ThemaBrandschutztüre T30 RS: Schließt nicht 100%4 Beträge
Rubrikvorbeug. Brandschutz
 
AutorRich8ard8 N.8, Rühningen / B-W778810
Datum12.12.2013 21:182938 x gelesen
Zur Abtrennung eines Kellerraumes in einem Mehrfamilienhaus ist eine Brandschutztüre T30 mit Rauchschutz verbaut. Die Türe besitzt vorschriftsgemäß einen Oberschließer.

Der Oberschließer ist nun so eingestellt, dass die Türe schließt, jedoch nicht ins Schloss fällt.
Das Türblatt liegt an den Dichtungsgummies der Zarge an. Es fehlen wenige Milimeter bis das Falle einfällt.
Gibt es klare Aussagen/Vorschriften, wie ein solcher Feuerschutzabschluss zu schließen hat?

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8D., Dinslaken / NRW778811
Datum12.12.2013 21:301598 x gelesen
Moin,

in der Zulassung der Türe?

Gruß

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMath8ias8 S.8, Niederau / Sachsen778813
Datum12.12.2013 22:041540 x gelesen
Einfach den Endschlag des Obentürschließers nachstellen.
Dazu braucht man lediglich einen Schlitzschraubendreher und die Ahnung wo man drehen muss. Sollte es ein Dorma sein könnte ich helfen.
Oder, ganz profan: Falle fetten. Wirkt Wunder :-)

Gruß Mathias

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFran8z-P8ete8r L8., Hilpoltstein / Franken (Bayern)778817
Datum12.12.2013 23:081467 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Richard N.Gibt es klare Aussagen/Vorschriften, wie ein solcher Feuerschutzabschluss zu schließen hat?
Ja, gibt es.
(Ich setze jetzt mal voraus, dass es sich um die Tür zwischen Keller und Treppenraum handelt. Ansonsten bitte Angaben erweitern, Lage des FSA beschreiben, Brandschutzkonzept scannen und bitte zuschicken.)

Geschrieben von "Allgemeine Ausführungsverordnung des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur zur Landesbauordnung (LBOAVO) vom 5. Februar 2010, § 11, Abs. 5 Nr. 1 Notwendige Treppenräume, Ausgänge (Zu § 28 Abs. 2 LBO)
In notwendigen Treppenräumen ... müssen Öffnungen
1. ..., zu Kellergeschossen, ... mindestens feuerhemmende, rauchdichte und selbstschließende Abschlüsse ... haben.

Da steht eindeutig selbstschließend, nicht etwa selbstanlehnend
Weitere Angaben stehen wie schon gesagt in der allgemeinen bauaufsichtlichen Zulassung oder, in der Planungs- Einbau- und Wartungsanleitung des FSA, vielleicht noch in der DIN 18095 als Prüfgrundlage für die RS-Funktion.

Grüßla,
FP

Der Beitrag stellt meine private Meinung dar und nicht die Meinung der Stellen oder Organisationen, bei denen ich beruflich oder ehrenamtlich tätig bin.

Tue zehn Jahre lang Gutes, und niemand wird es bemerken. Eine Stunde lang Böses getan, und Ruhm ist dir gewiss. - Samurai-Weisheit

Besucht uns unter:
Feuerwehr Hilpoltstein
Frühdefibrillation - Laiendefibrillation im BRK-Kreisverband Südfranken
LFV Bayern - Fachbereich 4: Vorbeugender Brandschutz
Informationen aus dem Fachbereich 4 VB

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 