ThemaKontrollampe Druckknopfmelder5 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorMatt8hia8s O8., Waldems / Hessen765893
Datum25.06.2013 09:592820 x gelesen
Moin,

mal interessehalber: An Druckknopfmeldern einer BMA gibt es ja Kontrolleuchten. Ich habe diese (in wechselnden Betriebszuständen) schon grün leuchten, rot leuchten und grün blinken sehen und dabei festgestellt, dass ich gar nicht weiß was diese Lichtsignale bedeuten. Kann mich jemand aufklären?

Is that you, John Wayne? Is this me?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorAdol8f H8., Rosenheim / Bayern765905
Datum25.06.2013 11:531955 x gelesen
Bei den Druckknopfmeldern, die ich kenne, leuchtet im Alarmfall eine rote LED. Die anderen Signale haben je nach Hersteller unterschiedliche Bedeutungen. Ein Blinken alle 30-60s signalisiert in der Regel die Betriebsbereitschaft. Teilweise gibt es auch Melder mit Batteriealarm, ähnlich wie bei Heimrauchmeldern. Auch bei Inspektionsauswertungen gibt es bestimmte Signale. Genaues gibt es nur in den jeweiligen Betriebsanleitungen für die Druckknopfmelder.

Audiatur et altera pars.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorDenn8is 8E., Menden / NW765909
Datum25.06.2013 13:561448 x gelesen
Geschrieben von Adolf H.Teilweise gibt es auch Melder mit Batteriealarm,

Bei drahtlosen Druckknopfmeldern, die über Funk oä an die BMA angebunden sind (hatte mal gehört das es so was mittlerweile gibt) und ihren Strom aus einer eingebauten Batterie bekommen?

mit kameradschaftlichen Grüßen

Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8J., Birlenbach / Rheinland-Pfalz765910
Datum25.06.2013 14:041333 x gelesen
Hallo,
da hat Adolf recht. Das ist von Hersteller und verwendeter Meldetechnik abhängig.

Beispiel 1
Beispiel 2 (Bosch)
Beispiel 3 (Oppermann)
Beispiel 4 (ABB)

Grüße
Stefan

"In Ägypten haben früher 150.000 Leute 35 Jahre lang an einer Pyramide gearbeitet - aber bei uns arbeiten doppelt so viele Leute doppelt so lange allein an der Baugenehmigung." ...Frei nach Dieter Nuhr
AG Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Rettungsdienst

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 Z.8, Offenbach / Hessen765949
Datum25.06.2013 23:381197 x gelesen
Geschrieben von Dennis E.Bei drahtlosen Druckknopfmeldern, die über Funk oä an die BMA angebunden sind (hatte mal gehört das es so was mittlerweile gibt) und ihren Strom aus einer eingebauten Batterie bekommen?

Gibt es tatsächlich - ob und wie die da jedoch am Melder selbst signalisieren, dürfte auch herstellerabhängig sein (lasse mich aber gern eines besseren belehren) - in erster Linie sollte "Batterie leer" aber eine Störungsmeldung in Richtung BMZ verursachen.

mfG

Mathias Zimmer


#Wie üblich meine persönliche Meinung.#

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 