Moin,

2.1.2.2 Belastungsübung

Die Belastungsübung ist in einer nach DIN 14 093 gestalteten Atemschutz-Übungsanlage
oder mindestens einer für eine Belastungsübung geeigneten, gleichwertigen Anlage durchzuführen.
Bei der Belastungsübung ist mit dem Atemluftvorrat von 1600 Litern eine Gesamtarbeit von
80 kJ, ab dem 50. Lebensjahr von 60 kJ, zu erbringen.
Beispiel für einen Übungsablauf:
- Begehen der Orientierungsstrecke im Übungsraum (Streckenlänge so wählen, dass 15
kJ erbracht werden)
- Verrichten von 25 kJ Arbeit an mindestens zwei verschiedenen Arbeitsmessgeräten im
Konditionsraum (zum Beispiel Endlosleiter, Laufband, Fahrradergometer)
- Begehen der verdunkelten Orientierungsstrecke im Übungsraum (Streckenlänge so wählen,
dass 15 kJ erbracht werden)
- Verrichten von 25 kJ Arbeit an mindestens zwei verschiedenen Arbeitsmessgeräten im
Konditionsraum (zum Beispiel Endlosleiter, Laufband, Fahrradergometer)



So stehts in der FwDV 7. Mich würde es mal interessieren wie bei Euch die Belastungsübung aussieht.

Ich habe bei meinen Blicken in andere Wehren immer wieder feststellen müssen dass alle verschiedene Übungen durchführen. Auch die Anzahl der von den Dienstherren geforderten Übungen variiert beträchtlich.

Schön wäre wenn Ihr auch eine Begründung anführen könntet.

Bei uns (WF Bayer) muss die Übung im Laufe des Jahres dreimal abgelegt werden. Sie sieht folgendermaßen aus (bis 50. Lebensjahr).

1. 20m Endlosleiter
2. 3 Minuten Laufband bei 5 Kmh und 6% Steigung
3. 3 Minuten Fahrradergometer bei 150 Watt
4. Einmal durch die Strecke (ca. 40m mit Röhre und verschiedenen Engpässen, Hitzezone, Dunkelheit, sehr laute Geräusche und Lichteffekte)

Alles in allem weit mehr als die geforderten 80 KJ.

Mit freundlichen Grüßen,