Hallo, Geschrieben von Christian Kopp Ich dachte, die Norm ist hier etwas konkreter, wie z.B. "eine DZA 4 muss bei 400 l/min eine Zumischrate von 3% erreichen (12 l/min SM)". Nö, gemäß Norm würde für eine DZA 4 eine Schaummitteldurchflussmenge von 4 l/min ausreichen. Dann hätte man bei 400 l/min max 1 % und bei 200 l/min max. 2 % Zumischrate. Geschrieben von Christian Kopp Bedeutet dass, eine Anlage mit SMP von 12 l/min könnte als DZA4/0,1-3,0 oder als DZA8/0,1-1,5 laufen? Wenn die sonstigen Randbedingung passen, ja. Bei der Beschaffung einer DZA muss man eine Gesamtbetrachtung durchführen: Welche und wieviele Rohre will ich anschließen? Welche FP hab ich? Welche Schaummittel will ich mit welcher Zumischrate nutzen? Will ich standardmäßig geringe Mengen Klasse-A fürs Tagesgeschäft zumischen oder nur gelegentlich Klasse-B mit hoher Zumischrate bei hohen Durchflussmengen? Daraus ergibt sich dann die erforderliche Schaummitteldurchflussmenge. Das ist das eigentlich begrenzende Kriterium. Letztendlich bleibt es immer ein Kompromiss, da eine DZA nie über das gesamte Spektrum optimal arbeitet. Gruß Markus | ||||