Moin zusammen,

nachdem der Drehleiterhebel so schön theoretisch betrachtet wurde, hier eine Frage aus der angewandten Praxis.

Seit Jahren weiß ich, wie eine Trockenkolbenentlüftungseinrichtung funktioniert, und erst kürzlich fiel mir auf, dass ich mir ein Phänomen nicht erklären kann. Ich erläutere es anhand unseres LFs (2002, Metz FGL, falls jemand die Pumpe googlen will).

Die Trockenkolbenentlüftungseinrichtung wird ja nur vom Wasserdruck gesteuert, und zwar vom Ausgangsdruck. Steigt er über einen Wert X (meist um die 1,5 bar), werden vom Wasserdruck die Kolben vom Exzenter ausgerückt und somit die Entlüftung gestoppt.
Nun befindet sich in der Leitung vom Pumpengehäuse zur Entlüftungseinrichtung bei uns ein kleines Hähnchen (und bei gewiss quasi allen anderen auch!? Zumindest hat auch unser 2012er Magirus-LF so ein Ventil, nur pneumatisch betätigt), an dem sinngemäß steht "Bei Tank- und Hydrantenbetrieb sowie nach dem Ansaugen schließen". So wirds auch gemacht. Bei Tank- oder Hydrantenbetrieb läuft dann die Entlüftung an und schaltet kurz darauf ab, die Pumpe fördert.

Frage eins: Woher "weiß" die Entlüftung hier von dem anstehenden Wasserdruck, wenn doch das Hähnchen in der Leitung zu ist? Woher kommt hier das Wasser, das die Kolben in Ruhestellung ausrückt?
Meiner Denkweise nach müsste die Entlüftung einen Unterdruck in die Leitung (bis zum Hähnchen) ziehen und niemals abschalten, weil ja nie Wasser kommt. Gibt es eine zweite "Steuer"-Leitung, oder wo hab ich den Denkfehler?

Frage zwei: Wenn ich im normalen Betrieb das Hähnchen auf lasse tritt an der Entlüftung kein Wasser aus (soweit klar, die Kolben bewegen sich ja auch nicht mehr). Soll hier nur zur Schonung der Membranen vor den 1x bar Pumpendruck abgesperrt werden? Denn wozu wäre sonst das Hähnchen überhaupt nötig...?

Ich grüble nun schon einen ganzen Moment darüber, aber auch z.B. diese Zeichnungen machen mich nicht schlauer.

Gruß,
Sebastian

Beitrag inhaltlich zustimmen / ablehnen

 antworten>>
flache AnsichtBeitrag merkenalle Beiträge als gelesen markieren
Beitrag weiterempfehlen

 13.05.2012 01:31 Seba7sti7an 7W., Linden
 13.05.2012 07:55 Jürg7en 7M., Weinstadt
 13.05.2012 09:35 ., Ergolding
 13.05.2012 09:37 Jürg7en 7M., Weinstadt
 13.05.2012 17:14 ., Ergolding
 13.05.2012 20:15 ., Ergolding
 13.05.2012 20:31 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 13.05.2012 21:04 ., Ergolding
 13.05.2012 09:46 Mark7us 7P., Heukewalde
 13.05.2012 12:03 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 13:56 Thor7ben7 G.7, Leese <-> OS
 13.05.2012 14:18 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 14:27 Seba7sti7an 7W., Linden
 13.05.2012 14:34 Jürg7en 7M., Weinstadt
 13.05.2012 14:46 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 17:51 ., Haan / Rhld
 13.05.2012 18:09 ., München
 14.05.2012 10:15 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 14:41 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 14:52 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 15:56 Seba7sti7an 7W., Linden
 13.05.2012 16:04 Jan 7K., Niederlungwitz
 13.05.2012 21:50 ., Haan / Rhld
 13.05.2012 22:22 Seba7sti7an 7W., Linden
 13.05.2012 22:31 Chri7sti7an 7F., Wernau
 10.06.2012 23:50 ., Haan / Rhld
 07.08.2012 19:22 Jan 7K., Niederlungwitz
 07.08.2012 21:42 Seba7sti7an 7W., Linden
 14.05.2012 10:56 Rola7nd 7B., Kaiserslautern
 18.08.2012 01:10 Seba7sti7an 7W., Linden
 18.08.2012 12:39 Jan 7K., Niederlungwitz
 18.08.2012 14:39 Seba7sti7an 7W., Linden
 18.08.2012 17:06 Jan 7K., Niederlungwitz
 18.08.2012 17:11 Mark7us 7P., Heukewalde
 19.08.2012 03:05 Seba7sti7an 7W., Linden
 19.08.2012 11:13 Jan 7K., Niederlungwitz
 19.08.2012 16:17 Lars7 T.7, Oerel
 21.08.2012 01:57 Seba7sti7an 7W., Linden
 21.08.2012 06:56 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 21.08.2012 09:17 Jan 7K., Niederlungwitz
 21.08.2012 11:22 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 21.08.2012 12:11 Jan 7K., Niederlungwitz
 21.08.2012 12:37 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 21.08.2012 19:24 Jan 7K., Niederlungwitz
 23.08.2012 14:00 Hans7wer7ner7 K.7, Kirnitzschtal
 21.08.2012 13:17 Seba7sti7an 7W., Linden
 21.08.2012 13:42 Alex7and7er 7Z., Heidenheim
 21.08.2012 13:48 Seba7sti7an 7W., Linden
 21.08.2012 16:45 Alex7and7er 7Z., Heidenheim

0.474


*Genaue* Funktionsweise Trockenkolbenentlüftung - Feuerwehr-Forum / © 1996-2017, www.FEUERWEHR.de - Dipl.-Ing. (FH) Jürgen Mayer, Weinstadt