ThemaSicherheitsfaktor13 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW582847
Datum16.09.2009 21:135719 x gelesen
Hallo,
weiß jemand, wie groß der Sicherheitsfaktor gegan das Versagen von (extrem) sicherheitsrelevanten Bauteilen (zB Bauteile wo Menschenleben dranhängt) ist und vor allem wo das steht (Es gibt da bestimmt eine Norm für, nur welche) ?

Danke im Vorraus


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMarc8el 8K., Ostdorf z.Z. Esslingen/N. / BW582855
Datum16.09.2009 21:263525 x gelesen
Hallo Dennis,

Geschrieben von Dennis Ednerdas Versagen von (extrem) sicherheitsrelevanten Bauteilen

das müsstest du etwas genauer fassen? Um was geht es für ein Material? Um was für eine Anwendung?
Der Sicherheitsfaktor sollte etwa 10 sein, aber eine spezifische Norm für alle Fälle gibt es nicht. Wenn ich jetzt mal das Beispiel Aufzugseie nehmen darf: Diese Anforderungen stehen in der ISO 4344:2004-02. Aber wie gesagt da gibts viele.


Grüße
Marcel


Ich bin nicht die Signatur, ich putz hier nur!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional582856
Datum16.09.2009 21:283379 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Dennis Ednerweiß jemand, wie groß der Sicherheitsfaktor gegan das Versagen von (extrem) sicherheitsrelevanten Bauteilen (zB Bauteile wo Menschenleben dranhängt) ist und vor allem wo das steht (Es gibt da bestimmt eine Norm für, nur welche) ?

Steht im Regelfall in der jeweiligen Fachnorm.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Miss Unsexy 2009: Nach Platz 27 in 2007 dieses mal auf Platz 30. Überraschung auf Platz 13

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJose8f M8., Bad Urach / BaWü582857
Datum16.09.2009 21:293382 x gelesen
Geschrieben von Dennis Ednerweiß jemand, wie groß der Sicherheitsfaktor gegan das Versagen von (extrem) sicherheitsrelevanten Bauteilen (zB Bauteile wo Menschenleben dranhängt) ist und vor allem wo das steht (Es gibt da bestimmt eine Norm für, nur welche) ?

Aus dem Kopf kann ich dir sagen, das Personaaufzüge in D 16-fach und Lastenfahrstühle 8-fach überdimensioniert sind.

Wo bist Du denn im Moment? PSA, Gebäude, Fahrzeuge...?


mit freundlichen Grüßen

Jo(sef) Mäschle



Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sti8@n 8P., ein Badner in Troisdorf / NRW physisch, Baden emotional582858
Datum16.09.2009 21:303371 x gelesen
Tach, Post!

Geschrieben von Marcel KesslerDer Sicherheitsfaktor sollte etwa 10 sein

Das mag bei Aufzügen so sein, im Regelfall ist er aber erheblich darunter. Selbst im PSA-Bereich (z.B. Absturzsicherungen) meistens in der Region um 5.


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------
Fumus ignem

- This is my very own opinion... -

Miss Unsexy 2009: Nach Platz 27 in 2007 dieses mal auf Platz 30. Überraschung auf Platz 13

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW582861
Datum16.09.2009 21:373395 x gelesen
Geschrieben von Josef MäschleWo bist Du denn im Moment? PSA, Gebäude, Fahrzeuge...?

Es geht um Rettungsschläuche, also so was hier


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW582862
Datum16.09.2009 21:593272 x gelesen
Geschrieben von Dennis Edners geht um Rettungsschläuche, also so was hier

Sind die Dinger genormt?

Ich glaube nicht, müsste ich so ein Ding andübeln würde ich max.Personen X 7 plus Eigengewicht rechnen.


Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung.
frei n.Bmark

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8fen8 H8., Bad Vilbel / Hessen582864
Datum16.09.2009 22:033244 x gelesen
Geschrieben von Dennis Ednerweiß jemand, wie groß der Sicherheitsfaktor gegan das Versagen von (extrem) sicherheitsrelevanten Bauteilen (zB Bauteile wo Menschenleben dranhängt) ist und vor allem wo das steht (Es gibt da bestimmt eine Norm für, nur welche) ?



12-fach bei Lasten über Personen und bei Personenflugwerken.

BGV C 1.


Grüße, der Steffen!

Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausgebrochen ist, beweist nicht, dass insofern keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen lediglich einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.
(OVG NRW)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW582865
Datum16.09.2009 22:143212 x gelesen
Geschrieben von Steffen HaasBGV C 1

Ist für "Veranstaltungs- und Produktionsstätten für szenische Darstellung", sprich Theater usw, also nicht für das was ich suche


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorJona8s R8., Siedelsbrunn / Hessen582867
Datum16.09.2009 22:313128 x gelesen
Hi,
bei uns wurde kürzlich im örtlichen Kindergarten so ein Rettungsschlauch installiert.
Der Geschäftsführer der Herstellerfirma, der die Einweisung vorgenommen hat, meinte, dass der Schlauch selbst durch die eingenähten Gurte eine Belastung von mehreren Tonnen aushält, die genaue Zahl nannte er auch, ich kann mich allerdings nicht mehr daran erinnern. Je nach Länge des Schlauch werden unterschiedlich viele Gurte eingenäht, sodass seiner Aussage nach bei vielen Installationsorten eher die Verankerungs des Gestells das Problem darstellt und nicht die Belastbarkeit des Schlauchs oder des Gestells selbst.

Gruß
Jonas


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAndr8eas8 K.8, Jardinghausen / Niedersachsen582869
Datum16.09.2009 22:343135 x gelesen
Da dürften die jeweiligen Wände/Halterungen wohl den größten Malus bringen.
Die Dinger kann man ja schlecht an die nächstbeste Wand dübeln.
Was bringt das beste Rettungssystem, wenn im Notfall die halbe Wand mit hinterher kommt. ;)


MfG

Andreas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8f S8., Vilseck / Bayern582873
Datum16.09.2009 23:153149 x gelesen
Hallo,

Geschrieben von Thomas MiddekeSind die Dinger genormt?

jedenfalls finden sie seit Jahren bei einigen Feuerwehren Verwendung: Rettungsschlauch


Gruß
Christof

http://www.feuerwehr-vilseck.de/1.html
http://hvo-vilseck.de/index1.html
http://cms.brk.de/Niederbayern-Oberpfalz/Amberg-Sulzbach/Bereitschaft_Sulzbach-Rosenberg


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW583202
Datum18.09.2009 23:142927 x gelesen
Ich hole das Thema noch mal nach oben. Wie gesagt geht es um Rettungsschläuche bzw Notrutschen an Gebäuden. Weiß jemand ob/wo diese genormt sind bzw welcher Sicherheitsfaktor gegen Bauteilversagen benutzt wird?


mit kameradschaftlichen Grüssen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
xxx

 16.09.2009 21:13 Denn7is 7E., Menden
 16.09.2009 21:26 Marc7el 7K., Ostdorf z.Z. Esslingen/N.
 16.09.2009 21:30 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 16.09.2009 21:28 Chri7sti7@n 7P., ein Badner in Troisdorf
 16.09.2009 21:29 Jose7f M7., Bad Urach
 16.09.2009 21:37 Denn7is 7E., Menden
 16.09.2009 21:59 Thom7as 7M., Menden/ Sauerland
 16.09.2009 23:15 Chri7sto7f S7., Vilseck
 16.09.2009 22:31 Jona7s R7., Siedelsbrunn
 16.09.2009 22:34 Andr7eas7 K.7, Jardinghausen
 16.09.2009 22:03 Stef7fen7 H7., Bad Vilbel
 16.09.2009 22:14 Denn7is 7E., Menden
 18.09.2009 23:14 Denn7is 7E., Menden
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt