Hallo, wir sind dabei einen Neubau eines Feuerwehrgerätehauses zu planen. Suche für die Planung noch nach zwei Sachen. Wäre für Tipps dankbar. 1. Wo bekommt man kostengünstig Spinde für Wandmontage her. Finde hier recht wenig 2. Wie kann man es kostengünstig realisieren das bei einem Alarm das Licht im Gerätehaus angeht und gibt es hier fertige Lösungen zu kaufen. Danke schon mal für die Infos | |||||
| |||||
Autor | Jann8 F.8, Leer - Bingum / Niedersachsen | 702943 | |||
Datum | 17.11.2011 20:23 | 13451 x gelesen | |||
http://www.eurobos.de/pages/de/produkte/grossdisplay-gd2.php Über so ein Display, kann es gesteuert werden. Ob du nun das Licht damit einschaltest oder ob du die Kaffee Maschine anschmeißt das ist Euch überlassen. ;-) www.feuerwehr-bingum.de www.jugendfeuerwehr-bingum.de | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8S., Barntrup / NRW | 702944 | |||
Datum | 17.11.2011 20:34 | 13274 x gelesen | |||
Hi, also wie haben vor 1,5 Jahren ne neue Wache bekommen. Das Licht ist jetzt in der gesamten Wache Präsenz-gesteuert. Es sitzen überall Bewegungsmelder und sowie einer in die Wache kommt, geht das Licht an. Ist ne feine Sache. Und es hat noch einen Vorteil: Keiner kann vergessen es wieder aus zu machen. So rüstet unsere Stadt derzeit viele öffentliche Gebäude um. Gruß | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8I., Voerde / NRW | 702945 | |||
Datum | 17.11.2011 20:38 | 13107 x gelesen | |||
Geschrieben von M. S.Es sitzen überall Bewegungsmelder Präsenzmelder auf EIB/KNX sind bei uns im neuen Gerätehaus auch verbaut, da ist eine automatische Lichtschaltung wirklich nicht mehr nötig. Im Gebäude ist das so völlig ausreichend und auch für den alltäglichen Betrieb recht praktisch und empfehlenswert. Allein das Licht aussen und die Parkplatzbeleuchtung gehen bei uns bei Alarm an. Dies wird durch den Relaisausgang der Ladeschale eines alten Motorola Firestorm gesteuert... | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8I., Voerde / NRW | 702946 | |||
Datum | 17.11.2011 20:44 | 12638 x gelesen | |||
Geschrieben von Marco S.Wo bekommt man kostengünstig Spinde für Wandmontage her. Finde hier recht wenig Wie sollen die Spinde denn aussehen? Abschließbar? Mit Türe, ohne Türe? Frei gelagerte Einsatzkleidung? Oder hauptsächlich kostengünstig? | |||||
| |||||
Autor | Feli8x H8., Winsen-Scharmbeck / Niedersachsen | 702947 | |||
Datum | 17.11.2011 20:47 | 12543 x gelesen | |||
bei uns gibt es 3 "Licht an Möglichkeiten" 1. In Jedem Raum einen An/Aus-Schalter 2. Zentral An/Aus 3. Im Grätehaus hängt ein Melder, der das Licht und die Scheinwerfer auf dem Parkplatz ein einschaltet. Das Ausstellen wird in der Regel nicht vergessen, da neben dem Eingang der Zentral-Ein/Aus-Schalter ist und der wird vom Abschließenden gedrückt. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 702952 | |||
Datum | 17.11.2011 21:18 | 12776 x gelesen | |||
Hallo, ist auch ohn KNX sehr schön lösbar.... Gruß | |||||
| |||||
Autor | Oliv8er 8I., Voerde / NRW | 702953 | |||
Datum | 17.11.2011 21:27 | 12653 x gelesen | |||
...klar... vorallem ist die Bewegungsmelder-Lösung wesentlich einfacher ohne KNX lösbar als die Steuerung mittels DME/FME mit Relaisausgang. | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 702955 | |||
Datum | 17.11.2011 21:30 | 12453 x gelesen | |||
Bei uns klappt es auch ohne... ;-) Und das beim selben Fachplaner... | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8B., Lincoln / Nebraska (USA) | 702959 | |||
Datum | 17.11.2011 21:41 | 12353 x gelesen | |||
Hi, Geschrieben von Marco S. 2. Wie kann man es kostengünstig realisieren das bei einem Alarm das Licht im Gerätehaus angeht und gibt es hier fertige Lösungen zu kaufen. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass eine Art Hauptschalter fuer Licht und ggfs. fuer die Tore am Eingang in Kombination mit einem Bewegungsmelder fuer den Aussenbereich eine sehr praktikable und zudem einfache Sache ist. Dies nur als Alternative zu einer automatischen Loesung. -- MfG Stefan | |||||
| |||||
Autor | Torb8en 8B., Kiel / Schleswig Holstein | 702960 | |||
Datum | 17.11.2011 21:50 | 12634 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von M. S. Das Licht ist jetzt in der gesamten Wache Präsenz-gesteuert. Vergesst aber zumindest im Schulungsraum und Büro nicht Lichtschalter zu verbauen, mit denen das Licht dauerhaft an- oder ausgeschaltet werden kann. Meist bewegt man sich da nicht genug und alle 10 min im dunklem zu sitzten ist doof. Gleichzeitig will man es ja beim Unterricht auch mal dunkel haben. MkG Torben Dieser Beitrag gibt einzig und allein meine bescheidene Meinung wieder. Nicht die der Feuerwehr Kastorf oder gar die der Feuerwehr Kiel. | |||||
| |||||
Autor | Marc8el 8S., Barntrup / NRW | 702964 | |||
Datum | 17.11.2011 22:01 | 12477 x gelesen | |||
Ja, das stimmt. Wir haben im Unterrichtsraum auch Lichtschalter, hatte ich vergessen zu schreiben. Das ist aber der einzige Raum ohne Präsenzmelder. Im Büro und aufm Lokus sind die halt ein bisschen länger eingestellt. ;) | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 702971 | |||
Datum | 17.11.2011 22:36 | 12306 x gelesen | |||
Moin Geschrieben von Marco S. 2. Wie kann man es kostengünstig realisieren das bei einem Alarm das Licht im Gerätehaus angeht und gibt es hier fertige Lösungen zu kaufen.Da ihr neu baut, sollte zwar "kostengünstig" nicht aus dem Auge verloren werden, wer aber beim Neubau am falschen Ende spart, ärgert sich viele Jahre damit rum. Bei Gerätehäusern die größer als "Zwei Boxen, Büro, Klo" sind würde ich nicht mehr ohne EIB/KNX für die Lichtsteuerung planen. Da kannst du auch in einigen Jahren noch die Programmierung ändern, Schalter hinzufügen oder verlegen, ohne Kabel ziehen zu müssen. Wir haben seit 16 Jahren EIB im Feuerwehrhaus und gerade letzte Woche einen Schalter hinzugefügt über den wir nun an allen Ecken des Gebäudes Lichter an und aus machen - Einbauaufwand 30 Minuten, Programmieraufwand 1 Stunde. Mach das mal mit "normaler" Verkabelung. Zugeständnis: Du brauchst natürlich jemanden, der das programmiert. Beispiele, was bei Feuerwehrs denkbar ist: - Alarmlicht, Relaisausgang eines Uralt-Melders läuft auf einen Kontakt, Licht in Umkleiden und Halle geht (abhängig von der Helligkeit draußen) an. - Einbruchalarm: Bei Auslösen der EMA geht jedes Licht in der ganzen Hütte an. Erleichtert den Einbrechern das Arbeiten, wir sind schließlich ein Service-Unternehmen ;o) - Zentral-Aus per Taster, Schlüsselschalter, oder was einem sonst so einfällt - Durchgangsbeleuchtung: Nur ein paar Lichter gehen an - ... Merkt man irgendwie, dass ich davon fasziniert bin? ;o) Wenn der Kram nicht so teuer wäre (was bei so großen Objekten eher mal untergeht als im Privathaus), würde ich niemanden verstehen, der das *nicht* daheim hat. Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | Adol8f H8., Rosenheim / Bayern | 702992 | |||
