Hallo zusammen.

Hat jemand von Euch Unterlagen zur Wasserversorgung mit den o.g. Größen.

Was mich interessieren würde:

Welche Druckverluste habe ich bei diesen Größen?
Was für Liefermengen? (Speziell für den Betrieb von Werfern mit 3000 - 10000 l/min)

Vielleicht hat ja einer von Euch was parat.

Besten Dank,

Christopher


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorCars8ten8 S.8, Dorsten / NRW684520
Datum08.06.2011 16:3511139 x gelesen
Hi,

es gibt den "Onlinerechner Druckverlust" unter http://www.druckverlust.de/Online-Rechner/dp.php

Dieser ermittelt für B-Schläuche:

Fördermedium: Wasser 4 °C / flüssig
Volumenstrom: 800 l/min
Dichte: 998,206 kg/m³
Dynamische Viskosität: 1001,61 10-6 kg/ms

Rohrleitungselement: Kreisrohr
Elementabmessungen: Rohrdurchmesser D: 75 mm Rohrlänge L: 100 m
Strömungsgeschwindigkeit: 3,02 m/s
Reynolds-Zahl: 225584
Strömungsform: turbulent
Rohrrauhigkeit: 0.035 mm
Rohrreibungszahl: 0,02
Zeta-Wert: 24,57
Druckverlust: 1117,17 mbar = 1,12 bar

Bei DN125 und einer Rauhigkeit von 0,045mm sowie Förderstrom 3000l/min ergibt sich

Strömungsgeschwindigkeit: 4,07 m/s
Reynolds-Zahl: 507565
Druckverlust: 1106,81 mbar = 1,11 bar

Bei 10000l/min sind das
Strömungsgeschwindigkeit: 13,58 m/s
Reynolds-Zahl: 1691883
Druckverlust: 11716,45 mbar = 11,72 bar

A-Schlauch (110mm,3000l/min):

Strömungsgeschwindigkeit: 5,26 m/s
Reynolds-Zahl: 576778
Druckverlust: 2041,52 mbar = 2,04 bar

F-Schlauch(150mm, 3000l):
Strömungsgeschwindigkeit: 2,83 m/s
Reynolds-Zahl: 422971
Druckverlust: 424,76 mbar = 0,42 bar


PS: Die Rauhigkeitswerte beim Feuerwehrschlauch sind geschätzt und können abweichen. Ich habe sie aus dem Druckverlust eines B-Schlauchs ermittelt und auf die A- und F-Schläuche übertragen.

Gruß
Carsten


---
www.blaulichtquiz.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen684875
Datum10.06.2011 20:4510439 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Carsten Schumann
es gibt den "Onlinerechner Druckverlust" unter ...
Ich liebe die "Rechnerlein" ... ;-))

Was ich besonders süß finde: man versucht die "Rauheit" im Hundertsteln zu quantifizieren und übersieht dabei, das:
1. die Duchmessertoleranz in der 5.! Potenz in pv eingeht.
2. der Schlauch kein "Rohr" ist, wegen der Dehnung in 3 Dimensionen.
3. der Feuerwehrschlauch ständig über die Kupplungen eine Querschnittseinengung erfährt (welche mit größeren Durchmessern in der Wirkung geringer wird)

...

Zu den Werten:
Für B rechne ich mit 1,23bar/100m bei 800l/min
Für A mit 1,8bar/100m bei 3000l/min
Für F mit 0,36bar/100m bei 3000l/min -> wobei "F" eine reine theoretische Extrapolation aus "A" darstellt, da keinerlei Erfahrungen oder Quellen zur Beurteilung mir zur Verfügung stehen.


mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8N., Ratingen / NRW684883
Datum10.06.2011 21:2910407 x gelesen
Hallo Christopher,

125 mm --> pv ca 1bar bei Q 3500l/min
150 mm --> pv ca 1bar bei Q 6000l/min
200 mm --> pv ca 1bar bei Q 1200l/min
jeweils für 100 m Schlauchlänge

Gruß

Martin


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLutz8 R.8, Weener / Niedersachsen684890
Datum10.06.2011 22:4810377 x gelesen
Moin Martin,

nur mal so als Idee, frag doch mal die Kameraden, mir denen du die letzten Tage Dreck gefressen hast . Es würde mich wundern, wenn die Enscheder kein HFS haben. Und die haben damit Prixiserfahrung.

Gruß aus dem Rheiderland

Lutz


Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW684935
Datum11.06.2011 13:5210167 x gelesen
Geschrieben von Martin Neuhaus125 mm --> pv ca 1bar bei Q 3500l/min
150 mm --> pv ca 1bar bei Q 6000l/min
200 mm --> pv ca 1bar bei Q 1200l/min
jeweils für 100 m Schlauchläng


Diese Werte sollten eigentlich als kv Werte in entsprechenden Katalogen angegeben sein.

Gruß
Thomas


Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
banner

 08.06.2011 13:17 Chri7sto7phe7r B7., Gronau
 08.06.2011 16:35 Cars7ten7 S.7, Dorsten
 10.06.2011 20:45 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.06.2011 21:29 Mart7in 7N., Ratingen
 10.06.2011 22:48 Lutz7 R.7, Weener
 11.06.2011 13:52 Thom7as 7E., Nettetal