News | Newsletter | Einsätze | Feuerwehr-Markt | Fahrzeug-Markt | Fahrzeuge | Industrie-News | BOS-Firmen | TV-Tipps | Job-Börse |
Rubrik | Feuerwehrtechnik | zurück | ||
Thema | Förderleistung, War: Engpass Standrohr | 10 Beiträge | ||
Autor | Chri8sti8@n 8P., ein Badner in Leipzig / Sachsen physisch, Baden emotio | 416795 | ||
Datum | 24.07.2007 11:08 MSG-Nr: [ 416795 ] | 6595 x gelesen | ||
Tach, Post! Peter rechnet mit folgender faustformel: Durchflußgeschwindigkeit = Fließgeschwindigkeit in m/s: V = 1/2 x Wurzel aus Meter Wassersäule Durchflußmenge = Durchflußgeschwindigkeit x Querschnitt Es ist: Druck = 5 bar = 49,05 m Wassersäule Nenndurchmesser der Leitung = DN 150 = 150 mm = 0,15 m. Daraus folgt r = 0,075 m Durchflußgeschwindigkeit = 1/2 WURZEL(49) = 1/2 * 7 = 3,5 m/s Durchflußmenge = 3,5 m/s * Pi * (0,075m)² = 0,06185 m³/s 1 m³ = 1000 l --> 0,06185 m³/s = 61,85 l/s 1 min = 60 Sek. --> 61,85 l/s = 278,33 l/min MkG, Christi@n ------------------------------------------------- Fumus ignem - This is my very own opinion... - "Als wir uns das letzte Mal verwählt haben kostete uns das eine Einheit." (Thomas Pommer im n-tv - Nachschlag) | ||||
<< [Master] | antworten | >> | ||
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren | ||
|
|