Datum | 18.11.2011 09:39 | 12334 x gelesen | |||
Moderne Bewegungsmelder haben einen Schalter für Dauerlicht und Aus. Wenn sie richtig verbaut sind, dann bleibt das Licht sowieo an, auch wenn nur Unterricht ist. Audiatur et altera pars. | |||||
| |||||
Autor | Torb8en 8B., Kiel / Schleswig Holstein | 702993 | |||
Datum | 18.11.2011 09:44 | 12241 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Adolf H. Wenn sie richtig verbaut sind, dann bleibt das Licht sowieo an, auch wenn nur Unterricht ist. Ich kann nur aus meiner Erfahrung an zwei Schulen und in zwei Gerätehäusern sprechen, da machen die zeitweise echt Probleme. MkG Torben Dieser Beitrag gibt einzig und allein meine bescheidene Meinung wieder. Nicht die der Feuerwehr Kastorf oder gar die der Feuerwehr Kiel. | |||||
| |||||
Autor | Marc8-Da8nie8l M8., Heringen / Hessen | 702998 | |||
Datum | 18.11.2011 10:11 | 12418 x gelesen | |||
Hallo Marco. Bei uns wird der Neubau momentan fertig gestellt. Wir haben bei den Eingangstüren Alarmtaster verbaut, welche Beleuchtungen im Flur, Umkleiden, Hallenbereich und Aussenanlage einschalten. Die einmal eingeschalteten Leuchten lassen sich lokal einzeln wieder ausschalten. Des Weiteren sind in den Deckenlampen LED Nachtlichter sowie Notbeleuchtung bei Stromausfall per Energiesparlampen integriert. Der Aussenbereich wird per Bewegungsmelder ( jede Lampe einzeln ) geschaltet. Kann Lampen mit integrierten Bewegungsmeldern von Einhell empfehlen. Hohe Reichweite ~14-15m Optisch sehr ansprechenden Design | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 K.8, Waldachtal / BaWü | 703033 | |||
Datum | 18.11.2011 14:55 | 12194 x gelesen | |||
Da ich gerade in unserem neuen Feuerwehrhaus sitze hier unsere Lösung: - bei Alarm automatisch Außenbeleuchtung und Innenbeleuchtung an (Dauer 20 Minuten). Diese Zeit wird unbegrenzt verlängert durch einen Alarmtaster am Eingang. - Lichtschalter in jedem Raum. In den öffentlichen Gängen, Umkleide, WC jeweils Bewegungsmelder. - In der Einsatzzentrale ein Touch Pad: Licht zentral (mit Zeitverzögerung zum "Heimgehen". MkG Michael Krüger Feuerwehr Waldachtal www.feuerwehr-waldachtal.de Meine persönliche Meinung .... | |||||
| |||||
Autor | Lüde8r P8., Kelkheim / Hessen | 703106 | |||
Datum | 19.11.2011 12:33 | 11497 x gelesen | |||
...setzt voraus, dass Lichtkreis und Steckdosen getrennt sind. Ist grundsaetzlich kein Problem, wird aber im Standard so nicht vorgesehen... Grüße Lüder Pott ...deshalb trinkt mehr Ouzo! | |||||
| |||||
Autor | Manu8el 8S., Dortmund / NRW | 703107 | |||
Datum | 19.11.2011 12:53 | 11518 x gelesen | |||
