Anto7n S7., Köln
     12.07.2009 20:40 Chri7sti7an 7M., Maintal
     13.07.2009 08:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     14.08.2009 00:03 Kai 7H., Köln
     14.08.2009 06:35 Flor7ian7 M.7, Witten
     14.08.2009 18:24 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     14.08.2009 18:27 Chri7sti7an 7F., Wernau
     14.08.2009 18:35 ., Westerwald
     14.08.2009 18:37 Chri7sti7an 7H., Stadtlohn
     14.08.2009 18:46 Kai 7H., Köln
     14.08.2009 21:21 Juli7an 7H., Stemwede
     16.08.2009 01:46 ., Bremervörde
     16.08.2009 09:54 Lüde7r P7., Kelkheim
     16.08.2009 16:01 ., Bremervörde
     17.08.2009 13:04 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     17.08.2009 14:12 ., Bremervörde
     17.08.2009 14:29 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     17.08.2009 16:02 Mich7ael7 T.7, Butzbach
     17.08.2009 16:06 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     17.08.2009 23:36 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     17.08.2009 23:44 ., Bremervörde
     18.08.2009 07:47 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     18.08.2009 00:17 Chri7sti7an 7H., Stadtlohn
     18.08.2009 07:48 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     18.08.2009 11:20 Andy7 S.7, Rheinfelden / CH
     17.08.2009 23:30 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     17.08.2009 23:42 ., Westerwald
     13.07.2009 08:09 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     13.07.2009 20:48 Jürg7en 7T., Düsseldorf
     14.08.2009 17:02 Eric7 M.7, Reinheim
     14.08.2009 17:14 Pete7r L7., Köln / St. Wendel
     14.08.2009 17:29 Eric7 M.7, Reinheim
     14.08.2009 18:41 ., Westerwald
     14.08.2009 20:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     14.08.2009 21:36 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     14.08.2009 21:41 Chri7sti7an 7F., Wernau
     14.08.2009 23:30 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     15.08.2009 00:00 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     15.08.2009 00:04 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     15.08.2009 09:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     15.08.2009 19:31 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     16.08.2009 00:48 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     16.08.2009 10:03 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     16.08.2009 15:15 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     17.08.2009 12:06 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     17.08.2009 19:53 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     17.08.2009 20:15 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     17.08.2009 21:44 Henn7ing7 K.7, Dortmund
     18.08.2009 04:26 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     17.08.2009 16:27 ., Reken
     17.08.2009 16:48 ., Bremervörde
     17.08.2009 18:54 ., Reken
     17.08.2009 19:08 Thom7as 7E., Nettetal
     17.08.2009 23:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     14.08.2009 18:27 Andr7eas7 B.7, Düsseldorf
     03.08.2011 17:48 Mark7us 7B., Steinebach
     03.08.2011 17:52 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
     03.08.2011 17:57 Olf 7R., Hilbersdorf
     03.08.2011 18:11 ., München
     03.08.2011 18:14 Seba7sti7an 7K., Grafschaft
     03.08.2011 18:15 ., München
     03.08.2011 18:27 Chri7sti7an 7F., Wernau
     03.08.2011 18:30 ., München
     03.08.2011 18:33 Chri7sti7an 7F., Wernau
     03.08.2011 18:36 ., München
     03.08.2011 18:40 Olaf7 T.7, Dortmund
     03.08.2011 18:42 ., München
     03.08.2011 18:58 Anto7n K7., Mühlhausen
     03.08.2011 18:58 ., München
     03.08.2011 20:54 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     03.08.2011 21:04 ., Dinslaken
     03.08.2011 21:11 Jürg7en 7T., Düsseldorf
     03.08.2011 21:18 ., München
     03.08.2011 23:36 ., FFM
     04.08.2011 10:04 Chri7sti7an 7F., Fürth
     04.08.2011 10:59 Mark7us 7B., Steinebach
     04.08.2011 11:20 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     04.08.2011 15:01 Dani7el 7W., Iserlohn
     03.08.2011 18:25 Mich7ael7 T.7, Butzbach
     03.08.2011 18:27 ., München
     03.08.2011 20:51 Jan 7Ole7 U.7, Hamburg
     03.08.2011 23:07 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
     04.08.2011 05:03 Olf 7R., Hilbersdorf
     04.08.2011 06:44 ., München
     03.08.2011 18:24 Stef7fen7 H7., Bad Vilbel
     03.08.2011 19:48 Mark7us 7B., Steinebach
     09.10.2011 18:46 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
     13.10.2011 11:13 Flor7ian7 H.7, Münnerstadt
    zurück