ThemaEinspeisung Steigleitung15 Beträge
RubrikAusbildung
 
AutorDenn8is 8B., Eimeldingen / BW573310
Datum30.07.2009 23:167040 x gelesen
Hallo Miteinander,

kann mir jemand von euch sagen mit was ich für einem Druck von der FW Pumpe aus in die Steigleitung reinfahren muss.

Konnte nichts im Internet finden.

Vielen Dank.

Mit kameradschaftlichen Grüßen

Dennis


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz573314
Datum30.07.2009 23:265165 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Dennis Bodackkann mir jemand von euch sagen mit was ich für einem Druck von der FW Pumpe aus in die Steigleitung reinfahren muss.
Ich kann mich dunkel an 8-10 bar erinnern. Konnte aber in meinen Unterlagen nix dazu finden.


MfG
Daniel

Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht.
Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz573316
Datum30.07.2009 23:375094 x gelesen
Kann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Höhenunterschied an:
Höhenunterschied: 50m
Druck am Strahlrohr: 5bar
Druck der Wassersäule: ca. 5bar
P Steigleitung = P Strahlrohr - P Wassersäule
5bar+5bar=10bar
Rein rechnerisch also 10bar

Grüße
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz573319
Datum30.07.2009 23:524844 x gelesen
hupps TippfehlerGeschrieben von Stefan JurgahnP Steigleitung = P Strahlrohr - P WassersäuleP Steigleitung = P Strahlrohr + P Wassersäule :-)


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW573358
Datum31.07.2009 10:024888 x gelesen
Mahlzeit!

Geschrieben von Stefan JurgahnHöhenunterschied: 50m
Druck am Strahlrohr: 5bar
Druck der Wassersäule: ca. 5bar
P Steigleitung = P Strahlrohr + P Wassersäule
5bar+5bar=10bar


Die Formel ist so natürlich richtig (Reibungsverluste für diesen übersichtlichen Aufbau zu vernachlässigen halte ich in erster Näherung für zulässig).

Aber: der althergebrachte Wert von 5 bar am Strahlrohr bezieht sich auf die DIN-Strahlrohre, die sind im Innenangriff aus gutem Grund nicht mehr zulässig!

Für die Praxis muss also der notwendige Betriebsdruck des jeweils verwendeten HSR in die Formel eingesetzt werden, so dass man i.d.R. zu höheren Ergebnissen kommen wird.

Für übliche Hohlstrahlrohre wird ja schon ohne nennenswerte Höhenverluste ein Pumpenausgangsdruck von 10 bar empfohlen.

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen573359
Datum31.07.2009 10:094775 x gelesen
Geschrieben von Henning KochAber: der althergebrachte Wert von 5 bar am Strahlrohr bezieht sich auf die DIN-Strahlrohre, die sind im Innenangriff aus gutem Grund nicht mehr zulässig!

Hab ich da was verpaßt?

MkG
Marc


Brandschutzverein Hersfeld e.V.Aktuelle Infos: Empfehlung Helmkennzeichnung (PDF)
Flyer: "Selbstschutz Grundkurs" (PDF)

Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) ...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW573362
Datum31.07.2009 10:184723 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Marc DickeyHab ich da was verpaßt?

IIRC ist der vorgesehene Verwendungsbereich im Rahmen der Norm-Überarbeitung aktualisiert worden. UC müsste da mehr zu sagen können, der kommuniziert das so bzw. ähnlich.

Natürlich beziehe ich mich dabei auf M-Strahlrohre und nicht auf DIN-konforme HSR ;-)

Gruß,
Henning


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz573386
Datum31.07.2009 13:524565 x gelesen
Geschrieben von Stefan JurgahnKann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Höhenunterschied an:
Höhenunterschied: 50m
Druck am Strahlrohr: 5bar
Druck der Wassersäule: ca. 5bar
P Steigleitung = P Strahlrohr - P Wassersäule
5bar+5bar=10bar
Rein rechnerisch also 10bar

Ja also. Und was hab ich geschrieben?


