Thema | Schaltplan für Stromerzeuger | 6 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Flor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz | 633667 | |||
Datum | 13.07.2010 19:23 | 4264 x gelesen | |||
Hallo, Ich bin auf der Suche nach technischen Unterlagen, insbesonders Schaltpläne für diesen Stromerzeuger Baujahr 1980. Wer hat Unterlagen und kann diese als Kopie/Scan zur Verfügung stellen? Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr Gruß Florian www.ff-breitscheid.de | |||||
| |||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 633668 | |||
Datum | 13.07.2010 19:27 | 2813 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian PaganettiHallo, Hallo Nimm Kontakt zur Fa Eisemann auf die haben die Dinger eigentlich gebaut. Ersatzteile wirst du bei dem Baujahr wohl nicht mehr bekommen aber da alles normale Bauteile sind sollte das für nicht so das probelm sein. Am besten anrufen und das Typenschild der Kiste nicht unerreichbar weit weg haben. Aber beschreib mal das Problem evt kann man die auch so schon etwas weiterhelfen? Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz | 633669 | |||
Datum | 13.07.2010 19:31 | 2634 x gelesen | |||
Die Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen. Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr Gruß Florian www.ff-breitscheid.de | |||||
| |||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 633670 | |||
Datum | 13.07.2010 19:40 | 2519 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian PaganettiDie Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen. Hallo Erregermaschine defekt! Die Dinger haben eine Erregermaschine eingebaut die erst durch Restmagnetismus gespeist werden und wenn genug Spannung an den Klemmen anliegt über die Regelung versorgt wird. Da dürfte diese Regelung dann nicht gehn. In dem bereich mal suchen ich hab hier mal einen gehabt wo die Dioden für den Erregerstrom defekt waren ein Pfennigsartikel aber der Fehler war der selbe. Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | |||||
| |||||
Autor | Flor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz | 633673 | |||
Datum | 13.07.2010 20:12 | 2393 x gelesen | |||
Volltreffer, genau in dem Bereich lag der Fehler: einer der Kabelschuhe der vorne an dem Schalter vom Erregerstrom sitzt hatte keinen sauberen Kontakt, jetzt liegt wieder die volle Spannung an! Danke! Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr Gruß Florian www.ff-breitscheid.de | |||||
| |||||
Autor | Sven8 R.8, Brakel / NRW | 633674 | |||
Datum | 13.07.2010 20:27 | 2343 x gelesen | |||
Geschrieben von Florian PaganettiVolltreffer, genau in dem Bereich lag der Fehler: einer der Kabelschuhe der vorne an dem Schalter vom Erregerstrom sitzt hatte keinen sauberen Kontakt, jetzt liegt wieder die volle Spannung an! Danke! Geht doch noch das löcherige Gehirn :-) Greets Sven Meine Meinung und nix anderes. | |||||
| |||||
|