Geschrieben von Lüder P....setzt voraus, dass Lichtkreis und Steckdosen getrennt sind. Ist grundsaetzlich kein Problem, wird aber im Standard so nicht vorgesehen... Leider... Grundsätzlich gilt ja "Strom kann man nie genug haben". Dabei ist die standardmäßige Elektroausstattung eines beispielsweisen normalen Einfamilienhaus doch sehr spärlich. - Viele Steckdosen. Mehr, als man meint zu brauchen. - Wenn es nicht allzuteuer ist: Raumbeleuchtung an verschiedene Sicherungskreise (Beispielsweise einen für Flurbeleuchtung OG, einen für Raumbeleuchtungen im OG). So steht man bei einem technischen Defekt nicht komplett im Dunkeln. - das gleiche auch für den Fehlerstromschutzschalter einplanen. - Der Hauptkostenpunkt dürfte im übrigen die Kabelverlegerei sein. - Erwähnte ich schon Leerrohre? (geeignete Leerrohre) - Eine zentrale Noteinspeisemöglichkeit (mit einem Schalter zur allpoligen Trennung vom öffentlichen Netz) sollte man auch einplanen. | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 703111 | |||
Datum | 19.11.2011 14:34 | 11510 x gelesen | |||
Geschrieben von Manuel S.- Eine zentrale Noteinspeisemöglichkeit (mit einem Schalter zur allpoligen Trennung vom öffentlichen Netz) sollte man auch einplanen. Ein gaaanz einfacher Vorschlag? nach der Zählertafel nur eine Steckdose CEE 5P/63A Montieren. An die UV kommt dann ein etsprechender Stecker dran und Ihr konnt einfach das Haus "einstecken". Natürlich zusätzlich ein entsprechendes Kabel z.B. CEE 16A Stecker auf 63A Dose vorhalten und ihr seid fertig. Noch besser ist es dann natürlich, direkt einen Plan zu haben welche Sicherungen in der UV eingeschaltet bleiben dürfen. Geschrieben von Manuel S. - Erwähnte ich schon Leerrohre? (geeignete Leerrohre) Leerrohre sind super, aber nicht damit übertreiben. Seht zu, das ihr über Kabeltrassen und Schächte in jedes Zimmer nachträglich rein kommt. Das sollte reichen. Die Rohre sind in den Wänden entweder zu Dünn um etwas nach zu ziehen oder werden zu teuer, Weil der Putz oder die Wand zu dick wird. Wänder schlitzen ist heutzutage nicht mehr so In. Geschrieben von Manuel S. - Viele Steckdosen. Mehr, als man meint zu brauchen. Ja ja ja und noch mehr. Und zwar auf verschiede Kreise aufgeteilt. Am besten mit einem kleinen Schild dran, Welche Sicherung in welcher UV Diese absichert Geschrieben von Manuel S. - Der Hauptkostenpunkt dürfte im übrigen die Kabelverlegerei sein. Genau, aber mit einfachen Tricks lässt sich genau dabei viel Geld sparen. | |||||
| |||||
Autor | Jose8f F8., Siebenaich / BW | 703115 | |||
Datum | 19.11.2011 17:13 | 11202 x gelesen | |||
Was auch nicht vernachlässigt werden sollte ist das Thema Zugang und Zugangsberechtigungen. Bei uns ist es so gelöst das FA mit Funktion also Gerätewarte Jugendwarte etc. und alles ab Gruppenführer einen Schlüssel haben. Heutzutage bietet es sich an anstatt Schlüssel ein System mit Chips oder Karten zu realisieren. Es gibt auch hervoragende Systeme die direkt anstatt des Schließzylinders eingebaut werden und keine Versorgungsspannung brauchen. So können Zugangsberechtigungen einfach geregelt werden auch für jede Tür einzeln. Wie schon erwähnt sollte alles Kabel in Steigetrassen und Kabelrinnen verlegt werden, Kabelkanäle etc gehören in die Vergagenheit. Das System mit Leerrohren wird nur noch in Büroräumen verwendet. Ein Taster für Zentral EIN(Pilztaster groß und Rot) haben wir hierfür verwendet. Ich habe nachträglich eine Fernbedienung zum Öffnen(und schließen) der Tore nachgerüstet so kann evtl. das im Einsatzfall sowieso fehlende Personal das in der Wache verbleiben muss um abzuschließen eingespart werden. Bedenkt auch evtl. Internet bzw Netzwerkkabel zu verlegen. Zum Thema Einspeisung bei Stromausfall kann ich nur sagen es ist sinnvoll aber nur wenn geeignetes Personal(Elektriker) vorhanden ist. In allen anderen Fällen empfehle ich finger weg vom Strom. | |||||
| |||||
Autor | Marc8o S8., Hohenberg / Bayern | 703160 | |||
Datum | 20.11.2011 10:14 | 11058 x gelesen | |||
Hallo Oliver, wir haben uns gedacht pro Mitglied einen Spind. Es soll vor der Einsatzkleidung keine Türe sein jedoch ein Wertfach vorhanden sein. Ob die Helme mit im Spind sind oder oben drauf gelegt werden spielt keine Rolle. Am besten geeignet wäre Wandmontage. Und das ganze dann narürlich noch möglichst kostengünstig ;-) Vielen Dank schon mal. | |||||
| |||||
Autor | Marc8o S8., Hohenberg / Bayern | 703161 | |||
Datum | 20.11.2011 10:17 | 10999 x gelesen | |||
Schönen Dank schon mal an alle, für das Licht sind ja schon einige interessante Beiträge dabei. Lässt sich bestimmt was realisieten. Fehlt nur noch ein passender Spind. | |||||
| |||||
Autor | Jose8f F8., Siebenaich / BW | 703174 | |||
Datum | 20.11.2011 12:16 | 10970 x gelesen | |||
Hast du schon eine grobe Vorstellung was du von den Schränken erwartest? Freihängende Einsatzkleidung? Fach für Wertsachen? Gitterrost für Stiefel? Helmablage? | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 703241 | |||
Datum | 20.11.2011 17:59 | 10922 x gelesen | |||
Moin Ich habe kürzlich die neuen Spinde der FF Pfungstadt gesehen. Die machten auf mich einen sehr durchdachten Eindruck und erfüllen - sofern ich mich erinnere - alle deine Anforderungen. Diesbezüglich würde ich an Gerhard Bayer verweisen wollen. Die Wandmontage halte ich persönlich für keine gute Idee, die Teile wiegen ja ein paar Kilo wenn sie beladen sind - was willst du da für Wandanker setzen und worin bestünde der Vorteil? Beim "normalen" Aufstellen mit Füßen sollten die Teile entweder bis auf den Boden gehen und die Fuge auch mit Silikon & Co versiegelt werden, oder die Füße so hoch sein, dass man unten drunter auch mal durchwischen kann. Gruß, Sebastian -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | Gerh8ard8 B.8, Pfungstadt / Hessen | 703247 | |||
Datum | 20.11.2011 18:14 | 10930 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sebastian W. Ich habe kürzlich die neuen Spinde der FF Pfungstadt gesehen. ... dier haben nur den Nachteil, dass sie nicht "kostengünstig" im Sinne von "billig" sind. Ist aber konzeptbedingt: ein dreiteiliger Spind (77,5cm pro Person) mit Schwarz-weiss-Trennung und abschließbarem halbhohem "Privatfach" auf VA-Sockel ist kaum mit einem 0815-Spind vergleichbar. Gruß Gerhard | |||||
| |||||
Autor | Seba8sti8an 8W., Linden / Hessen | 703250 | |||
Datum | 20.11.2011 18:29 | 10773 x gelesen | |||
Geschrieben von Gerhard B.... dier haben nur den Nachteil, dass sie nicht "kostengünstig" im Sinne von "billig" sind.Aaaaaaber da Hohenberg nur 1500 Einwohner hat, haben sie sicherlich viel weniger FA zu "bespinden" als Pfungstadt mit 25.000 Einwohnern ;o) -- Es gehört oft mehr Mut dazu, seine Meinung zu ändern, als ihr treu zu bleiben (Friedrich Hebel) | |||||
| |||||
Autor | wern8er 8n., reischach / bayern | 703264 | |||
Datum | 20.11.2011 19:59 | 10918 x gelesen | |||
hallo Marco, thema Spinde Haben wir in einer befreundeten Schreinerei aus beschichteten Möbelbauplatten selbst gefertigt. Montage erfolgte auf Wandkonsolen mit daraufliegendem Gitterost, ohne Füsse zum Boden. So kann man darunter wunderbar rauskehren oder rauswaschen. Ausserdem verläuft unter unseren Spinden ein nicht isoliertes Heizungsrohr. dadurch wird im Winter die nasse Einsatzkleidung wunderbar schnell trocken. Wert haben wir auch auf das Privatfach gelegt. (Bilder unter ffw-reischach.de) Thema Licht Am Eingang gibt es einen Alarm-taster, mit dem die Hallenbeleuchtung und die umfangreiche Beleuchtung der Parkplätze und des Hofes mit einem Druck geschaltet wird. Zum Ausschalten muß dieser Modus in der Einsatzleitzentral quittiert werden. Beleuchtung des Weges vom ersten Parkplatz zum Eingang der Fahrzeughalle werden über Bewegungsmelder gesteuert. Aus unserer Sicht vollkommen ausreichend. Neben der Eingangstüre gibt es noch einen Schlüsseltresor, der Alarmgesteuert ist, falls der erste Eintreffende keinen Schlüssel haben oder dabeihaben sollte. Ansonsten haben wir in der Fahrzeughalle nur die Randbeleuchtung zentral, die einzelnen Fahrzeuggassen müssen an den Stellplätzen gesondert geschaltet werden (im Zivilmodus). Im Eingangsbereich gibt es einen Zentral-Aus-Schalter, mit dem die gesamte Beleuchtung ausgeschaltet werden kann. Nochwas: Thema Warmwasser Dies wird bei uns über elektrische Durchlauferhitzer erzeugt, die Ölheizung ist nur zur Heizung. Alles Abwasser aus Fahrzeughalle (hier auch Stiefelpflege und Platz zum Gerätewaschen), Schauchpflege, Werkstätten und Waschhalle läuft über einen Ölabscheider. Ansonsten an den Stellplätzen Drucklufterhaltung, Ladeerhaltung und Abgasabsaugung. neben dem Eingang zur Fahrzeughalle ein Faxgerät für die Alarmfaxe der ILS. mkg WErner | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8T., Recklinghausen/ Fw. Herten / NRW | 703282 | |||
Datum | 20.11.2011 21:39 | 10905 x gelesen | |||
Hallo Marco, falls wandhängende Spinde nicht so ohne weiteres aufzutreiben sein sollten oder preislich uninteressant werden - wir haben bei uns ein neues GH eingerichtet und die normalen stehenden Spinde genommen. Sie haben unten eine ca 7cm hohe Kante, das kein Dreck hereinkommt und, alle sichtbaren Kanten (vorne, rechts + links) an den Übergängen Spind/Boden wurden vom Lieferanten mit Silikon dauerhaft versiegelt. So kommt kein Wasser unter die Spinde, nichts rostet und drumherum wischen/fegen ist auch problemlos möglich. Nur mal so als Idee............. Gruß Christian Und wie bei allen anderen auch: Alles meine private Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8K., Hermeskeil / Rheinland-Pfalz | 703291 | |||
Datum | 20.11.2011 23:17 | 10792 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Gerhard B. ein dreiteiliger Spind (77,5cm pro Person) mit Schwarz-weiss-Trennung und abschließbarem halbhohem "Privatfach" So haben wir das auch. Und davor noch eine Bank, damit wir "Alten" uns die Stiefel im sitzen binden können... MfG, Thomas Dies ist ausschließlich meine private Meinung | |||||
| |||||
Autor | Axel8 U.8, Bergkamen (NRW) / NRW | 703294 | |||
Datum | 20.11.2011 23:52 | 10835 x gelesen | |||
Hi, noch ein kleiner Tipp: Wir haben bei einem Hallentor einen Schlüsselschalter außen und auf jedem Fahrzeug einen Schlüssel. So kommt man auch wieder ind er Gerätehaus rein, wenn keiner seinen Schlüssen mitgenommen hat. MkG Axel ____________________________________________ Hier handelt es sich nur um MEINE Meinung !!! ICQ: 84523418 ____________________________________________ Es handelt sich hier im meine private Meinung, und nicht die meiner Feuerwehr oder sonst wem!!! | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8K., Hermeskeil / Rheinland-Pfalz | 703295 | |||
Datum | 20.11.2011 23:57 | 10835 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Axel U. Wir haben bei einem Hallentor einen Schlüsselschalter außen und auf jedem Fahrzeug einen Schlüssel. So kommt man auch wieder ind er Gerätehaus rein, wenn keiner seinen Schlüssen mitgenommen hat. Feine Sache. Haben wir auch so ähnlich, unsere Tore haben (zusätzliche) Funksteuerung im jeweiligen Fahrzeug. Braucht man beim rausfahren nur zudrücken. Und wenn man heimkommt, geht auch immer das eigene Tor auf, da weiß man gleich, wo man rein muss. Tolle Sache. MfG, Thomas Dies ist ausschließlich meine private Meinung | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 703339 | |||
Datum | 21.11.2011 11:02 | 10616 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Sebastian W. Die Wandmontage halte ich persönlich für keine gute Idee, Oh doch, haben wir so und ist eine sehr gute Idee, erleichtert die Reinigung ungemein. Geschrieben von Sebastian W. die Teile wiegen ja ein paar Kilo wenn sie beladen sind - was willst du da für Wandanker setzen und worin bestünde der Vorteil? Schiene an die Wand, Spint drauf setzen und dann oben nochmals anschrauben, alles sehr einfach und stabil. War auch vom Hersteller damals so freigegeben. Viele Grüße CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 703340 | |||
Datum | 21.11.2011 11:06 | 10606 x gelesen | |||
Geschrieben von Christian S.Oh doch, haben wir so und ist eine sehr gute Idee, erleichtert die Reinigung ungemein. Hab ich vergessen: Haben noch eine Heizleitung drunter, trocknet alles schneller und sorgt im Winter für angenehmes Wohlfühlen. ;-) Das ist der Spinthersteller. Gruß CS TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Marc8o S8., Hohenberg / Bayern | 703395 | |||
Datum | 21.11.2011 17:04 | 10493 x gelesen | |||
Hallo Josef, hatte ich etwas weiter vorne schon mal geschrieben, aber kein problem, hier noch mal: wir haben uns gedacht pro Mitglied einen Spind. Es soll vor der Einsatzkleidung keine Türe sein jedoch ein Wertfach vorhanden sein. Ob die Helme mit im Spind sind oder oben drauf gelegt werden spielt keine Rolle. Am besten geeignet wäre Wandmontage. Und das ganze dann narürlich noch möglichst kostengünstig ;-) Vielen Dank schon mal. | |||||
| |||||
Autor | Marc8o S8., Hohenberg / Bayern | 703753 | |||
Datum | 23.11.2011 11:04 | 10410 x gelesen | |||
Danke Christian, sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Welches Modell habt ihr dann? Finde im Katalog nämlich keine Wandmontage. Gruß Marco | |||||
| |||||
Autor | Uwe 8S., Bürstadt / Hessen | 703790 | |||
Datum | 23.11.2011 14:26 | 10331 x gelesen | |||
