Hallo,
gibt es in der Norm für UH-Standrohr nch DIN14375 eine Vorgabe Wasserdurchfluss versus Druckverlust? Hat jemand von einem Standrohr DN80, 2 x B- Abgang solche Werte ggf. vorliegen?

Grüße aus Rheinland-Pfalz.

Marco Schramm

Beitrag bewerten

Beitrag in meine Bookmarkliste aufnehmenantworten

 
AutorStef8an 8L., Treuchtlingen / Bayern855993
Datum05.02.2020 06:591305 x gelesen
Grüß dich
Ein Diagram hab ich nicht aber aus dem AWG-Handbuch diese Aussage.

" Nach neuer normenmäßig festgelegten Richtlinien wird vom Standrohr 2B eine bestimmte Nennleisung gefordert. Diese ist so definiert, das bei einer Druckdifferenz von 1 bar - gemessen zwischen Eingang am Fußstück und Abgang am Ventil und bei einem geöffneten Ventil - ein Wasserdurchfluß von 1600 l/min erreicht wird."
Dieser Wert entsprechen einer Wiederstandszahl = 3, ein guter Installateur kann die da auch andere Volumenströme ausrechnen.

Gruß vom Fluss
der Lechner