News Newsletter Einsätze Feuerwehr-Markt Fahrzeug-Markt Fahrzeuge Industrie-News BOS-Firmen TV-Tipps Job-Börse

banner

1. Schnellangriffseinrichtung zur schnellen Wasserabgabe
2. Sachsen
RubrikEinsatz zurück
ThemaDruckluftschaum40 Beiträge
AutorUlri8ch 8C., Düsseldorf / NRW395728
Datum06.04.2007 07:36      MSG-Nr: [ 395728 ]8015 x gelesen
Infos:
  • 06.04.07 Bewertung des DLS-Löschverfahrens
  • 05.04.07 BaWü: Landesbranddirektor Hermann Schröder gibt Hinweise für den Einsatz von Druckluftschaum bei der Brandbekämpfung
  • 05.04.07 Hinweise für den Einsatz von Druckluftschaum bei der Brandbekämpfung

  • Geschrieben von Jan Südmersendoppelt gewandete Schläuche

    oh Gott, dann geht ja der schöne Gewichtsvorteil drauf...


    Geschrieben von Jan SüdmersenBack up-Line

    das wirft die komplette Taktik mit dem SA durcheinander..


    Geschrieben von Jan SüdmersenAusbildung a la Stöhr...

    und soweit kommts noch, dass wir die Handhabung eines (!) Strahlrohres stundenlang üben würden...

    (Ganz zu schweigen von der entsprechenden Schulung der
    - Führungskräfte und
    - Maschinisten)

    Und dann bleibt immer noch das Problem: Selbst WENN das alles so gemacht und sicher (!) beherrscht und von allen (!) so angewandt wird, ist auch für mich eine DZM das simplere, günstigere und einfach besser in das deutsche Gesamtsystem besser integrierbare System. Und ob es eine wesentlich schlechtere Löschwirkung hat, nur weil Luft fehlt, muss mir bewiesen werden.

    Ansonsten aus zig Forschungsarbeiten und Vorträgen dazu: Es kommt offensichtlich relativ wenig drauf an wie/womit man das Löschmittel in ein richtiges Feuer in einer Wohnung etc. bringt, sondern nur, dass man in einer definierten Zeiteinheit davon genug und richtig aufbringt.

    Was ist nun das bessere System?

    Aber wir sind halt zu gern die bösen Technikfeindlichen, die den Feuerwehren ihre schönen modernen Hochdruck-, SA-, Wasserwerfer- oder DLS-Spielzeuge nicht gönnen...


    -----

    mit privaten und kommunikativen Grüßen


    Cimolino

    Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

    << [Master]antworten>>
    flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
    Beitrag weiterempfehlen

     ..

    0.144


    Druckluftschaum - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt