ThemaNetzmittelrate in der Praxis33 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
Infos:
  • Kögler'scher Ansaugschlauch mit Wechseldüse, Eigennachbau
  •  
    AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen658924
    Datum20.12.2010 14:2214095 x gelesen
    Moin,
    welche Zumischraten werden bei euch bei Class A gefahren?

    Unsere Technik hat einen min. Schaummitteldurchsatz von 0,5 l - ist es praxistauglich den Schnellangriff 100 L standardmäßig mit 0,5% Sthamex Claas A zu nutzen?


    Gruß Sven

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen658925
    Datum20.12.2010 14:2811199 x gelesen
    Moin,

    nehme mal an, dass Zeug ist auf 1% für Schaum ausgelegt? Da dürften 0,5 schon etwas reichlich sein. Wird vermutlich ungewollt spätestens beim Aufprall etwas verschäumen. Nicht sonderlich schlimm, aber weniger täte es auch. Aufpassen mit Hindernissen unter der Schwerstschaum-Brühe.

    Wie kommst auf die 100L? DIN-C-Rohr? Da würd ich über ein geeigneteres Rohr nachdenken, was Verbrauch und Löschmittelschäden betrifft.


    Gruß,
    Thorben


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen658927
    Datum20.12.2010 15:3010911 x gelesen
    Moin,

    Geschrieben von Thorben GruhlDa dürften 0,5 schon etwas reichlich sein. Wird vermutlich ungewollt spätestens beim Aufprall etwas verschäumen. Nicht sonderlich schlimm, aber weniger täte es auch. Aufpassen mit Hindernissen unter der Schwerstschaum-Brühe.

    kann man denn einen "normalen" Zumischer überhaupt auf kleinere Zumischraten als 0,5 % einstellen?

    Gruß, otti


    "You can't be a real country unless you have a Beer and an airline. It helps if you have some kind of a football team, or some nuclear weapons, but at the very least you need a Beer!" Frank Zappa

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen658929
    Datum20.12.2010 15:5910789 x gelesen
    Geschrieben von Matthias Ott Moin,

    Geschrieben von Thorben Gruhl"Da dürften 0,5 schon etwas reichlich sein. Wird vermutlich ungewollt spätestens beim Aufprall etwas verschäumen. Nicht sonderlich schlimm, aber weniger täte es auch. Aufpassen mit Hindernissen unter der Schwerstschaum-Brühe."

    kann man denn einen "normalen" Zumischer überhaupt auf kleinere Zumischraten als 0,5 % einstellen?

    Am Zumischer direkt nicht aber da gibt es für die Zumischer einen Aufsatz.
    Netzmitteldosierer der Firma TKW


    MKG Christian

    ----
    Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

    http://www.feuerwehr-maintal.de

    Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
    beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

    Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
    ----

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen658930
    Datum20.12.2010 16:0610640 x gelesen
    Geschrieben von Sven NiclasUnsere Technik hat einen min. Schaummitteldurchsatz von 0,5 l - ist es praxistauglich den Schnellangriff 100 L standardmäßig mit 0,5% Sthamex Claas A zu nutzen?

    Moin Moin,

    kann man machen aber die Schaumbildung ist schon da. Mit Schwerschaumaufsatz kann sogar bei 0,5% richtig Schwerschaum produziert werden (für Brandklasse A). Unverschäumt wird der wässrige Schaum rel. schnell zusammen fallen, somit auch für die Einsätze über den Schnellangriff geeignet. Durch die hohe Zumischrate ist der Netzeffekt sehr gut. STHAMEX-class A sollte im Netzbereich zw. 0,1% und 0,3% eingesetzt werden.
    Um die gute Schaumbildung im Netzwasserbereich bei 0,5% Zumischrate zu umgehen kann Alternativ das STHAMEX f-15 eingesetzt werden oder das STHAMEX-ultraWet ohne Schaumbildung.

    Oder man lebt halt mit Schaumbildung. Wenn das einma ausprobiert werden soll - ich habe noch einen angefangenen Kanister class A im Keller stehen. Fotos vom Test könnten wir hier posten.

    Gruß aus Hannover

    Martin


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorMart8in 8G., Hannover / Niedersachsen658931
    Datum20.12.2010 16:0910732 x gelesen
    Geschrieben von Christian Müllerkann man denn einen "normalen" Zumischer überhaupt auf kleinere Zumischraten als 0,5 % einstellen?

    Am Zumischer direkt nicht aber da gibt es für die Zumischer einen Aufsatz.
    Netzmitteldosierer der Firma TKW


    wenn es sich um 100 Liter/min durchfluss am Strahlrohr handelt, dann würde ich vermuten, dass es sich nicht um einen normalen Z Zumischer am Schnellangriff handelt, da der Z 2 (auch mit Dosieraufsatz) 200 l/min Durchfluss benötigt.

    Wenn dann Z 1 oder ein Venturi Zumischer von Scotty oder eine el. Dosierpumpe (das würde zumindest auch die Minderfördermenge erklären)

    Gruß


    Martin

    --wie immer nur meine persönliche Meinung--


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen658934
    Datum20.12.2010 16:4610486 x gelesen
    Geschrieben von Martin Gorskiwenn es sich um 100 Liter/min durchfluss am Strahlrohr handelt, dann würde ich vermuten, dass es sich nicht um einen normalen Z Zumischer am Schnellangriff handelt, da der Z 2 (auch mit Dosieraufsatz) 200 l/min Durchfluss benötigt.

    Wenn dann Z 1 oder ein Venturi Zumischer von Scotty oder eine el. Dosierpumpe (das würde zumindest auch die Minderfördermenge erklären)

    Gruß


    Martin

    Da kannst Du durchaus recht haben, aber wenn mich jemand nach einem "normalen" Zumischer fragt, dann gehe ich von den gängigen aus und das wär im normalfall ein Z4.


    MKG Christian

    ----
    Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

    http://www.feuerwehr-maintal.de

    Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
    beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

    Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
    ----

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen658945
    Datum20.12.2010 18:1110315 x gelesen
    Geschrieben von Thorben GruhlWie kommst auf die 100L? DIN-C-Rohr? Da würd ich über ein geeigneteres Rohr nachdenken, was Verbrauch und Löschmittelschäden betrifft.

    Am Schnellangriff ist ein AWG 2130, über Schnellverschluss kann die Düse auf S2 gewechselt werden, bei 130l theoretisch 0,4...


    Gruß Sven

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen658947
    Datum20.12.2010 18:2310441 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Sven Niclas
    Am Schnellangriff ist ein AWG 2130,
    Das Rohr ist OK.
    über Schnellverschluss kann die Düse auf S2 gewechselt werden, bei 130l theoretisch 0,4...
    Das sind dann aber nicht mehr 130l/min?
    Hier könnte der SA (25/28mm - 50/30m) schon ein Problem werden?


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen658949
    Datum20.12.2010 18:5710406 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Martin Gorski
    wenn es sich um 100 Liter/min durchfluss am Strahlrohr handelt, dann würde ich vermuten, dass es sich nicht um einen normalen Z Zumischer am Schnellangriff handelt, da der Z 2 (auch mit Dosieraufsatz) 200 l/min Durchfluss benötigt.
    Ja Martin, Du kennst mich ;-) ->
    Im Nebenschluß kann man bei entsprechender Drosselung des SM-Volumenstroms schon mit einem Z2 oder auch Z4 die gewünschte Z-Rate erreichen.
    Und vor allem auch bei den erforderlichen Drücken am HSR!


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 N.8, Gehrden / Niedersachsen658951
    Datum20.12.2010 19:0310267 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerDas sind dann aber nicht mehr 130l/min?
    Hier könnte der SA (25/28mm - 50/30m) schon ein Problem werden?


    30m C42


    Gruß Sven

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen658952
    Datum20.12.2010 19:0910230 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Sven Niclas
    30m C42
    Das ist dann kein Diskussionsbedarf...


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8M., Maintal / Hessen658953
    Datum20.12.2010 19:3810314 x gelesen
    Diese möglichkeit ist auch eine Gute. Wurde ja auch dieses Jahr im HdT angesprochen.
    Link zum einer guten Tabelle für das Nebenschlußverfahren (von Hanswerner Kögler)


    MKG Christian

    ----
    Es handelt sich um meine persönliche Meinung...

    http://www.feuerwehr-maintal.de

    Es entspricht der Lebenserfahrung, dass mit der Entstehung eines Brandes praktisch jederzeit gerechnet werden muss. Der Umstand, dass in vielen Gebäuden jahrzehntelang kein Brand ausbricht,
    beweist nicht, dass keine Gefahr besteht, sondern stellt für die Betroffenen einen Glücksfall dar, mit dessen Ende jederzeit gerechnet werden muss.

    Oberverwaltungsgericht Münster 10A 363/86 11.12.1987
    ----

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen658971
    Datum21.12.2010 01:5610232 x gelesen
    Moin

    Nachdem Hanswerner mir letztens mit einigen Maßen beim Nachbau seiner Zumischdrossel geholfen hat, können wir nun auch mit kleinen Zumischmengen nebenschließen.
    Als Gedankenstütze habe ich Aufbauschema und Zumischraten-Tabelle zweiseitig gedruckt und laminiert aufs Fahrzeug gelegt. Eben diese Datei kann ich gerne mit der Feuerwehrwelt teilen. Ich habe sie als .ppt belassen, dann könnt ihr sie bedarfsweise verändern.
    Vorsicht, die jetzige Version gilt für Class-A-Konzentrat, mit MBS wird das Ergebnis ein wenig dürftig ausfallen. ;o)

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW658976
    Datum21.12.2010 08:5010041 x gelesen
    Geschrieben von Sebastian WeißAls Gedankenstütze habe ich Aufbauschema und Zumischraten-Tabelle zweiseitig gedruckt und laminiert aufs Fahrzeug gelegt. Eben diese Datei kann ich gerne mit der Feuerwehrwelt teilen

    Schönes Prinzipbild, aber mit genau diesem aufbau hat es bei uns nicht funktioniert. Der Zumischer sollte nicht direkt an der Pumpe angeschlossen werden.

    Gruß

    Thomas


    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen658992
    Datum21.12.2010 10:1010037 x gelesen
    Moin

    Geschrieben von Thomas EdelmannDer Zumischer sollte nicht direkt an der Pumpe angeschlossen werden.Ich hab bei Tests den Zumischer direkt am Abgang und mit einem 5-Meter-Füllschlauch am Tankeingang betrieben (logischerweise dann nur Wasser zugemischt), das ging. Der Test des kompletten Aufbaus (mit echten Schaummittel) steht noch aus, aber ich kann mir gerade nicht erklären wieso die Position des Zumischers da erheblich sein sollte.... Hanswerner?!? ;o)

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen659017
    Datum21.12.2010 12:269936 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Thomas Edelmann
    Der Zumischer sollte nicht direkt an der Pumpe angeschlossen werden.

    Geschrieben von Sebastian Weiß
    Ich hab bei Tests den Zumischer direkt am Abgang und mit einem 5-Meter-Füllschlauch am Tankeingang betrieben (logischerweise dann nur Wasser zugemischt), das ging. Der Test des kompletten Aufbaus (mit echten Schaummittel) steht noch aus, aber ich kann mir gerade nicht erklären wieso die Position des Zumischers da erheblich sein sollte.... Hanswerner?!? ;o)
    Ich auch nicht. Was soll der Grund dafür sein?

    Bei Waldbränden wird hier i.d.R. immer an der (letzten) TS vor der ES zugemischt:

    NSV im Gelände
    (das wirklich zugemischt wird, sieht man an der leichten Schaumbildung des 5m-Füllschlauches, der nicht mehr ganz dicht an der Kupplung war (Schlauchbinde schon drumm))

    Das einzig denkbare Hindernis ist ein zu hoher Vordruck aus Hydrant o.a. Den kann man aber drosseln.

    Auch so: Wir hatten auch mal ein Problem, das es in die SM-Ansaugleitung plötzlich zurückgedrückt hat. Waren etwas ratlos, weil weder mit Druckänderung und so zu beheben. Erst als wir den Z4 entfernt haben konnten wir sehen, das das Diffuserrohr sich im Z4 gelöst hatte und im Sammelstück steckte...
    Nach Bild müsste ich erst mal suchen, falls gewünscht...


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW659048
    Datum21.12.2010 16:359879 x gelesen
    Geschrieben von Sebastian Weißaber ich kann mir gerade nicht erklären wieso die Position des Zumischers da erheblich sein sollte..

    Weil eventuell durch die Turbulenzen im Zumischer unter Umständen das Ansaugen des Schaummittels nicht funktioniert. jedenfalls war es bei unserern Versuchen so. Nachdem wir erst die 5m und dann den Zumischer eingebaut hatten, funktionierte der Nebenschluß vorher nicht.

    Gruß

    Thomas


    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen659053
    Datum21.12.2010 17:499865 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Thomas Edelmann
    Weil eventuell durch die Turbulenzen im Zumischer unter Umständen das Ansaugen des Schaummittels nicht funktioniert.
    Ich wundere mich...
    In der Düse des Z4 liegt die Fließgeschwindigkeit bei ca 40m/s, die Reynoldsche Zahl ist >500000.
    Da ist Alles turbulent!

    Denkbar wäre ein Störkörper welcher eine Rotation erzeugt. Nur im Z kann der nicht sein, sonst gänge es auch nach 5m nicht und wenn das in der Pumpe ... tät ich es genau wissen wollen an Eurer Stelle. Denn das ist auch für die "normale" WF nicht optimal.

    Ansonsten ist das "Verquirlen" in der Pumpe erwünscht, es erspart die sonst immer mal erwähnte "Vermischungsschlauchlänge".


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW659115
    Datum22.12.2010 09:319781 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerDenkbar wäre ein Störkörper welcher eine Rotation erzeugt. Nur im Z kann der nicht sein, sonst gänge es auch nach 5m nicht und wenn das in der Pumpe ... tät ich es genau wissen wollen an Eurer Stelle. Denn das ist auch für die "normale" WF nicht optimal.

    Da die Pumpe erst vor 2-3 Jahren zur Überholung war und ihre Leistungsdaten mehr als bringt haben wir keinen Zweifel an der Funktionsfähigkeit. Ich kenne das Phänomen auch in der normalen Hydraulik, wo man vor Einbauten gerne 6D als Beruhigungsstrecke hat.

    Gruß

    Thomas


    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen659143
    Datum22.12.2010 12:159803 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Thomas Edelmann
    Da die Pumpe erst vor 2-3 Jahren zur Überholung war und ihre Leistungsdaten mehr als bringt haben wir keinen Zweifel an der Funktionsfähigkeit.
    Es ging nicht um deren L.
    Eher ob die Verluste in den Schlauchleitungen so höher als gewöhnlich ausfallen.

    Ich kenne das Phänomen auch in der normalen Hydraulik, wo man vor Einbauten gerne 6D als Beruhigungsstrecke hat.
    Diese Einrichtungen dienen als Meßrohre, weil man ruhige Meßwerte haben will.

    Da ich das Phänomen noch nicht erlebt habe, macht doch bitte mal den Z auf den Abgang und auf den D-Anschluß ein Unterdruckmanometer.
    Und so mal langsam den Druck steigern und den Unterdruck festhalten. Man müsste da ja irgendwann einen "Abriss" oder "Sprung" feststellen.
    Das Wasser kann man direkt in den Tank zurückspeisen, geht also mit recht geringen Aufwand.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW659202
    Datum22.12.2010 18:069591 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner KöglerDa ich das Phänomen noch nicht erlebt habe, macht doch bitte mal den Z auf den Abgang und auf den D-Anschluß ein Unterdruckmanometer.

    Wenn ich dran denke und ein Manometer auftreiben kann werden wir das mal ausprobieren

    Gruß

    Thomas

    PS. Das braucht man nicht nur um ruhige sonder überhaupt Messewerte zu bekommen. Vor Rückschlagventilen ist es auch hilfreich.


    Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
    Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen668989
    Datum25.02.2011 14:109619 x gelesen
    Moin

    Geschrieben von Sebastian WeißNachdem Hanswerner mir letztens mit einigen Maßen beim Nachbau seiner Zumischdrossel geholfen hat, können wir nun auch mit kleinen Zumischmengen nebenschließen.

    Nachdem schon ein paar User nach Daten, Maßen, Hinweisen für den Nachbau gefragt hatten, habe ich mal mein Feuerwehr.de-Blog aktiviert und einen Beitrag dazu geschrieben.
    Ich hoffe, es bringt euch weiter - falls ich noch irgendwas hinzufügen soll, schreibt mit eine PN.

    Viel Erfolg beim Nachbau - so schwierig ist es aber auch garnicht ;o)

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW669024
    Datum25.02.2011 16:409442 x gelesen
    Hallo,

    ich stell mir gerade die Frage ob Silikonschlauch für diese Anwendung optimal ist.