MfG
Daniel

Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht.
Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen573387
Datum31.07.2009 13:574491 x gelesen
Geschrieben von Henning KochIIRC ist der vorgesehene Verwendungsbereich im Rahmen der Norm-Überarbeitung aktualisiert worden.

Werd ich mal prüfen. Ändert aber nichts an der Zulässigkeit der bisherigen Strahlrohre. Ist allenfalls beim Neukauf interessant (Stichwort: Off-Label-Use).


MkG
Marc

Was zum Lachen...


Brandschutzverein Hersfeld e.V.Aktuelle Infos: Empfehlung Helmkennzeichnung (PDF)
Flyer: "Selbstschutz Grundkurs" (PDF)

Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
(1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
(2) ...

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMark8us 8G., Bockenheim / Hessen573402
Datum31.07.2009 15:024398 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Marc DickeyGeschrieben von Henning Koch
Aber: der althergebrachte Wert von 5 bar am Strahlrohr bezieht sich auf die DIN-Strahlrohre, die sind im Innenangriff aus gutem Grund nicht mehr zulässig!


Hab ich da was verpaßt?

Die Norm spricht von "sollte nicht mehr eingesetzt werden" und meint damit Strahlrohre mit Vollstrahl und/oder unveränderlichem Sprühstrahl also u. a. die alten M-Strahlrohre.
Außerdem wird ein Mindestwinkel für den Sprühstrahl angegeben, der im Innenangriff mindestens 30 ° betragen sollte.


Gruß
Markus

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz573405
Datum31.07.2009 15:164466 x gelesen
Ein Wassersäule von 10 m entspricht in der praxisgerechten Näherung (Faustwert) einem Schweredruck von ca.𐀁 1,0 bar.
z.B. Bei 70m hättest du dann rechnerisch 12 bar ...

Grüße
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz573409
Datum31.07.2009 16:014706 x gelesen
Geschrieben von Stefan Jurgahnz.B. Bei 70m hättest du dann rechnerisch 12 bar ...
...um am Strahlrohr 5 bar zu haben. Ab wieviel m Gebäudehöhe ist eine Verstärkerpumpe für die Steigleitungen vorgeschrieben?


MfG
Daniel

Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.

Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht.
Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW573429
Datum31.07.2009 18:194258 x gelesen
Geschrieben von Henning KochFür übliche Hohlstrahlrohre wird ja schon ohne nennenswerte Höhenverluste ein Pumpenausgangsdruck von 10 bar empfohlen.

Und welche Strahlrohre meinst du denn?

Die HSR die ich kenne, liegen so im Bereich 6bar am Strahlrohr, d. h. 10bar an der Pumpe brauche ich nur wenn das Strahlrohr auf der ausgefahrenen DL stehet.

Gruß

Thomas

PS. Es gibt natürlich Expoerten die das brauchen, weil das HSR am SA ist.


Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz573477
Datum31.07.2009 22:074276 x gelesen
rechnerisch ;-) soweit ich weiss ist die maximale Entnamehöhe 65m

Grüße
Stefan


"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8 S.8, Borken / NRW574027
Datum03.08.2009 13:156268 x gelesen
Geschrieben von ---Daniel Metzger, Jockgrim--- Ab wieviel m Gebäudehöhe ist eine Verstärkerpumpe für die Steigleitungen vorgeschrieben?


Vorgeschrieben sind Druckerhöhungseinrichtungen, wenn diese wegen der Gebäudehöhe erforderlich sind ... es lebe die Entbürokratisierung und die Verschlankung von Vorschriften!

