Feuerlöschschläuche werden standardmäßig mit Draht eingebunden, wobei die Kupplungen 2 oder 3 sog. Einbindefelder haben.
Beim Einbinden werden diese Felder mittels verdrilltem Draht überbrückt.

Für mich wäre interessant, ob jemandem Fälle bekannt sind, bei denen der Einband im ersten Einbindefeld versagt hat und das 2 bzw. 3 Einbindefeld als Redundanz gegriffen hat.

Gruß
Christoph

Everybody's Darling is everybody's Depp!!!! (F.J. Strauss)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMich8ael8 D.8, Marl / NRW796511
Datum06.10.2014 17:562672 x gelesen
Hallo,

geht es bei den Einbänden nicht eher um die Dichtigkeit, als um die Redundanz gegen das eventuelle lösen der Einbindug?

Zur Frage: Nein mir nicht.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHerb8ert8 S.8, Ubstadt-Weiher / Baden Württemberg796513
Datum06.10.2014 20:082174 x gelesen
Guten Abend

Ich habe den Fall schon gehabt das die eine Bindung bei älteren Schlaucheinbänden auf ging und das
zweite Einbindefeld hat noch gehalten. Bei der Schlauchprüfung gab es aber dan auch nach.

Gruß aus dem Badischen

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorMart8in 8L., Illingen / Baden-Württemberg796514
Datum06.10.2014 20:242232 x gelesen
Guten Abend,

frag doch mal in eurer Zentralen Schlauchwerkstatt nach. Die müssten es eigentlich auch wissen.

Grüße ML

Meine private Meinung! § Artikel 5(1) GG! Was ich hier schreibe ist meine persönliche Meinung, und nicht die meiner Dienststelle oder der Freiwilligen Feuerwehr der ich angehöre!

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHelm8ut 8R., Ezelsdorf / Bayern796527
Datum07.10.2014 09:061666 x gelesen
Hallo,

mir ist bisher kein derartiger Fall bekannt.
Probleme im Einbindebereich sind hauptsächlich:
Durchtrennen des Innenschlauches bei "dünnnen" Schläuchen "neuerer" Bauart.
bei diesen kann auch nach Teilversagen des Innenschlauches der Schlauch von der Kupplung rutschen
(bisher nur bei der Prüfung erlebt).
Das Versagen des Einbindedrahtes hab ich sehr selten beobachtet (>25 Jahre Fw, davon 20 Jahre Gerätewart und 10 Jahre zentrale Schlauchpflege)

MkG Helmut

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorChri8sto8ph 8S., Neuenbürg / Württ / Baden-Württemberg796536
Datum07.10.2014 10:061644 x gelesen
Geschrieben von Michael D.geht es bei den Einbänden nicht eher um die Dichtigkeit, als um die Redundanz gegen das eventuelle lösen der Einbindug?

Jein - ein C-Schlauch wird mit 2 x 4 Windungen eingebunden. 1 x 4 würde nicht reichen, aber 1 x 8 wäre in Summe ausreichend.

Gruß
Christoph

Everybody's Darling is everybody's Depp!!!! (F.J. Strauss)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 

 ..
zurück