News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Thema | Schaummittel Bio For C Prüfung? | 14 Beträge | |||
Rubrik | Sonstiges | ||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597465 | |||
Datum | 19.12.2009 16:08 | 4852 x gelesen | |||
Wer hat Angaben über o.g. Schaummittel. Muss dies jährlich auf Verschäumung geprüftg werden? Ist es ein "gutes" Mehrbereichsschaummittel? | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 597512 | |||
Datum | 19.12.2009 21:21 | 3355 x gelesen | |||
Hi Jügen, Hier wenigstens das Datenblatt Da es noch "relativ" neu ist, werden sich Einsatzerfahrungen noch in Grenzen halten und sicherlich ist der Preis auch "heiss" ;-) Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597553 | |||
Datum | 20.12.2009 12:09 | 3196 x gelesen | |||
hm, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, arbeiten wir dann mit Zumischraten von 0,1-0,5%. Das ist dann mit den "normalen" Zumischern nach DIN 14 384 gar nicht (genau genug) einstellbar. Gibt es kostengünstige andere Lösungen (außer eben ForeDFos oder wie sie alle heißen)? | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 597561 | |||
Datum | 20.12.2009 12:33 | 3179 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von jürgen schmitz hm, wenn ich das Datenblatt richtig interpretiere, arbeiten wir dann mit Zumischraten von 0,1-0,5%. Richtig, direkt nicht! Gibt es kostengünstige andere Lösungen (außer eben ForeDFos oder wie sie alle heißen)? Na sicher: von AWG und TKW... Nur die (dünneren) Ansaugschläuche muß man noch nacherfinden ;-) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8G., Bockenheim / Hessen | 597566 | |||
Datum | 20.12.2009 13:04 | 3119 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hanswerner Kögler Nur die (dünneren) Ansaugschläuche muß man noch nacherfinden ;-) Probleme bekannt oder rechnerisch in Aussicht gestellt? Gruß Markus Groß | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 597594 | |||
Datum | 20.12.2009 13:43 | 3077 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Markus Groß Probleme bekannt oder rechnerisch in Aussicht gestellt? In erster Instanz berechnet! Ein üblicher Ansaugschlauch mit di 19 ... 20mm hat pro m einen Inhalt von ca. 0,3l Der Z4 bei 0,1% benötigt 0,4l/min (und es gibt die Ansaugschläuche bis 3m!) Diese geringe Fließgeschwindigkeit lässt auch schwer Undichtigkeiten erkennen. Praktisch verwenden wir einen Silikonschlauch mit di von ca. 4mm Und noch was (damit nicht 2 mal erfunden werden muß): Obwohl SM (fast) keine Sedimente aufweisen sollten, hat sich ein schweres Sieb vor den dünnen Düsen bewährt! ;-) Das lässt den Schlauch auch gut auf dem Kanisterboden aufliegen. Unsere kleinste Düse ist derzeit: 0,5l/min und dient (und jetzt wirds heftig :-) ) für die Wald-, Ödland- oder Kfzbrand- usw. Bekämpfung mit dem Schnellangriff (S25/50m) und HSR max. 120l/min (eigentlich wohl 40 Gallonen). Irgendwie muß sich das sauteure Rohr ja auch mal amortisieren... mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597661 | |||
Datum | 20.12.2009 14:44 | 3082 x gelesen | |||
jetzt nochmal langsam: an einen "normalen" Z4 einfach einen dünnen Schlauch vonn io 4mm? Was war mit der kleinen Düse? Die auch noch zu ändern? | |||||
| |||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 597664 | |||
Datum | 20.12.2009 14:50 | 3037 x gelesen | |||
Geschrieben von jürgen schmitzan einen "normalen" Z4 einfach einen dünnen Schlauch vonn io 4mm? Was war mit der kleinen Düse? Die auch noch zu ändern? Hallo du must den Ansaugeingang mit einer kleinen Lochblende versehn wir haben vor einem Z2 ein 0.8mm oder 1mm Loch sitzen als Netzmittel funzt das ganz gut aber dafür haben wir aus pneumatik Druckluftleitung und einem Dieselvorfilter einen dünnen Ansaugschlauch gebaut. Im Normalen hatten wir Strömungsabrisse und keine Ansaugung mehr. Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | |||||
| |||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597668 | |||
Datum | 20.12.2009 14:57 | 3071 x gelesen | |||
Geschrieben von Sven Rienasdu must den Ansaugeingang mit einer kleinen Lochblende versehn wir haben vor einem Z2 ein 0.8mm oder 1mm Loch sitzen als Netzmittel funzt das ganz gut aber dafür haben wir aus pneumatik Druckluftleitung und einem Dieselvorfilter einen dünnen Ansaugschlauch gebaut. Im Normalen hatten wir Strömungsabrisse und keine Ansaugung mehr. Also Probleme mit der Lochblende und dem normalen Schlauch und dafür einen dünnen genommen. Hab ich doch gefragt... Welche Zumischrate haben wir dann? 0,1 bei welcher Einstellung am z? | |||||
| |||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 597671 | |||
Datum | 20.12.2009 15:03 | 3105 x gelesen | |||
Geschrieben von jürgen schmitzWelche Zumischrate haben wir dann? 0,1 bei welcher Einstellung am z? Hallo Gute Frage es gab hier mal eine Anleitung dazu aber ich weiss nicht ob die noch online ist. Ich hab die nicht mehr vorliegen. Es dürfte aber eigentlich nur noch von der Lochblende abhängen wie hoch die Zumischung ist. Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | |||||
| |||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597779 | |||
Datum | 20.12.2009 21:33 | 3062 x gelesen | |||
Wer hat denn sowas in Anwendung? | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 597783 | |||
Datum | 20.12.2009 21:41 | 3079 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von jürgen schmitz Wer hat denn sowas in Anwendung? Na vielleicht die, die nach Tankniveauregulierung und Schutz-Druckbegrenzungsventil sowie Touchscreenbedienung noch die Euros über hatten?... mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | jürg8en 8s., Trier / RLP | 597786 | |||
Datum | 20.12.2009 21:44 | 2956 x gelesen | |||
na sooo teuer wirds ja wohl nicht sein und wer schon das besagte Schaummittel beschafft (soll ja auch nicht billig sein9 der wird ja auch ein paar Euro für die sparsame Dosierung übrig haben. Sonst könnte man ja auch "normales" MBS kaufen... | |||||
| |||||
Autor | Chri8sto8ph 8D., Bergkamen / NRW | 597915 | |||
Datum | 21.12.2009 16:33 | 3322 x gelesen | |||
Hallo zusammen, wir haben Bio For C seit 2005 auf unserem Fahrzeug verlastet. Es wird mit einer FireDos FD1000 an einem B-Abgang zugemischt. Wir mischen 0,1% als Netzmittel bei und 0,5% zur Schaumerzeugung. In der Regel folgt die Abgabe über eine AWG Turbospritze mit Schaumaufsatz. Geprüft wird meines Wissens nichts. Wir füllen Bio For C wieder in den Schaumtank nach und dann ist gut. Zum Preis kann ich leider nichts sagen. Gruß Christoph www.feuerwehr-bergkamen.de | |||||
| |||||
|