Thema | Einspeisung Steigleitung | 15 Beträge | |||
Rubrik | Ausbildung | ||||
Autor | Denn8is 8B., Eimeldingen / BW | 573310 | |||
Datum | 30.07.2009 23:16 | 7040 x gelesen | |||
Hallo Miteinander, kann mir jemand von euch sagen mit was ich für einem Druck von der FW Pumpe aus in die Steigleitung reinfahren muss. Konnte nichts im Internet finden. Vielen Dank. Mit kameradschaftlichen Grüßen Dennis | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 573314 | |||
Datum | 30.07.2009 23:26 | 5165 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Dennis Bodack kann mir jemand von euch sagen mit was ich für einem Druck von der FW Pumpe aus in die Steigleitung reinfahren muss. Ich kann mich dunkel an 8-10 bar erinnern. Konnte aber in meinen Unterlagen nix dazu finden. MfG Daniel Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht. Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 573316 | |||
Datum | 30.07.2009 23:37 | 5094 x gelesen | |||
Kann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Höhenunterschied an: Höhenunterschied: 50m Druck am Strahlrohr: 5bar Druck der Wassersäule: ca. 5bar P Steigleitung = P Strahlrohr - P Wassersäule 5bar+5bar=10bar Rein rechnerisch also 10bar Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 573319 | |||
Datum | 30.07.2009 23:52 | 4844 x gelesen | |||
hupps TippfehlerGeschrieben von Stefan JurgahnP Steigleitung = P Strahlrohr - P WassersäuleP Steigleitung = P Strahlrohr + P Wassersäule :-) "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 573358 | |||
Datum | 31.07.2009 10:02 | 4888 x gelesen | |||
Mahlzeit! Geschrieben von Stefan Jurgahn Höhenunterschied: 50m Die Formel ist so natürlich richtig (Reibungsverluste für diesen übersichtlichen Aufbau zu vernachlässigen halte ich in erster Näherung für zulässig). Aber: der althergebrachte Wert von 5 bar am Strahlrohr bezieht sich auf die DIN-Strahlrohre, die sind im Innenangriff aus gutem Grund nicht mehr zulässig! Für die Praxis muss also der notwendige Betriebsdruck des jeweils verwendeten HSR in die Formel eingesetzt werden, so dass man i.d.R. zu höheren Ergebnissen kommen wird. Für übliche Hohlstrahlrohre wird ja schon ohne nennenswerte Höhenverluste ein Pumpenausgangsdruck von 10 bar empfohlen. Gruß, Henning | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 573359 | |||
Datum | 31.07.2009 10:09 | 4775 x gelesen | |||
Geschrieben von Henning KochAber: der althergebrachte Wert von 5 bar am Strahlrohr bezieht sich auf die DIN-Strahlrohre, die sind im Innenangriff aus gutem Grund nicht mehr zulässig! Hab ich da was verpaßt? MkG Marc
Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) ... | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 573362 | |||
Datum | 31.07.2009 10:18 | 4723 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Marc Dickey Hab ich da was verpaßt? IIRC ist der vorgesehene Verwendungsbereich im Rahmen der Norm-Überarbeitung aktualisiert worden. UC müsste da mehr zu sagen können, der kommuniziert das so bzw. ähnlich. Natürlich beziehe ich mich dabei auf M-Strahlrohre und nicht auf DIN-konforme HSR ;-) Gruß, Henning | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 573386 | |||
Datum | 31.07.2009 13:52 | 4565 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan JurgahnKann man pauschal nicht sagen. Kommt auf den Höhenunterschied an: Ja also. Und was hab ich geschrieben? MfG Daniel Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht. Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Marc8 D.8, Bad Hersfeld / Hessen | 573387 | |||
Datum | 31.07.2009 13:57 | 4491 x gelesen | |||
Geschrieben von Henning KochIIRC ist der vorgesehene Verwendungsbereich im Rahmen der Norm-Überarbeitung aktualisiert worden. Werd ich mal prüfen. Ändert aber nichts an der Zulässigkeit der bisherigen Strahlrohre. Ist allenfalls beim Neukauf interessant (Stichwort: Off-Label-Use). MkG Marc Was zum Lachen...