Unabhängig davon sind in der neuen Muster-Hochhaus-Rili nasse Steigleitungen gefordert:

Infosystem der ARGEBAU, Link "Mustervorschriften" in der Kopfzeile, weiter zu Link "Bauaufsicht/Bautechnik"

Direkter Link: Neue MHHR

MHHR 6.3.2 Steigleitungen, Wandhydranten
6.3.2.1 Hochhäuser müssen in jedem Geschoss nasse Steigleitungen mit Wandhydranten für die
Feuerwehr haben
1. in den Vorräumen der Feuerwehraufzüge,
2. in den Vorräumen der notwendigen Treppenräume,
3. bei notwendigen Treppenräumen ohne Vorräume an geeigneter Stelle.
6.3.2.2 Bei gleichzeitiger Löschwasserentnahme von 200 l/min an drei Entnahmestellen darf der Fließdruck an diesen Entnahmestellen nicht weniger als 0,45 MPa und nicht mehr als 0,80 MPa betragen.


In der Alten Fassung der MHHR war das anders:

Alte MHHR, 4.9.1 Steigleitungen, Wandhydranten (siehe "Archiv" auf der gleichen Seite)
Hochhäuser müssen in der Nähe jeden Treppenraumes einer notwendigen Treppe eine nasse
Steigleitung haben. ... Die bereitzustellende Wassermenge muss für den gleichzeitigen Betrieb von mindestens drei Wandhydranten ausreichen. Zusätzlich können trockene Steigleitungen bei Hochhäusern mit erhöhter Brandgefahr oder ohne selbsttätige Feuerlöscheinrichtungen verlangt werden; bei Hochhäusern, bei denen das Maß nach § 2 Abs. 4 MBO* mehr als 60 m beträgt, müssen sie vorhanden sein. Einspeisungsstellen für trockene Steigleitungen sind nach der Norm DIN 4066 zu kennzeichnen.


Interesant ist, dass ab 60 m Gebäudehöhe die trockenen Steigleitungen zusätzlich verlangt werden ... da brauchts dann eine Druckerhöhung. Diese wird in der o.g. Norm in 4.9.3 beschrieben.

Jetzt aber mal ein paar einsatztaktische Überlegungen dazu:

Löschwasseranlagen (so heißen die jetzt) nach DIN 14461 und DIN 14462 haben an den Entnahmestellen C-Festkupplungen. Wie viele Angriffsleitungen muss/will ich pro Geschoss einsetzen? Mindestens doch zwei, eine jeweils für Angriffs- und Sicherheitstrupp. Wie mache ich das?

Wo ordne ich die Entnahmestellen einsatztaktisch günstig an? Im Treppenraum, im Vorraum oder im (Brand-) Geschoss selbst? Wie passt das mit meinen Einsatzkonzepten zur Brandbekämpfung in hohen Gebäuden (Stichwort: Brückenkopf ein oder zwei Etagen unter dem Brandgeschoss) zusammen, muss ich ggf. Schlauchleitungen durch die Treppenraumtüren verlegen (und das über mehrere Geschosse)?

Und dann stelle man sich die Ausgangsfrage zum Einspeisedruck nochmals.

VB und Einsatztaktik haben nicht nur theoretische Berührungspunkte, sondern auch ganz praktische ...


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 30.07.2009 23:16 Denn7is 7B., Eimeldingen
 30.07.2009 23:26 Dani7el 7M., Jockgrim
 30.07.2009 23:37 Stef7an 7J., Birlenbach
 30.07.2009 23:52 Stef7an 7J., Birlenbach
 31.07.2009 10:02 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 31.07.2009 10:09 ., Bad Hersfeld
 31.07.2009 10:18 Henn7ing7 K.7, Dortmund
 31.07.2009 13:57 ., Bad Hersfeld
 31.07.2009 15:02 ., Bockenheim
 31.07.2009 18:19 Thom7as 7E., Nettetal
 31.07.2009 13:52 Dani7el 7M., Jockgrim
 31.07.2009 15:16 Stef7an 7J., Birlenbach
 31.07.2009 16:01 Dani7el 7M., Jockgrim
 31.07.2009 22:07 Stef7an 7J., Birlenbach
 03.08.2009 13:15 Marc7 S.7, Borken
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt