Hallo Forum,


die üblicherweise am Markt erhältlichen Feuerwehr-Stromerzeuger der Klasse 6,5/8/9/11 kva haben im Betrieb mit 230 Volt Wechselstrom üblicherweise nur eine Leistung von 5000 VA die sie abgeben können, nur im 400 Volt Bereich (3-Phasen) kann die volle Leistung abgegeben werden.
Wie sieht das aus wenn auf der überall vorhandenen Starkstromsteckdose ein Starkstromverteiler eingesetzt wird, kann dann mehr Leistung abgerufen werden?

Folgendes Problem:
Lima 2000 Watt
Beleuchtungssatz mobil 2000 Watt
Kaltlicht 100 Watt
Hydraulikaggregat 1300 Watt

Da wird es schon eng mit 5000 VA, ist zwar der Worst Case, aber man weiß ja nie.


Gruß vom See
Christian