Autor | Volk8er 8M., Sachsenheim / Baden-Württemberg | 806719 | |||
Datum | 06.04.2015 14:42 | 24892 x gelesen | |||
Hallo, ich hätte mal eine Frage: Wieviel Wasser pro min fliesst durch ein Baden-Würtemmbergisches Standrohr DN50 bei 5 bar? Hydrant DN100. Hat jemand eine Antwort oder wo kann ich das nachlesen? Gruss Grisu999 | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806720 | |||
Datum | 06.04.2015 14:54 | 21650 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Volker M. Baden-Würtemmbergisches Standrohr DN50 wenn dann nur "württembergisches" Standrohr der Württemberger Schachthydrant ist hier in BaWü eigentlich (fast) nur in Württemberg verbreitet. Hintergrundinfos: Entwicklung des Wurttemberger Schachtsystems (Auszug aus Diplomarbeit des Herrn Lothar Schutz, Fachhochschule Merseburg) hallo, für die werten Mitleser ausserhalb Württembergs hier mal ein Bild des zum Schachthydranten notwendigen Standrohres: MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 R.8, GL (Köln) / NRW | 806721 | |||
Datum | 06.04.2015 14:57 | 19130 x gelesen | |||
Gabs nicht auch "Verlängerungen" für normale Standrohre ? mit freundlichen Grüßen Michael Wer Schreibfehler findet darf sie behalten ,-) | |||||
| |||||
Autor | Gerr8it 8L., Frankfurt / Hessen | 806722 | |||
Datum | 06.04.2015 14:58 | 18889 x gelesen | |||
Geschrieben von Michael R.Gabs nicht auch "Verlängerungen" für normale Standrohre ? ja gibt es und verlängerbare Hydrantenschlüssel ebenso Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. Albert Einstein | |||||
| |||||
Autor | Dani8el 8R., Peine / Niedersachsen | 806728 | |||
Datum | 06.04.2015 17:59 | 18235 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Volker M. Baden-Würtemmbergisches Standrohr DN50 Geantwortet von Jürgen M.: wenn dann nur "württembergisches" Standrohr ... und vor allem mit doppeltem t und nur einem m (sorry, ja, Grammar-N...) der Württemberger Schachthydrant ist hier in BaWü eigentlich (fast) nur in Württemberg verbreitet. Mal eine (Zusatz-) Frage meinerseits: Gibt es dann (in einer Gemeinde, einem Gebiet, Württemberg) eigentlich ausschließlich nur besagte Schachthydranten, oder, zum Beispiel nach Neuanlage, in Neubaugebieten o.ä., zusätzlich auch ganz "normale" Hydranten? Hintergrundinfos: Entwicklung des Wurttemberger Schachtsystems (Link) Ok, jetzt wissen wir schon mal, wo der Begriff "Vetternwirtschaft" herkommt (die Ehmann Vettern... ;-) ). Die Ausgangsfrage blieb allerdings unbeantwortet: Geschrieben von Volker M.: Wieviel Wasser pro min fliesst durch ein Faustregel: DN x 100 = 500 l/min. Nachlesen zum Beispiel hier: HDI-Gerling Info Löschwasserversorgung, Seite 8 (PDF). Hier im Forum sollte sich dazu allerdings auch noch einiges finden lassen. Gruß Daniel | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 R.8, Stuttgart / Ba-Wü | 806730 | |||
Datum | 06.04.2015 18:15 | 17629 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Daniel R. Mal eine (Zusatz-) Frage meinerseits: Gibt es dann (in einer Gemeinde, einem Gebiet, Württemberg) eigentlich ausschließlich nur besagte Schachthydranten, oder, zum Beispiel nach Neuanlage, in Neubaugebieten o.ä., zusätzlich auch ganz "normale" Hydranten? Zumindest in meiner Umgebung (=Großraum Stuttgart) finden sich beide Arten in den jeweiligen Gemeinden. Man muss aber eh aufpassen, es gibt gar seltsame Auswüchse. So finden sich Schachthydranten die so tief sind das selbst mit dem "langen" Standrohr so gerade eben noch B-Abgänge oberhalb der Straße sind oder Württemberger Hydranten sich unter den normalen ovalen Kappen befinden und man der Ventilspindel dann u.U. den Kragen "abdreht".... Gruß Andi | |||||
| |||||
Autor | Klau8s S8., München / Bayern | 806731 | |||
Datum | 06.04.2015 18:22 | 17398 x gelesen | |||
vor allem sollte man das nicht dazu vergessen Grüßle Wie sagt man, wenn ein längerer Zeit spricht, ohne etwas wirklich zu sagen, wenn ein nichts Wichtiges sagt, keine Inhalt hat, eher lässt er die Zeit vergehen? Ramble on Led Zeppelin 1969 ziemlich treffend | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 R.8, Stuttgart / Ba-Wü | 806733 | |||
Datum | 06.04.2015 18:27 | 17331 x gelesen | |||
Geschrieben von Klaus S.vor allem sollte man das nicht dazu vergessen No risk, no fun ;-) Gruß Andi | |||||
| |||||
Autor | Klau8s S8., München / Bayern | 806734 | |||
Datum | 06.04.2015 18:36 | 17087 x gelesen | |||
Meine Plochinger Zeit riet mir : " Keins von beiden :-) Wie sagt man, wenn ein längerer Zeit spricht, ohne etwas wirklich zu sagen, wenn ein nichts Wichtiges sagt, keine Inhalt hat, eher lässt er die Zeit vergehen? Ramble on Led Zeppelin 1969 ziemlich treffend | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 806735 | |||
Datum | 06.04.2015 19:19 | 16968 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.für die werten Mitleser ausserhalb Württembergs hier mal ein Bild des zum Schachthydranten notwendigen Standrohres: Das vermittelt dem ahnungslosen Leser aber ein völlig falsches Bild von der Länge des Standrohres ;-) Was die Wasserlieferung angeht: Die ist eigentlich nicht sinnvoll anzugeben. Letztlich ist das Standrohr eine Drossel zwischen Wasserleitung und (ggf. doppelter) Schlauchleitung. Als Eigenschaft könnte man einen (vom Volumenstrom abhängigen) Druckverlust angeben, aber keine maximale Wasserlieferung. | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806736 | |||
Datum | 06.04.2015 19:22 | 17018 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Daniel R. Mal eine (Zusatz-) Frage meinerseits: Gibt es dann (in einer Gemeinde, einem Gebiet, Württemberg) eigentlich ausschließlich nur besagte Schachthydranten, oder, zum Beispiel nach Neuanlage, in Neubaugebieten o.ä., zusätzlich auch ganz "normale" Hydranten? In meinem Stadtteil wurden auch beim Ausbau der Wasserversorgung ( = neue Strassen ) noch Württembergische Schachthydranten eingebaut. Uns reicht ein Standrohrtyp. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Manf8red8 K.8, Löwenstein / BaWü | 806737 | |||
Datum | 06.04.2015 19:54 | 16668 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Jürgen M. In meinem Stadtteil wurden auch beim Ausbau der Wasserversorgung ( = neue Strassen ) noch Württembergische Schachthydranten eingebaut. Bei uns ebenso. Alle Neubaugebiete mit Schachthydranten ausgestattet. Geschrieben von Jürgen M. Uns reicht ein Standrohrtyp. Uns nicht ganz. Wir haben auf dem Gelände einer Einrichtung, mit eigener Wasserversorgung, 2 Unterflurhydranten Manfred | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen | 806740 | |||
Datum | 06.04.2015 20:30 | 16364 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Manfred K. Bei uns ebenso. Alle Neubaugebiete mit Schachthydranten ausgestattet. Und warum? Uns nicht ganz. Wir haben auf dem Gelände einer Einrichtung, mit eigener Wasserversorgung, 2 Unterflurhydranten Aber sicher auch mit ... zu begründen...??? (schön das es schon eine "theoretische" DIN (deutsche Norm) für Fahrzeuge, ach nein wofür dann eigentlich? - ach so: für Schlauchkupplungen.. ;-))) - Fortschritt dauert halt ä bissl... mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Denn8is 8E., Menden / NW | 806742 | |||
Datum | 06.04.2015 20:35 | 16476 x gelesen | |||
Geschrieben von Klaus S.vor allem sollte man das nicht dazu vergessen Was ist das? mit kameradschaftlichen Grüßen Das ist nur meine persönliche Meinung und nichts anderes! | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 R.8, Stuttgart / Ba-Wü | 806744 | |||
Datum | 06.04.2015 20:41 | 16547 x gelesen | |||
Geschrieben von Dennis E.Was ist das? Eine Standrohrhalterung für besagte Schachthydranten. Die beiden "Klauen" werden am Rand des Schachtes "verspannt" und halten das (sehr lange) Standrohr fest. Gruß Andi | |||||
| |||||
Autor | Math8ias8 S.8, Niederau / Sachsen | 806746 | |||
Datum | 06.04.2015 20:42 | 16334 x gelesen | |||
Damit fixiert man die langen Standrohre im tiefen Schacht. Gruß aus Sachsen, wo wir uns dank der Aufbauhilfe auch mit den Schachthydranten befassen müssen. Gruß Mathias | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 806752 | |||
Datum | 06.04.2015 21:24 | 16444 x gelesen | |||
Servus, komplizierter geht´s nicht? Aber es ist schon schräg, dass aus dem Lond der "Tüftler" gekommen ist. :) Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Mart8in 8D., Dinslaken / NRW | 806753 | |||
Datum | 06.04.2015 21:28 | 16242 x gelesen | |||
Hallo, welchen Hintergrund hatte diese Schachtart? Gruß | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806754 | |||
Datum | 06.04.2015 21:28 | 16405 x gelesen | |||
ich hab einen Link zu einem lesenwerten Auszug aus einer Diplomarbeit in den Threadcontainer gestellt: Entwicklung des Wurttemberger Schachtsystems MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Markgröningen / Baden-Württemberg | 806781 | |||
Datum | 07.04.2015 08:40 | 16171 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Daniel R. Mal eine (Zusatz-) Frage meinerseits: Gibt es dann (in einer Gemeinde, einem Gebiet, Württemberg) eigentlich ausschließlich nur besagte Schachthydranten, oder, zum Beispiel nach Neuanlage, in Neubaugebieten o.ä., zusätzlich auch ganz "normale" Hydranten? Wir haben leider alles zu bieten inkl. verschiedener Überflursysteme (mit/ohne Fallmantel). Zusätzlich kommt hinzu das z.B. an Kreuzungen beide Systeme aufeinander treffen können. Weiterhin für den Schachthydrant auch noch unterschiedliche Deckelsysteme (herkömmlich mit Schachthacken oder Klappdeckel mit extra Öffnungsstange oder Feuerwehrbeil, Schachthacken gehen da dann nicht). Zum Thema was da der Wassertrupp dann mitnimmt macht immer ein Erkundungsgang vorab Sinn. Über Zeit und Sinnhaftigkeit muss man da nicht sprechen. Die Planer der Wasserversorgung waren bisher weitestgehend beratungsressistent. Neuere Bauvorhaben werden dann wenigstens einheitlich "sch..." gebaut. Gruß Micha Meine Erfahrung und persönliche Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 806787 | |||
Datum | 07.04.2015 10:56 | 15782 x gelesen | |||
Servus, mal eine blöde Frage, aber werden diese Schachthydranten noch eingebaut? Die "normalen" Unterflurhydranten sollten ja nur einen Bruchteil dieser württembergischen Hydranten kosten. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806788 | |||
Datum | 07.04.2015 10:57 | 15875 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Anton K. mal eine blöde Frage, aber werden diese Schachthydranten noch eingebaut? bei uns ja (vermutlicher) Grund: Einheitlichkeit wir sparen uns damit das Lotteriespiel für den Wassertrupp MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Markgröningen / Baden-Württemberg | 806789 | |||
Datum | 07.04.2015 11:36 | 15582 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Anton K. mal eine blöde Frage, aber werden diese Schachthydranten noch eingebaut? Jede Menge...mir wurde da mal was von einfacherem Einbau erzählt jedoch hab ich von der Materie (Wasserleitungsbau) viel zu wenig Ahnung. Wie Jürgen geschrieben hat wäre es toll für den Wassertrupp (Lotteriespiel) wenn es einheitlicher wird. Leider bauen wir dann auch gleich andere Deckel mit ein so dass die Schachthacken nutzlos werden :-( Gruß Micha Meine Erfahrung und persönliche Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806792 | |||
Datum | 07.04.2015 11:51 | 15652 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Michael S. Leider bauen wir dann auch gleich andere Deckel mit ein so dass die Schachthacken nutzlos werden :-( och - wir sind also nicht alleine ;-() die sollen stabiler sein. Speziell auf unseren Durchfahrtstrassen mit viel LKW-Verkehr sollen diese Schachtdeckel Vorteile haben. Leider aber nicht für uns Feuerwehrs :-( MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Markgröningen / Baden-Württemberg | 806793 | |||
Datum | 07.04.2015 11:58 | 15487 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Jürgen M. die sollen stabiler sein. Speziell auf unseren Durchfahrtstrassen mit viel LKW-Verkehr sollen diese Schachtdeckel Vorteile haben. Hoffentlich bekommen das die Anwohner in den Nebenstraßen nicht mit. Bei uns gibts doch LKW-Durchfahrtverbot :-() Gruß Micha Meine Erfahrung und persönliche Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Matt8hia8s M8., Wolpertshausen / BW | 806794 | |||
Datum | 07.04.2015 12:08 | 15496 x gelesen | |||
Hallo Daniel Geschrieben von Daniel R. ... Klappdeckel mit extra Öffnungsstange oder Feuerwehrbeil, Schachthacken gehen da dann nicht Eure Schachthacken sind bestimmt mit einer Kette verbunden. Macht doch an diese Kette noch einen Spezialhacken dran mit welchem Ihr den Schachtdeckel öffnen könnt, dann habt Ihr immer beides dabei. | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 S.8, Markgröningen / Baden-Württemberg | 806796 | |||
Datum | 07.04.2015 13:22 | 15395 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Matthias M. Eure Schachthacken sind bestimmt mit einer Kette verbunden. Macht doch an diese Kette noch einen Spezialhacken dran mit welchem Ihr den Schachtdeckel öffnen könnt, dann habt Ihr immer beides dabei. Wir nehmen das Feuerwehrbeil da dies noch jeder dabei hat. Größeres Problem ist sowieso das keine Reinigung/Wartung etc. mehr im Stadtgebiet durchgeführt wird. So hat man teilweise Deckel deren "Soll-"öffnungen mit knallharten Verschmutzungen dicht sind. Mit dem Beil bekommt man das noch meist frei. Dito an den Deckeln der Unterflurhydranten. Der Spezialhacken würde mich als Link trotzdem interessieren. Unsere sind auf den Fahrzeugen dabei mit einer Länge von ca. 1,50m. Gruß Micha Meine Erfahrung und persönliche Meinung! | |||||
| |||||
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Sebnitz, OT Ottendorf / Sachsen | 806806 | |||
Datum | 07.04.2015 18:36 | 15264 x gelesen | |||
Hallo, Geschrieben von Jürgen M. bei uns ja Wäre es nicht besser die "Einheitlichkeit" der DIN 14375 zu überlassen? wir sparen uns damit das Lotteriespiel für den Wassertrupp Aber doch immer nur die Insider aus der eigenen Kommune...? mkg hwk | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806810 | |||
Datum | 07.04.2015 20:05 | 15178 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Hanswerner K. Wäre es nicht besser die "Einheitlichkeit" der DIN 14375 zu überlassen? klar wäre wünschenswert. Aber nicht realisierbar. Was meinst du was eine Umrüstung des kompletten Hydrantennetzes kosten würden. Vermutlich wäre das auch recht aufwendig. In den Hydrantenschächte befinden sich auch die Abgänge mit Schiebern der Hausanschlüsse. Geschrieben von Hanswerner K. Aber doch immer nur die Insider aus der eigenen Kommune...? und der Nachbarfeuerwehren. Die arbeiten auch mit den Württemberger Schachhydranten. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Marc8 M.8, Heidenheim a. d. Brenz / Baden-Württemberg | 806811 | |||
Datum | 07.04.2015 20:31 | 15054 x gelesen | |||
Wie man sieht, gibt es auch innerhalb desselben Bundeslandes bzw. der Region keine einheitliche Linie. Hier bei uns werden seit mindestens 20 Jahren nur noch die bundeseinheitlichen DIN-Unterflurhydranten verbaut, und zwar sowohl bei neuen Straßen als auch bei Sanierungen. Wobei wohl trotzdem noch über Generationen das Equipment für beide Hydrantenarten auf den Fahrzeugen erforderlich sein wird. | |||||
| |||||
Autor | Joch8en 8W., Leutenbach / Baden Württemberg | 806959 | |||
Datum | 11.04.2015 13:59 | 14889 x gelesen | |||
Hallo Anton, der Standrohrhalter soll das Schwingen bei Druckstössen abfangen, bzw. verhindern. Soweit ist das Land der Tüftler und Denker ;-) Aus eigener Erfahrung wäre aber so ein Standrohrhalter eher für DIN-Hydranten notwendiger. Dass ein "Württemberger" Standrohr abgerissen oder sonstwas wird, hab ich persönlich noch nicht erlebt. Was ich aber schon 2mal selbst erlebt habe ist, dass das DIN-Standrohr abgeflogen ist. Grund hierfür war beides mal, die autom. Tankfüllung, bzw. das Öffnen und Schliessen selbiger hatte durch die Druckstösse das Standrohr wohl etwas gelöst. Die Halteklauen beim DIN-Hydrant sind unten glatt, bei "Württemberger" haben die Halteklauen "Wiederhaken". Es wird dann zwar locker und undicht, fliegt aber nicht ab. MkG Jochen http://feuerwehr.leutenbach.de | |||||
| |||||
Autor | Anto8n K8., Mühlhausen / BY | 806961 | |||
Datum | 11.04.2015 14:15 | 14545 x gelesen | |||
Hallo, so ein Standrohr ist mir auch schon um die Ohren geflogen. War zwar nicht bei der Feuerehr, aber bei der Druckprobe einer neuen Wasserleitung. Ja, die Klauen eines "hü" Standrohres sind da wirklich eine Schwachstelle. Mit kameradschaftlichen Grüßen Anton Kastner | |||||
| |||||
Autor | Joch8en 8W., Leutenbach / Baden Württemberg | 806962 | |||
Datum | 11.04.2015 14:17 | 14411 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.och - wir sind also nicht alleine ;-() Bei dem Thema Schachtabdeckungen stellen sich bei mir sämtliche Nackenhaare! Neben den beschriebenen Schachtabdeckungen gibt es noch welche, da braucht man 2 Hebeleisen zum öffnen (und nein, FW-Beile gehen nicht) und seit neuestem welche, die mit Rundhaken zu öffnen sind. Ich kann Dir bei uns gerne ALLE Verianten zeigen :-(( An einer Lösung wird seitens der Verwaltung gearbeitet... MkG Jochen http://feuerwehr.leutenbach.de | |||||
| |||||
Autor | Bent8-Ne8ele8s P8., Niebüll / Schleswig-Holstein | 806966 | |||
Datum | 11.04.2015 16:32 | 14516 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M@yer, Weinstadt In den Hydrantenschächte befinden sich auch die Abgänge mit Schiebern der Hausanschlüsse. Moin, das bedeutet, es kann unter Umständen passieren, dass wenn man den Hydrant unter Druck setzen möchte man versehentlich einfach ein Haus abschiebert? Grüße Bent | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 806970 | |||
Datum | 11.04.2015 17:48 | 14609 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Bent-Neeles P. Moin, Der Vierkant des Hydrantenschiebers befindet sich direkt neben den Klauen für das Standrohr. Genauso wie beim DIN-Hydrant. Die Schieber der Hausanschlüsse sind in der Regel ca. 20 cm (?) weiter weg montiert. Der Vierkant auf den man den Hydrantenschlüssel steckt ist aber gleich. Und wenn man ein Hausanschluss "erwischt" merkt man das ja recht schnell: am Standrohr kommt kein Wasser. Für uns Feuerwehrs gilt: Ausnahme: es gibt ein Problem in der Zuleitung des Hauses noch vor dessen Absperrorgang vor dem Wasserzähler. Z.B. Wasserorhrbruch. Da muss man dann halt diesen Anschluss abschiebern. Ist aber oft ein Ratespiel welche der Leitungen im Schacht nun gerade das betroffene Haus versorgen. MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Chri8sti8an 8F., Fürth / Hessen | 806971 | |||
Datum | 11.04.2015 18:00 | 14410 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.Der Vierkant auf den man den Hydrantenschlüssel steckt ist aber gleich. Mittlerweile nicht mehr. Schieber hat eine Schlüsselweite von 12,3 mm (1/2"), Hydrant 25,5 mm (1"). Damit schieberst du die abgerissene Rohrleitung auch nicht mehr einfach ab.... Viele Grüße Christian Meine Meinung und nicht die meiner Feuerwehr! besucht die Feuerwehr Steinbach "Die Feuerwehrmannschaft hat sich für ihre Verrichtungen gut einzuüben, so daß jedes einzelne Mitglied sämmtliche ihm zugewiesene Arbeiten mit der nöthigen Sicherheit und Kennntniß ausführen kann" (Übungsbuch, Dienst- und Sanitätsvorschriften für Feuerwehren im Großhergzogtum Hessen, 1891) | |||||
| |||||
Autor | Andr8eas8 B.8, Haan / Rhld / NRW | 806972 | |||
Datum | 11.04.2015 18:41 | 14243 x gelesen | |||
Sorry fürs Nichtzitieren. Die Zitatfunktion ist mittlerweile mit dem Tablett nicht mehr sinnvoll nutzbar! Ist das nicht das Maß was der Vierkantschoner, der ja auf dem Fahrzeug liegen sollte, überbrückt? Mit kameradschaftlichen Grüßen Andreas | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 806973 | |||
Datum | 11.04.2015 19:50 | 14173 x gelesen | |||
Geschrieben von Andreas B.Die Zitatfunktion ist mittlerweile mit dem Tablett nicht mehr sinnvoll nutzbar! Mit Opera unter Android funktioniert es Geschrieben von Andreas B. Ist das nicht das Maß was der Vierkantschoner, der ja auf dem Fahrzeug liegen sollte, überbrückt? Wenn man schon das Fahrzeug über die Norm hinaus bestückt: Neben dem Vierkantschoner liegt hier auf jedem Löschfahrzeug auch ein Hausschieberschlüssel... | |||||
| |||||
Autor | Manu8el 8J., Aachen / NRW | 806974 | |||
Datum | 11.04.2015 20:07 | 14208 x gelesen | |||
[Warum werden Schachthydranten noch eingebaut die "(fast) nur in Württemberg verbreitet" sind?] Geschrieben von Jürgen M. (vermutlicher) Grund: Einheitlichkeit Das ist doch wohl ein Oxymoron? Ich kann ja nachvollziehen, dass man nicht alle Hydranten umrüstet aber bei Neu- und Umbauten würde ich doch erwarten, dass man sich an eine DIN hält, die mittlerweile seit über 35 Jahren gültig ist. Viele Grüße, Manuel | |||||
| |||||
Autor | Henn8ing8 K.8, Dortmund / NRW | 806975 | |||
Datum | 11.04.2015 23:27 | 13898 x gelesen | |||
Geschrieben von Manuel J.Ich kann ja nachvollziehen, dass man nicht alle Hydranten umrüstet aber bei Neu- und Umbauten würde ich doch erwarten, dass man sich an eine DIN hält, die mittlerweile seit über 35 Jahren gültig ist. *hüstel* Die Verpflichtung zum ausschließlichen Einbau von DIN-gerechten Hydranten bei Neuanlagen und Instandsetzungen oder Umbauen datiert vom 11.09.1936, für die Umrüstung der bestehenden Hydranten hatte Herr Himmler eine Frist von 5 Jahren eingeräumt. | |||||
| |||||
Autor | Manu8el 8J., Aachen / NRW | 806976 | |||
Datum | 11.04.2015 23:47 | 14372 x gelesen | |||
Geschrieben von Manuel J. dass man sich an eine DIN hält, die mittlerweile seit über 35 Jahren gültig ist Geschrieben von Henning K. Die Verpflichtung zum ausschließlichen Einbau von DIN-gerechten Hydranten bei Neuanlagen und Instandsetzungen oder Umbauen datiert vom 11.09.1936 Deshalb hatte ich ja "seit über 35 Jahren" geschrieben. Nein ich bin ehrlich, meine Recherche war äußerst oberflächlich. Aber dieser Hinweis lässt die Sachlage ja noch kritischer erscheinen. | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 883059 | |||
Datum | 02.05.2023 13:23 | 1088 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Jürgen M. Entwicklung des Wurttemberger Schachtsystems Der Download-Link geht nicht mehr :-( Alternative: https://web.archive.org/web/20150412114926/http://www.hti-handel.de/sites/hti-handel.de/files/downloads/wuerttembergerschacht.pdf MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Bern8har8d D8., Schwetzingen (BaWü) / Baden-Württemberg | 883063 | |||
Datum | 02.05.2023 17:23 | 826 x gelesen | |||
Guten Tag Wobei das lange Standrohr immernoch für Aufsehen sorgt :-)) Gruß aus der Kurpfalz Bernhard " Ein Kluger bemerkt alles, ein Dummer macht über alles eine Bemerkung !" (Heinrich Heine) | |||||
| |||||
Autor | Mich8ael8 B.8, Münsingen / Baden- Württemberg | 883064 | |||
Datum | 02.05.2023 17:35 | 835 x gelesen | |||
Hallo Bernhard, Geschrieben von Bernhard D. Richtig, aber wenn man überlegt das wir hier einen Schachthydranten hatten (ob es noch so ist kann ich nicht sagen), bei dem die B- Anschlüsse des Württemberger- Standrohres deutlich unter der Erdgleiche lagen, :-( :-( Wir haben nicht schlecht gestaunt als wir diesen "Schachthydranten" öffneten. Ich habe mir diesen Hydranten sehr gut gemerkt! Gruß Michael Auch schlechter Ruf verpflichtet | |||||
| |||||
|