Tach, Post!

Peter rechnet mit folgender faustformel:

Durchflußgeschwindigkeit = Fließgeschwindigkeit in m/s: V = 1/2 x Wurzel aus Meter Wassersäule
Durchflußmenge = Durchflußgeschwindigkeit x Querschnitt

Es ist:
Druck = 5 bar = 49,05 m Wassersäule
Nenndurchmesser der Leitung = DN 150 = 150 mm = 0,15 m. Daraus folgt r = 0,075 m

Durchflußgeschwindigkeit = 1/2 WURZEL(49) = 1/2 * 7 = 3,5 m/s
Durchflußmenge = 3,5 m/s * Pi * (0,075m)² = 0,06185 /s

1 m³ = 1000 l --> 0,06185 m³/s = 61,85 l/s

1 min = 60 Sek. --> 61,85 l/s = 278,33 l/min


MkG,
Christi@n

-------------------------------------------------