ThemaSchaltplan für Stromerzeuger6 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz633667
Datum13.07.2010 19:234264 x gelesen
Hallo,

Ich bin auf der Suche nach technischen Unterlagen, insbesonders Schaltpläne für diesen Stromerzeuger Baujahr 1980. Wer hat Unterlagen und kann diese als Kopie/Scan zur Verfügung stellen?

Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen


Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW633668
Datum13.07.2010 19:272813 x gelesen
Geschrieben von Florian PaganettiHallo,

Ich bin auf der Suche nach technischen Unterlagen, insbesonders Schaltpläne für diesen Stromerzeuger Baujahr 1980. Wer hat Unterlagen und kann diese als Kopie/Scan zur Verfügung stellen?


Hallo
Nimm Kontakt zur Fa Eisemann auf die haben die Dinger eigentlich gebaut. Ersatzteile wirst du bei dem Baujahr wohl nicht mehr bekommen aber da alles normale Bauteile sind sollte das für nicht so das probelm sein. Am besten anrufen und das Typenschild der Kiste nicht unerreichbar weit weg haben.
Aber beschreib mal das Problem evt kann man die auch so schon etwas weiterhelfen?


Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz633669
Datum13.07.2010 19:312634 x gelesen
Die Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen.


Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW633670
Datum13.07.2010 19:402519 x gelesen
Geschrieben von Florian PaganettiDie Ausgangsspannug liegt bei allen 3 Phasen nur noch bei 152 Volt. Gemessen sowohl an den Steckdosen als auch an den Klemmen im Inneren die augenscheinlich direkt vom Generator kommen.

Hallo
Erregermaschine defekt! Die Dinger haben eine Erregermaschine eingebaut die erst durch Restmagnetismus gespeist werden und wenn genug Spannung an den Klemmen anliegt über die Regelung versorgt wird. Da dürfte diese Regelung dann nicht gehn. In dem bereich mal suchen ich hab hier mal einen gehabt wo die Dioden für den Erregerstrom defekt waren ein Pfennigsartikel aber der Fehler war der selbe.


Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 P.8, Breitscheid / Rheinland-Pfalz633673
Datum13.07.2010 20:122393 x gelesen
Volltreffer, genau in dem Bereich lag der Fehler: einer der Kabelschuhe der vorne an dem Schalter vom Erregerstrom sitzt hatte keinen sauberen Kontakt, jetzt liegt wieder die volle Spannung an! Danke!


Das ist meine persönliche Meinung, nicht die meiner Feuerwehr

Gruß Florian

www.ff-breitscheid.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSven8 R.8, Brakel / NRW633674
Datum13.07.2010 20:272343 x gelesen
Geschrieben von Florian PaganettiVolltreffer, genau in dem Bereich lag der Fehler: einer der Kabelschuhe der vorne an dem Schalter vom Erregerstrom sitzt hatte keinen sauberen Kontakt, jetzt liegt wieder die volle Spannung an! Danke!

Geht doch noch das löcherige Gehirn :-)


Greets Sven

Meine Meinung und nix anderes.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 13.07.2010 19:23 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 19:27 Sven7 R.7, Brakel
 13.07.2010 19:31 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 19:40 Sven7 R.7, Brakel
 13.07.2010 20:12 Flor7ian7 P.7, Breitscheid
 13.07.2010 20:27 Sven7 R.7, Brakel
zurück


Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt