Hallo,
Geschrieben von Gregor GehrkeDie Vorgehensweise, die Leitung unter Druck ab- und wieder anzukuppeln, ist mechanisch schwieriger zu händeln, als den LA zu tauschen (korrektes Training vorrausgesetzt - wie immer).
Kommt auf den verwendeten Typ Geräte an. Bei den Airmaxx find ich´s leichter unter Druck zu kuppeln als bei Dräger PA94, obwohl man bei beiden gegen den Mitteldruck kuppeln muss. Geht aber wesentlich schneller als den LA zu tauschen.
Geschrieben von Gregor GehrkeAusserdem findet man den LA eher als die entsprechende Kupplung, oder?
Mag sein, dass man den LA schneller findet. Aber sollten wir es uns in der Stresssituation Kameradenrettung wirklich noch schwerer machen als es sein muss? Da geht umkuppeln sehr viel schneller, vorausgesetzt der LA des Verunfallten funktioniert noch!
MfG
Daniel
Frei nach Artikel 5, Absatz 1 GG: Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt.
Nur weil oben als Wohnort Jockgrim steht und ich dort bekanntermaßen Mitglied der Feuerwehr bin, muß man nicht meinen ich beziehe mich in Postings nur auf das, was dort geschieht.
Ich habe durchaus meine EIGENE Meinung!