    Weil Silikonschlauch so weich ist knickt er ja beim Biegen relativ schnell ab.


    Mit kameradschaftlichen Grüßen
    Andreas

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen669073
    Datum25.02.2011 20:209346 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Sebastian Weiß
    Viel Erfolg beim Nachbau - so schwierig ist es aber auch garnicht ;o)
    Gut gemacht! und nun auch ein paar Einsatzerfolge... ;-)

    Ich hoffe auch bei uns dieses Jahr die Umstellung auf "Konzentrat" durchsetzen zu können, was andere Düsen nach sich ziehen wird.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen669084
    Datum25.02.2011 20:509348 x gelesen
    Hallo,
    Geschrieben von Andreas Becker
    ich stell mir gerade die Frage ob Silikonschlauch für diese Anwendung optimal ist.
    Anderer Vorschlag? Auch niedrigere Temperaturen bedenken...

    Weil Silikonschlauch so weich ist knickt er ja beim Biegen relativ schnell ab.
    Dem die S.-Hersteller damit begegnen, das die Hülle rel. stark bzgl. des Durchmessers ist.
    Wir verwenden im Unternehmen solche Schläuche für den Transport von Epoxidharzen zur Tränkung von Spulendrähten, sowohl Saug- wie Druckseitig.

    Und bei der NM-Zumischung gab es bisher auch noch keine Probleme, gerade wegen der Flexibilität wird der Mini-"Saugkorb" gut auf dem Grund des Behälters fixiert.


    mkg hwk

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorAndr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW669095
    Datum25.02.2011 21:249355 x gelesen
    Geschrieben von Hanswerner Kögler
    Anderer Vorschlag?
    Polyesterverstärkter Schlauch aus EPDM.

    Geschrieben von Hanswerner Kögle
    rgerade wegen der Flexibilität wird der Mini-"Saugkorb" gut auf dem Grund des Behälters fixiert.
    Das ist natürlich ein Argument für Silikon.


    Mit kameradschaftlichen Grüßen
    Andreas

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern669116
    Datum26.02.2011 09:539185 x gelesen
    Geschrieben von Andreas Beckerch stell mir gerade die Frage ob Silikonschlauch für diese Anwendung optimal ist.

    Jopp, aber bitte dickwandig, dann ist das kein Problem und ist auch ausrechend kälteflexibel.
    Außerdem gibts den an jeder Ecke.


    Grüßle
    CS





    TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT!
    TROLL COLLECT - Trolls im Forum

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorStef8fen8 S.8, Siegen / NRW669136
    Datum26.02.2011 12:009284 x gelesen
    Hallo Sven,
    bei der Ermittlung der Zumischrate spielt natürlich auch die Brandklasse und das Brandgut eine entscheidende Rolle.
    Welche Brandklasse liegt vor, A oder B, Flüssigkeitsbrände, flüssigwerdende Stoffe, Brände organischer Abstammung oder Autoreifen?!
    Eine genaue Aussage wird man in den seltensten Fällen erhalten.
    Vom Hersteller werden lediglich Empfehlungen zur Zumischrate angegeben.
    Letztlich müssen ja auch die Wasserqualität, die Umgebungsluft und und und bei der Schaumherstellung berücksichtigt werden.

    VG Steffen

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 G.8, Blankenstein / Thüringen669166
    Datum26.02.2011 13:319369 x gelesen
    Hallo
    Wir haben in unserem "neuen" einen AWG Turbozumischer TR 400 fest verbauen lassen.
    Der hat eine minimale Zumischung von 0,5%. Damit ist zumindest das Problem mit der richtigen Durchflussmenge gelöst. Leider konnten wir ihn noch nicht richtig testen, is uns zum "rum matschen" noch etwas zu kalt.
    Bin aber schon gespannt, in wieweit das beabsichtigte Netzwasser in Verbindung mit unseren neuen AWG 2235 -Rohren aufschäumt! Insbesondere, weil wir Stahmex Class A im Tank haben.
    Ursprünglich war ein TR 400 N(etzmittel) geplant, der wird aber nach Herstellerangaben wegen zu geringer Resonanz nicht mehr produziert.
    Am Anfang wollten wir eigentlich eine "richtige" Zumischanlage verbauen lassen, das wurde aber auf Grund des Preises und unsere geringen Einsatzzahlen wieder verworfen,
    Nachteil ist jetzt nur, das man die Durchflussmenge von 400 Litern nicht überschreiten sollte. Sonst kann die Zumischpumpe überdrehen.
    Naja, mal schauen wie sich das Teil in der Praxis bewährt.

