Thema | Strom bei Feuerwehrs - war: Neue FwDV 1 | 2 Beiträge | ||
Autor | Thor8ben8 G.8, Leese bzw. Osnabrück / Niedersachsen | 377180 | ||
Datum | 27.12.2006 15:39 MSG-Nr: [ 377180 ] | 9479 x gelesen | ||
Moin, Geschrieben von Jörg Wißmann und genau deswegen, weil der Widerstand nicht größer wie 1,5 Ohm werden darf, steht in der VDE 100 Teil 728 Punkt 4.2.4.2.2 das a) 100 mtr 2,5 mm² CU zu verwenden ist bzw. b) 60mtr 1,5mm² CU. Die 0100-728 ist seit 8/97 durch Teil 551 ersetzt. Da steht auf Seite 9 als Ergänzung zu 551.4.4.2 erstmal nur was von Leitungslänge * Nennspannung < 100.000 und max. 500m. In der DIN6280-10 "Stromerzeugungsaggregate mit Hubkolben-Verbrennungsmotoren" wird die Leitungslänge für Moppel <10kVA laut Elektropraktiker 8-2006 auf 100m 2,5² (60m 1,5²) beschränkt.. Die Beschränkung sei hier aber nach ep auf die Fehlerschleifenlänge zu beziehen, nicht auf das Gesamt-Netz. Geschrieben von Jörg Wißmann Gemäß DIN 14685 Pkt. 4.1 u. 6 muß das auch auf dem SEA mittels Beschriftung aufgebracht sein. Hast du da mal den entscheidenen Wortlaut, was die anschließbare Gesamtlänge betrifft? ciao, Thorben ...und mal etwas Werbung für www.ABC-Zug.com | ||||