Geschrieben von Harald S.Ein gaaanz einfacher Vorschlag? nach der Zählertafel nur eine Steckdose CEE 5P/63A Montieren. An die UV kommt dann ein etsprechender Stecker dran und Ihr konnt einfach das Haus "einstecken". Stellt sich nur die Frage, wer das später dann abnehmen soll. Die VDE sieht nämlich für 63A-Steckdosen einen Fehlerstromschutzschalter mit 300mA Bemessungsdifferenzstrom vor. Wenn dieser Fehlerstromschutzschalter nicht eingebaut ist gibt es Probleme mit der Abnahme. Wenn er eingebaut ist, sind Probleme im Betrieb zu erwarten (gelegentliche "Fehlauslösungen" werden nicht gerne gesehen). Daher halte ich einen mechanischen Umschalter - auch wenn der ein paar Groschen kostet - für deutlich besser. Geschrieben von Harald S. Genau, aber mit einfachen Tricks lässt sich genau dabei viel Geld sparen. Bis irgendwann jemand daher kommt und in die "verbotene" 63A-Steckdose ein Gerät einsteckt. Wenn da was daneben geht, gibts dann viel Ärger. [ ] Mit freundlichen Grüßen / [ ] mit kameradschaftlichen Grüssen* Uwe S. *) Zutreffendes nach Wunsch ankreuzen | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 703986 | |||
Datum | 24.11.2011 17:39 | 10284 x gelesen | |||
Geschrieben von Marco S.Finde im Katalog nämlich keine Wandmontage. Modell Bad Friedrichshall mit dem Stahlblechsockel, gibts tatsächlich nach 10 Jahren noch (wir haben keine Tür am Wertfach). Waren normale für Bodenmontage, die Schiene für die Wand haben wir dann bauseits montiert, das war mit dem Hersteller aber so abgesprochen und abgesegnet. Gruß Christian TROLLWUT! Gefährdeter Bezirk! Zwangsregistrierung JETZT! TROLL COLLECT - Trolls im Forum | |||||
| |||||
Autor | Hara8ld 8S., Köln / NRW | 704255 | |||
Datum | 26.11.2011 14:31 | 10312 x gelesen | |||
Entschuldigung, das die Antwort etwas länger dauerte, ich kämpfe gerade mit meiner Gesundheit. Geschrieben von Uwe S. Stellt sich nur die Frage, wer das später dann abnehmen soll. Na hoffentlich schon vorher macht das die Elektrofachkraft, die selbstverständlich auch die Bedienungsanleitung dazu schreibt. Geschrieben von Uwe S. Die VDE sieht nämlich für 63A-Steckdosen einen Fehlerstromschutzschalter mit 300mA Bemessungsdifferenzstrom vor. Wenn dieser Fehlerstromschutzschalter nicht eingebaut ist gibt es Probleme mit der Abnahme. Die Wunderdinge die mitlerweile den FI Schaltern angedichtet werden sind schon phantastisch, haben mit der Realität aber nicht viel am Hut. In den TAB wird dieser FI Schalter eventuell sowieso gefordert, oder er kommt nicht rein, weil "Funktionsbezogene Steckdose" Geschrieben von Uwe S. Bis irgendwann jemand daher kommt und in die "verbotene" 63A-Steckdose ein Gerät einsteckt. Wenn da was daneben geht, gibts dann viel Ärger. Dagegen gibt es ein einfaches Mittel - 9h Ausführung beispielsweise. Dann past da gar nichts. Warum ich diese Methode bevorzuge - sie ist preiswert, simpel, sicher und von fast jedem durchzuführen. Die einzige Messung die durchzuführen ist, ist der Durchgang des Erdungsleiters. Eine Messung zwischen Erdungsklemme am Stromerzeuger und Außensteckdose. Der Trennschalter ist regelmäßig Prüfpflichtig, muss von außen durch das EVU abschaltbar sein, die Einspeisung muss angemeldet werden und keine Fachkraft wird diesem Schalter uneingeschränkt vertrauen! Diese ganzen Probleme hast du durch die Trennung nicht. Der einzige Nachteil ist das Rückschalten. Das wäre bei einem Trennschalter theoretisch direkt möglich. Das Umschalten ist aber in 5 Minuten gemacht (inkl. aller Messungen). Geschrieben von Uwe S. Die VDE Darf man nicht als Gesetz sondern als Richtlinie verstehen. Auch wenn die VDE etwas bestimmtes Vorschreibt, darfst du dich davon entfernen. Allerdings sollte genau festgehalten werden, warum und wie der Schutz durchgeführt wird. | |||||
| |||||
|