Guten Morgen,

ein ganz klares "Nein"!

Es müssen immer zwei voneinander UNABHÄNGIGE Rettungswege vorhanden sein.

Der zweite Rettungsweg kommt immer erst zur Anwendung, wenn der erste Rettungsweg nicht mehr genutzt werden kann. Daraus ableitend ist es unzulässig, den Weg des zweiten RW durch den ersten RW hindurch zu führen.

Es gibt aber auch Prüfingenieure für Brandschutz, die Deine o.g. Variante zulassen... LEIDER!

mfG Christian

Oben gemachte Ausführungen spiegeln ausschließlich meine eigene und persönliche Meinung wieder. Diese hat nichts mit meiner Dienststellung, meinem Arbeitgeber bzw. Dienstherren oder ähnlichem zu tun.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s S8., München / Bayern800434
Datum17.12.2014 07:221526 x gelesen
Guckst du Bild und § 33 und 35 Musterbauordnung und der Prüfingenieur hat recht

1Für Nutzungseinheiten nach Absatz 1, die nicht zu ebener Erde liegen, muss der erste Rettungsweg über eine notwendige Treppe führen. 2Der zweite Rettungs-weg kann eine weitere notwendige Treppe oder eine mit Rettungsgeräten der Feu-erwehr erreichbare Stelle der Nutzungseinheit sein. 3Ein zweiter Rettungsweg ist nicht erforderlich, wenn die Rettung über einen sicher erreichbaren Treppenraum möglich ist, in den Feuer und Rauch nicht eindringen können (Sicherheitstreppen-raum).

guckst du wo grün nach links und blau nach rechts geht ,am linken Treppenhaus, da kann blau zu grün

Gruß

Obwohl ich nicht ein Wort, das ich hörte, in Beziehung setzen konnte,
War die Geschichte ziemlich klar,
noch 5 kalte Winter jep

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorLinu8s D8., Thierstein und Magdeburg / Bayern und Sachsen-Anhalt800438
Datum17.12.2014 08:121243 x gelesen
Geschrieben von Klaus S.guckst du wo grün nach links und blau nach rechts geht ,am linken Treppenhaus, da kann blau zu grün
Aber wir wissen doch nicht, ob grün ein Sicherheitstreppenraum ist. Wäre es einer, bräuchte man den zweiten Treppenraum gar nicht. Ist es keiner, sitzen die Leute im Gemeinschaftsraum bei einem Brand im "Haupttreppenraum" in der Falle.

Es gibt m.E. drei Lösungen:
1. Durchbruch zwischen dem "südlichen" und dem "nördlichen" Flur, mit entsprechenden Feuerschutztür.
2. Ertüchtigung des Haupttreppenraumes als Sicherheitstreppenraum, sofern möglich.
3. Aufgabe des Gemeinschaftsraumes, damit ist es kein Aufenthaltsraum mehr, damit ist kein zweiter baulicher Rettungsweg gefordert.

MfG (Mit fränkischen Grüßen)
Linus

(Ach ja: Wenn ich etwas schreibe, tue ich dies nach bestem Wissen und Gewissen - was nicht heißen soll, dass es auch wirklich richtig sein muss.)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 B.8, Völklingen / Departement Saare 800439
Datum17.12.2014 08:161357 x gelesen
Benutzerdaten

Hallo Daniel
vorab herzlich willkommen in unserem Forum.

www.FEUERWEHR.de versteht sich als Fachforum in dem sich Feuerwehrleute zu Fachthemen austauschen können. Wir haben die Pflicht eingeführt, dass sich jeder Teilnehmer mit vollständigem Namen, Wohnort und Mail-Adresse zu erkennen gibt, da wir glauben, dass dies das fachliche Niveau dieses Forums verbessert.

Bitte halte dich daran und trage deine vollständigen Daten nach, ansonsten sehen wir uns gezwungen weitere Maßnahmen zu ergreifen.

Grüße
Florian Besch
Moderator
Team www.FEUERWEHR.de

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorKlau8s S8., München / Bayern800444
Datum17.12.2014 09:361285 x gelesen
Geschrieben von Linus D.Aber wir wissen doch nicht, ob grün ein Sicherheitstreppenraum ist.

wir wissen vieles von dem Objekt nicht, das ist das Hauptproblem, deswegen ist so eine Bewertung immer schwierig ,Fenstergröße, zusätzliche Rauchschutztüren, Bypasslösungen, Detailpläne, deswegen ist das alles hypotethisch, ich sollte mir endlich angewöhnen sowas nicht mehr zu bewerten. :-)

Obwohl ich nicht ein Wort, das ich hörte, in Beziehung setzen konnte,
War die Geschichte ziemlich klar,
noch 5 kalte Winter jep