Guten Morgen bzw. angenehemen Samstag.

Hatten gestern eine Übung und ich bin mit meinen Kameraden ins diskutieren gekommen.

Folgendes Szenario:

Wohnhausbrand, Zubringerleitung vom Hydranten zum TLF mit Zwischenspeisung der TS.

Der Hydrant hat zwei B-Ausgänge und 1 A- Ausgang.

Wie würdet Ihr nun den Hydranten mit der TS verbinden?

Meine Kameraden meinten mittels A-Saugschlauch!!?

Ich war dagegen, wie ja auch schon im Namen steckt ist der Saugschlauch ein Unterdruckschlauch der nicht für Überdruck konzepiert und ausgelegt ist.

Allerdings betrag der AD beim Hydranten nur in etwa 2 Bar.

Wieviel hält der Saugschlauch maximal aus? Hat jemand erfahrungen damit?

Mein Vorschlag war: 2 B vom Hydranten zur TS und mittels Sammelstück in die Pumpe.

Was sagt ihr?

Vielen Dank

Ps: schnelle Begifferklärung falls abweichend zu Deutschland: TS (Tragkraftspritze) AD (Ausgangsdruck), der Hydrant ist an einem Löschwasserbehälter angeschlossen, deswegen der minimale Druck.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 09.05.2009 07:12 Joha7nne7s S7., Wien
 09.05.2009 07:57 ., Bad Hersfeld
 09.05.2009 08:03 Jürg7en-7M. 7F., Igel
 09.05.2009 08:48 Mike7 G.7, Schorfheide OT Lichterfelde
 09.05.2009 08:23 Jens7 W.7, Oberasbach
 09.05.2009 09:11 ., Neuburg
 09.05.2009 09:35 Pete7r L7., Trochtelfingen
 09.05.2009 09:59 Stef7an 7L., Treuchtlingen
 09.05.2009 10:13 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.05.2009 10:37 Dani7el 7B., Nörtershausen
 09.05.2009 10:41 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.05.2009 11:03 ., Bremervörde
 09.05.2009 12:42 Dani7el 7B., Nörtershausen
 09.05.2009 14:21 ., Bremervörde
 09.05.2009 10:56 Henn7ing7 K.7, Dinklar
 09.05.2009 11:04 Joha7nne7s S7., Wien
 09.05.2009 11:09 ., Bremervörde
 09.05.2009 11:43 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 09.05.2009 11:48 Andr7eas7 M.7, Bad Ems
 09.05.2009 12:08 Joha7nne7s S7., Wien
 09.05.2009 12:21 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 09.05.2009 13:25 Joha7nne7s S7., Wien
 09.05.2009 14:26 ., Bremervörde
 09.05.2009 13:51 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.05.2009 14:37 Joha7nne7s S7., Wien
 09.05.2009 15:15 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.05.2009 15:22 Neum7ann7 T.7, Bayreuth
 09.05.2009 15:30 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.05.2009 17:24 Joha7nne7s S7., Wien
 10.05.2009 07:38 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 09.05.2009 15:55 ., Neuburg
 09.05.2009 16:18 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 09.05.2009 21:02 ., Warstein
 10.05.2009 08:46 Ulri7ch 7C., Düsseldorf
 10.05.2009 19:23 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 10.05.2009 19:27 Ulri7ch 7C., Düsseldorf

0.333


Hydrant an A-Saugschlauch - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt