Hallo zusammen, hat Jemand Erfahrungen mit dem Vergleich von Endress Stromerzeugern 8 kVA in Silent und in Super Silent Ausführung (ESE 807 DBG ES und ESE 808 DBG ES)?. Datenblätter und Herstellerangaben sind bekannt. Mir geht es bewusst um gemachte Erfahrungen. | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8G., Gaienhofen / Baden-Württemberg | 667313 | |||
Datum | 15.02.2011 14:48 | 4316 x gelesen | |||
Hallo Carsten, hallo Gemeinde, wir haben uns bei den Beschaffung unseres LF20 für die 8kva Super Silent Ausführung entschieden. Nun seit zwei Jahren im Einsatz. Erfahrungen: Positiv: - wirklich sehr leise im Vergleich zu bekannten Geräten - problemloses Startverhalten Negativ: - Startbatterie entlädt sich innerhalb von zwei Monaten, Ladeerhalt unbedingt einplanen Beim Betrieb unbedingt auf eine gute Wärmeabfuhr achten. Der Betrieb ist nur bei herausgezogener Halterung möglich. Bei absehbar längerfristigen Betrieb ( > 30 Minuten) nehmen wir das Gerät wegen der Wärmeabstrahlung von der Halterung herunter. Das Geräte würden wir jederzeit wieder so kaufen. Gruß vom See Jürgen | |||||
| |||||
Autor | Cars8ten8 S.8, Linnich / NRW | 667317 | |||
Datum | 15.02.2011 15:45 | 4090 x gelesen | |||
Danke für die Antwort zum Super Silent Modell! Hat denn noch wer Erfahrungen mit dem Silent Modell? Ich finde hier den mit 22 l wirklich riesigen Tank vorteilhaft. Nur wie verhalten sich hier Geräusch- und Wärmeentwicklung? | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 M.8, Saal a.d. Donau / Bayern - logisch oder? | 668714 | |||
Datum | 23.02.2011 16:57 | 3982 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen GrafNegativ: - Startbatterie entlädt sich innerhalb von zwei Monaten, Ladeerhalt unbedingt einplanen Äh - wird die nicht geladen wenn der SE läuft?? Wie oft läuft euer Moppel denn? Wir lassen den min einmal im Monat laufen.. Dann klappts auch mit der Batterie. http://www.feuerwehr-saal.de Tue einem Hund 3 Minuten Gutes und er wird es Dir 3 Jahre danken. Tue einer Katze 3 Jahre Gutes, sie hat es nach 3 Minuten vergessen. "Katzen haben Personal" | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 668879 | |||
Datum | 24.02.2011 18:44 | 3821 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael MehrlWie oft läuft euer Moppel denn? Wir lassen den min einmal im Monat laufen.. Dann klappts auch mit der Batterie. Wie lange lasst Ihr denn das Ding da jeden Monat einfach so laufen? (du weißt sicher wie schnell Bleibatterien geladen werden können) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 M.8, Saal a.d. Donau / Bayern - logisch oder? | 668895 | |||
Datum | 24.02.2011 19:47 | 3738 x gelesen | |||
min 30 Minuten bis eine Stunde.. http://www.feuerwehr-saal.de Tue einem Hund 3 Minuten Gutes und er wird es Dir 3 Jahre danken. Tue einer Katze 3 Jahre Gutes, sie hat es nach 3 Minuten vergessen. "Katzen haben Personal" | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8G., Gaienhofen / Baden-Württemberg | 668938 | |||
Datum | 25.02.2011 09:56 | 3644 x gelesen | |||
Hallo Michael, wir haben das Teil mehrmals im Monat am laufen. Im Schnitt ca. 3-4 Stunden im Monat. Reicht aber trotzdem nicht aus um die Batterie ausreichend zu laden. Jetzt haben wir eine Ladeerhaltun nachgerüstet. Wir mussten "nur" den Konverter kaufen (180 Euro) und einbauen. Die sonstigen Anschlüsse im Fahrzeug (Anschlußklemmen und Absicherung) waren bereits vorhanden. Gruß vom See Jürgen | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 669056 | |||
Datum | 25.02.2011 18:57 | 3513 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Michael Mehrl min 30 Minuten bis eine Stunde.. Hm, und wozu soll das monatlich gut sein? (mit dem Hintergrund: wo läuft das Ding->Abgase, unnütze Betriebs-h -> Verschleiß, Kosten...?) Nur für das Laden des Akkus gäbe es andere (optimale) Lösungen. mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Juli8an 8H., Stemwede / Osnabrück / NRW / NDS | 669067 | |||
Datum | 25.02.2011 19:49 | 3461 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hanswerner Kögler Hm, und wozu soll das monatlich gut sein? Die Erfahrung zeigt doch, dass Verbrennungsmotoren deutlich besser anspringen, wenn sie regelmäßig laufen. Zum Laden der Batterie gibt es natürlich deutlich bessere und günstigere Möglichkeiten. Grüße, Julian Ich vertrete hier ausschließlich meine persönliche und private Meinung und nicht die der Organisation, der ich angehöre. "Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme." Thomas Morus | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 669068 | |||
Datum | 25.02.2011 19:55 | 3432 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Julian Holsing Die Erfahrung zeigt doch, dass Verbrennungsmotoren deutlich besser anspringen, wenn sie regelmäßig laufen. Monatlich? Min 0,5h? Da haben wir wohl bessere Kraftstoffe... ;-) (oder fehlende lobbyistische Verknüpfungen bzgl. Verbrauch, Verschleiß und Erneuerung... oder nur Angst vorm Steuerzahler) mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Juli8an 8H., Stemwede / Osnabrück / NRW / NDS | 669074 | |||
Datum | 25.02.2011 20:20 | 3373 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Hanswerner Kögler Monatlich? 30 min sind sicherlich etwas viel dafür. Monatlich finde ich schon in Ordung denn bei größerem Zeiträumen gerät das je nach Organisation des Ganzen gerne mal in Vergessenheit. Grüße, Julian Ich vertrete hier ausschließlich meine persönliche und private Meinung und nicht die der Organisation, der ich angehöre. "Tradition ist nicht das Halten der Asche, sondern das Weitergeben der Flamme." Thomas Morus | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8T., Recklinghausen / NRW | 669076 | |||
Datum | 25.02.2011 20:31 | 3461 x gelesen | |||
Hallo Carsten, ich kann nur etwas zum 13KvA Gerät sagen: Von der Geräuschentwicklung her unübertroffen leise, wirklich Top. Er springt sehr zuverlässig an, allerdings nur, wenn die Batterie voll ist. Ist sie leer hast Du keine Chance das Gerät zu starten. Im LF läuft der Generator ausreichend oft, da macht er keine Probleme, aber in einem AB der Generator läuft recht selten und wird daher regelmäßig entnommen und nachgeladen. Gruß Christian Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung! | |||||
| |||||
|