Artikel 5 - Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (1) Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. (2) ... | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 573402 | |||
Datum | 31.07.2009 15:02 | 4398 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Marc Dickey Geschrieben von Henning Koch Die Norm spricht von "sollte nicht mehr eingesetzt werden" und meint damit Strahlrohre mit Vollstrahl und/oder unveränderlichem Sprühstrahl also u. a. die alten M-Strahlrohre. Außerdem wird ein Mindestwinkel für den Sprühstrahl angegeben, der im Innenangriff mindestens 30 ° betragen sollte. Gruß Markus | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 573405 | |||
Datum | 31.07.2009 15:16 | 4466 x gelesen | |||
Ein Wassersäule von 10 m entspricht in der praxisgerechten Näherung (Faustwert) einem Schweredruck von ca.𐀁 1,0 bar. z.B. Bei 70m hättest du dann rechnerisch 12 bar ... Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8M., Jockgrim / Rheinland-Pfalz | 573409 | |||
Datum | 31.07.2009 16:01 | 4706 x gelesen | |||
Geschrieben von Stefan Jurgahnz.B. Bei 70m hättest du dann rechnerisch 12 bar ... ...um am Strahlrohr 5 bar zu haben. Ab wieviel m Gebäudehöhe ist eine Verstärkerpumpe für die Steigleitungen vorgeschrieben? MfG Daniel Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt. Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht. Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 573429 | |||
Datum | 31.07.2009 18:19 | 4258 x gelesen | |||
Geschrieben von Henning KochFür übliche Hohlstrahlrohre wird ja schon ohne nennenswerte Höhenverluste ein Pumpenausgangsdruck von 10 bar empfohlen. Und welche Strahlrohre meinst du denn? Die HSR die ich kenne, liegen so im Bereich 6bar am Strahlrohr, d. h. 10bar an der Pumpe brauche ich nur wenn das Strahlrohr auf der ausgefahrenen DL stehet. Gruß Thomas PS. Es gibt natürlich Expoerten die das brauchen, weil das HSR am SA ist. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 573477 | |||
Datum | 31.07.2009 22:07 | 4276 x gelesen | |||
rechnerisch ;-) soweit ich weiss ist die maximale Entnamehöhe 65m Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Marc8 S.8, Borken / NRW | 574027 | |||
Datum | 03.08.2009 13:15 | 6268 x gelesen | |||
Geschrieben von ---Daniel Metzger, Jockgrim--- Ab wieviel m Gebäudehöhe ist eine Verstärkerpumpe für die Steigleitungen vorgeschrieben? Vorgeschrieben sind Druckerhöhungseinrichtungen, wenn diese wegen der Gebäudehöhe erforderlich sind ... es lebe die Entbürokratisierung und die Verschlankung von Vorschriften! Unabhängig davon sind in der neuen Muster-Hochhaus-Rili nasse Steigleitungen gefordert: Infosystem der ARGEBAU, Link "Mustervorschriften" in der Kopfzeile, weiter zu Link "Bauaufsicht/Bautechnik" Direkter Link: Neue MHHR MHHR 6.3.2 Steigleitungen, Wandhydranten 6.3.2.1 Hochhäuser müssen in jedem Geschoss nasse Steigleitungen mit Wandhydranten für die In der Alten Fassung der MHHR war das anders: Alte MHHR, 4.9.1 Steigleitungen, Wandhydranten (siehe "Archiv" auf der gleichen Seite) Hochhäuser müssen in der Nähe jeden Treppenraumes einer notwendigen Treppe eine nasse Interesant ist, dass ab 60 m Gebäudehöhe die trockenen Steigleitungen zusätzlich verlangt werden ... da brauchts dann eine Druckerhöhung. Diese wird in der o.g. Norm in 4.9.3 beschrieben. Jetzt aber mal ein paar einsatztaktische Überlegungen dazu: Löschwasseranlagen (so heißen die jetzt) nach DIN 14461 und DIN 14462 haben an den Entnahmestellen C-Festkupplungen. Wie viele Angriffsleitungen muss/will ich pro Geschoss einsetzen? Mindestens doch zwei, eine jeweils für Angriffs- und Sicherheitstrupp. Wie mache ich das? Wo ordne ich die Entnahmestellen einsatztaktisch günstig an? Im Treppenraum, im Vorraum oder im (Brand-) Geschoss selbst? Wie passt das mit meinen Einsatzkonzepten zur Brandbekämpfung in hohen Gebäuden (Stichwort: Brückenkopf ein oder zwei Etagen unter dem Brandgeschoss) zusammen, muss ich ggf. Schlauchleitungen durch die Treppenraumtüren verlegen (und das über mehrere Geschosse)? Und dann stelle man sich die Ausgangsfrage zum Einspeisedruck nochmals. VB und Einsatztaktik haben nicht nur theoretische Berührungspunkte, sondern auch ganz praktische ... | |||||
| |||||
|