Hallo,
Geschrieben von Markus Haastert
nenne bir bitte einen Hersteller/Typ bei dem das so ist. Gehört habe ich das auch schon, aber leider noch nie einen DIN Stromerzeuger gefunden bei dem das wirklich so ist.
Einen? - Alle!
Einphasig 3,7kVA verlangt die DIN 14685. Wenn es denn thermisch oder mechanisch möglich wäre, das allen Außenleitern zuzumuten bräuchte man entspr. Motoren und Generatoren und natürlich das erforderliche Gewicht (oder einfach gesagt, es gäbe nur noch > 11kVA).
Nachgemessen habe ich bei mindestens 4 unterschiedlichen Aggregate-Typen zwischen 5 und 13 kVA und immer hatte ich unterschiedliche Außenleiter anliegen.
Interessant, ich habe nämlich das Gleiche versucht und bin in allen Fällen zu einem anderen Ergebnis gelangt.
Und ein mir vorliegender Schaltplan eines (älteren) Bosch 8kVA lässt das definitiv auch erkennen.
mkg hwk