Thema | Kalkulation Wasserförderung lange Wegstrecke | 5 Beträge |
Rubrik | Ausbildung |
|
Autor | Alex8and8er 8H., Erbach / | 833610 |
Datum | 10.09.2017 21:37 | 3270 x gelesen |
Mal angenommen es muss eine lange Wegstrecke über 5 km errichtet werden, gibt es Faustformeln, mit denen ich den ungefähren Bedarf an Schlauchmaterial kalkulieren kann? Dabei geht folgende Überlegung voraus: Die Verlegung erfolgt ja nicht 100% gerade und wird durch die Topografie (Kurven usw...) mitbeeinflusst, folgerichtig muss entsprechend mehr Schlauchmaterial verlegt werden.
Hat da jemand Anhaltswerte, evtl. aus Übungen /Einsätzen?
Man könnte natürlich mit dem taktischen Grundsatz " genügend Reserve bilden" argumentieren und einfach viel mehr Material zusammenziehen, ist aber doch ganz interessant dazu Schätzwerte in der Hinterhand zu haben. Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Seba8sti8an 8K., Grafschaft / RLP | 833612 |
Datum | 10.09.2017 22:34
| 2290 x gelesen |
Wenn es um den Materialbedarf geht, kommen neben der reinen Schlauchstrecke an sich noch Reserveschläuche dazu, die man beim Anfordern/Planen mit berücksichtigen sollte. Ein Merkblatt der bayrischen Feuerwehrschule spricht z.B. von 2 B pro eingesetzter Pumpe, Einsatzleiterwiki von einem Reserveschlauch pro 100m Leitung. Schon alleine dadurch kann man es bei deinen bspw. 5km Entfernung nicht auf 5km Schlauchlänge beschränken.
"In der Regel machen es die reinen Experten nicht gut. Das ist wie vor Gericht. Der Zeuge weiß, wie es war, versteht aber nichts. Der Gutachter versteht alles, weiß aber nicht, wie es war. Der Richter versteht nichts und weiß nichts, aber er entscheidet - nachdem er alle angehört hat." (Wolfgang Schäuble, Stern-Interview vom 20.06.2013)
Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Alex8and8er 8H., Erbach / | 833713 |
Datum | 14.09.2017 17:03 | 1587 x gelesen |
Ja klar - daran wird natürlich auch gedacht. Es geht mir eher darum welche Menge an Schlauch unter dem Strich für diese Strecke eingeplant werden muss. 5,5 km? 6 km? Kann ich den Mehrbedarf mit den Rollschläuchen aus 2-3 TSF (bzw. andere Einheiten) kompensieren oder muss ich schon größer denken?
Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen von der letzten Waldbrandübung... Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Dani8el 8H., Radolfzell / Baden-Württemberg | 833716 |
Datum | 14.09.2017 19:38 | 1368 x gelesen |
https://wasserkarte.info/ hat standardmäßig einen Wert von 10% Verlust. Woher dieser Wert kommt, weiß ich jedoch nicht. Beitrag bewerten |
|
|
Autor | Stef8fen8 W.8, Elmstein / Rheinland-Pfalz | 833739 |
Datum | 15.09.2017 15:41 | 880 x gelesen |
Geschrieben von Alexander H.Vielleicht hat ja jemand Erfahrungen von der letzten Waldbrandübung...
Übungsbericht mit Bildern
Mit 20% mehr an Schlauch sollte man schon kalkulieren. Da ist dann sowohl der übliche Pissbogen als auch eine gewisse Reserve eingeplant, welche man mindestens an jeder Pumpe bereithalten sollte. Selbst bei komplett gerader Verlegung und geradeziehen der Schläuche kann es noch beim Befüllen noch passieren, daß sich etwas verschiebt. Die Schläuche längen sich ja auch nochmals unter Druck. Beitrag bewerten |
|
|