    Gruß Sven


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSeba8sti8an 8W., Linden / Hessen669193
    Datum26.02.2011 14:429477 x gelesen
    Moin

    Geschrieben von Sven GeßnerAWG Turbozumischer TR 400Ab wievielen Litern Mindestdurchfluss pro Minute mischt der denn zuverlässig zu? Mir war, als hätte ich irgendwann mal irgendwo gelesen, dass er mind. 200l/min braucht, um gescheit zuzumischen - ich finde es aber jetzt nicht mehr.
    Sprich: Kann ich das Ding auch zum Nachlöschen mit meinetwegen 50 l/min benutzen, oder kommt dann nur Wasser raus?

    Gruß
    Sebastian


    --
    Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel)

    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorSven8 G.8, Blankenstein / Thüringen669226
    Datum26.02.2011 16:339172 x gelesen
    Meines Wisens mischt er bei jeder Durchflussmenge entsprechend zu. Der Volumenstrom treibt ja die eigentliche Zumischpumpe an. Zumindest sollte er aber schon eine gewisse Kraft aufbringen, reines "durchplätschern lassen" wird nicht funktionieren. Schätz ich mal... Ich kenne aber auch keinen, der schon mehr Erfahrung mit dem Teil hat.

    Gruß Sven


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     
    AutorThor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen669234
    Datum26.02.2011 17:599242 x gelesen
    Geschrieben von Sven GeßnerNachteil ist jetzt nur, das man die Durchflussmenge von 400 Litern nicht überschreiten sollte. Sonst kann die Zumischpumpe überdrehen.


    Nebenschlussverfahren geht auch mit Turbinenzumischern... Immerhin 800l/min mit 3%iger Zumischung, bei 1% Class A reichts sogar für 2400 L/min Schaum... Für 0,3er oder 0,1er Netzmittel hapert es dann an der Leistungsfähikeit der Fahrzeugpumpe, nicht am Zumischer...


    Beitrag bewerten

    Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

     

     20.12.2010 14:22 Sven7 N.7, Gehrden
     20.12.2010 14:28 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
     20.12.2010 15:30 Matt7hia7s O7., Waldems
     20.12.2010 15:59 Chri7sti7an 7M., Maintal
     20.12.2010 16:09 Mart7in 7G., Hannover
     20.12.2010 16:46 Chri7sti7an 7M., Maintal
     20.12.2010 18:57 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     20.12.2010 19:38 Chri7sti7an 7M., Maintal
     21.12.2010 01:56 Seba7sti7an 7W., Linden
     21.12.2010 08:50 Thom7as 7E., Nettetal
     21.12.2010 10:10 Seba7sti7an 7W., Linden
     21.12.2010 12:26 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     21.12.2010 16:35 Thom7as 7E., Nettetal
     21.12.2010 17:49 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.12.2010 09:31 Thom7as 7E., Nettetal
     22.12.2010 12:15 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     22.12.2010 18:06 Thom7as 7E., Nettetal
     25.02.2011 14:10 Seba7sti7an 7W., Linden
     25.02.2011 16:40 ., Haan / Rhld
     25.02.2011 20:50 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     25.02.2011 21:24 ., Haan / Rhld
     26.02.2011 09:53 Chri7sti7an 7S., Wasserburg/Bodensee
     25.02.2011 20:20 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     20.12.2010 18:11 Sven7 N.7, Gehrden
     20.12.2010 18:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     20.12.2010 19:03 Sven7 N.7, Gehrden
     20.12.2010 19:09 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
     20.12.2010 16:06 Mart7in 7G., Hannover
     26.02.2011 12:00 Stef7fen7 S.7, Siegen
     26.02.2011 13:31 Sven7 G.7, Blankenstein
     26.02.2011 14:42 Seba7sti7an 7W., Linden
     26.02.2011 16:33 Sven7 G.7, Blankenstein
     26.02.2011 17:59 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS