Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei die Wasserversorgung für unsere Außenbürgerschaften auf einer Karte einzutragen und bin dabei Förderleistungen auszurechnen:

Durchflussgeschwindigkeit (m/Sek)=Wurzel(5Bar*10)/2
Volumen = Querschnitt * Durchflussgeschwindigkeit
bei 5 Bar liefert mir eine DN80 Leitung also 1066 L/Min
und eine DN150 3749 L/Min

Was aber liefert mir eine DN150 Leitung wenn ich dort mein DN80 Standrohr anschließe und mit 2 x 5m B meine FPN 10/2000 speise?

Wie berechne ich das?

Gruß Peter F.