Hallo,

Geschrieben von Peter SchlegelAlso nicht auf den A - Eingang der Pumpe sondern direkt in den Tank.
Abgesehen davon, dass man so nicht saugen könnte, wird diese Variante auch in den Bedienungsanleitungen von Magirus vorgeschrieben.

Welche Vor- und Nachteile können für die beiden Varianten Tankbetrieb oder Saugbetrieb bei Hydrantenversorgung aufgeführt werden? Ich fang mal an ...

Tankbetrieb:
+ konstanter Ausgangsdruck
+ Puffer vorhanden
+ automatische Tankfülleinrichtung nutzbar
- Eingangsdruck begrenzt (bei dem Querschnitt aber eher theoretisch)

Saugbetrieb:
+ höherer Ausgangsdruck möglich durch Nutzung des Eingangsdrucks
- zu hoher Eingangsdruck kann Probleme bereiten
+ bei entsprechender Einspeisung leistungsfähiger als Tankbetrieb
- Eingangsdruckschwankungen werden weitergegeben

... to be continued


Gruß
Markus

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.07.2008 20:16 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee Pumpenausbildung
 09.07.2008 22:28 ., Bockenheim
 09.07.2008 22:38 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 09.07.2008 22:41 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 09.07.2008 22:46 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 09.07.2008 22:56 ., Bremervörde
 09.07.2008 23:21 Lüde7r P7., Kelkheim
 09.07.2008 23:37 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 09.07.2008 23:39 Patr7ici7a K7., Kelkheim
 10.07.2008 00:19 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 09:52 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 10.07.2008 11:23 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 12:05 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 12:09 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 13:39 ., Bremervörde
 10.07.2008 17:03 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 17:56 Jörg7 S.7, Neukirchen
 10.07.2008 01:21 ., Bremervörde
 10.07.2008 11:10 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 13:33 ., Bremervörde
 11.07.2008 11:24 Lars7 T.7, Oerel
 11.07.2008 11:50 Flor7ian7 M.7, Bevern
 11.07.2008 12:02 Lars7 T.7, Oerel
 11.07.2008 12:09 Flor7ian7 M.7, Bevern
 11.07.2008 13:11 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 13:39 Mart7in 7S., Gifhorn
 11.07.2008 14:01 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 14:13 Mart7in 7S., Gifhorn
 11.07.2008 14:22 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 11.07.2008 14:39 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 11.07.2008 14:43 Mich7ael7 S.7, Lörrach
 11.07.2008 17:52 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 18:10 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee
 11.07.2008 18:12 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 18:27 Pete7r S7., Kressbronn am Bodensee
 11.07.2008 15:21 Lars7 T.7, Oerel
 12.07.2008 12:39 ., Bremervörde
 10.07.2008 09:46 ., Bockenheim
 10.07.2008 11:16 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 07:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 10.07.2008 21:57 Lüde7r P7., Kelkheim
 11.07.2008 15:23 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 11.07.2008 15:32 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.07.2008 16:50 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 11.07.2008 16:56 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 11.07.2008 18:31 Anto7n K7., Mühlhausen
 10.07.2008 09:41 ., Bockenheim
 11.07.2008 17:43 Lüde7r P7., Kelkheim
 09.07.2008 22:42 Axel7 U.7, Bergkamen (NRW)
 10.07.2008 00:03 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 00:13 Seba7sti7an 7L., Himmelkron
 10.07.2008 00:50 Seba7sti7an 7W., Linden
 10.07.2008 07:55 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.455


Tank- vs. Saugbetrieb bei Hydrantenversorgung; war: Pumpenausbildung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt