Auch wenn meine Antwort spät kommt, die vorherige Erklärung ist exakt richtig:

Nach DIN 14462 ist für jede Steigleitung eine eigene Einspeiseeinrichtung vorzusehen. Wenn also eine gemeinsame Steigleitung für Ober- und Untergeschoss errichtet wird, dann genügt auch eine Einspeisung.

Wichtig ist in diesem Fall nur, dass an der tiefsten Stelle eine Entleerung für die Löschwasserleitung eingeplant ist. Im Normalfall muss nach Norm die Entleerung geöffnet werden und soll dann im Brandfall durch die Feuerwehr verschlossen werden. Die Anordnung sollte daher mit der FW abgestimmt werden. Die Feuerwehr im Brandfall erst in den (eventuell selber brennenden) Keller zu schicken, damit die Leitungen gefüllt werden können ist nach meiner Meinung sinnfrei.

Ich empfehle daher grundsätzlich hydraulische Entleerungen vorzusehen. Diese öffnen automatisch, wenn ein Mindestdruck von 1 bar in der Leitung unterschritten wird. So wird an der Einspeisearmatur praktisch nach Einsatz druckentlastet und die Entleerung öffnet sich automatisch mit. Gleichzeitig schließt sie sich im Einsatzfall automatisch bei Befüllung der Steigleitung, was natürlich noch wichtiger ist.



Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

<< [Master]antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 29.10.2009 13:56 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 15:16 ., München
 29.10.2009 18:10 Denn7is 7E., Menden
 29.10.2009 18:25 Dani7el 7M., Jockgrim
 29.10.2009 18:27 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 18:33 Joha7nne7s K7., Braunschweig/Magdeburg
 29.10.2009 20:24 Math7ias7 Z.7, Offenbach
 29.10.2009 20:44 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 20:50 ., München
 04.11.2009 09:59 Fran7z-P7ete7r L7., Hilpoltstein
 22.02.2010 17:39 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 18:39 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 18:55 Marc7 S.7, Borken
 22.02.2010 19:09 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 22.02.2010 19:30 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 23.02.2010 09:47 Marc7 S.7, Borken
 23.02.2010 10:08 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 22:51 Mich7ael7 R.7, GL (Köln)
 29.10.2009 18:30 Stef7fi 7H., Langenfeld
 29.10.2009 19:22 Thom7as 7S., Bensheim-Gronau
 29.10.2009 20:15 ., München
 29.10.2009 20:48 Stef7fi 7H., Langenfeld
 04.11.2009 17:42 Holg7er 7H., Bad Kissingen
 20.02.2010 14:03 Lars7 B.7, Oelde
 21.02.2010 17:00 Marc7o S7., Niederneisen

1.893


Löschwasser Einspeisstellen - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt