hallo, gestern in Nordhorn: Bei dem Gebäude handelte es sich um ein Fertighaus in Holzständerbauweise, welches von außen ein Klinkenmauerwerk hatte. So konnte sich der Brand schnell innerhalb der hölzernen Wandkonstruktion und der Wandisolierung vom Erdgeschoss hinauf bis zum Dachstuhl durchfressen. Einsatzbericht der Feuerwehr Nordhorn mit weiteren Bildern interessante Brandausbreitung :-() Fertighäuser können schon Überraschungen bieten ... MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Neum8ann8 T.8, Bayreuth / Bayern / Franken | 813170 | |||
Datum | 15.10.2015 18:54 | 5707 x gelesen | |||
Vielleicht sollte man doch mal wieder über 'Fog-Nails' und 'Löschlanzen' oder gar 'Endoskop Wärmebildkameras' nachdenken.. | |||||
| |||||
Autor | Phil8ip 8G., Leipzig / Sachsen | 813171 | |||
Datum | 15.10.2015 20:42 | 5421 x gelesen | |||
Ein Teil der Probleme wurde bereits 2010 im Forschungsbericht Feuerwehreinsatztaktische Problemstellungen bei der Brandbekämpfung in Gebäuden moderner Bauweise angesprochen. Zu finden auf der Seite des Karlsruher Institut für Technologie, Forschungsstelle Brandschutz: Homepage | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 813172 | |||
Datum | 16.10.2015 09:13 | 4245 x gelesen | |||
Geschrieben von Neumann T.Vielleicht sollte man doch mal wieder über 'Fog-Nails' und 'Löschlanzen' oder gar 'Endoskop Wärmebildkameras' nachdenken.. Selbst mit Fognails and Endoskop-Wärmebildkameras wirst du kaum eine Chance haben das Haus zu retten Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Jürg8en 8M., Weinstadt / Baden-Württemberg | 813176 | |||
Datum | 16.10.2015 10:21 | 4083 x gelesen | |||
hallo, Geschrieben von Thomas E. Selbst mit Fognails and Endoskop-Wärmebildkameras wirst du kaum eine Chance haben das Haus zu retten ich denke in solchen Fälle ist es sinnvoll recht schnell + grosszügig Zugangsöffnungen zu schaffen. Ansonsten läuft man dem Feuer "hinterher" Lieber grosszüger Wände aufmachen und die Chance zu haben das Feuer aufzuhalten als einen Totalverlust zu riskieren. Fognail o.Ä. und eine (Endoskop-) Wärmebildkamera dürften dazu sehr hilfreich sein. Gibt es eigentlich Endoskop-Wärmebildkameras die (einigermassen) feuerwehrtauglich sind? MkG Jürgen Mayer, Weinstadt | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8E., Nettetal / NRW | 813181 | |||
Datum | 16.10.2015 13:33 | 3181 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.Gibt es eigentlich Endoskop-Wärmebildkameras die (einigermassen) feuerwehrtauglich sind? Ich glaube, mit der regulären Wärmekamera bist du da effektiver. die zeigt dir ja auch die Temperaturerhöhung an der Wand Ich schreibe hier nur für mich und nicht für meine FF. Sollte das mal wirklich offiziell sein, dann mit Dienstgrad und Funktion | |||||
| |||||
Autor | Thom8as 8M., Menden/ Sauerland / NRW | 813204 | |||
Datum | 16.10.2015 19:43 | 2717 x gelesen | |||
Geschrieben von Jürgen M.Endoskop-) Was erwartest du denn in einem wenige cm breiten Raum zu Ich leiste mir den Luxus einer eigenen Meinung. frei n.Bmark | |||||
| |||||
Autor | Volk8er 8C., Trier / RLP | 813206 | |||
Datum | 16.10.2015 20:58 | 2528 x gelesen | |||
Klinker leiten eigentliuch die (hohe)brandwäre gut. Man solte also von außen einen Überblick bekommen. Dies ist meine Meinung. | |||||
| |||||
|