Hallo,
darf in einem DIN Stromerzeuger ein Leitungsschutzschalter 2C16 verbaut sein, da ja Abschaltung nach 0,4s gefordert wird und laut Datenblatt des Automaten dafür 160A Kurzschlussstrom nötig sind, was ja bei 100m Leitung (1,5 Ohm) und 230V nicht möglich ist? Oder rechnet man da mit der Spitzenspannung von ca. 325V ?
Ich habe hier so ein Gerät zur Prüfung, laut Typenschild ist es ein 13kVA DIN Gerät nach aktueller Norm DIN14685.
Ik gemessen sind ca. 140A mit einem Prüfwiderstand von 1,5Ohm.