ThemaBelastbarkeit Druckschläuche (P)FPN 15-1000, war: Nachfolger TS 8/812 Beträge
RubrikFeuerwehrtechnik
 
AutorStep8han8 B.8, Wesseling / NRW804458
Datum20.02.2015 11:147660 x gelesen
Hallo,

in dem von Christian verlinkten Firmenprospekt von Rosenbauer wird als Vorteil der als PFPN 15-1000 geprüften TS (Rosenbauer Fox) dargelegt, dass man durch den höheren Ausgangsdruck die Pumpenabstände vergrößern, und damit die Anzahl der Pumpen in der Förderstrecke reduzieren kann.

Gegenüber dem Ausgangsdruck von 8 bar bringt ein Ausgangsdruck von 15 bar rechnerisch ungefähr die doppelten Abstände (bzw. Halbierung der benötigten Pumpen). Ich gehe erst einmal davon aus, dass die Pumpe diese Leistung auch im Dauerbetrieb erreichen kann. Wie sieht es bei so einer Förderstrecke aber mit der Belastbarkeit (Druckfestigkeit) der B-Schläuche aus?

Ich habe im Hinterkopf 12 bar für die wiederkehrenden Prüfungen der Druckschläuche, wobei der Prüfdruck ja in der Regel über dem Gebrauchsdruck (waren wohl i.d.R. 8 bar) liegen sollte. Gab es durch die neue Norm für Druckschläuche in diesem Bereich Änderungen?

Ich würde daher davon ausgehen, dass ich zumindest ältere Schläuche gar nicht mit dem Druck von 15 bar betreiben darf und daher diesen Vorteil auch nicht ausspielen kann. Und ein nicht unerheblicher Teil der in Deutschland benutzten Schläuche wird noch aus der Zeit der alten DIN stammen.

Welche Drücke mussten Schläuche in anderen Ländern aushalten (A, CH)? Die 15 bar waren m.W. in Frankreich übliche Pumpenleistungen.

Gruß Stephan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW804459
Datum20.02.2015 11:205662 x gelesen
Reden wir hier vom Schließdruck der Pumpe?
Dann ist der Förderstrom etwa 0 l/min

Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStep8han8 B.8, Wesseling / NRW804461
Datum20.02.2015 11:315559 x gelesen
Hallo,

nein, nicht der Schließdruck. Ich gehe davon aus, dass es ein Garantiepunkt dieser Pumpen ist, dass sie 1000 L/min bei einem Ausgangsdruck von 15 bar (und 3m? Saughöhe) fördern können.

Gruß Stephan

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorSeba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP804469
Datum20.02.2015 12:445585 x gelesen
Dieses Prospekt ist gemeint, dort ist eine Leistungskurve abgebildet.

"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war.
Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat."
(Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW804475
Datum20.02.2015 15:515048 x gelesen
Eine PFPN 15/1000 ist nicht in unser System integrierbar. Ohne jetzt in irgendwelche Leistungsdaten, außer dem Prospekt, zu schauen hat eine Pumpe die bei 15 bar 1600 l/min liefert einen Schließdruck der deutlich höher ist. Damit kann ich mir dann beliebig Schläuche zerschießen.
Die Kennlinie im Prospekt kommt mir schon etwas "optimiert" vor.

Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Burgen (Mosel) / Rheinland-Pfalz804477
Datum20.02.2015 16:104968 x gelesen
Die Fox 3 erfüllt laut Rosenbauer die Garantiepunkte PFPN 15/1000 bzw. PFPN 10/1500. Siehe auch Bedienungsanleitung Seite 14.

Gruß
Thomas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHenn8ing8 K.8, Dortmund / NRW804481
Datum20.02.2015 16:434794 x gelesen
Geschrieben von Thomas E.Eine PFPN 15/1000 ist nicht in unser System integrierbar

Da von platzenden Schläuchen eine erhebliche Unfallgefahr ausgeht, verbieten sich eigentlich so hohe Drücke von selbst.

Es sei denn man kann sicherstellen, dass alle beteiligten Schläuche (und das sind im Einsatzfall ggf. nicht nur die eigenen) für diesen Druck geeignet sind.

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8M., Burgen (Mosel) / Rheinland-Pfalz804482
Datum20.02.2015 16:444900 x gelesen
Geschrieben von Stephan B.Ich habe im Hinterkopf 12 bar für die wiederkehrenden Prüfungen der Druckschläuche, wobei der Prüfdruck ja in der Regel über dem Gebrauchsdruck (waren wohl i.d.R. 8 bar) liegen sollte. Gab es durch die neue Norm für Druckschläuche in diesem Bereich Änderungen?

Ich würde daher davon ausgehen, dass ich zumindest ältere Schläuche gar nicht mit dem Druck von 15 bar betreiben darf und daher diesen Vorteil auch nicht ausspielen kann. Und ein nicht unerheblicher Teil der in Deutschland benutzten Schläuche wird noch aus der Zeit der alten DIN stammen.
Ja, ich habe bei google was gefunden. ;-)

http://ukbw.de/fileadmin/Altbestand/pdf/Aktualisierung-Schlauchpruefung-2008.pdf

Gruß
Thomas

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHelm8ut 8R., Ezelsdorf / Bayern804484
Datum20.02.2015 17:014883 x gelesen
Hallo,
wer hindert dich daran nach BGG_GUV-G_9102-2013 mit 16 bar zu prüfen.
Der Schließdruck einer FP8/8 liegt ja u.U. auch über 12bar.
(Obige Vorschrift sieht ürigens aktuell einen Schließdruck von ca. 17 bar vor. siehe 12.2)

Meine Erfahrung als Schlauchwart ist, wenn ein Schlauch in Ordnung ist hält er - trotz älterer Bauart - 16 bar aus.
Die meisten Ausfälle habe ich bei "billigen" neuen Schläuchen.

MkG Helmut

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorHans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen804490
Datum20.02.2015 18:244903 x gelesen
Hallo,
Geschrieben von Thomas E.
Eine PFPN 15/1000 ist nicht in unser System integrierbar
Das kann man so nicht sagen. Die "neue" DIN 14811 sieht für den B vor:
Arbeitsdruck: 16 bar
Prüfdruck: 24 bar
Mindestberstdruck: 60 bar (bei Klasse 3: 50 bar)

Also wenn werden alle neue Schläuche haben, kanns losgehen... (das nächste Wettrennen)

mkg hwk

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorThom8as 8E., Nettetal / NRW804515
Datum21.02.2015 09:164693 x gelesen
Wenn ich mich an die Druckgeräterichtlinie erinnere, ist der Arbeitsdruck der Druck der maximal im System betriebsmäßig herrschen darf. Und da ich nicht glaube das eine Pumpe die bei 15 bar 1000 l/min bringt, einen Schließdruck von 16 bar hat, setze ich die nicht ein.
Höhere Drücke bekomme ich im System genug, wenn ich Strahlrohre öffne und schließe.

Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF.
Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorFlor8ian8 W.8, Bieberehren / Bayern804623
Datum23.02.2015 11:304664 x gelesen
Geschrieben von Helmut R.Meine Erfahrung als Schlauchwart ist, wenn ein Schlauch in Ordnung ist hält er - trotz älterer Bauart - 16 bar aus.
Die meisten Ausfälle habe ich bei "billigen" neuen Schläuchen.


Das kann ich bestätigen! Die alten Parsch oder G&H, teilweise aus den 60ern machen am wenigsten Probleme und verkraften auch 16 bar Prüfdruck. wobei seit einführung der Schlauchtragekörbe in meiner Feuerwehr im Jahre 2009 ein deutlicher Anstieg von defekten C 42 vorallem in Kupplungsnähe bzw. kurz hinter dem Einband zu verzeichnen war. Als vorwiegend Rollschläuche bzw. die guten alten Haspeln verwendet wurden waren es meiner Meinung nach nicht so viele. B Schläuche werden nach wie vor gerollt, mit Ausnahme am SA-Verteiler.
Nutzt eigentlich noch irgendjemand die TS bzw. FP zur Schlauchprüfung ?