  • Nabend HWK,

    reden wir hier irgendwie aneinander vorbei?

    Sicher kann man die Einspeisung als TN realisieren. Aber dann bitte mit eingemessenem Erder und als Worst-Case-Szenario mit Unterbechung der GH-Zuleitung (nix mit andere Erder als gegeben vorraussetzen). Da funktioniert dann auch die Heizung. Allerdings muss die Abschaltung im Fehlerfall gegeben sein. Mit den kleinen Kurzschlussströmen des Fw-Moppels ist das aber nicht ohne weiteres durch die Nullung gegeben.
    Geschrieben von Hanswerner Kögler
    Es muß nicht zwingend ein FI vorhanden sein (aber natürlich vorteilhaft, wenn dadurch nur der fehlerhafte Kreis abgeschaltet wird), es darf im Fehlerfall nicht zu einem Potential von >50V (eff) gegen Erde kommen und eine Abschaltzeit von <5s ist sicher zu stellen. Und das ist auch so erreichbar.

    Die 5 sek sind jetzt aber optimistisch für den Fall der festangeschlosenen Heizung betrachtet, beim ersten über Steckdose angeschlossenen Gerät musses schneller gehen...
    Wie willst du das ohne FI sicherstellen?
    Ferner kommt durch Vorrüstung auf Einspeisung noch eine Anpassungspflicht der Bestandsanlage in Betracht. Zumindest mit dem Grundsatz "alles nach Einspeisepunkt der Anlagenänderung muss auf aktuellem Stand sein" wäre hier der gesamte notstromberechtigte Teil von der neuen 0100-420 betroffen und alle Steckdosenkreise bis 20A mit 0,03er FIs zu versehen.


    Ebenso kann man den Notstromteil aber auch als IT ausführen. Warum sollte das wie von dir im vorletzten Posting erwähnt nicht möglich sein? Nur kann man in diesem Fall Probleme mit der Heizung bekommen.

    Wenn man meint, keine Einspeisung zu benötigen und nun kurzerhand bei einfrierendem GH die Kabeltrommel aus dem LF nimmt um die Heizung zu versorgen, kann das ebenfalls Probleme machen.


    Geschrieben von Hanswerner KöglerWo ist dein Problem?
    Jenachdem, was du mit deinem PEN genau vorhast, u.U. Mindestquerschnitt PEN oder PEN über Steckverbinder.