Servus Forum, heute morgen war in unserer Tageszeitung ein Bericht über eine Gemeinderatssitzung. Dabei ging es um die Genehmigung einer Solaranlage. Einer der Gemeindräte war dagegen, da immer wieder und immer mehr von Selbstenzündung von Solaranlagen die Rede ist. Nun möchte ich euch fragen, ob das stimmt und wenn ja, warum? Im Internet habe ich bis jetzt gefunden, dass im letzten Jahr 50 Brände von Solaranlagen durch Selbstenzündung entstanden sind. Kann diese Zahl stimmen? Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 703817 | |||
Datum | 23.11.2011 16:04 | 6030 x gelesen | |||
Hallo Anton, wo soll der Brand entstehen? Ist das reine Modulfeld gemeint? Oder die komplette Anlage (Wechselrichter, Verkableung, Übergabe usw.) gemeint? Bei zweiterem würde ich das nicht ausschließen wollen. Nicht suaber durchgeführte Steckverbindungen, falsche Leitungsdimmensionierung, falsche Montageorte der Wechselrichter... da fallen mir schon ein paar Gründe ein, warum so eine Anlage in Flammen aufgehen könnte. Wir hatten konkret vor einiger Zeit einen Einsatz, wo sich ein Teil im Bereich der Übergabe entzündet hat. Genaue Ursache ist mir nicht bekannt. Gruß Martin | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Giessen / Hessen | 703821 | |||
Datum | 23.11.2011 16:09 | 5481 x gelesen | |||
Servus Anton, das (Halb)wissen kommt vermutlich hier her: klick Grüße Michael | |||||
| |||||
Autor | Davi8d J8., Kaiserstuhl / Aargau - CH | 703825 | |||
Datum | 23.11.2011 16:17 | 5249 x gelesen | |||
Geschrieben von Anton K.Einer der Gemeindräte war dagegen, da immer wieder und immer mehr von Selbstenzündung von Solaranlagen die Rede ist. Aber Strom habt ihr schon in der Gemeinde? Elektrizität, bzw. Elektrogeräte dürfte bei den Brandursachen auch ohne Photovoltaik ganz vorne stehen... Gruss aus der Schweiz - ohne Vorbaupumpen - dafür mit viel Wasser auf den Fzg. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 703837 | |||
Datum | 23.11.2011 16:47 | 5711 x gelesen | |||
Servus, Geschrieben von Martin D. Wir hatten konkret vor einiger Zeit einen Einsatz, wo sich ein Teil im Bereich der Übergabe entzündet hat. hatten wir vor einigen Jahren auch. Ein Kabel schmorte aber ganz schön gewaltig. Ursache wurde nicht bekannt. Geschrieben von Martin D. wo soll der Brand entstehen? Ist das reine Modulfeld gemeint? Oder die komplette Anlage (Wechselrichter, Verkableung, Übergabe usw.) gemeint? Keine Anhnung. Das war im Bericht nicht vermerkt. Darum ja auch meine Fragen. Geschrieben von Martin D. Nicht suaber durchgeführte Steckverbindungen, falsche Leitungsdimmensionierung, falsche Montageorte der Wechselrichter... da fallen mir schon ein paar Gründe ein, warum so eine Anlage in Flammen aufgehen könnte. Sollte das nicht ein Elektriker machen. Ich als Maurer und Straßenbauer mach´s ja auch nicht;-) Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 703839 | |||
Datum | 23.11.2011 16:51 | 5169 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Anton K.
Was meinst du, was auf den Dächern dieses Landes so herumturnt und Solar Anlagen verbaut. Wobei ich gar nicht mal sagen möchte, dass ein Elektriker es unbedingt besser machen würde. Auch da gibt es einige, die auf mein Dach oder an meine Anlage nicht dürften. Gruß | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 H.8, Neuenhagen / Brandenburg | 703844 | |||
Datum | 23.11.2011 17:02 | 5151 x gelesen | |||
siehe Einsatz 30.09 Scheinbar kann eine Brandentstehung auch an oder in den Modulen erfolgen. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 703850 | |||
Datum | 23.11.2011 17:47 | 5005 x gelesen | |||
Servus, Geschrieben von David J. Aber Strom habt ihr schon in der Gemeinde? ja, freilich.;-) Der Bericht ging ja nicht über unsere Gemeinde. Übrigens, bis vor einigen Jahren hatten wir in der Gemeinde die weltgrößte Solaranlage. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Lars8 T.8, Oerel / Niedersachsen | 703853 | |||
Datum | 23.11.2011 17:53 | 4884 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas H.siehe Einsatz 30.09 Ja, aber dieselbe Anlage drei Mal innerhalb von elf Tagen läßt schon aufhorchen...., Brandstiftung wird seitens der Polizei jedoch ausgeschlossen. Gruß Lars "Nutze Deine Fähigkeiten, beschränke Dich nicht auf Zuständigkeiten. " J. Dalhoff **************************************************************************** Natürlich gebe ich hier nur meine eigene, persönliche Meinung wieder. Wer meint, meine Worte irgendwo drucken oder zitieren zu müssen, möge mich vorher fragen. | |||||
| |||||
Autor | Jan 8Hin8ner8k B8., Helgoland / S.-H. | 703854 | |||
Datum | 23.11.2011 18:14 | 4961 x gelesen | |||
Auszuschließen ist "Selbstentzündung" durch fehlerhafte Materialien etc. natürlich nicht, aber m.E. liegt das Hauptaugenmerk auf nicht fachgerecht bzw. sauber verarbeiteten Klemm/Anschluß-Stellen bzw. Materialien die durch den "Errichter der Anlage" beschädigt wurden. Was ja gerade bei diesen hohen Gleichspannungen ein Problem ist, da der einmal enstandene Lichtbogen sich nicht wieder "selber" löscht (die Fachleute unter Uns wissen was gemeint ist). Alles was Ich hier schreibe spiegelt allein meine eigene Meinung wieder. | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 703863 | |||
Datum | 23.11.2011 19:42 | 4819 x gelesen | |||
Servus, müssen eigentlich solche Anlagen nicht abgenommen werden? Das ist doch eigentlich überall nötig, wenn ich was in Betrieb nehme oder ein Bauwerk fertig stelle. Da wäre doch der TÜV oder das EVU zuständig? Aber mich macht die Zahl von 40-50 Bränden durch solch eine "Selbstenzündung" stutzig. Wenn sowas mit einem anderen technischen Gerät (PKW o.ä.) passiert, geht ein riesiges Rauschen durch den Blätterwald. Außerdem sollten dann auch doch die Versicherungen "Zeter und Mordio" schreien ob solcher Schäden. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Jan 8Hin8ner8k B8., Helgoland / S.-H. | 703942 | |||
Datum | 24.11.2011 12:35 | 4363 x gelesen | |||
Äähm, Jein... Jeder Elektrofachbetrieb ist ja verpflichtet sich an die anerkannten Regeln der Technik zu halten (VDE, BG, etc. etc.) und dort ist auch ganz klar geregelt das elektrische Anlagen vor der Erstinbetriebnahme zu prüfen und zu Dokumentieren sind. (Isolationsmessung, Schleifenimpendanz, durchgängigkeit des Schutzleiters etc.) Also meines wissens nach werden solche Anlagen nicht abgenommen, es kann natürlich vorkommen das, dass örtliche EVU den Anschluss an das Netz verweigert weil die Anlage nicht "State of the art" ist... aber Die sind nun mal nicht immer vor Ort... Wenn natürlich die Versicherung, nach einem Schadenfeuer feststellt, das der Errichter der Anlage nicht Qualifiziert war oder die o.g. Dokumente nicht nachweisen kann bzw. beim bau der Anlage "geschlampt" hat, wird die Versicherung sicherlich Regressansprüchen an den Errichter stellen, da kann schon mal eine Existenz bei drauf gehen.. Alles was Ich hier schreibe spiegelt allein meine eigene Meinung wieder. | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 721319 | |||
Datum | 12.04.2012 16:05 | 3968 x gelesen | |||
Guten Tag zur Thematik: -> NANO " Feuer unter dem Dach ". Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 721361 | |||
Datum | 12.04.2012 21:46 | 3594 x gelesen | |||
Geschrieben von Anton K.Aber mich macht die Zahl von 40-50 Bränden durch solch eine "Selbstenzündung" stutzig. Wenn sowas mit einem anderen technischen Gerät (PKW o.ä.) passiert, geht ein riesiges Rauschen durch den Blätterwald. Außerdem sollten dann auch doch die Versicherungen "Zeter und Mordio" schreien ob solcher Schäden. Halte ich bei der Anzahl der verbauten Anlagen für relativ wenig. Da du das Beispiel PKW selbst anführst hier die Zahl eines Sachversicherers: Quelle R+V 40.000 Fahrzeug-Brände im Jahr "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Stef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz | 721368 | |||
Datum | 12.04.2012 22:12 | 3730 x gelesen | |||
Passt zwar nicht ganz zum Thema, aber die vfdb hat jetzt auch ein Merkblatt heraus gegeben http://www.vfdb.de/download/MB_PhotovoltaikAnlagen_Feb2012.pdf Grüße Stefan "In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern | 813169 | |||
Datum | 15.10.2015 16:55 | 3462 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Anton K. Nun möchte ich euch fragen, ob das stimmt und wenn ja, warum? Im Internet habe ich bis jetzt gefunden, dass im letzten Jahr 50 Brände von Solaranlagen durch Selbstenzündung entstanden sind. Kann diese Zahl stimmen? Der hier ist zwar neben der Anlage ausgebrochen aber könnte auch in die Richtung gehen was die Ursache betrifft. Die Bilder find ich recht interessant. Viele Grüße Christian Planung ersetzt Zufall durch Irrtum! | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 813173 | |||
Datum | 16.10.2015 09:17 | 2404 x gelesen | |||
Tja, Photovoltaikmodule werden aus einzelnen Wavern hergestellt, die man zusammen lötet. Das geschieht zum Teil manuel bzw. halbautomatisch. Und jede Lötstelle zwischen Waver und Busbar, Busbar Stringer und Stringer Anschlußdose bietet die potentielle Gefahr der Erwärmung. Das kann man schön in der aktuellen EON Werbung sehen, wenn Module mit der Wärmebildkamera angeschaut werden. Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Mark8us 8R., Stockach / Baden-Württemberg | 813175 | |||
Datum | 16.10.2015 09:58 | 2393 x gelesen | |||
Falls noch Interesse besteht, neulich bei uns: quelle Südkurier Falls der Link nicht vernünftig geht die Zusammenfassung: Nach ersten Erkenntnissen am Einsatzort ist wohl ein Defekt in der Fotovoltaikanlage der Auslöser für den Brand. Dieser hätte einen Kabelbrand in den Umverteilern im Inneren des Lagerraums zur Folge gehabt. Dieser Kabelbrand habe laut Feuerwehrangaben wiederum auf Kartonagen übergegriffen. Ich war nicht ganz drin aber so wie ich es verstanden habe waren die Frequenzumrichter das Problem bzw. die Verkabelung dort hin und natürlich die gelagerten brennbaren Stoffe ;-) ----------------------------------------------------------- Gruß Markus | |||||
| |||||
|