Hallo zusammen,
ich trage mich mit dem Gedanken, unsere Atemluftflaschen mit Abströmsicherungen auszurüsten.
Die Problematik, dass Sprungretter bei Verwendung des "Excess Flow Valve" von VTI, zu langsam aufblasen ist mir bekannt.
Von MSA Auer gibt es eine Abtrömsicherung, welche erst bei Ventilabbruch wirksam wird und damit die oben genannte Problematik nicht haben sollte. Siehe folgenden Link:
http://cdl.niedersachsen.de/blob/images/C47299433_L20.pdf
Da ich jedoch nicht ausschließen kann, dass diese Ventile konstruktionsbedingt, trotzdem zu wenig Luftdurchsatz haben, würde mich vor der Umrüstung interessieren, ob jemand im Forum praktische Erfahrungen mit dieser Abströmsicherung, insbesondere beim Einsatz mit einem Sprungretter hat.
Vielen Dank im Voraus
Armin