Thema | Unterschied Kabeltrommel DIN 14680, EN 61242 und EN 61316 | 6 Beträge | |||
Rubrik | Feuerwehrtechnik | ||||
Autor | Marc8o S8., Niederneisen / | 735006 | |||
Datum | 19.08.2012 14:49 | 8237 x gelesen | |||
Hallo, bei den FW-Kabletrommeln gibt es anscheinend 3 Normen: DIN 14680 EN 61242 EN 61316 Mir sind die Unterschiede nicht ganz klar: DIN 14680: Kabeltrommel mit seitlicher "Hilfstrommel", Schleifkontakte, Stecker IP ?? an Hilfstrommel, Kabelsteckdose IP ?? auf Haupttrommel EN 61242: nur eine Trommel, Kabelstecker IP 68, drei Steckdosen IP68 auf Kabletrommel, Frage: drehen sich die Steckdosen mit oder sind die feststehend? EN 61316: Augenscheinlich wie EN 61242 Frage: Wo ist der oder die unterschiede? Grüße Marco Schramm | |||||
| |||||
Autor | Marc8o S8., Niederneisen / | 735008 | |||
Datum | 19.08.2012 15:06 | 4125 x gelesen | |||
die angaben habe ich einem großen Feuerwehrkatalog entnommen. Gibt man die EN 61242 bei goggle ein, muss man feststellen, dass hier die typischen Baustellentrommeln gezeigt werden. Seltsamerweise werden in dem großen Feuerwehrkatalog unter dieser Norm teure Kabeltrommeln, wie die EN 61316 veräußert. ??? Grüße Marco Schramm | |||||
| |||||
Autor | Pete8r L8., Trochtelfingen / Baden Württemberg | 735012 | |||
Datum | 19.08.2012 15:50 | 3951 x gelesen | |||
Die Trommeln auf unserem neuen LF 20-16 sind mit Kraftstrom und haben nicht wie früher die Dose am Kabel sondern den Stecker sieht aus wie ne Baukabeltrommel Kraftrom mit Spritzwasserschutzkupplungen. die genaue Normbezeichnung ist mir nicht bekannt. mfg Peter L | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 735014 | |||
Datum | 19.08.2012 16:20 | 4549 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Marco S. Frage: Wo ist der oder die unterschiede? EN 61242 = VDE 0620-300: Leitungsroller für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke Max. 16 A, vorwiegend Schuko, aber auch Drehstrom möglich. Prüfanforderungen auf mäßige Belastung abgestimmt. Wasserschutz und Kabeltyp muss separat gefordert werden, sonst endet das bei 'ner indoor-Verlängerung ohne jeden Deckel und mit einfacher PVC-Leitung.... Geschrieben von Marco S. Frage: drehen sich die Steckdosen mit oder sind die feststehend? Hängt vom Produkt/Hersteller ab. Ebenso Kabelstecker oder Kabel(ggf. mehrfach)kupplung. EN 61316 = VDE 0623-100: Leitungsroller für industrielle Anwendung insbesondere auch > 16 A, härtere Belastungen zu erwarten. IP 67 oder 68 ist da aber auch nicht zwingend enthalten (ohne jetzt nachzuschlagen gehe ich von IP44 als Mindestanforderung aus) Gruß, Thorben | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Korschenbroich / Nordrhein-Westfahlen | 735029 | |||
Datum | 19.08.2012 19:28 | 3578 x gelesen | |||
Geschrieben von Marco S.DIN 14680: Guckst du zum ersten Geschrieben von Marco S. EN 61242: Guckst du zum zweiten http://www.thw-neuss.de | |||||
| |||||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese <-> OS / Niedersachsen | 735031 | |||
Datum | 19.08.2012 20:32 | 3651 x gelesen | |||
Moin, Geschrieben von Marco S. Gibt man die EN 61242 bei goggle ein, muss man feststellen, dass hier die typischen Baustellentrommeln gezeigt werden. Seltsamerweise werden in dem großen Feuerwehrkatalog unter dieser Norm teure Kabeltrommeln, wie die EN 61316 veräußert. Niemand hindert den Hersteller die laschere Anforderungen für Haushaltsgebrauch überzuerfüllen und sogar graugrüne IP68-Stecker anzubringen. Oder umgekehrt ein 61316-Produkt (auch) nach den Vorgaben der 61242 zu fertigen und damit zu bewerben. Eindeutig hinsichtlich der feuerwehrtauglichkeit ist keine der beiden Normen. Da werden jeweils nur einige Grundanforderungen festgelegt, jedoch keine speziellen Bauweisen. Gruß, Thorben | |||||
| |||||
|