Rubrik | Taktik |
zurück
|
Thema | Erden von Straßenbahnoberleitungen im Einsatz | 62 Beiträge |
Autor | Hans8wer8ner8 K.8, Kirnitzschtal / Sachsen | 538132 |
Datum | 24.01.2009 12:46 MSG-Nr: [ 538132 ] | 18201 x gelesen |
1. Feuerwehrangehöriger (geschlechtsneutral)
2. Facharzt
3. Fachausbilder (JUH)
4. Feuerwehranwärter (Bayern)
Hallo,
Geschrieben von Timm Leier
hier wurde viel verwirrendes gesschrieben.
Na dann Ordnen wir mal.
ein unter Spannung stehendes Anlagenteil zu erden ist dann ungefährlich, sofern man zuerst geerdet hat
Hm? - sag das mal deinen EVU.
Der (Fahr-)Draht darf aufgrund des Kurzschlusses (wie hier geschrieben) niemals schmelzen. Wir sind doch bei der Feuerwehr, daher sollten wir wissen, warum es Sicherungen gibt.
Warum sollte ein FA mehr von Sicherungen wissen als eine elektrotechnische Fachkraft?
Eine Leitung gegen unzulässige Erwärmung, sei es durch Überlast oder gute Leitfähige Verbindung, zu schützen. Im Umkehrfall hieße es, daß die Leitung falsch abgesichert wäre, da die Sicherung den (Über)Strom nicht schalten würde.
Hast du mal mit einem elektrischen Lichtbogen-Schweißgerät gearbeitet? Wenn man da die Elektrode auf das Werkstück rammelt entsteht kein Lichtbogen, die Elektrode wird glühen und irgendwann durchbrennen. Aber es wird hier die Netzsicherung nicht durchbrennen, weil die U/I-Kennline der Schweißmaschine strombegrenzend wirkt. Führt man die Elektrode langsam heran (HF-Zündung sei Dank) wird ein Lichbogen entstehen und die Elektrode wird abgeschmolzen und die Schweißnaht erzeugen ohne das jetzt mehr Strom zum Fließen kommt!?
Paßt diese Zuordnung nicht, haben wir dann z.B. einen flotten Zimmerbrand-
Wir spielen hier nicht mit einer Modelleisenbahn.
Induktion?? jeder weiß, was gemeint ist, es ist aber nicht die Induktion. Was ist induktion? Bewegung einer Leiterschleife im Magnetfeld.
Jeder? ;-) Dann hat wohl ein Transformator keine Induktion, weil sich dort nichts bewegt? (ich hab mir sogar sagen lassen, das sich im Drehstromtransformator nichts bewegt?
Die Leitung (ob Kabel, Freileitung oder Fahrdraht) ist eigentlich nichts anderes wie ein einfachster Kondensator.
Ich kenne deine diesbezügliche Ausbildung nicht, aber das ist schon etwas hart!
Es stimmt gibt die sog. KuSa, Kurzunterbrechungs- Schaltung, die eine fehlerhafte Leitung (sei es ein durch einen Baum, Vogelsch... dgl.)
Richtig und hier wird nach 10s eine Prüfspannung! aufgeschaltet...
Der Lichtbogen wird von selbst verlöschen,
Ja wenn das Metall soweit alle ist, das die Stehspannung nicht mehr ausreicht...
daher der Name 'gelöschtes' Netz
Interessant, daher auch gelöschtes Feuer...
(im Ernst: es gibt je nach Stromsystem verschiedenste Verfahren die Lichtbogen "in den Griff zu kriegen". Schädlich sind sie immer und bestimmen die Lebensdauer von Schaltanlagen eminent. Bei AC kommt einem zwar noch der Nulldurchgang zu Gute, aber locker zu nehmen ist er nirgends.)
mkg hwk
 Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen
|
<< [Master] | antworten | >> |
flache Ansicht | Beitrag merken | alle Beiträge als gelesen markieren |
|
| 17.01.2009 09:49 |
 |
., Bockenheim |
| 17.01.2009 10:09 |
 |
., Regensburg |
| 17.01.2009 10:18 |
 |
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 17.01.2009 10:30 |
 |
., Regensburg |
| 17.01.2009 10:34 |
 |
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 17.01.2009 10:38 |
 |
., Regensburg |
| 17.01.2009 11:05 |
 |
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 17.01.2009 11:33 |
 |
Kai 7H., Köln |
| 17.01.2009 12:42 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 17.01.2009 12:32 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 17.01.2009 12:36 |
 |
Andr7eas7 R.7, Stuttgart |
| 17.01.2009 12:41 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 17.01.2009 21:39 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 17.01.2009 21:49 |
 |
Juli7an 7H., Stemwede |
| 17.01.2009 22:04 |
 |
Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS |
| 18.01.2009 10:46 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 19.01.2009 17:03 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 22.01.2009 18:12 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.01.2009 18:40 |
 |
., Bockenheim |
| 22.01.2009 18:46 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.01.2009 21:42 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 23.01.2009 08:30 |
 |
., Bockenheim |
| 23.01.2009 08:55 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 23.01.2009 13:11 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 22.01.2009 21:36 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 22.01.2009 23:13 |
 |
Andr7eas7 B.7, Düsseldorf |
| 24.01.2009 11:08 |
 |
Tobi7as 7L., Riegelsberg |
| 24.01.2009 11:41 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.01.2009 12:05 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 17.01.2009 11:57 |
 |
., Bockenheim |
| 17.01.2009 10:24 |
 |
Dani7el 7H., Schriesheim |
| 17.01.2009 12:54 |
 |
Dani7el 7H., Schriesheim |
| 17.01.2009 12:27 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 23.01.2009 13:40 |
 |
Andr7é D7., Bad Honnef |
| 23.01.2009 19:07 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 23.01.2009 19:51 |
 |
Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS |
| 23.01.2009 20:49 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 18.01.2009 10:02 |
 |
Andr7eas7 B.7, Düsseldorf |
| 18.01.2009 10:12 |
 |
., Bockenheim |
| 19.01.2009 17:00 |
 |
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 22.01.2009 18:23 |
 |
Chri7sti7an 7R., Hilchenbach |
| 22.01.2009 18:33 |
 |
., Bockenheim |
| 22.01.2009 18:38 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 22.01.2009 18:47 |
 |
., Bockenheim |
| 22.01.2009 18:53 |
 |
Tobi7as 7L., Riegelsberg |
| 22.01.2009 19:29 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 22.01.2009 19:38 |
 |
Tobi7as 7L., Riegelsberg |
| 22.01.2009 19:45 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 22.01.2009 23:24 |
 |
Andr7eas7 B.7, Düsseldorf |
| 23.01.2009 08:21 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 23.01.2009 21:42 |
 |
Davi7d J7., Kaiserstuhl |
| 19.01.2009 00:20 |
 |
Hara7ld 7K., Augsburg |
| 19.01.2009 16:49 |
 |
Axel7 U.7, Bergkamen (NRW) |
| 22.01.2009 21:31 |
 |
Hara7ld 7K., Augsburg |
| 22.01.2009 21:38 |
 |
Stef7an 7J., Birlenbach |
| 24.01.2009 00:07 |
 |
., Kreis Nürnberger Land |
| 24.01.2009 00:20 |
 |
Mark7us 7W., Schwäbisch Gmünd |
| 24.01.2009 11:39 |
 |
Ulri7ch 7C., Düsseldorf |
| 24.01.2009 15:39 |
 |
Andr7é D7., Bad Honnef |
| 24.01.2009 12:46 |
 |
Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal |
| 24.01.2009 14:15 |
 |
., Erlangen/Günzburg |
|