RubrikTaktik zurück
ThemaLöschwassermenge bei 'Erstangreifern'7 Beiträge
AutorChri8sti8an 8S., Wasserburg/Bodensee / Bayern787416
Datum23.04.2014 08:50      MSG-Nr: [ 787416 ]3602 x gelesen
Infos:
  • 21.04.14 Fahrzeug-Typenliste

  • Hallo Christian,


    so liest man sich wieder. :-)

    Grundsätzlich sind Ferndiagnosen ja sehr schwierig, aber mal ein paar Gedanken:

    Schonmal überlegt das LF durch ein LF 20 KatS zu ersetzen? Gerade jetzt wo die nächsten vom Bund in Serie gehen gibts wieder die Möglichkeit sehr preiswert an derartige Fahrzeuge zu kommen. Ist in jedem Fall ein vollwertiger LF 16 TS Ersatz, du hast Wasser dabei und kannst auch ne WV legen.
    Nachteil des ganzen wäre das du weiterhin das Konstrukt mit eurem VRW hast, bis das LF 8/6 ersetzt wird. Ich bin ja generell kein Freund von VRW, aber ein paar Jahre könntet ir das doch noch so machen, wann soll denn das andere LF ersetzt werden?
    Einen VU könntest du dann ja mit VRW und LF KatS beschicken, so hast schonmal etwas mehr Wasser für den Brandschutz dabei.

    In ein paar Jahren dann das LF 8/6 und den VRW durch ein HLF 10 und einen MTW ersetzen und schon hast du einen sauberen, aufeinander abgestimmten Fuhrpark.

    Wir haben bei uns auch das 2. LF in 2012 durch ein LF KatS ersetzt, haben uns an die Bund-Serienbeschaffung drangehängt (mit kleinen Änderungen) und haben ein Fahrzeug zu einem unschlagbar günstigen Preis erhalten das wirklich universell einsetzbar ist, übrigens abweichend zur Bund Serie mit 1600l Wasser, ohne Einbußen bei der Beladung. Trotzdem hat das Fahrzeug ohne Beladung incl. MWSt. nur 212000 Euro gekostet, was in der Klasse absolut preiswert ist wenn man sich die Ausschreibungen landauf landab so ansieht.

    Irgendwann soll dann das erste Fahrzeug durch ein HLF ersetzt werden und das wird vermutlich ein 10er mit Straßenantrieb.


    Wenn ihr jetzt den VRW und das LF vereinen wollt würde ich zum HLF10 raten, so habt ihr einen kompakten Erstangreifer, der auch mal in engere Straßen passt und wendig ist, lieber das 2. LF in einigen Jahren dann ein wenig größer.
    Solange müßtet ihr die TS dann halt im bisherigen VRW spazieren fahren.

    Ich bin generell ein Freund von kompaktem Erstangreifer mit 1000l Wasser und zur WV und für größere Lagen dann ein LF 20 (KatS) hinterher, der dann auch mit Allrad womit man mal ins Gelände kann oder eben bei der Katastrophe etwas mehr Möglichkeiten hat .....

    Und eben, zur Frage der Löschwassermenge: Ich halte 1000l für ausreichend, wenn man weiss in Kürze rollt bei Bedarf noch einiges an. Damit kannst einige Minuten mit einem C-Rohr vorgehen.


    Viele Grüße vom Bodensee
    Christian

    Planung ersetzt Zufall durch Irrtum!